Kirjoittaja Aihe: Enerventin huoltoa kotikonstein!  (Luettu 135367 kertaa)

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #405 : 14.11.16 - klo:18:30 »
Päätin vielä antaa puhaltimille yhden mahdollisuuden. Tilasin niihin zirkonium kuulilla olevat laakerit. Jos rojekti onnistuu ja puhaltimet hiljenee niin myydään sitten jollekin vaikka ac -> ec päivitystä varten... Satanen meni tässä oppirahoja mutta harrastukset näköjään maksaa....   :P Eipä noilla mitään virkaa rikkinäisenäkään olisi ollut. Jos puhaltimet ei kelpaa kenellekkään niin täytyy sitten rakentaa vaikka lehtipuhallin  ;D

Kävin vilkasemassa kaverin konetta niin siellä majaili samanlaiset puhaltimet. Nuo ovat olleet nyt hiukan vajaa 5v hiljaiset....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6631
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #406 : 22.11.16 - klo:22:56 »
Kokemuksesta voin kertoa että C3 välys on äänekäs puhaltimessa. Aihetta on sivuttu nibe 410p puhaltimien laakerointia käsittelevässä ketjussa.

Minä en C3:a osta enää, olen kokeillut eron ihan käytännössä. Mistä fraatti haet nykyään Tampereella noita laakereita? Vuorenmaa ryöstää eikä myy kumitiivisteisiä..
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #407 : 24.11.16 - klo:06:39 »
Kokemuksesta voin kertoa että C3 välys on äänekäs puhaltimessa. Aihetta on sivuttu nibe 410p puhaltimien laakerointia käsittelevässä ketjussa.

Minä en C3:a osta enää, olen kokeillut eron ihan käytännössä. Mistä fraatti haet nykyään Tampereella noita laakereita? Vuorenmaa ryöstää eikä myy kumitiivisteisiä..

Jokapuolelta noita on jo tullut osteltua mutta kait se netti on rahallisesti parasvaihtoehto jos ei vain ole kiire...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #408 : 26.11.16 - klo:09:59 »
Kokemuksesta voin kertoa että C3 välys on äänekäs puhaltimessa. Aihetta on sivuttu nibe 410p puhaltimien laakerointia käsittelevässä ketjussa.

Minä en C3:a osta enää, olen kokeillut eron ihan käytännössä.

Vieläkin jaksoin tuhrata aikaa tähän ja nyt silmiin osui laakeri joka on teräskuulilla, järkevän hintainen sekä täyttää nämä välyskriteerit ainakin mitä sain irti tuon yhden puhallinvalmistajan toleransseista...

Laakerin alkuperäisistä piirrustuksista CE608MNZZSD35 M3MTLY121H:

Standardi CN ja C3 välykset:

Tosin välykset ovat muutaman mikrometrin tiukemmat... Tämä on NMB:n valmistama 608SSA1M2MTLY121. Tässä merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

S = rubber shield (non-contact)
M2 = radial bearing clearance M2 3-8 um
MT = noise class (electrical motor quality)

LY121 = multemp SRL lithium/diester oil for noise sensitive applications
A1 = Abec 1

Alukuperäisessä on vielä merkintä:
H = rasvatäyte on 40-50%.
CE = keraamiset kuulat
M3 = radial clearance 5-10um
SD35 = ei normaali kuolevaiselle aukea...

Laakerin voi ostaa esim täältä eikä tuo ole edes hinnan kiroissa (3,6€/2 kpl): http://fi.rsdelivers.com/product/nmb/608ssa1m2mtly121/nmb-metal-ball-bearing-608ssa1m2mtly121-8mm-id-22mm-od/0138613
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #409 : 01.12.16 - klo:10:49 »
Päätin vielä antaa puhaltimille yhden mahdollisuuden. Tilasin niihin zirkonium kuulilla olevat laakerit.

Paluu oli näköjään siihen mistä lähdettiinkin eli alkuperäisen valmistajan jotakuinkin alkuperäisiä vastaavat laakerit on nyt sitten käsissä... Vielä täytyisi kaivaa jostain motivaatio testaamiseen...

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #410 : 14.12.16 - klo:20:42 »
Vituix män niinkuin tässä on jo tottunut... Eli nuokin laakerit ääntävät. Nuo on ollut tuossa paikoillaan varmaan toista viikkoa ja sen verran tässä on huomannut että ääni ei ole jatkuvasti tasainen vaan aaltoilee. Nollassa ääni on huomattavasti hiljaisempi kuin kovalla pakkasella, joten ehkä välykset tai rasva tms muuttuu ulkolämpötilan mukaan? Laakerin vaihdon jälkeen päivä tai kaksi oli jotkuinkin hiljaista ennekuin ääni alkoi olemaan sellainen ettei sitä voi olla kuulematta.

Luonne ei meinaa antaa periksi luovuttaa mutta nyt alkaa oleen ideat loppu mitä tuon kanssa voisi vielä kokeilla. Onko arvon raadilla hyviä ehdotuksia?

Aikaisemmin puhaltimet pyörivät täsmälleen samaa vauhtia ja muutin hiukan niiden suhdetta jos sama pyörimisnopeus saisi puhaltimet jollaintapaa "resonoimaan" keskenään. Tuosta ei ollut mitään apua.

EBM-papsteissa tuo laakerin "esijännityksen" määrävä prikka oli huomattavasti jäykempi kuin näissä puhaltimissa niin ajattelin vielä kokeilla lisätä jotain tuon pienen prikan ja seekerin väliin jotta se lisäisi esijännitystä.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2324
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #411 : 14.12.16 - klo:22:09 »
EBM-papsteissa tuo laakerin "esijännityksen" määrävä prikka oli huomattavasti jäykempi kuin näissä puhaltimissa niin ajattelin vielä kokeilla lisätä jotain tuon pienen prikan ja seekerin väliin jotta se lisäisi esijännitystä.

Oho. Hiljaisuus laskeutui taloon välittömästi sen jälkeen kun laitoin 0,35mm teräslangasta täytteen seekerin ja jännitystä säätävän prikan väliin hiukan oheisen kuvan mukaan(pienempi seekeri). Voiko tosiaan olla että tuo esijännitystä laakereille antava jousi kuoleentuu ja laakeri pääsee siitä syystä toimimaan välyksellisenä?

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171 m2 + 71 m2 talli

Poissa Arvid

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 82
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #412 : 08.01.17 - klo:16:45 »
Kävin vaihtamassa suodattimet LTR-3:een tänään ja olin aika yllättynyt kun jälkilämmitin oli selkeästi päällä, ei tulikuuma kuitenkaan. Tuskin näillä keleillä pitäisi olla tarvetta vaikka puhallus on nyt 3/4. Onkohan termari oikein asetettu... onhan sen asetuskohta merkitty tarralla kotelon pintaan? Tuossa on jo niin likainen tai kulunut tarra ettei siitä saa selvää, mutta muistelen että siinä oli nuoli joka osoittaa kohti termarin nuppia? Käänsin vastapäivään sen verran että tuo suttutarra on noin 19C kohdilla.

Poissa Trally

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #413 : 22.05.17 - klo:21:28 »
Help! Ongelmia taas Pingvin eco ede koneen kanssa. Nyt kennon pyöritysmoottori pysähtyy hetken kuluttua kun koneen käynnistää. Onko vika moottorissa, vaihteessa vai elektroniikassa? Onko foorumilaiset fixannut tätä itse?
Jossain muistan nähneeni juttua aiheesta... Mikä avuksi?  ???

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11569
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #414 : 23.05.17 - klo:06:54 »
Voisit kokeilla kädellä pyörittää moottoria, eli hihna pois ja hihnapyörästä pyörittämään. Sen pitää pyöriä nätisti jumittelematta ja rutisematta, jos ei pyöri noin saattaa vaihde olla tiensä päässä.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Trally

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #415 : 23.05.17 - klo:18:07 »
Moottori/vaihde pyöri minusta "kevyesti" kun akselinpäästä sitä käsin pyöritin. Tuo vaihde varmaan jonkin verran vastaan pistää.
Eikä mielestäni ylimääräisiä ääniä ja akselin "pykältämistä" tuntunut.
Moottori ja vaihde on näköjään SPG:n valmistama. Täytyy seurata vähän toimintaa. Ilmeisesti kennon pöyritys pysäytetään kun kone pysäyttää talteenoton.
Ei vain lähtenyt uudestaan päälle illalla kun ilma alkoi jäähtyä. Tuloilman pyyhti on 18 astetta ja kun ongelman huomasin tuloilman lämpötila oli jo tippunut 15 asteeseen.
Onko joku tilannut noita SPG:n moottoreita/vaihteita jostain netistä? Mistä?

Poissa tulkku

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #416 : 13.06.17 - klo:22:09 »
Moi,

sorry kun vastaus tulee näin myöhään, ei tule seurattua foorumia niin tiiviisti.

Eli omia kokemuksia tuossa "Pingvin tuloilma kylmää" -ketjussa, kuvineen. Itsellä oli vaihde saanut osumaa ja tilasin ebayn kautta uuden vastaavan 25 eurolla rahteineen.

Jos vielä tarvetta, lue tuo mainittu ketju ja hieman googlettamalla ja vertaamalla valmistusnumeroita/mittoja luulisi jostain löytyvän sopuhintaan.

Poissa toukopouko

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 143
  • Mitä minä sanoin...
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #417 : 19.06.17 - klo:17:03 »
Jaahas, Pingviinistä hihnapyörä halki joka pyörittää hihnaa, lukituksen kohdalta haljennut. Onko muille osunut vastaavaa? Saako noita hihnapyöriä muualta kuin Enerventiltä, ehkäpä jopa parempilaatuisena?
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + Enervent Pingvin ECO

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11569
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #418 : 19.06.17 - klo:20:27 »
Jaahas, Pingviinistä hihnapyörä halki joka pyörittää hihnaa, lukituksen kohdalta haljennut. Onko muille osunut vastaavaa? Saako noita hihnapyöriä muualta kuin Enerventiltä, ehkäpä jopa parempilaatuisena?
Onko se tämmönen? halkaisija uran pohjalta n. 44mm. Tämä on LTR-3 pyörä.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa toukopouko

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 143
  • Mitä minä sanoin...
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!
« Vastaus #419 : 20.06.17 - klo:19:49 »
Onko se tämmönen? halkaisija uran pohjalta n. 44mm. Tämä on LTR-3 pyörä.

Kyllä, juurikin tuollainen.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + Enervent Pingvin ECO