Kirjoittaja Aihe: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia  (Luettu 165813 kertaa)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« : 06.04.11 - klo:20:58 »
Tässäpä ensimmäiset loggaukset eiliseltä illalta ja viime yöltä.

Tässä edellisen pumpun loggauksia samassa paikassa johin näitä voi vapaasti verrata http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.0

Ulkona yöllä  tasaisesti +2 C ja suhteellinen ilmankosteus 97%.
Puhallus oli koko ajan II-nopeudella (402 m3/h). Pyyntinä oli aluksi 21 C ja illalla (klo 20:00) tiputin pyynnin +20 C. I-see on päällä ja katselee ja puhaltaa suoraan eteenpäin. Pysty suuntaus pari pykälää ylemmistä asennosta alaspäin.

Puhallusnopeuksina olen käyttänyt Service Manuaalin lukuja, koska VTT mittasi saman puhalluksen III-nopeudella kuin mitä Service Manuaalissa oli kerrottu.

Aika matalille jatkuville antotehoille (900 W) tuo FD35 taipuu tuolla II-puhalluksella, I-puhalluksella tai AUTO-puhalluksella voisi mennä hiukan tuonkin alle. Noilla minimitehoilla ei kylläkään kaikkein parhaita COPeja tule.

Katkotkäynnit FD35VABH ajaa noin 800 W tehoilla. Laite meni tuossa illalla katkoille kun saunan loppulämmöt päästettiin oleskelutiloihin. Katkoilla COP on huono. :(
« Viimeksi muokattu: 17.05.11 - klo:17:21 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #1 : 06.04.11 - klo:22:30 »
Tässä tämän päiväisiä loggauksia ilma kosteaa ja lämpötilan noin +3C

Päivällä laite on ajellut aluksi katkoja, koska aamulla pudotin pyynnin 20C => 19C. Kotiin saapuessani nostin pyynnön takaisin 20C.

Illalla parilla eri nopeudella puhalluskokeiluja, mutta laite jotenkin ihmeellisesti säilytti antotehon vakiona vaikka puhallusnopeutta muutettiin.  :o

Vuorokausikulutus TI-KE oli 9,5 kWh (~400W). ILPin lisäksi ei muuta lämmitystä, myös lattialämmitykset kaiksissa tiloissa OFF, jotta saadaan kuormaa ILPille. 8)
« Viimeksi muokattu: 06.04.11 - klo:22:39 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #2 : 07.04.11 - klo:10:07 »
Tässäpä viime yön loggauksia. Lämpötila +3C ja aamulla laski +1 C, kosteaa ja sumuista ilmaa.

Yksitoikkoista kippuraa, aamulla yksi sulatus. Kenno olikin aamulla aika tukossa yön pitkän vedon jälkeen.
Laite ajeli illalla aluksi katkolla. Sen jälkeen minimitehoilla otto noin 325 W ja tuo yö sitten noin 500W tehoilla (tuosta dT:stä päätellen).

Viimeisen vuorokauden kulutus 10 kWh (~421 W).
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:10:38 kirjoittanut janti »

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6622
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #3 : 07.04.11 - klo:10:51 »
Tajuttoman pitkä sulatusväli FD35:a. Mulla vetelee Fuji verkosta 700-1000W näillä keleillä, mikä vetäisee kennon kuuraan aika nopsaan ja sulatuksia tulee noin 40 minuutin välein. Tosin on toki tuloilman lämmitys täysimääräisesti ja 198 neliötä betonilaattaa Fujin lämmitettävänä, että kai sen pitääkin vähän enempi haukata. Vähän kuin 200 neliöistä pelkällä huippuimurilla varustettua hallia lämmittäisi ILPillä.
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa jarip

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1469
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #4 : 07.04.11 - klo:11:01 »
Ei tuossa ainakaan copeilla juhlita pikkulämmityksillä. Taitaa olla aika sama tulos kuin VTT:llä ja esitteen hurjat COP-arvot voi käytännössä unohtaa. Lisäksi katkolla ollaan melko heikoilla. Luvalla sanoen, hieman ihmettelen tuota pumppuvalintaa, olisitko itse suositellut sitä vastaavaan rivarikohteeseen?

Repomiehelle: näillä keleillä Pana saattaa sulatella kerran/pari vuorokaudessa vaikka pumppu on koko ajan toiminnassa. Aurinkopäivinä ja kuivilla keleillä mennään yhtä soittoa useita päiviä, vaikka välillä olisi pikkupakkastakin. Plussakeleillä ja kosteilla se sitten tiputtelee vedet käyntiaikana alas, eikä huurretta ilmaannu.
Oulunseutu 110 m2 ja 300 m3, rak. vuosi 1998. Suorasähkö pattereilla + lattialämmöt kosteissa tiloissa, takka ja sähkökiuas. 18500 kWh ennen ilpiä, 13500 kWh ilpin kanssa vuodessa. Pana XE9EKE

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #5 : 07.04.11 - klo:11:02 »
Tajuttoman pitkä sulatusväli FD35:a.

Ilmeisesti tuo kenno ei mennyt -3C alapuolelle ja näin sulatus tuli vasta kun kenno oli täysin tukossa. Tuosta puhallusilman lämpötilan laskusta näkee kuinka alkaa huurretta kertymään ulkoyksikön kennoon.

Ei tuossa ainakaan copeilla juhlita pikkulämmityksillä. Taitaa olla aika sama tulos kuin VTT:llä ja esitteen hurjat COP-arvot voi käytännössä unohtaa. Lisäksi katkolla ollaan melko heikoilla. Luvalla sanoen, hieman ihmettelen tuota pumppuvalintaa, olisitko itse suositellut sitä vastaavaan rivarikohteeseen?

Juu ei nuo COPit kummoisia ole tuolla 900W antoteholla (II-puh) ja noin 325 W otolla. VABH:n esitteessä ei kylläkään luvata noin alhaisia antotehoja?
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_88/esite_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf

Katkokäynti COPeja lähtisin arvioimaan sitten kun laite ajelee niitä hiukan pidempää, ei tuo hetken 800W otoilla ajelu ihan järkevältä tunnu mutta ilmeisesti parhaat COPit irtoavat noilla tehoilla.  :-X

Pumppuvalinnasta olikin tuossa toisessa loggausketjussa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg164838#msg164838
 
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:11:12 kirjoittanut janti »

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6622
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #6 : 07.04.11 - klo:11:07 »
Repomiehelle: näillä keleillä Pana saattaa sulatella kerran/pari vuorokaudessa vaikka pumppu on koko ajan toiminnassa. Aurinkopäivinä ja kuivilla keleillä mennään yhtä soittoa useita päiviä, vaikka välillä olisi pikkupakkastakin. Plussakeleillä ja kosteilla se sitten tiputtelee vedet käyntiaikana alas, eikä huurretta ilmaannu.

Jos laitat siihen panaan kuormaa tuplasti niin ei muuten tipu itsestään se kosteus sieltä pumpusta ilman sulatusta. Mitoituskysymys, tietysti. Kahdella flektillä ja tuplakokoisella höyrystimellä Fujikin voisi olla jo Pumppu.
-NIBE 410P+Enervent Pingvin, Fujitsu AWYZ24 DIY-VILP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #7 : 07.04.11 - klo:11:19 »
Aika samoilla otoilla tuo tuntuu menevän tuohon FA25 verrattaessa vuorokausi tasolla. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg135377#msg135377
Hiukan enemmän nyt tarvitaankin antoja kuin tuossa FA25:lla, koska lattialämmitys on nyt OFF myös pesutiloista.

Nyt on hyvä vertailla tuloksia "iso-ILP" vs. "pieni-ILP" => FD35 on kyllä tiloihin nähden ylimitoitettu. 8)

Poissa ekis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 4287
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #8 : 07.04.11 - klo:12:03 »
Nyt on hyvä vertailla tuloksia "iso-ILP" vs. "pieni-ILP" => FD35 on kyllä tiloihin nähden ylimitoitettu. 8)

No eipähän tartte pattereita ruuvailla kovillakaan pakkasilla.

Poissa jarip

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1469
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #9 : 07.04.11 - klo:14:44 »
Jos laitat siihen panaan kuormaa tuplasti niin ei muuten tipu itsestään se kosteus sieltä pumpusta ilman sulatusta. Mitoituskysymys, tietysti. Kahdella flektillä ja tuplakokoisella höyrystimellä Fujikin voisi olla jo Pumppu.
Saahan tuonkin helposti kuuraan ja sulatukselle, jos pistää pyyntiä suuremmalle ja huudattaa. Siinä tulee vain kovin kuuma sisälle, joten kai tuo on sopivan kokoinen näille tehontarpeille. Noita sulatusjaksoja ei varmaakaan voi suoraan vertailla, vaan sekin riippuu tilanteesta ja kohteesta. Kastepiste tietysti lopulta määrää koko homman.

Jantille: nuo käyrät todellakin saattaa hämätä ja vuorokausikulutus lienee parempi mittari kuin hetkittäinen tai muuten lyhyehkö tilanne. Jos kulutus on samaa luokkaa, pumppu pelaa käytännössä hyvin. Tuo onkin nyt jännä seurata, miten pumppu pelittää sinun kohteessa.
Oulunseutu 110 m2 ja 300 m3, rak. vuosi 1998. Suorasähkö pattereilla + lattialämmöt kosteissa tiloissa, takka ja sähkökiuas. 18500 kWh ennen ilpiä, 13500 kWh ilpin kanssa vuodessa. Pana XE9EKE

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #10 : 07.04.11 - klo:20:54 »
Torstai päivän loggausta lämpötila +2 C

Vuorokausikulutus 11,7 kWh (~486 W)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #11 : 08.04.11 - klo:19:41 »
Tässä loggauksia viime yöltä ja tältä päivältä. Lämpötila yöllä 0 C tuntumassa ja räntää vihmoi. Päivällä +2C.

Yöllä aluksi tunnin lämmitysjaksoja jotka pidentyvät aamua kohden ollen aamulla 1 h 40 min.
Yömittauksissa näkyy sulatuksen jälkeen noin 20 minuuttia "vakio tehoa", ennen kuin EEV-säätö astuu peliin.

Miksiköhän tuossa TO illan parissa käyntijaksossa tuo puhalluslämpötila nousee aina juuri ennen sulatusta?

Tuossa aamupäivällä laitoin pohjavastuksen virrattomaksi. Olkoot noin nyt toistaiseksi. 8)

Hyviä COPeja alkoi syntymään nyt päivällä kun sulatuksia on vähän ja pohjavastus ei ole turhia kuluttumassa.

Lopussa pari erillaista sulatusta tältä päivältä: 12 min ja 14 min. Pidemmässä sulatuksessa puhallusilmakin meni hiukan pakkasen puolelle. 8)
« Viimeksi muokattu: 08.04.11 - klo:20:18 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #12 : 09.04.11 - klo:14:44 »
Viime yön loggaukset +3 C => 0 C Hiukan kuivempaa ilmaa => ei sulatuksia.

Vuorokausikulutus noin 8,6 kWh => ottoteho keskimäärin 357 W

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23100
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #13 : 09.04.11 - klo:21:51 »
Tässä loggauksia tältä päivältä. Ulkolämpötila nousi iltapäivällä parhaimmillaan maagiseen +7C ja aurinko kuivatti ilmaa.

Laite kävi katkokäyntiä mikä huononsi COPia.
Lämmitysjaksojen välillä oli katkolla joko 10 minuutin tai 4 minuutin paussi.

15:15 laitettu VANE (pystysuuntaus) AUTOlle ja AREA päälle (i-see katselee ympäriinsä).
« Viimeksi muokattu: 09.04.11 - klo:22:03 kirjoittanut janti »

Poissa ekis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 4287
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #14 : 10.04.11 - klo:10:32 »
Janti testaa lisää tuota AUTO-asentoa se näyttäis vetävän pidempiä sulatusvälejä nollan tuntumassa ja minimiteho 280-300W.