Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo  (Luettu 93996 kertaa)

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2574
    • UM 9000E + öljy
Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« : 20.09.10 - klo:16:18 »
Öljy + VILP järjestelmän mittaustuloksia.

9000E+500L varaaja kytkentä öljykattilan rinnalle sarjasäätö (4-tie) venttiilin avulla. Systeemin kuvaus on täällä:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg128125#msg128125

- patteriverkkoon ja käyttöveteen tuotettua energiaa mitataan kahdella Pollucom - mittarilla
- 9000E kWh mittarina on Hagerin EC320 mittari jossa kätevä "trippimittari"
- 6kW vastuksessa ja öljypolttimessa on käyntituntilaskurit


Lokakuu 2013 asti:



2012-2013 tilastot täältä

2011-2012 tilastot täältä.

2010-2011 tilastot täältä.

Muutosloki

2010

vko 35: Asennus, varaajan eristeiden purkaminen että saa pannuhuoneeseen.
vko 41: Pohjansulatuskaapelin kytkentä vaihdettu ettei ole jatkuvasti pakkasella päällä.
vko 42: Öljykattilan lämpö sähköllä käytettäessä tiputettu 50 asteeseen - lisännyt VILP käyttöveden tuottoa
vko 44: Käyttövedelle laitettu oma sekoitin (Esbe) ja lämpö nostettu takaisin 60 asteeseen
vko 45: Käyttöveden Pollucom sensori vaihdettu taskusta veteen
vko 46: Öljy otettu käyttöön

2011

vko 1: Lisävastus laitettu sulattelemaan kennon alaosaa (75W)
vko 10: Öljyltä pois - talvella 2010-11 kului 860 litraa
vko 29: Käyttövesikytkentä vaihdettu toiseksi ja Esben sekoitin vapautettu muuhun käyttöön.
vko 33: Käyttöveden kesäcoppia parannettu pumpun "manuaalikäytöllä"
vko 34: Alkuperäinen sulatusvastus vedetty kennon ympäri ja vko 1 asennettu lisävastus vapautettu muualle.
vko 36: lämmityskausi alkanut ja sulamisvesille uusi keruukouru asennettu

2012

vko 2: Öljy otettu käyttöön
vko 4: Esbe palautettu palvelukseen tällä kertaa varaajan  kv-kierukoiden väliin.
vko 23: Lämmitys pois ja öljyä kului talvella 266 litraa
vko 35: Lämmityskausi alkaa ja myös kiertoveden Pollucom anturi asennettu veteen. Kannustimena iso ero mittausten välillä vesi/anturitasku.
vko 41: Kanavapatteri asennettu tehostamaan VILP käyttöä
vko 45: Patterikierron lähtö vaihdettu varaajan yläyhteeseen, omat mittaukset patteri ja lattiakierroille
vko 47: Vesitakka liitetty järjestelmään

2013

vko 1: VILP takaisinmaksu
vko 14: Öljykausi ohi, öljyä kului 351 litraa
vko 18: Vesitakkakausi ohi: lämpöä sai talteen 1565 kWh
vko 27: Käyttöveden suoralämmitin otettu käyttöön
vko 37: Ulti asennettu takaisin palvelukseen - nyt modattuna

2014

vko 34 Pumppu käyntiin kellaria lämmittämään
« Viimeksi muokattu: 11.09.14 - klo:15:54 kirjoittanut lmfmis »

Poissa Zeque

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 564
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #1 : 22.09.10 - klo:13:53 »
Tervetuloa vaan paljon parjatun Ultin käyttäjien joukkoon!

Varmaan oletkin jossain kertonut, mutta paljonko teillä meni öljyä ennen vilppiä ja mikäs olis tavoitteena/unelmana vuoden sähkönkulutukselle syksystä -10 syksyyn -11.

Ja totaah, väänteletkö mulle hiukan rautalankaa tuosta sun excelistä. Eli teillä meni lkv+lämmitykseen vkolla 35 yhteensä 17+79+25 kwh = 121 kwh? Vai katonko mä tota jotenkin väärin... Smiley211005

Niin, juu ja oli muuten eri siistin näköistä tuolla teidän pannuhuoneessa! Kun joskus jaksaisi itsekin siivota ja laittaa kamat tuohon malliin.....

-Z
LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2574
    • UM 9000E + öljy
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #2 : 22.09.10 - klo:14:25 »
Juu, ulti on ehkä vähän epäreilusti parjattu...

Öljyä on mennyt historiallisesti  3700-4300 litraa sen jälkeen kun 2002 otettiin yläkerta käyttöön:




Mutta viime kesänä tehty ulkoseinien eristeremppa tiputti kulutuksen 3200 litraan ....ja samaan aikaan lämmitystarvelukujen perusteella olisi pitänyt mennä about 4600 litraa... ja koska oli todella kylmä talvi niin laskeskelin että nyt liikuttaisiin jossain 2500-3000 kulutuksessa...

Odostusarvoja ei nyt ole muuta kuin järkevä takaisinmaksuaika VILP investoinnille...katsotaan miten käy.

Lainaus
Eli teillä meni lkv+lämmitykseen vkolla 35 yhteensä 17+79+25 kwh = 121 kwh? Vai katonko mä tota jotenkin väärin.


Excelissä on tosiaan kaksi pollucom "laskuri" saraketta jotka mittaa tuotetun energian käyttöveteen ja lämmitykseen (sinisellä)  ja 9000E sarake sitten kulutetun sähkön. Tästä lasken cop sarakkeen ja sitten lisäksi tuo vedenlämmitys. (punaisella)

Eli vko 35 sähköä kului 79 + 25 kWh

Lainaus
Niin, juu ja oli muuten eri siistin näköistä tuolla teidän pannuhuoneessa! Kun joskus jaksaisi itsekin siivota ja laittaa kamat tuohon malliin.....

Kiitos kiitos. Onneksi ei näy lattialle...

Noilla putkien eristeiden pinnoittamisella saa kyllä ihan siistiä.  Taikasana on "Isogenopak"
.
« Viimeksi muokattu: 27.08.11 - klo:13:24 kirjoittanut lmfmis »

Poissa Zeque

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 564
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #3 : 22.09.10 - klo:21:36 »
Aika vähällähän sä oot päässy jos huiput on ollu tuota 4300l/a. Omat huiput liki samat ja neliöitä useampi kymmenen vähemmän... Minkälainen offenssiivi tuo eristysremppa oli? Ja uskallatko sanoa karkeaa hintahaarukkaa mitä maksoi? Meinaan, jotta uskaltaisko tuollaisesta haaveilla täälläkin vai unohdetaanko heti kun kuulee hinnan....

Lainaus
Odostusarvoja ei nyt ole muuta kuin järkevä takaisinmaksuaika VILP investoinnille...katsotaan miten käy.
Äkkiseltään heittäisin, että näillä energian hinnoilla sulla tulee 3-4 vuotta takaisinmaksuajaksi.  Kun näyttäis, että sait tuon Ultin paketin sopuhintaan ja ei pitäis olla mahdoton rasti tuo n. 1000€ säästö vuodessa. Vaikka tää vuosi on ollut pirusti kylmempi kuin edellinen niin näyttäis, että meillä toteutuu tällekin vuodelle tuo n. 1000€ säästö vs. öljy.

Lainaus
Eli vko 35 sähköä kului 79 + 25 kWh
Jep, mä ajattelinkin, että katsoin tuota jotenkin väärin.
Täällä vko 35 140kwh, vko 36 68kwh ja vko 37 81 kwh. Nämä sis. lkv ja lämmityskwh:t.

Tuolta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg61680#msg61680 mun kuvat ja Riksun taikasanana toimi Climasnap. Pitäis varmaan päivittää noita omia kuviakin joskus kun tuonne on tullut lisää kilkettä ja muutoksia. Kiitokset Sammypirulle Pollucomeista, mutta pannun päällä ne vieläkin odottaa kiinni laittamista... Ehkä sit syssymmällä... Jonain vuonna...  ;D

-Z
LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2574
    • UM 9000E + öljy
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #4 : 23.09.10 - klo:12:03 »
Minkälainen offenssiivi tuo eristysremppa oli? Ja uskallatko sanoa karkeaa hintahaarukkaa mitä maksoi? Meinaan, jotta uskaltaisko tuollaisesta haaveilla täälläkin vai unohdetaanko heti kun kuulee hinnan....

Koko remppa maksoi tietenkin paljon koska tuo ulkoverhoilu menee uusiksi, pelkkä eristeen osuus paljon vähemmän. Oma verhoilu oli sitten sieltä kalliimmasta päästä (ohutrappaus) mutta se vähän niinkuin "piti tehdä"  Koko remppa oli noin 15 kEUR 100m2 - josta rappaus pinnoite oli 8 keur + sementtilevyt

Tuossa sepostusta työkustannuksista. Nuo työtunnit oli tavallaan se delta joka maksoi extraa kun purki vinolaudoituksen ja korvasi purut verrattuna suoraan tuulensuojalevyllä lisäeristämiseen laudoituksen päälle. Voi tuon tehdä monella tavalla tietenkin. Villan puhallus oli muistaakseni 1 keur. Koko ketjun voi lukea tästä.

Mutta jos ulkoverhoilu pitää uusia niin sittenhän tuo kannattaa - suht nopeastikkin.

Ulkoverhoilun osuuden saa sitten takaisin korkeampana myyntihintana, eristyksen jo 4-5 v. aikana.

Tässä tulee vähän kisaa kumpi maksaa itsensä nopeammin, VILP vai eristys  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.09.10 - klo:16:33 kirjoittanut lmfmis »

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6513
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #5 : 23.09.10 - klo:13:11 »
Ei sinulla kuvia olisi jossain siitä miltä talo näyttää rappaamisen jälkeen?
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa Zeque

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 564
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #6 : 23.09.10 - klo:14:19 »
Ja uskallatko sanoa karkeaa hintahaarukkaa mitä maksoi?

Koko remppa oli noin 15 kEUR 100m2 rappaus pinnoite oli 8 keur + sementtilevyt

Hmm, taidan tässä vaiheessa lopettaa haaveilun tuosta ulkovuorauksen vaihdosta ja keskityn lauantain lottoon...  :D
Itseasiassa mä en edes tiedä miten tuollainen ulkopuolinen eristys kaikkein nätimmin tulisi tehdä meillä kun talon harkoista tehty ja rapattu päälle. Siis pitäiskö tuo vanha rappaus kilkutella ensin irti ja sitten alkaa sorvaamaan eristeitä ja uutta pintaa talolle.  Smiley211006 Jos ja kun se noin pitää tehdä niin tuoksahtaa kovasti työltä ja isolta kasalta rahaa...

Kovalta/pitkältä/kalliillta urakalta tuo näyttää, mutta taitaa ekan talven kokemuksen perusteella tuoda mukavuutta elämään ja jos se siinä sivussa säästää rahaa niin aina parempi! Ja tais talon ulkonäkökin parantua?

-Z

LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä

Poissa Sammypiru

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1466
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #7 : 23.09.10 - klo:16:02 »
...Kiitokset Sammypirulle Pollucomeista, mutta pannun päällä ne vieläkin odottaa kiinni laittamista... Ehkä sit syssymmällä... Jonain vuonna...  ;D

-Z

Lähetäks mä putkileikkurin perässä?
VILP = UM500L+UM5500E+ ylä 6kW + ala 3kW + 60l tulistin (1/13 ->)
ILP = Mitsu FD25 (8/10 ->)
OHJAUS = Ouman EH/EXU-800 + TMR
165m2 (As. 99m2 + var. 66m2), rak.v. -68.
APL: Tampere-Pirkkala
ENNEN (norm.): 3150 l öljy
TAVOITE (norm.)  : <10 000 kWh sähkö

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6513
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #8 : 23.09.10 - klo:16:09 »
Tässä tulee vähän kisaa kumpi maksaa itsensä nopeammin, VILP vai eristys  ;D

Tuohon sellainen kommentti että ainakin se eristys toimii vaivattomammin eikä yleensä mene rikki yhtä helposti. Kuten eräs maalämmön valinnut kollega sanoi: "Jos nyt pitäisi valita, valitsisin paksummat eristeet. Kymppitonnilla saa aika paljon villaa, eikä villa hajoa tai melua."
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa Zubadan

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 159
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #9 : 23.09.10 - klo:19:01 »
Tässä tulee vähän kisaa kumpi maksaa itsensä nopeammin, VILP vai eristys  ;D

Tuohon sellainen kommentti että ainakin se eristys toimii vaivattomammin eikä yleensä mene rikki yhtä helposti. Kuten eräs maalämmön valinnut kollega sanoi: "Jos nyt pitäisi valita, valitsisin paksummat eristeet. Kymppitonnilla saa aika paljon villaa, eikä villa hajoa tai melua."

Villaa on vain v-mäisempi asentaa ja seurailla ja säätää iltaisin. Eikä vielä taida olla netissä "villa-foorumia", missä voisi kertoilla omia kokemuksia villasta  ;D
Mutta aikuisten oikeesti, totta puhut. Parhaat säästöt tulee hyvästä eristyksestä.
Mitsubishi Zubadan + levari + 1500L
vm.2008, 144m2 / 541m3
+ lämmintalli ja varasto, 34m2 / 108m3

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6513
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #10 : 23.09.10 - klo:19:53 »
Parhaat säästöt tulee hyvästä eristyksestä.

Mikä muuten selittää talosi 36000 kWh vuosikulutusta, kun kokohan ei ole kai ihan valtava ja ikääkään ei ole kuin pari vuotta?
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa Zubadan

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 159
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #11 : 23.09.10 - klo:21:21 »
Parhaat säästöt tulee hyvästä eristyksestä.

Mikä muuten selittää talosi 36000 kWh vuosikulutusta, kun kokohan ei ole kai ihan valtava ja ikääkään ei ole kuin pari vuotta?

Neliötä normi määrä, kuutioita hieman enemmän.
Sauna on mukavampi kun se on lämmin.
Nyt alkaa olla kulutukin normi tasolla. Saa nähdä mitä talvi tuo tullessaan...
Mitsubishi Zubadan + levari + 1500L
vm.2008, 144m2 / 541m3
+ lämmintalli ja varasto, 34m2 / 108m3

Poissa Zeque

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 564
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #12 : 26.09.10 - klo:20:14 »
Lähetäks mä putkileikkurin perässä?

Hehee, touché!  :D
Enpä tiedä olisko tuosta iloa, enää, kun mulla on saman "takamittarin" perässä vilppi+ilppi+aurinkolämpö. Koticoppien mittaus menee ketuilleen, jos vaikka kesällä ilpillä jäähdyttelee ja vilp+aurinkolämmöllä tekee käyttövettä ja näiden laitteiden kulutus tulee yhteen mittariin.

Toisaalta saishan siitä ihan "nice to know" tietoa...  Smiley211006

Pitänee ryhdistäytyä!

-Z
LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2574
    • UM 9000E + öljy
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #13 : 27.09.10 - klo:11:20 »
Viikko 38 takana. Cop nousussa.



« Viimeksi muokattu: 27.09.10 - klo:11:36 kirjoittanut lmfmis »

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2574
    • UM 9000E + öljy
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #14 : 27.09.10 - klo:11:44 »

Itseasiassa mä en edes tiedä miten tuollainen ulkopuolinen eristys kaikkein nätimmin tulisi tehdä meillä kun talon harkoista tehty ja rapattu päälle. Siis pitäiskö tuo vanha rappaus kilkutella ensin irti ja sitten alkaa sorvaamaan eristeitä ja uutta pintaa talolle. 

Tuo ei olekkaan helppo. Jos vanha rappaus lähtee helposti niin sitten poistaen, mutta muuten tekisin niin että ylitasoitus, EPS levyt liimaten ja ohutrappaus päälle.

Ongelma on että tuollainen "rappauslook" taloissa ikkunat ei saa olla kauhean syvällä...muuten on oudon näköinen. No, ikkunoiden siirto ei ole kauhean iso homma sekään. Samalla saa kivat ikkunalaudat sisälle  :)

Ja tais talon ulkonäkökin parantua?

Juu.

Paljon.