« : 23.08.10 - klo:23:48 »
Hallituksemme vetelee selkeitä linjauksia mm. suositeltavien lämmitysmuotojen suhteen ja erityisesti ponnistelee jotta meillekin saataisiin tarjolle sähköä hyvään euroopalaiseen hintatasoon.  
Väkisinkin tässä tilanteessa yksi jos toinenkin saattaa mietiskellä korvaavia tai rinnanratkaisuja mm. vesikiertoisiin järjestelmiinsä.

Ehdotan, että koottaisiin tämän otsikon alle ne palstalaisten ratkaisut joista on periaatekaavio piirretty. Mielestäni galleria helpottaisi vierailijoita heidän etsiessä itselleen soveltuvaa kytkentämallia. Tänne voisi kopioda valmistajienkin ratkaisumalleja sikäli kun ne on kuvien mukaan toteutettu ja niistä on palstalaisten omaa kokemusta tai ainakin valistunut arvio toimivuudesta.

Elikkä:
-Hankenimi ja/tai kuvaus.
-Periaatepiirros
-Hyvää
-Kehitettävää
-Yhteenveto kustannuksista
-Linkki ko. kytkennästä ja käyttökokemuksista kertoville sivuille.

Elävöitetään vähän VILP-palstaa, talvi tulee, mikä halpenee??

Kommentit täällä esitellyistä kytkennöistä löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10742.0
« Viimeksi muokattu: 24.08.10 - klo:00:45 kirjoittanut Honkalämpö »

Poissa Honkalämpö

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #1 : 24.08.10 - klo:00:31 »
"Rospuuttolämmitin"

Tavoite: Asennus öljypannun rinnalle ja korvata öljy suurimman osan vuotta.  Uudistaa pannuhuoneen kalustus niin, että liitäntöjä jää  "uusille" ratkaisuille, esim. aurinkokeräimille.

Toteutus: Ulti 5500E + Börö 320L + "tulistusvaraaja" VLK 100L

Hyvää: Suhteellisen edullinen investointi. Kytkentä toimi Ouman EH 80 ohjaamana alkuper. Börön toimittaman suntin kanssa ja pannun avustamana aivan OK . VLK 100L varaajan häviöt pienet. LKV:n riittävyydessä ei ongelmia.

Kehitettävää: Talonmies-systeemi, eli pannu ON/OFF ei automaattinen, hanat aseteltava tarpeen tai vuodenaikojen mukaan.

Muuta: 5500 pakkasoptimi ? , tällä kokemuksella näyttää ettei pärjää  ilman apuja 6-8 ast pakkasissa, riippuu kosteudestakin? 5500 on poistunut myynnistä.

Kustannus: 1900€ Ultille, Asennukset + VLK 1500€

Tarina: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6704.0

Poissa ekomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3334
  • Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #2 : 24.08.10 - klo:09:07 »
"Eko-Vesi-Ilpo"
Kytkentäkaavio liittenä: vilpkytky1.pdf
Tilanne: Projekti kesken...
Tavoite: Energiakulujen & -häviöiden vähentäminen lämpöpumpun ja uuden pikkuvaraajan avulla
Toteutus: VILP+olemassa oleva 2000 litran energiavaraaja+120 litran käyttövesivaraaja
Hyvät puolet: Helppo kytkeä, energiahäviöt pienemmät, T-kappalein ja suluin voi myös liittää puukattilan
Huonot puolet: Energiavaraajassa vähänlaisesti vapaita yhteitä, kesäaikaan riittäsi vain varaajan yläosan lämmittäminen VILP:llä.
Kustannukset tähän mennessä: VILP puuttuu, OSO SUPER S 120 ltr käyttövesivaraaja asennettuna 550 €
1990-luvun OKT 160 m2 lattialämmityksellä + varaava takka. VILP asennettu 4/2011. Etelä-Suomi.

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2687
    • UM 9000E + öljy
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #3 : 24.08.10 - klo:10:41 »
9000E+ öljy

(Kuva kopsattu nimimerkiltä "Toni" ja editoitu omaa tilannetta vastaavaksi: kiitokset)

Hyvää:
- VILP tuottaa 47 asteista käyttövettä kun pyynti on 35
- käyttöveden "primaus" sähköllä öljykattilasssa lämmityskauden ulkopuolella vie huomattavasti vähemmän energiaa kuin öljyllä
- käy ja kukkuu

Huomioita:
- 500l varaajan kerrostuminen tuntuu vähäiseltä (edit: tämä on parantunut kun pyyntöä on tiputettu)
- varaaja piti purkaa että mahtui pannuhuoneeseen http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6213.msg79759
- eristeet on myös aika vähäiset mutta riittänevät "matalalämpö" varaajalle
- ensi kerralla ottaisin pyöreän että mahtuu ympäri asentamaan paremmin
- öljykattilan vesi 60 50 asteessa kerrostuu tehokkaasti
- käyttövesi vaatii takaiskuventtiilin, muuten lähtee vapaakierto käyntiin
- öljykattila katkaistaan myös sululla lämmityskauden ulkopuolella ettei käynnisty vapaakierto patteriverkostoon
- 9000E ohjausboksiin laitettu pääkytkin, 3-vaihe energiamittari ja vikavirtasuoja siirretty tauluun
- huolellinen putkien eristäminen häviöiden optimoimiseksi
- ohjainboksin kannen kätisyyden vaihto

Kulutusseuranta:
- öljykattilaan asennettu käyttötuntimittarit öljypolttimelle ja lämmitysvastukselle
- pumpulle kWh mittari
- kaksi Pollucomia mittaamassa varaajan energiaa verkostoon

Kustannukset:
- 9000E+500L 2995 eur
- tarvikkeita noin 860 eur (putkieristeitä, liittimiä, mittarit, Esbe jne)
- kylmämies 500 eur

Kehitettävää:
- seinällä näkyy erillinen 30 litran RST KVV jota ajattelin käyttää puskurivaraajana  jos käyttöveden kanssa tulee ongelmia niin otetaan käyttöön, muuten ei...
- ölykattilan suurin häviö on savusolan kansi joka pysyy kuumana koko ajan. Eristäminen ja kotelointi pitää tehdä.
- varaajan aurinkokierukka: tähän on kehitteillä saunan kiukaan savukaasulämmitin...
- [Edit 1] paluukierron optimointi: nyt paluukieto on varaajan pohjalle, joka ei ole kerrostumisen kannalta paras koska vesi sekoittuu tarpeettomasti  ....paluu puoliväliin olisi vapaana...jonkinlainen termostaattinen kolmitieventtiili...
- tämä tuntuu turhalta

[Edit 2]

- sähköllä öljykattilan lämpö tiputettu 50 asteeseen, jolla kuuma vesi vielä riittää mutta VILP osuus käyttöveden tuotannossa on paljon isompi.

[Edit 3]

- laitettu Esbe VTA323 35-60 käyttöveteen parantamaan "sarjaankytketty lämminvesivaraaja" toteutusta
- kytkentäkuva päivitetty ja käyttöveden tuotto toimii nyt oikein kun siirrytään öjlykäyttöön
- öljykattilan lämpö nostettu takaisin 60 asteeseen 
- Esbellä mahdollisuus öljykattilan ohitukseeen kun tuotetaan käyttövesi vain VILP:llä

[Edit 4]

- otettu edellä laitettu Esbe pois
- kaikki kuuma käyttövesi esilämpeää nyt VILP varaajassa
- päivitetty kuva

[Edit 5]

- Esbe laitettu Ultin kierukoiden väliin säätämään lähtevää kuumaa vettä
- parempi kerrostuminen kun varaajan yläosaa ei jäähdytetä "tiukoilla" keleillä
- mahdollisuus lämmittää varaajaa myös vesitakalla/piippulämmittimellä yms ilman että saatava  käyttövesi on vaarallisen kuumaa

[Edit 6]

- ilmanvaihtokanavaan asennettu kanavapatteri
- patterilähtö muutettu varaajan yläyhteeseen
- patteri- ja lattiakierrolle omat pollucomit
- varauduttu vesitakkaa varen
Kytkentä

[Edit 7]

- pollucomeja lisätty
- vesitakka lisätty
- patterikierron paluun uudelleenohjaus lisätty

Kuvat myös pannuhuoneesta ja Esben 4-tieventtiilistä
« Viimeksi muokattu: 13.12.12 - klo:10:41 kirjoittanut lmfmis »

Poissa juhanahm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 619
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #4 : 25.08.10 - klo:22:04 »
Projektin tavoite oli vähentää öljyn kulutusta ja löytää täydentävä tai vaihtoehtoinen ratkaisu öljylle.

Laitteisto: Öljykattila jäspi ja poltin bentone, termax 500l hybridivaraaja vastuksilla, VILP Ciat aqualis HT (6KW) ja 110l lkv varaaja.

Hyvää: VILP vaikuttaa varsin lupaavalta peliltä viimeisen kytkentä muutoksen jälkeen. Kytkentä muutos tehty 9.3.2010.
Yllättävän varmatoiminen ja luotettava
Monipuolinen säädin

Keskeneräistä: Sähkövastuksen ohjauksen teko vaiheessa (johto vetämättä)
Aikomus hifistellä vielä vähän tuon ohjausautomatiikan kanssa.

Huomioita/toiminta: Kun lämmityskausi loppuu pitää muutokset tehdä käsin (toki näin olisi öljylläkin)
Syksy/kevät/ alkutalvi täysin automaattiset. Kovan talven tullen pitää öljykattila käynnistää käsin, sen jälkeen mennään taas termareilla ja automatiikalla.
Hiukan kesti ennen kuin löysi ratkaisun "virtaus" ongelmaan paluupuolen kytkennässä

Kytkäri hiukan myöhemmin, löytyy kyllä jostain keskusttelusta sekin

« Viimeksi muokattu: 25.08.10 - klo:22:13 kirjoittanut juhanahm »
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa


Poissa kouman

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 400
  • Okt 100m² - 9330kWh
    • Saneeraus - Kytkentä VILP
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #5 : 04.09.10 - klo:01:58 »
Saneeraus lämmitin.  VILP: Ultimate 5000EEVi + BoRö 320 L




Oma kytkentäkaavio  (voit tarkastella lähemmin [alla] liite: (kuva))

Ouman kaavio


"Saneeraus Hybridilämmitys"
      (fuusioitumalla ..katoo kaikki vanha..)

Hyvää: Kokonsa vuoksi sopiva pieneen pannuhuoneeseen (tila: 1,7m x 1,8m x 2,4m)
Sopiva TSI-man:lle, halpa.

VILP:                     Ultimate 5000EEVi  Ultimate 5500E
Varaaja:                 BoRö 320 ℓ + (Jämä K25 kattila n.140 ℓ)
Säätö:                    EH-800 + EXP-800 +TMR/SP + PC:llä etähallinta + Matkalta Nokia + VILP - hallinta asuintilasta Control Box
Kiertovesi pumppu:  Grundfos Alpha 2 25-40

Laitteisto:
Ultimate 5000EEVi       (5000 EEv:in Asennus- ja Käyttöohje)

BoRö


EH-800


EXP-800
    (Tuotepakkaus)    (TMS-3)   (Belimo HT 24)

Grundfors Alpha 2     Grundfors ALPHA 2 Esite

Saneerauksen kustannukset:
Laitteet:2700+ osat & työ 1000


Lisää tietoa:
TÄÄLLÄ
       /g050


     100m²-Okt.: Ulti 10 Pro Plus Inverter + Ulti 5000EEV + BoRö 320L + Ouman EH-800 + EXP-800 + JämäK25 (vesipatterit) + kosteatila lattialämmitys + iButton + DualCounter + Hase kWh + DS18S20-anturit + LogTemp + HP Pavilion Windows 10 (Insider) + Nokia Lumia 930 (Windows 10) + Lenovo B50-30 + Nokia Lumia 2520 tablet -etäkäyttö.     
« Viimeksi muokattu: 26.10.17 - klo:01:35 kirjoittanut kouman »

5000EEVi    
 Lämmitys + Vahvistettuna:  Ultimate 10 Pro Plus

Poissa pete73

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 296
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #6 : 04.09.10 - klo:03:09 »
"halpa ja helppo"

Laitteisto:     Ultimate 5500 sisäyksiköllä, kytketty suoraan kattilan (jämä kaksikko) varaajayhteisiin, vastukset varalla.
                   Ouman EH 80 säätää patteriverkkoa ulkolämpötilan mukaan.
                   Panasonic HE-9 talon keskikerrosta lämmittämässä
Kehitettävää: Käyttövesi erillisestä varaajasta -> muutettava siten että kattilan kierukka toimii esilämmityksenä.
                   Energiavaraajan lisäys puun käyttöä ajatellen. (varaaja odottamassa remontin etenemistä jotta mahtuu pystyyn)
Modattu:       Ultin lämpöanturi siirretty sisäyksiköstä kattilan kylkeen -> käyntijaksot järkevämpiä
                   Lämpötilapyynti 46 astetta jolloin sammuttaa latauspumpun kun ei lämmitä, alle 45 pyynnillä latauspumppu käy koko ajan (tämä havaittu taloudellisemmaksi kun                     lämmitystarve on hyvin vähäinen ja ollaan enimmäkseen katkolla-> kv-pumpun kulutus nousee merkitseväksi, lämmityskaudella pyynti alempana-> cop parempi)
Hinta:           Kaikkineen alle 1500e, asennus kokonaan omaa työtä, kaikki paitsi ultimate on "alkuperäistä" järjestelmää.

Asennettu keväällä joten omakohtaista pakkaskokemusta ei vielä ole. Tavoitteena on että sähkön osuus laskee huomattavasti
Aiemmin patteriverkko on lämmennyt käytännössä kokonaan sähköllä. Puut on poltettu takassa
Kytkentäkaaviota ei valitettavasti ole, vaan yksinkertaisena tuo kytkentä varmaan hahmottuu muutenkin...
edit.. Nyt marraskuussa näyttäisi siltä että pumpuilla pärjää noin -10 asteeseen... sitten ehkä tarvii apuja, joko tehon tai
        patterikierron lämpötilan merkeissä... Riippuu miten yläkerrassa tarkenee ;)
« Viimeksi muokattu: 20.11.10 - klo:00:11 kirjoittanut pete73 »
-58 rmt, Panasonic HE 9 DKE, Ulti 5500 sisäyksiköllä kattilan rinnalla

Paikalla Toni

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3468
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #7 : 09.10.10 - klo:11:35 »
Tonin DIY-VILP (Fujitsu AWYZ-14LB (tai yhtä hyvin Fuji RJZ-14) + Hrale B3-60-20 levylämmönvaihdin).

Systeemi on ilmalämpöpumpusta tehty saneerausmallinen VILP, eli 10-vuotias öljykattila on jätetty paikoilleen. VILP lämmittää kattilavettä noin 35 asteen lämpötilaan, käyttöveden loppulämmitys tehdään erillisellä varaajalla. Talvipakkasilla voidaan käyttää kattilan varavastuksia (6 kW) tai öljypoltinta.

Tarkkaa hintaa en ole vielä laskenut, mutta se on jotain 2xxx €, jossa xxx on toivottavasti mahdollisimman pieni luku.

Hyvää
  • Varsin yksinkertainen systeemi nykyisellään
  • Edullinen
  • Systeemin COP ja kokonaisenergiankulutus (lämminvesivaraaja mukaan lukien) on ollut varsin positiivinen yllätys, (ainakin toistaiseksi) olosuhteissa joissa ei ole juurikaan sulatustarvetta. COP on noin 3.5 - 4.0 välimaastossa, varaaja vie noin 5 kWh/vrk kun lämmintä vettä käytetään noin 200 litraa vuorokaudessa.

Kehitettävää (9. lokakuuta 2010 tilanne)
  • Lämmönvaihdin kannattaisi kytkeä omalla pumpullaan kattilaan, sen sijaan että se on pesuhuoneen lattialämmityksen kanssa rinnakkain. Se mahdollistaisi helpomman siirtymisen öljyn ja VILP:n välillä (automaattinen ohjaus releillä sen sijaan että pitää itse kääntää yhtä sulkuventtiiliä). Tämä on ihan puhtaasti kustannuskysymys tässä vaiheessa
  • Lämmönsäätöautomatiikka olisi kiva vaihtaa johonkin jossa on 5-pistesäätökäyrä (Ouman EH-203 tai EH-800 on ostoslistalla). Hintakysymys tämäkin.
  • 1-wire lämpömittaukset kylmäaineputkille sekä vaihtimen tulevalle ja lähtevälle vedelle.
  • Säädatan käyttö lämmitystarpeen ennakoinnissa. Kotiautomaatio pystyy hakemaan sääennusteen, laattaan voisi varata lämpöä jo etukäteen ennenkuin mennään alueelle jossa tarvitaan paljon sulatuksia.
  • Voisikohan ilmalämpöpumppuja ohjata jotenkin automaattisesti päälle ja pois kelin sitä vaatiessa...
  • Systeemin pitäisi olla mahdollisimman robusti, eli kun kaikki automaatio menee nurin niin viimeistään kattilan varavastuksen pitäisi pelastaa tilanne. Esimerkiksi tuo Ouman EH-302 osaisi kaiketi ohjata vastuksen päälle jos kattilavesi on ollut liian kylmää liian pitkään.

Päivitys (23. marraskuuta 2010)
  • Promix-säädin on vaihtunut käytettynä ostettuun Ouman EH-203 säätimeen. Ouman näyttää säätävän menovettä huomattavasti rauhallisemmin kuin Promix, mikä taas sopii VILPin luonteelle paremmin. Sisäanturilla varustettuna se osaa myöskin oppia sopivan säätökäyrän
  • Ouman komentaa myös kattilan varavastusta vaihtimelta lähtevän lämpötilan mukaan. Varavastus on kontaktorin ja viivereleen takana, eli vastus alkaa lämmittämään kun VILPin teho on ollut liian alhainen yli ~20 minuutin ajan. Ouman EH-800 + EXP-800 olisi ollut parempi ratkaisu tähän (vastus päälle heti kun shuntti on selällään ja pois kun se on enää ~95% auki)
  • Vaihtimen 1-wiremittaukset paljastivat heikon kohdan, COP jää onnettoman alas jos VILP ajaa kovin pienellä teholla, ilmeisesti EEV ei mene tarpeeksi kiinni. NSLU2:ssa on nyt softa joka havaitsee tämän ja komentaa VILPin lepoon hetkeksi jos näin käy -> lämpimien kelien COP on nyt luokkaa 4 aikaisemman 2.5 sijaan
  • Mitattuja COP-arvoja: -5 -> COP ~2.7, 0 -> COP ~2.5 (paljon sulatuksia) -> +7 -> COP ~4
  • Ilmalämpöpumppujen automaattiohjaus ja säädatan käyttö lämmityksen ennakoinnissa ovat vielä mietintämyssyssä. Ratkaisutapa on jo selvillä, pitäisi vain alkaa toteuttamaan...

Lisää juttua löytyy tästä ketjusta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10949.0

Tämä on aika pitkälle harrastusprojekti jota teen omasta mielenkiinnostani. Omalle ajalleni en laske mitään hintaa vaan pidän tätä oppimiskokemuksena.
« Viimeksi muokattu: 23.11.10 - klo:10:43 kirjoittanut Toni »
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys

Poissa ekomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3334
  • Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #8 : 26.03.11 - klo:16:39 »
Tässä suunnitelma invertterivilpin kytkennästä varaajaan ja lattialämmitykseen.

+ samalla hoituu käyttöveden esilämmitys
+ toimii lattialämmityksen omalla kv-pumpulla  (ei tarvitse toista pumppua)
+ sallii varaajan omien vastusten käytön kylminä hetkinä (EH-80 shunttaa lisälämmön lattiakiertoon)

- miinukset, kertokaa jos ei toimi tai huomaatte jotain puutteita
- automatiikkaa, tarvitaanko mihin kohtiin, perustelkaa hyöty

Onhan tässä kytkennässä paljon samaa mitä muillakin, mutta tavoitteena mahd. yksinkertainen toimiva kytkentä näin ensialkuun.

Edit: kommentit tähän ketjuun: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10742.0
« Viimeksi muokattu: 26.03.11 - klo:16:57 kirjoittanut ekomies »
1990-luvun OKT 160 m2 lattialämmityksellä + varaava takka. VILP asennettu 4/2011. Etelä-Suomi.

Poissa My.Ai.Hu

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1335
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #9 : 27.03.11 - klo:19:55 »
Ajattelin laittaa omanikin "osittain lainatun" suunnitelman näytille..

Eli tavoitteena on hyväksikäyttää puulla lämmittämistä.. aurinkokeräimiä..
ja "toissijaisena" VILPPIÄ. Älä ymmärrä väärin... etusija on siis muilla..
ja vilppi tulee mukaan pippaloihin kun tarvitaan.

Siis ohjaukset tapahtuu varaajan lämmön mukaan. Samalla toimiessaan vilppi
lataa pikkuhiljaa varaajaa.
Jos varaajassa on tarpeeksi lämpöä niin pumppu seis ja kietovesipumppu päälle ja ouman
ohjaa lämpöä. Kun lämpö laskee riittävästi
pumppu päälle ja kierto pumpun kautta. Puulieden ohjaus oumannilla  ja aurinkokennojen ohjaus omalla
laitteellaan.

Huomoa näyttää olevan se että kierrot menee sekaisin.. JA muutenkaan ei ole riittävää kiertoa.. -> coppelloinen tippuu.

Muutoksia tiedossa mutta mitä??

ps toivottavasti kuvasta saa jotakin selvää.
« Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo:18:01 kirjoittanut My.Ai.Hu »
182m^2/530m^3 rv 1988 keski uusimaa
Fuji Hp,akvair solar 1k,lattia/patterilämmitys
aurinkopanelit 7,5m^2,isoUKKO (vesi)kiuas, Wamsler keskuslämmitysliesi,Vallox 110SE

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24417
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #10 : 13.01.12 - klo:12:59 »
Tässä ekomiehen vilpkytky1 hiukan paranneltu versio

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg128112#msg128112

Poissa Ismo67

  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 937
Vs: VILP-kytkentägalleria
« Vastaus #11 : 20.09.12 - klo:22:24 »
Kohde:
  Vantaalla 2004 valmistunut 2 -kerroksinen Lammi kivitalo. Kerrosala 135m2/kerros.
  Asuinpinta-ala 155m2. Alakerrassa "kolmen auton talli harrastetilalla" (pidetään noin 16C).
  Ei korkeita tai avoimia tiloja eikä korkeita ikkunoita.
  Tulikiven takka, jossa puita poltetaan harvoin. Hetivalmis Helo Saunatonttu kiuas.
Ilmanvaihto:
  Onnline Eco XL ( Pyöriväkennoinen... Enervent )
Ilmavesilämpöpumppu:
  LG Therma V 12Kw, 3 -vaihe (HU123-U31 & HN1639-NKE1)
http://www.lg.com/fi/jaahdytyslaitteet-ilmalampopumput-kotiin/lg-Therma-V-Split-12kW
  Asennusohje & Käyttöohje säätöineen Therma V:
http://thermofrostcryo.co.uk/downloads/air-conditioning/technical-files/Therma-V-Installation.pdf
http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/PDBAWHP_3828A20892S-080827-final(AWHP).pdf
Ilmalämpöpumppu
LG S09AWU ulkoyksikkö (modifioitu, jotta toimii sisäyksikön kanssa)
http://www.lg.com/uk/room-air-conditioning/lg-S09AW.UE0-room-air-conditioner
LG CA09AWW.NB0 Art cool sisäyksikkö
http://www.lg.com/fi/jaahdytyslaitteet-ilmalampopumput-kotiin/lg-CA09AWW-ilma-ilma-lampopumput
Energiavaraaja:
  HSK Öko 1000L kahdella aurinkokierukalla ja käyttövesikierukalla
  http://www.solarbayer.com/Hygienic-stratification-buffer-HSK-OEKO.html
Käyttöveden lopputulistus:
Thermex IF 80 V 80L Ruostumaton teräs
Aurinkosähköpaneeli:
27kpl INNOVA SOLARLINE ESP-270 270W
Mikroinvertteri:
27kpl Envertech EVT248, jokaiselle vaiheelle Enverbridge -nettiseuranta
Ylijäämäenergian ohjausjärjestelmä:
Wattrouter Mx
Tällä hetkellä ylijäämä ohjataan 1000L varaajaan 3x 2000W vastuksille SSR releillä
Ohjaus lattialämmitys:
  Ouman EH-800 +nettiyhteys +EXU-800
  (EXU-800 shuntin%  riippuvaiseen releohjaukseen, kun shuntti selällään, niin varaajan vastus apuun)
  http://www.ouman.fi/fi/eh-800/
Lattialämmityksen sekoitusventttiili
  Thermomix (LK Armatur LK840) 1 1/4"
http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20Armatur/Instruktioner/048612%20LK%20840%201%20st.pdf
Kiertovesipumppu Lattialämmitys
  Flygt Eco A 25-40-180
  http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/produkter/cirkulationspumpar/Documents/ECO%20A.pdf
Energiamäärämittaukset & Lämpötilamittaukset & Sähkön kulutusmittaukset:
   - Raspberry Pi3 & Domoticz + Aeonlabs ZStick + RFlink
   - Raspberry Pi3 & Jessie Linux & Domoticz & Talologger -ohjelmisto
   - 5 porttisia S0 USB Pulssilaskureita 3kpl (http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop)
   - Google Home 3kpl
   - Ilmavesilämpöpumppu: Minocal Compact 2.5Qn (Minocal-2.5-CHO-PULSE) ottaa VILP:n sulatuksen huomioon
   - DS18B20 -lämpötilasensoreita
   - Sheepwalk Electronics SWE3 ja SWE2 (1wire) 
   - Sheepwalk Electronics RPI3 v2 1 -wire Host (1wire)
   - Swissnox B-watt: Sähkön kulutusmittari ilmavesilämpöpumppuun ja pulssiulostulo
   - 2 X OWL Intuition LC: koko talon ja VILP:n sähkökulutus (RFlink)
Tarvittaessa ilmavesilämpöpumppun lepuutus ja erittäin kovalla pakkasella automaattisesti Elitech -lisäsäätimellä
  2kpl Elitech STC-1000 (Elektronisia termostaatteja kahdella releellä). Varaajan anturi keskellä varaajaa.
http://www.tradeger.co.za/pdf/stc1000_operating_manual.pdf
Käyttöveden kulutuksen rajoittaminen
  Honeywell D06F 1"+painemittari. Vakiopainesäädin käyttöveteen vesimittarin taakse.
  Paine säädetty 3.5bar.
Kytkentäkuva
  Kytkentäkuva: Talo-Tech Arola.
Muuta:
 -  Ilmalämpöpumpun (LG Artcool) ohjaus -ja kulutusseuranta toteutettu Fibaro Zwave pistorasiaadapterilla & Tado:lla
     https://www.tado.com/fi/smart-air-conditioner
     http://smarthome.fi/en/plug-in/176-fibaro-plugin.html
  - HSK ÖKO puskurivaraajassa 3x2kW vastukset  (tämä vain varalla, jos jostain syystä shuntti menee "selälleen". Tuolloin Ouman EXU-800:n rele sulkeutuu ja varaajan vastukset kytkeytyy päälle. Tämä ohjaus kulkeutuu myös aurinkoylijäämäenergian Wattrouter MX ohjauslaitteen SSR releiden kautta ja käyttaen Wattrouter MX:n Low Tariff tunnistusta.).
  - VILP:n pyyntilämpötila +34-37C (Talvella 37C).
   - Ennen laitteiston käyttöönottoa noin 2200L öljyä & sähköä 15tkWh per vuosi.
   - Laitteiston käyttöönotto marraskuun loppussa 2012. Öljykattila poistettu joulukuussa 2016.
   - 120kpl aurinkolämmön tyhjiöputkia poistettu tammikuussa 2018. 25kpl Aurinkosähköpaneeleja otettu käyttöön toukokuun loppu 2018.
Kommentointi: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17551.0
Käyttökokemukset: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17420.0
« Viimeksi muokattu: 26.08.18 - klo:18:56 kirjoittanut Ismo67 »