Hitachi Yutaki M, E-Karjala
« : 02.04.18 - klo:10:37 »
Pumpun valintaan liittyvää pähkäilyä löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25730.0.html

Elokuun puolivälistä asti on pumppu nyt pyörinyt. Asetuksina vakiolämpötilainen vesi 45 C ja pollun mukaan virtausta 0,85 m3/h. Pollun lämpömittarin mukaan vesi olisi 43 C, mutta loppukesän pika-analyysin perusteella pollu näyttäisi noin 1 C liian alhaista lämpötilaa, koska anturi on asennettu putken pintaan eristeen alle. Pitää tätä poikkeamaa selvitellä vielä tarkemmin tulevana kesänä. Käytännössä pattereille menevä vesi on ollut Oumannin jälkeen enimmillään 42 C varaajan sekoittumisesta, sekoitusventtiilin vuotamisesta tms. johtuen. Huomioita:

-Pumpun tehomitoitus sinällään ok, koska riittää -10 C pakkaseen asti yksinään, mikä oli valinnassa tavoitteena. Jatkuvan käynnin raja jossain -3 C tietämillä.
-Huoleton peli, ei häiriöitä tai vikatilanteita toistaiseksi.
-Suht hiljainen. Ainoastaan kovalla kuormalla yöaikaan kuuluu sisään vaimea surina, jos tietää mitä kuunnella.
-Kaukalon sulatuskaapeli on osoittautunut turhaksi. -10 C pakkasille asti pysyy riittävän sulana ilmankin ja siitä eteenpäin ei sulatuskaapeli tunnu riittävän sulattamaan kaukaloon muodostunutta jäätä.
-Yksivaiheisuudesta ja kovista virtalukemista huolimatta ei ole ollut ongelmaa sulakkeiden riittävyyden kanssa. Eli 16 A on ollut pumpulle itselleen riittävä ja 25 A pääsulakkeena riittävä ilman mitään ryhmien uudelleenjärjestelyä.

Mittaustuloksia:

                          Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi  Maalis  Yht   
kv-tulistus           34    70     58      71      72       57      71       433 kWh
IVLP+kv-pumppu 358   694  978     1187  1443   1468  1483    7611 kWh
tuotto                 1027 1660 2122   2417  2669   2372  2564    14831 kWh
Puuta                  40    20     7        20      90       270    75       522 kg


Puumäärät on arvioita takassa ja kattilassa poltetusta määrästä, ei sisällä puusaunaa.

Tuoton mittaus heittänee alakanttiin aiemmin mainitusta lämpötilamittauksen virheestä johtuen. Samoin lämpöpumpun sähkön kulutuksen mittaus on hieman epäilyttänyt, kun olen nähnyt siellä yli 4 kW hetkellisiä lukemia, minkä ei varmaan pitäisi olla mahdollista 16 A sulakkeilla. Joten eipä noista mittailuista oikein voi muuta päätellä kuin että oikealla hehtaarilla ovat ja pumppu toiminee suurinpiirtein niinkuin on suunniteltu.

Vertailukohtaakaan ei oikein ole, kun en ole kovin pitkiä aikoja pelkällä sähköllä lämmittänyt ja jatkuvasta rempasta johtuen lämmitettävä pinta-ala ja eristysvahvuudetkin on vaihdelleet. Oikeastaan ainoa vertailukelpoinen pidempi jakso sähköllä lämmittäessä oli viime huhtikuu, jolloin tilojen ja käyttöveden lämmitykseen meni n. 1800 kWh.