Kirjoittaja Aihe: Fujitsun risut ja ruusut  (Luettu 57369 kertaa)

Poissa kriitikko_o

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 619
  • Toshiba DAISEKAI RAS-10EAVP-E
Fujitsun risut ja ruusut
« : 02.11.05 - klo:22:18 »
Tänne voitaisiin koota FUJITSUN risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Fujitsussa ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Fujitsussa. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.

Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Fujitsusta. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
Karjalasta kajahtaa Toshiba DAISEKAI  RAS-10EAVP-E Lämmitysteho: 0,60–5,80kW COP: 4,51 (70-luvun täystiilitalo lämpiää siis ilmalämpöpumpulla ja leivinuunilla, Tulikivi 2600.  Lisäksi varalla sähköpatterit. Lämmitettävä ala noin 140 m2)

Hanski

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #1 : 03.11.05 - klo:23:09 »
AWY 17 .sta suodattimien automaattinen puhdistustoiminta on todella hyvä, laite ollut kesäkuusta asti käytössä eikä ole tarvinnut imuroida suodattimia koska laite puhdistaa ne itse. Laiteessa ei ole ollut mitään ongelmaa,on hiljainen eikä napsu.

Poissa eepponen

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 683
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #2 : 08.11.05 - klo:19:39 »
Ruusu: 5 vuoden täystakuu.

pkraita

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #3 : 24.03.06 - klo:16:09 »
Meillä on ollut pari talvea Fujitsu General ilmalämpöpumppu tyyppiä AOH12RSGC ja olen ollut kovin pettynyt pumpun tuomaan "säästöön". Olen seurannut omakotitaloni sähkönkulutusta rakentamisvuodesta 1985 lähtien ja ole todella pettynyt, ettei kulutus ole pienentynyt yhtään.
Talo on suorasähkölämmitteinen ja pumpun asentamisen jälkeen patteri ovat olleet kiinni, lukuunottamatta yli 15*C pakkasia.

Mitatessani nyt laitteen ottamaan tehoa huomasin, että luvatun 1,21-1,28 kWh sijasta laite ottaa tehoa yli 2,3 kWh jolloin maksimi virta on yli 10 A luvatun 5,8-5,9 A sijasta.

Mistä löytyy selitys ongelmaan?


 

Terveisin pkraita

tuokki

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #4 : 24.03.06 - klo:20:08 »
Meillä on ollut pari talvea Fujitsu General ilmalämpöpumppu tyyppiä AOH12RSGC ja olen ollut kovin pettynyt pumpun tuomaan "säästöön". Olen seurannut omakotitaloni sähkönkulutusta rakentamisvuodesta 1985 lähtien ja ole todella pettynyt, ettei kulutus ole pienentynyt yhtään.
Talo on suorasähkölämmitteinen ja pumpun asentamisen jälkeen patteri ovat olleet kiinni, lukuunottamatta yli 15*C pakkasia.

Mitatessani nyt laitteen ottamaan tehoa huomasin, että luvatun 1,21-1,28 kWh sijasta laite ottaa tehoa yli 2,3 kWh jolloin maksimi virta on yli 10 A luvatun 5,8-5,9 A sijasta.

Mistä löytyy selitys ongelmaan?

Vaikea noilla tiedoilla mitään yksittäistä syytä on antaa itselläni on pysynyt ohjekirjan lupaamissa rajoissa.

  • Onko asiaa kysytty maahantuojalta / asentajalta ?
  • Onhan laite asenettu asianmukaisesti ? (voi olla että kylmäineesta suurin osa on päässyt karkuun)
  • Onko talvella käytetty lämmitys moodia (ei auto) ?
  • Mikä tuo malli on kuulostaa oudolta ?

Poissa Freeze

  • Vuoden foorumilainen 2006
  • Kylmäkalle
  • *****
  • Viestejä: 1846
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #5 : 24.03.06 - klo:20:10 »
 :o no nytpä heräsi mielenkiinto.

Mikä kylmäaine on kyseessä? löytyy yleensä ulkoyksiköllä olevasta tyyppikilvestä.
Miten asennettiin? ( oma asennus, ammattimies vai jotain siltä väliltä?)
Tyhjiöitiinkö hyvin?
Sisäyksikölle tuleva ja lähtevä ilmanlämpötila.
Käyntivirta jos mahdollista

Tieto lisää tuskaa!

Jaffa

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #6 : 25.03.06 - klo:09:45 »
Laitteesta AOH12RSGC:

- Harmaatuotu laite
- Merkiltään General
- Kylmäaine R-22
- On/Off
- ...
 ;D

tuokki

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #7 : 25.03.06 - klo:10:33 »
Laitteesta AOH12RSGC:

- Harmaatuotu laite
- Merkiltään General
- Kylmäaine R-22
- On/Off
- ...
 ;D

No se siitä  ;) Kyseessä on ilmeisesti etupäässä viilennykseen soveltuva vanhantavan tekniikan laite jossa on kunnon freonit sisällä (R-22). Eipä ole ihme ettei paljoo lämmitä. Jos asennus on vielä itse tehty  ? Googlella tuolla laitekoodilla löytyi vain yksi service manuaali. Mutta kiinnostus toki heräsi heti, kun näitä negatiivisia uutisia on Fujitsusta niin vähän.

Poissa Freeze

  • Vuoden foorumilainen 2006
  • Kylmäkalle
  • *****
  • Viestejä: 1846
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #8 : 25.03.06 - klo:18:01 »
 :) Jaahas
Pari talvea?
R-22 käyttö uusissa laitteissa kiellettiin 31.12.1999.
General ei ole ainakaan Suomessa kovin suurta suosiota saavuttanut, siksi harvakseltaan niitä on jäähdytyslaitepuolella eteen tullut. Älkää ihmeessä sotkeko tätä nykyiseen Fujitsu laatupeliin!

On/off ja vanha malli se siitä säästöstä.
Toisaalta aivan upea esimerkki siitä, etteivät kaikki laitteet, jotka ovat käynnissä säästä välttämättä juuri lainkaan.


Tieto lisää tuskaa!

mjt

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #9 : 25.04.06 - klo:23:36 »
meillä on kuukausi sitten asennettu fujitsu asy9lb pumppu muuten on ollu
hyvä laite mutta aina lämmittäessä alkaa naksahtelu ja jopa häiritsevä pauke
onko tämä kyseisen laitteen "ominaisuus" vai olenko saanut maanantaimallin.
Alkaa pikkuisen häiritsemään , aina kun talo hiljenee illalla sitä alkaa kuuntelemaan
"paukkuuko" muiden pumput ?  ???

Poissa Samppa

  • Sivuston ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 2352
    • http://www.lampopumput.info
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #10 : 26.04.06 - klo:07:15 »
Jos laitat hakuun hakusanaksi jotain napsumisen synonyymejä, niin varmasti löytyy asiaa. Panasonicissa tämä lämpölaajenemisesta johtuva paukahtelu on ollut ongelma. Joskus on auttanut, kun sisäyksikköä hieman "nitkuttelee", jolloin se asettuu kunnolla telineeseensä. Itselläni paukahtelu on vähentynyt itsekseen, tai sitten siihen on tottunut. Nyt kun ei sulatusjaksoja ole, niin en ole huomannut pumpun napsahtelevankaan.
« Viimeksi muokattu: 26.04.06 - klo:07:16 kirjoittanut Samppa »
samppa (at) lampopumput.info

tuokki

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #11 : 26.04.06 - klo:12:17 »
meillä on kuukausi sitten asennettu fujitsu asy9lb pumppu muuten on ollu
hyvä laite mutta aina lämmittäessä alkaa naksahtelu ja jopa häiritsevä pauke
onko tämä kyseisen laitteen "ominaisuus" vai olenko saanut maanantaimallin.
Alkaa pikkuisen häiritsemään , aina kun talo hiljenee illalla sitä alkaa kuuntelemaan
"paukkuuko" muiden pumput ?  ???

Viitaten Samppan viestiin. Taitaa olla asennus ongelmia. Itselläni ei ole napsunut ollenkaan. Voihan tuota yrittää itsen nitkutella (siis kuorta paikalleen), mutta jos ei auta, niin eikun asentajaan yhteyttä.

Jermu

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #12 : 12.09.06 - klo:11:01 »
Ruusu: 5 vuoden täystakuu.

Tilasin eilen Fujitsun ASYB 9 LD:n ja keskustelin myyjän kanssa takuusta. Myyjä kertoi että Fujitsun takuu on oikeasti 2v, mutta jos asentajat käyvät tekemässä maksullisen tarkastuksen 2v jälkeen jatkuu takuu vielä 3v.

reput

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #13 : 12.09.06 - klo:11:17 »
Ruusu: 5 vuoden täystakuu.

Tilasin eilen Fujitsun ASYB 9 LD:n ja keskustelin myyjän kanssa takuusta. Myyjä kertoi että Fujitsun takuu on oikeasti 2v, mutta jos asentajat käyvät tekemässä maksullisen tarkastuksen 2v jälkeen jatkuu takuu vielä 3v.

Kyllä näin on, mutta tingin heti sen maksullisen tarkistuksen pois. Laitettiin takuutodistukseen maininta, että tarkistus maksettu!

reput

  • Vieras
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
« Vastaus #14 : 12.09.06 - klo:15:36 »
Risuja: Ei viikkokelloa (18LB), Ei 24-tuntista kelloa.
Ruusu: Tehokkuus, valmistajan ilmoittamien arvojen mukaan yksi markkinoiden tehokkaimmista!