Äänestys

Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta  

yli 54
2 (3.1%)
52
3 (4.6%)
50
3 (4.6%)
48
1 (1.5%)
46
4 (6.2%)
44
6 (9.2%)
42
7 (10.8%)
40
19 (29.2%)
38
9 (13.8%)
36
7 (10.8%)
34
1 (1.5%)
32
1 (1.5%)
30 tai vähemmän
2 (3.1%)

Äänestäjiä yhteensä: 59

Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 56398 kertaa)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« : 25.11.10 - klo:19:25 »
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
« Viimeksi muokattu: 23.01.14 - klo:18:15 kirjoittanut janti »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #1 : 28.11.10 - klo:11:10 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +24 °C
Puhallus +44 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #2 : 28.11.10 - klo:11:37 »
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +24 °C
Puhallus +44 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W

Öö mikäs tuossa yhtälössä on väärin  ??? Tuli vaan juuri silmäiltyä -15 pakkasen tuloksia.
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #3 : 28.11.10 - klo:11:50 »
Öö mikäs tuossa yhtälössä on väärin  ??? Tuli vaan juuri silmäiltyä -15 pakkasen tuloksia.

Pikkuisen parempi on kuin viime vuonna:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C


Mitsulla täytyy oottaa kiukunkeräysvaiheen yli ennenkuin mittailee.
Muutenkin mitsu alkaa olla parhaimmillaan vasta kunnon pakkasilla.
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #4 : 28.11.10 - klo:12:04 »
Pikkuisen parempi on kuin viime vuonna:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C


Mitsulla täytyy oottaa kiukunkeräysvaiheen yli ennenkuin mittailee.
Muutenkin mitsu alkaa olla parhaimmillaan vasta kunnon pakkasilla.

Tuli vaan melko mielenkiintoinen cop tuosta mittauksesta, joten pistää vähän epäilyttämään, samalla kun katsee muiden mitsujen loggauksia. Mitsun ottoteho pysyy mukavasti pakkasilla korkealla kurissa, joten se tietää lämmöntuotolle hyvää.
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009


Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #5 : 28.11.10 - klo:12:15 »
Puhallusmäärä todennäköisesti ei ole tuota maksimia ja esim.  imuilman mittauksessa saattaa olla mittauspisteestä riippuen asteen virhe.
Ja täytyy muistaa, että tämä on hetkellinen mittaustilanne, jossa haetaan maksimia. Jos tuon mittauksen tekee heti sulatuksen jälkeen, eikä odota puolta tuntia, saa varsin vaatimattomia tuloksia.
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #6 : 28.11.10 - klo:12:32 »
Panasonic HE12DKE
    2006 asennettu

    Ulkona (-19,7 C) ????

    Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus
         V                25                      45                    2,4              5,0 kW                  2070 W    
      750m3/h
    Täys puhallus

Testi täytyy uusia koska ulkolämpötila on noussut nopeasti ja tarkasti en voi sanoa oliko se testin rajoissa.

Ylläpito lämmitys modaukset päällä vie 1380W- 1560W näillä keleillä, ja puhallus nopeus on joko 3 tai 5  ,lämpenemä 14,5C- 16C astetta
ja COP pyörii 2,3-2,4 noilla lukemilla.  Ei yhtään sen parempi COPPI  osatehoilla kuin huippu tehoilakaan. Tää pitää uusiksi testata, niin on luotettavanpaa faktaa.
mutta näin tällä kertaa.
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,

Poissa hype

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 323
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #7 : 28.11.10 - klo:18:36 »
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9

 Ulkona -20,1
 Puhallus man4  11,1 m3/min (jälleenmyyjän ilmoittama)
 Imu 23,6
 Puhallus 39,4
 Otto 1550-1570w
Daikin Ururu Sarara asennettu 4/2010
putket n. 6,0m, laite tuulikaapin ovenpäällä
OK-talo, tiiliverhous/puu, rv.1992, 1krs. n.120 m2 (ilp lämmittää n.110m2)
lisäksi: LTO, varaava takka/leivinuuni 6,1kw, kattolämmitys, Sijainti Etelä-Häme

Poissa Homer

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 320
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #8 : 28.11.10 - klo:20:16 »
carrier platinum 35
ulkona -19,7
imu 24,4
puhallus 39,3
otto 1127
Hyvin pumpulta jonka toiminta-alue on min -15

« Viimeksi muokattu: 28.11.10 - klo:20:30 kirjoittanut Homer »
Carrier Platinum 35

Poissa jviirret

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2525
    • Tee Se Itse Nojapyörä
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #9 : 29.11.10 - klo:08:15 »
2,5vuotta vanha Mitsu Fd25vah. Ulkolämpötila -23 man4 puhallus ja pyynti 31. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Imu 25 ja ulospuhallus 36astetta.
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0

Poissa vayne

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 1089
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #10 : 29.11.10 - klo:09:19 »
Ulti Pro 13 inverter R 2007

Tulos lähes alkutalven toisinto.

Ulkona: -20
Pyynti: 21 ja ottotehosta päätellen oli hemmotesti päällä  ;D
Imu: 21
Puhallus: 38,5
Otto: 1290 w eli max
Puhallin: 3/3 eli 550 m³/h, tässä mallissa ei ole älyä pienentää manuaalin pyyntöjä vaan kaikki tasot saa käyttöön.
COP: lasketaan myöhemmin, ei ole nyt Exceli auki.

Pro Plus 13 oli tossa aamulla ylläpidossa 800w otolla, joten ei sanut suoraan tulosta. Katotaan myöhemmin.

Edit: Liitteenä vielä lämpökameran kuva -20 hemmotesti pumpusta täydessä työssä tänään vastaavalla pakkasella.
« Viimeksi muokattu: 29.11.10 - klo:21:58 kirjoittanut vayne »
2005-2006 1,5 krs järvenpää
Alakerrassa (100m²): Gree Hansol 35 2/2016+varaava takka
Yläkerrassa (70 m²): Pro Plus 13 inverter (Midea) 11/2009
Tallissa (50 m²): Ultimate 13 Pro Plus Basic (Midea) 10/2009

Poissa R-410A

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 547
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #11 : 29.11.10 - klo:10:11 »
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 29.11.2010 klo 8:20
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole
Kennostossa oli kyllä vähä huurua!

Ulkona lämpötila -20,9°C
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )
Puhallus oli suurin eli 5:tos nopeus
  
Lainaus, "copy-pastella" aikaisemmista Hemmo-testistä
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 24°C pyynnillä sisälämpötila oli 22,6°C.
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
« Viimeksi muokattu: 10.12.10 - klo:08:33 kirjoittanut R-410A »
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24106
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #12 : 29.11.10 - klo:10:57 »
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 29.11.2010 klo 8:20
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole

Ulkona lämpötila -20,9°C
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )

Onko puhallus kummassakin mittauksessa varmasti täysillä?  8)

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #13 : 29.11.10 - klo:11:13 »
2,5vuotta vanha Mitsu Fd25vah. Ulkolämpötila -23 man4 puhallus ja pyynti 31. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Imu 25 ja ulospuhallus 36astetta.

Minulla oli sulatuksen jälkeen kiukunkeräysvaiheessa puhalluslämpötila noin 36 astetta ja sitten puolen tunnin jälkeen nousi noin 44 asteeseen. Otin myös kaikki suodattimet pois, jolloin puhalluslämpötila oli noin 40 astetta(ottoteho vaihteli välillä 1450-1550 W).
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa R-410A

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 547
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #14 : 29.11.10 - klo:11:16 »
Onko puhallus kummassakin mittauksessa varmasti täysillä?  8)

Puhallus oli täysillä, eli manuaali 5 mutta kennosto oli pienessä huurussa!
Ostin ditaalisen mittarin,taitaa tulokset heikentyä!

Eipäs heikentynyt, mutta ulkona 19,2°
Puhallus +43°
« Viimeksi muokattu: 13.12.10 - klo:11:49 kirjoittanut R-410A »
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/