5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

My.Ai.Hu sanoi:
Varaajan + putkiston lämpöhäviöt eivät ole vakioita.... vaan lämpötilaeroihin perustuva "vakio" eli epälineaarinen.
siansaksaksi.... varaajan ja ulkopuolisen ilman lämpötilaero vaikuttaa häviöihin.. mitä kylmempi varaaja sitä pienemmät häviöt.

Tuossa ketjussa "http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14363.msg173009;topicseen#msg173009
on kaava koko komeudessaan kiitos siitä SON:lle

OK - Olet, olet oikeassa - lämpötiloihin perustuu.. Mutta myös monet, monet muut seikat vaikuttavat lämpöhäviöön mm.tilavuus, materiaali ja niiden vahvuudet ym,ym.
Yritin kirjoittaa "kansan omaisesti" - siinä onnistumatta - siksi sana: ( vakio ) ja laitoin sulkuihin - eristykseen verrannollinen.. (siansaksaksi).

ko. ketjussa on Energian laskukaava..

EDIT:
Käyttövesijohtojen ja laitteiden lämpöhäviöenergiat voidaan laskea tarkemmin standardin SFSEN ISO 12241 mukaan.

Ote/
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta (2007):

Tilojen lämmitysjärjestelmän erillisen lämmitysvesivaraajan vaipan lämpöhäviöenergia lasketaan
yleensä valmistajan ilmoittamasta lämpöhäviötehosta. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan käyttää
kuvan 6.1 lämpöhäviötehoa kertomalla se ajanjakson pituudella.

Lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho oletetaan vakioksi lämmityskaudella, ellei varaajan lämpötilataso oleellisesti muutu.
Tarvittaessa varaajan lämpöhäviötehoa voidaan korjata varaajan veden keskilämpötilan ja ympäröivän
tilan ilman lämpötilaeron suhteessa.

bigthumb

Kuva 6.1. Lämmitysvesivaraajien lämpöhäviötehot.
/g050
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

VesA sanoi:
Ei niitä pöpöjä kannata liikaa ajatella jos suihkussa ei käy kovin hauraassa kunnossa olevia vanhuksia.

Ei vanhuksia, mutta nykyisen taaperon lisäksi pian ilmaantuu uunituore suihkuttelija/kylpijä jolla ei aluksi ole oikein vastustuskykyä ja siksi asia pyörii mielessä.
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Oikeesti tällä uunituoreella kylpijällä on koko porukan paras vastustuskyky elämän ensimmäisinä kuukausina.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Täällä 320l (2x3kW + 4,5kW reserviä) varaaja asenneltu jo aiemmin, ja tänään asentumassa tuo U5000EEV.
Pumpun mukana tuli tyyliin "Annelin faksi" adapterit putkikoon muutokselle pumppu - varaaja. :eek:
Joissakin ohjeissa on painotettu juottamaan putket varaajaan, mutta nyt näyttäisi tulevan kolme puserrusliitosta (tms.) per putki. ???

Asennettu.
Tekniset tiedot kertovat kylmäaineputkiksi 1/4" ja 3/8", joka tarkoittaa 1/4" ja 1/2".
Kylmäaineen määrästä ei varmuutta. Lisäsimme 425g, ja toiminta vaikutti lupaavalta.
Invest LVEI-06, johon löytyy paremmin dokumentointia, ollee soveltaen sama laite.
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Asennettu.
Tekniset tiedot kertovat kylmäaineputkiksi 1/4" ja 3/8", joka tarkoittaa 1/4" ja 1/2".
Kylmäaineen määrästä ei varmuutta. Lisäsimme 425g, ja toiminta vaikutti lupaavalta.
Invest LVEI-06, johon löytyy paremmin dokumentointia, ollee soveltaen sama laite.

Kyllä teknisis tiedoissa 5000 EEv:ille ilmoitetaan Ultin sivuilla putkikoko 1/4" (6.35mm) ja 1/2" (12.7mm).
9000 EEV:i vastaavasti 3/8" (9,52mm) ja 1/2" (12,7mm) Ulkoyksikön kylmätäytöksi 1450g (sisäyksiköllinen).

Lisätään tähän aikaisempaa tietoa (5500 sisäyksiköllinen) + kuumakaasukierukka 120g + 5m ylitys (m/20g) 60g = 180g. Yhteensä täytös 1630g, jos "vanhat merkit paikkansa pitävät"?
Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)
Invest LVEI-06 täytökseksi ilmoitetaan 845g (sisäyksiköllinen), dokumenteissä ei oteta kantaa kuumakaasukierukalliseen..?

Kuulut mc tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen, jos jokin epäillyttää... täytyy huhuilla Ultin "sisäpiiriläisiä" avuksi -> mm. tnurmine jollei Jukka tai Ossi auta.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kouman sanoi:
Kyllä teknisis tiedoissa 5000 EEv:ille ilmoitetaan Ultin sivuilla putkikoko 1/4" (6.35mm) ja 1/2" (12.7mm).

Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)

Kuulut mc tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen, jos jokin epäillyttää... täytyy huhuilla Ultin "sisäpiiriläisiä" avuksi -> mm. tnurmine jollei Jukka tai Ossi auta.

Löytyy toki oikeakin tieto, mutta vielä on pari väärääkin tarjolla..
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=eev_1.html
https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qIG9aa4io_Q.9UG12iiwjPT_Q21A=

Melkeinpä lotterilla kylmäainetta annosteltiin, tosin pikkuisen nestelasin näyttämästä luntattiin.
Jos oikein näyttämää tulkitsimme, niin mukavasti näytti EEV pelittävän.
Tarkastelemme tilannetta jahka syytä ilmenee.

Terävimpään... ;D
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Uutisia eturintamasta. ;D
Eleettömän tylsästi U5000EEV tekee töitään. Ei mitään kuittaamista tai säätämistä. Pyyntö 35 astetta.
Näillä pakkasilla on varaajaa aiemmin ladattu vastuksilla reilu 6 kWh päivässä.
EEVi tekee saman lämpöenergian noin kolmanneksella sähköä.
EEV lämmitellyt tänään 2,1 kWh ottoenergialla, ja FD25 jäähdytellyt 1,8 kWh ottoenergialla. Mikähän tässä tuntuu kummalta.. ::)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Uutisia eturintamasta. ;D
Eleettömän tylsästi U5000EEV tekee töitään. Ei mitään kuittaamista tai säätämistä. Pyyntö 35 astetta.
Näillä pakkasilla on varaajaa aiemmin ladattu vastuksilla reilu 6 kWh päivässä.
EEVi tekee saman lämpöenergian noin kolmanneksella sähköä.
EEV lämmitellyt tänään 2,1 kWh ottoenergialla, ja FD25 jäähdytellyt 1,8 kWh ottoenergialla. Mikähän tässä tuntuu kummalta.. ::)

Hienoa! Smiley211008
Mitäs sinulla on lämmön kulutuspuolella? Lattiailämmityksiä kenties ja kv esilämmitys?! Entä käyttöveden loppulämmitys, onko sillä oma mittaus kenties? ::)
Entä EEVin ottoteho saatko laskettua keskiarvon kWh/käyntiaika?
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

ekomies sanoi:
Mitäs sinulla on lämmön kulutuspuolella? Lattiailämmityksiä kenties ja kv esilämmitys?! Entä käyttöveden loppulämmitys, onko sillä oma mittaus kenties? ::)
Entä EEVin ottoteho saatko laskettua keskiarvon kWh/käyntiaika?
Lämpöä varaajasta kuluttaa pesuhuoneen ja saunan lattia sekä kv esilämmitys.
Varaajan syöttäjillä (EEV ja vastukset) omat kWh-mittaukset. Kuluttajilla vastaavasti omat Pollucomit.
Kv loppulämmitys tuolla Elco 80 l ja 2 kW, jossa oma kWh-mittaus.
.. aika pahaksi on päässyt.. ::)

Pikaisesti kannasta katsottuna ottoteho käyntiaikana näyttäisi olevan lähellä luvattua minimiä (506 W).
Otin arviolta kannasta mukaan tietueet joissa kompura käy (otto 60 W tai enempi), jolloin eiliselle
- ottoenergia 1669 Wh
- käyntiaika 191 minuuttia
- keskim. ottoteho käyntiaikana 524 W

Yhdellä tehopalkilla näitä tarpeita. Kaksi tehopalkkia havaittu testailun yhteydessä. Kolmea ei taida näillä keleillä esiintyä(?).
Pyynti 35 ja varaaja anturipaikassa (alin mittariyhde) 34..36.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Ensimmäinen "veret seisauttava" koodi ilmaantui näytölle. :eek:
Eihän tuo paha sitten ollutkaan. Ilmeisesti tuli ulkona liian kuuma tehdä lämmintä.
Kun olisin jättänyt räpeltämättä, niin tietäisin palautuuko ilmojen viiletessä. ???

Fd System protection caused
by the ambient Temp.
1. Check the ambient Temp sensor.
2. Check whether the ambient Temp is too high(low) for
working (Ambient lower than -1℃or higher than 65℃ in
cooling, lower than -25℃ or higher than 33℃ in heating) .

Jep. Palautuu se.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Ensimmäisen kuukauden kulutus pumpun osalta oli 53kW. Lukema sisältää monia kokeiluja lämpötilasta toiseen eikä mitään tasaista puksutusta, mutta tyytyväinen olen joka tapauksessa.

Öljyä meillä meni kesäkuukausina keskimäärin 30l/kk, joten eikö tuo ole sitten karkeasti kuudesosa siitä?
Tokihan varmasti suurin osa pudotuksesta tulee siitä, että varaaja on nyt ajan tasalla ja lämpöhäviöt pienempiä. Mutta samassa tilanteessa olevalle, vanhaa öljylämpöä uusivalle, tämäkin varmaan on miettimisen arvoinen tieto.
 

jarzi

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

jarzi sanoi:
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?

Tuollainen järjestely oli kyllä 500L varaajassa, onko siitä nyt luovuttu?


Ajatushan on hyvä.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

jarzi sanoi:
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L tai vastaavan varaajan keskimmäisen ja ylimmäisen lämmitys lähdön väliin termostaatista säätöventtiiliä (esim esbe vta 322/522/372/572)? Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin. Lopullisen säädön tekisi ouman kelien mukaan, käyttökohde lattialämmitys. Onko ajatuksessa järjen häivää vai laitanko vain lähdön ylä yhteestä?
Kun ei ole LVI-tietämisen rasitetta, niin saa kysyä tyhmempääkin. ;)
Eikö sama tilanne (noin) ole oumannin käännellessä nelitieventtiliä?
Mulla nelitie kiinni Ultin (Akvan) 320 l varaajassa.
Pyynti EEViltä 35. Varaajan puolivälissä 34..36. Venttiili 20..30%, eli lämmintä otetaan lisää vain keskeltä.
Kerrostumista ei toistaiseksi havaittavissa.
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

jarzi sanoi:
Tuotanoin, onko kukaan ajatellut / laittanut ultin 600L ........
Ajatuksena että keski ja ylä yhde menisi yhteen, josta termostaattinen säätöventtiili ottaisi vettä joko keskeltä varaajaa tai sitten ylhäältä, jos varaajan ala/keskiosasta alkaa lämpö hiipua, tarkoituksena saada varaaja kerrostumaan mahd. hyvin.

Ollos hyvät : https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qAwbqg3ycjlmo7m7x_ebFJELSvfQ=

http://www.ultimatemarket.com/ultitherm_referenssi.pdf

/g050
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Ensimmäisen kuukauden kulutus pumpun osalta oli 53kW. Lukema sisältää monia kokeiluja lämpötilasta toiseen eikä mitään tasaista puksutusta, mutta tyytyväinen olen joka tapauksessa.

Öljyä meillä meni kesäkuukausina keskimäärin 30l/kk, joten eikö tuo ole sitten karkeasti kuudesosa siitä?
Tokihan varmasti suurin osa pudotuksesta tulee siitä, että varaaja on nyt ajan tasalla ja lämpöhäviöt pienempiä. Mutta samassa tilanteessa olevalle, vanhaa öljylämpöä uusivalle, tämäkin varmaan on miettimisen arvoinen tieto.
Oletko mittaillut kuumakaasukierukan tuloputken lämpötilaa?
Täällä oli hieman arvontaa kylmäaineen määrän kanssa..
Pyynti on 35 C, ja tuloputken pinnasta mitattuna lämpötila korkeimmillaan toistaiseksi 40C.
Asennuksen yhteydessä kokeiltaessa kuumeni vakiotäytöllä huomattavasti "kiukkusemmin".
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Kovin korkea kuumakaasun lämpötila ei ole mitenkään tavoiteltava ominaisuus. Ainakin mun systeemistäni näkyy että kuumakaasun lämpötilan nousu ei juuri vaikuta tehoon mutta alentaa COPpia.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Toni sanoi:
Kovin korkea kuumakaasun lämpötila ei ole mitenkään tavoiteltava ominaisuus. Ainakin mun systeemistäni näkyy että kuumakaasun lämpötilan nousu ei juuri vaikuta tehoon mutta alentaa COPpia.
Noin olen ymmärtänyt.
Mittasin lämpöjä sangen epätieteellisesti ulkolämpömittarilla putken pinnasta.
Hienosti pelaa EEVi.. Alkoi vain hetkeksi epäillyttämään tuo matalalta vaikuttava kuumakaasun lämpötila.

Korjaus: 43 C näyttää olevan mitattu ennätys toistaiseksi.
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

ekomies sanoi:
Hienoa! Smiley211008
ekomies sanoi:
Laita ajastinkellot VILPille ja vastuksille kuten minulla.
Vuorokausisykli: Vilp tekee ensin oman hommat ja sitten vastuksella perään loput (tarvittaessa). Tämän jälkeen tulisi suihkuttelut, joka kuluttaa suurimman osan varaajan lämpöenergiasta -> hukkaenergian määrä vähenee.
VILP päällä kerran vuorokaudessa samoin vastus.

Toistan kysymyksen: ... "hukkaenergian määrä vähenee." Mihin tämä perustuu ?

(kiitos vastauksesta...) /g050
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Oletko mittaillut kuumakaasukierukan tuloputken lämpötilaa?
Täällä oli hieman arvontaa kylmäaineen määrän kanssa..
Pyynti on 35 C, ja tuloputken pinnasta mitattuna lämpötila korkeimmillaan toistaiseksi 40C.
Asennuksen yhteydessä kokeiltaessa kuumeni vakiotäytöllä huomattavasti "kiukkusemmin".

Mitä olen sattunut pannuhuoneeseen käynnin aikana, niin ennätyslukemat on ollut siinä 76-astetta. Eli ei ilmeisesti hyvä?
Paluuputkessa on yleensä kuumimman pumppaamisen aikana noin 20 astetta vähemmän, josta kuvittelisin että lämpöä kuitenkin jää ihan hyvin varaajaan.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kouman sanoi:
Toistan kysymyksen: ... "hukkaenergian määrä vähenee." Mihin tämä perustuu ?

(kiitos vastauksesta...) /g050

Lämminvesivaraajat hukkaavat sisältämäänsä lämpöenergiaa ympäröivään huoneilmaan.
Mitä lyhyemmän aikaa ne ovat "kuumimmillaan" sitä vähemmän tätä "hukkaamista" tapahtuu.
Esim. meillä iltasuihkujen jälkeen varaajia ei lämmitettä ollenkaan, vaan vasta lähempänä seuraavaa käyttökertaa. Monet pistävät lämminvesivaraajat kylmilleen loma-ajaksi kun ei ole käyttöä, niin täälläkin. Säästöä se on pienikin säästö. ;)
Talviaikaan tämä varaajien "hukkalämpö" menee hyödyksi huoneilman lämmittämiseen.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Mitä olen sattunut pannuhuoneeseen käynnin aikana, niin ennätyslukemat on ollut siinä 76-astetta. Eli ei ilmeisesti hyvä?
Paluuputkessa on yleensä kuumimman pumppaamisen aikana noin 20 astetta vähemmän, josta kuvittelisin että lämpöä kuitenkin jää ihan hyvin varaajaan.
Kelien viiletessä lämmöt nousussa. Viime yönä 12 C, jolloin kuumakaasuputki 44 C ja paluu vajaa 10 C viileämpi.
Lämmitysjakson alussa hetken teholla 2, mutta muutoin teholla 1.
Joku varmaankin tietää kertoa mikä olisi noin sopiva kuumakaasun lämpötila putken pinnalta mitattuna näillä keleillä 35 C pyynnille?
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Lukemia täältäpäin, satuin pannuhuoneeseen kun oli käynnissä:

Ulkona +23, pyynti 42. Kuumakaasu tulo/meno 66/46. Kahdella palkilla käy ja imuttaa sähköä 855 W:n verran.
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Pumppumiehet käy pannuhuoneessa vain "sattumalta",ei siellä jatkuvasti rampata ;D
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Kelien viiletessä lämmöt nousussa. Viime yönä 12 C, jolloin kuumakaasuputki 44 C ja paluu vajaa 10 C viileämpi.
Lämmitysjakson alussa hetken teholla 2, mutta muutoin teholla 1.
Joku varmaankin tietää kertoa mikä olisi noin sopiva kuumakaasun lämpötila putken pinnalta mitattuna näillä keleillä 35 C pyynnille?

Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö? Ei taidä kukaan kertoa mitä ovat lisäilleet kierukan täytteeksi ???
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

ekomies sanoi:
Esim. meillä iltasuihkujen jälkeen varaajia ei lämmitettä ollenkaan, vaan vasta lähempänä seuraavaa käyttökertaa.

Ollaanko sitä Laihialta päin kotosin? ;D

Ison ja/tai heikosti eristetyn varaajan kanssa voi tuolla menetelmällä saada aikaiseksi jonkinlaisia säästöjäkin, mutta esimerkiksi 150-200L varaajien häviötehot 50c..55c asteisella vedellä normaalissa huoneen lämmössä ovat luokkaa 40-100w. Kun tuo hävinnyt teho korvataan lämpöpumpulla niin "tehotappiota" tulee noin 20-50w. Tuosta voisi ehkä 1/4...1/3 saada pois, jos varaajan lämmittää vain aamulla ja illalla (arvaus).
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

oswald sanoi:
Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö? Ei taidä kukaan kertoa mitä ovat lisäilleet kierukan täytteeksi ???
Tuo pintalämmön mittaus ei taida välttämättä kaikkea prosessin toimivuudesta kertoa.
En eri pyyntejä ole kokeillut, mutta mittarointianturin paikkaa tuli vaihdettua.
Pyynti siis 35 C. Varaajan lämpö ultianturin kohdalla 34..36 C. Pumppu käy lyhyitä jaksoja kerran tuntiin tai kahteen lähes luvatulla minimiteholla.
10 cm ennen varaajaa putken pintalämpö oli enintään mainittu 44 C, mutta liittimen vierestä löytyikin jo 50 C.
Taitaa se iso lämmin sitten vapautua siellä kierukan sisällä olomuodon muuttuessa, josta lämpimästä osa hohkaa noiden yhteiden kautta. ::)
Viime viikolla pumppu kulutti 18,4 kWh, ja varaajasta otettiin 64 kWh. Toistaiseksi tuntuisi olevan täytöt melko kohdillaan. :)

Kun ei ole rasitteeksi asti LVI- ja/tai lämpöpumpputietoa kasautunut, niin saattaa onnistua provosoimaan jonkun tietäjän avautumaan aiheesta.. ;)
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kouman sanoi:
Tästä tulee mielenkiintoinen "seuranta-aihe", mihin määrään päädytään...(..arvotaan ensimmäinen R410A määrä..?)
Pyysin Ultilta tuoretta asennus- ja käyttöohjetta EEVille, kun jäi tuo kylmäaineen lisäysmäärä toimitetuissa ohjeissa hieman auki kk-kierukka-asennuksessa..
Uusi ohje "5000EEV ja 9000EEV (varaajamallit) Ultimate Air - Solar Asennus- ja käyttöohje Vers. 11.3" tulikin ripeästi sähköpostin liitteenä.
Uudessa ohjeessa selkeästi todetaan..

Ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä pitää asentaa nestelasi helpottamaan oikean kylmäainemäärän määrittämistä.

Oikea kylmäaineen määrä: Ultimate 5000 EEV ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1450 grammaa. Ultimate 9000 EEV ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 2000 grammaa. Ilmoitetut määrät ovat määritetty sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 8 metrin liitäntäsarjaa.

Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisäämään noin 15g/m jokaisesta alkavasta metristä viiden metrin jälkeen 5000 EEV mallissa. Esimerkiksi 9 metrin liitäntäsarjaa käytettäessä tarvittava lisäys on 4x15 g.Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisäämään noin 40g/m jokaisesta alkavasta metristä viiden metrin jälkeen 9000 EEV mallissa.

Liian vähäinen kylmäaineen vähentää laitteen lämpötehoa. Liian suuri kylmäainetäyttö johtaa kylmäaineen maksimilämpötilan pienenemiseen, tämän voi kokeilla esimerkiksi ulkoyksiköltä lähtevän kylmäaineen putkesta lämpötilamittarilla. Suosittelemme kylmäaineiden talteen ottamista ja uuden kylmäainetäytön tekemistä, jos lämpöpumpulla on alitäytön tai ylitäytön oireet.


Onneksi asennettiin tuo nestelasi helpottamaan oikean kylmäainemäärn määrittämistä. ;)
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

oswald sanoi:
Ootko kokeillu jos laittaa pyynnin 50 niin muuttuuko kaasuputkien pintalämpö?
Kokeilin sitten lopulta. Oswaldin pyynnöstä ja koska kuulun tällä hetkellä Ultin "tuotekehityksen" terävimpään kärkeen. ;D
Rattoisa sessio (110 minuuttia) kattilahuoneessa muutaman keppanan kera.
Että testillä olisi tieteellistä merkitystä, huomasin jossakin kohtaa kirjailla lukemia ylös..

Varaajan lämpötila 35 .. 50 C (ulti-anturi).
Ulkoilma testin aikana 15..13 (ouman-anturi).
Kuumakaasukierukan tulo- ja lähtoputkessa halvat market-mittarit.

Varaaja / tulo / lähtö / tehoporras

..
39 / 43 / -- / 2
40 / 43 / -- / 2
41 / 44 / -- / 2
42 / 45 / 39 / 2
43 / 46 / 40 / 2
44 / 47 / 41 / 2
45 / 48 / 42 / 2
46 / 48 / 43 / 2
47 / 49 / 44 / 2
48 / 50 / 45 / 2
49 / 51 / 45 / 2->3
50 / 56 / 46 / 3
jonka jälkeen ilmeisesti ylläpitoon tehoportaalla 1. Palautin pyynnin 35 C, ja poistuin paikalta.

Testin aikana pumppua kulutti 1,794 kWh, ja tuotetusta lämmöstä kulutuksena varaajan häviöt, ja ehkä 0,3 kWh lämmitykseen.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Siis se onkin lämmityslaite :D
Tulitko vilkuilleeksi sitä nestelasia eri tilanteissa :-\
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

oswald sanoi:
Siis se onkin lämmityslaite :D
Tulitko vilkuilleeksi sitä nestelasia eri tilanteissa :-\
Niin no. Lämmityslaitteksihan se tuli hankittua. ;)

En huomannut testin aikana nestelasia.. Oli tölkkikaljaa.
Normitilanteessa kuohuu kovin lämmityksen alkuvaiheessa (2 teho), jonka jälkeen pikku kuohuntaa / kirkasta (1 teho).
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Elokuu tullut pikku-EEViä opeteltua. Aika tylsä vekotin noin harraste mielessä.

EEVi otti 74,8 kWh varaajaa lämmittäessään, ja varaajasta lämmitykseen 199 kWh sekä lkv-esilämmitykseen 62 kWh.
Tässä illuusiossa uskotaan mittaroinnin toimivan. ;)
EEV & varaaja "COP" luokkaa 3,5 näillä pakkasilla. :)
Jos varaajalle arvioi jonkun kohtuulisen vähiön, niin EEVin "COP" menee jo hurjaksi. ::)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Elokuu tullut pikku-EEViä opeteltua. Aika tylsä vekotin noin harraste mielessä.

EEVi otti 74,8 kWh varaajaa lämmittäessään, ja varaajasta lämmitykseen 199 kWh sekä lkv-esilämmitykseen 62 kWh.
Tässä illuusiossa uskotaan mittaroinnin toimivan. ;)
EEV & varaaja "COP" luokkaa 3,5 näillä pakkasilla. :)
Jos varaajalle arvioi jonkun kohtuulisen vähiön, niin EEVin "COP" menee jo hurjaksi. ::)

Paljonkas oli neliöitä lämmityksen kuormapuolella nyt ja sitten talvella maksimissaan? Varaajan häviöt tulevat hyödyksi viimeistään lämmityskaudella.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

ekomies sanoi:
Paljonkas oli neliöitä lämmityksen kuormapuolella nyt ja sitten talvella maksimissaan? Varaajan häviöt tulevat hyödyksi viimeistään lämmityskaudella.
Pesuhuoneen ja saunan lattiat nyt lämmityksessä. Olisko kymmenisen neliötä. Saattaa olla veskin rätinkuivatuspatterissakin hiven lämmintä.
ILPin ja VILPin työjako vielä sopimatta, mutta lämmitettävää kaikkiaan vajaa 90 m2.
Siis pääosin patterilämmitys. Vallitseva 35 C kiertovesi riittänee -15 C ulkolämpöihin saakka.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Meillähän on sitten hyvinkin samanlainen tilanne. Sähköllä lämpiää osa lattioista ja pattereille jää tuollaista 90 neliön luokkaa.
Oletko jo päättänyt miten vilp ja ilp tulevat toimimaan yhdessä ensi talvena?

Oma ajatus on pitää talossa noin 21-22 astetta ja pyytää vilpiltä 20. Suurimmasta osasta pattereita otin termostaatit pois, makuuhuoneeseen jätin jotta voi laskea lämpötilaa. Ilpin pyynti siis varmaan tuohon 22 asteeseen. Ilpin anturia tosin olen ajatellut siirtää lähemmäs vilpin mittauspistettä, jotta puhkuisi tasaisemmin.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Oletko jo päättänyt miten vilp ja ilp tulevat toimimaan yhdessä ensi talvena?
Mietinnässä tuo yhteistyö..
Viime talven ilp-lämmittelyn perusteella pudottaisin ilpin puhalluksen 3->2 ja laittaisin pattereille hieman lämpöä. Nämä mukavuussyistä.
Kolmantena tekijänä arvonnassa on ILTOn jälkilämmityspatteri, jonka kautta saisi VILPin lämpöä tehokkaasti jakoon.
Mukavuus ja hyvä hyötysuhde tuntuvat vievän eri suuntiin. ::)
Ehdotuksia vastaanotetaan.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Täällä ILP ja VILP on naitettu yhteen Oumanin EH800:n, EXU800:n ja sisäkompensointiyksikön avulla kutakuinkin näin:

- ILP pyynti +22°C
- Oumanin huonelämpötilanpyynti +22°C, mutta huonelämpötilan pudotus kokoajan päällä -1°C eli pyydetään huonelämpötilaksi +21°C. Tämän lisäksi "Lämmönpudotuksen rajoittaminen pakkasjaksolla" on säädetty johonkin -25°C:een, jolloin Ouman pikkuhiljaa -15°C:sta kylmempään mentäessä lisää huonelämpötilapyyntiä. Eli aikalailla sillon ku ILP ei yksin kykene pitämään sille säädettyä +22°C:sta.
- Ja sitten ku ILP ja VILP ei yksin riitä, ni EH800 antaa virtaa vastuksille.

Tulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Sammypiru sanoi:
Tulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
Mikä tuo 80L varaaja on oleva?
Millä hintaa sen saa?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

http://www.tuontitukku.fi/l%C3%A4mminvesivaraaja_80l_like_pr_6418914737983.html <-- Tuollainen Like
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Sammypiru sanoi:
Täällä ILP ja VILP on naitettu yhteen Oumanin EH800:n, EXU800:n ja sisäkompensointiyksikön avulla kutakuinkin näin..

ulossa:
- Kosteiden tilojen lattiapiireille on tulossa oma säätö tässä viikon kuluessa.
- 80 litran priimausvaraaja käyttövedelle, jolloin 500 litran varaajan lämpötilaa voi pudottaa melkolailla.
Täälläkin Oumanin EH800 & EXU. EXU antaa asennonsa perusteella lämmitysluvan varaajan ylävastukselle.
Pikku-EEVi antaa taas lämmitysluvan alavastukselle, jahka pakkasraja saavutetaan.

Priimausvaraajana Ultin toimittama Elco 80.

Tullut kehiteltyä taas teoria hetkellisesti huonon hyötysuhteen selitteeksi..
Kesällä vaihdettiin vanha Jämän tuplakattila Akva/Ulti 320 l varaajaan.
Alkuviikosta oli ensimmäinen kylmempi yö (+4 C). Ilppi jo yskähti lämmintä, ja taisi joku vesipatterikin pyytää lämmintä, josta johtuen ilmaa pattereista putkistoon ja Pollucomin virtausmittaus hiipui.
Mittarointi antoi pari päivää huolestuttavan huonoa "COPpia", kunnes ilmailin patterit, putket ja varaajan taas kertaalleen.
Uskottava? :)
 