Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
Vika on kyllä laitteessa, jos ilmanvaihtoa on korotettava moninkertaisesti normin vaatimuksiin nähden ja kaiken lisäksi ilmaa on vaihdettava turhaan niin, että eniten kuivatusta ja ilmanvaihtoa vaadittavien tilojen osalta tätä suhteessa vähennetään ja päästetään melko puhdasta ja kuivaa ilmaa tehottomasti muuta kautta LTO-laitteelle, jotta tekniikka ei oikuttelisi. Tuo tuhlaa niin paljon energiaa, että jopa normin mukaan mitoitettu pelkkä poistoilmanvaihtokaan ei kuluttaisi ainakaan enempää energiaa. Kaiken lisäksi huoneilma kuivaa tuollaisen tuuletuksen seurauksena talvella aivan liikaa ja aiheuttaa haittaa sekä asukkaille että sisustukselle.kepel sanoi:Huom. tilannetta helpottaa jos ilmanvaihto suunnitellaan oikeasti, eli mitoitusperusteeksi otetaan esim 1dm3/s/m2 koko asunnon alalta ja min. 1/3-osaa ilmasta poistetaan kuivista tiloista, näin toimien poistoilman suhteellinen kosteus laskee hyväksyttävälle tasolle (näin toteutetuista taloista en ole kuullut yhtään LTO:n jäätymistapausta).
Itselläni kiekko on joskus pidemmän saunomis jakson loppupuolella hiukan rahissut "kiekko on ollut hiukan huurteessa LTR6"