Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
OK - Olet, olet oikeassa - lämpötiloihin perustuu.. Mutta myös monet, monet muut seikat vaikuttavat lämpöhäviöön mm.tilavuus, materiaali ja niiden vahvuudet ym,ym.
Yritin kirjoittaa "kansan omaisesti" - siinä onnistumatta - siksi sana: ( vakio ) ja laitoin sulkuihin - eristykseen verrannollinen.. (siansaksaksi).
ko. ketjussa on Energian laskukaava..
EDIT:
Käyttövesijohtojen ja laitteiden lämpöhäviöenergiat voidaan laskea tarkemmin standardin SFSEN ISO 12241 mukaan.
Ote/
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta (2007):
Tilojen lämmitysjärjestelmän erillisen lämmitysvesivaraajan vaipan lämpöhäviöenergia lasketaan
yleensä valmistajan ilmoittamasta lämpöhäviötehosta. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan käyttää
kuvan 6.1 lämpöhäviötehoa kertomalla se ajanjakson pituudella.
Lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho oletetaan vakioksi lämmityskaudella, ellei varaajan lämpötilataso oleellisesti muutu.
Tarvittaessa varaajan lämpöhäviötehoa voidaan korjata varaajan veden keskilämpötilan ja ympäröivän
tilan ilman lämpötilaeron suhteessa.
Kuva 6.1. Lämmitysvesivaraajien lämpöhäviötehot.
/g050
My.Ai.Hu sanoi:Varaajan + putkiston lämpöhäviöt eivät ole vakioita.... vaan lämpötilaeroihin perustuva "vakio" eli epälineaarinen.
siansaksaksi.... varaajan ja ulkopuolisen ilman lämpötilaero vaikuttaa häviöihin.. mitä kylmempi varaaja sitä pienemmät häviöt.
Tuossa ketjussa "http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14363.msg173009;topicseen#msg173009
on kaava koko komeudessaan kiitos siitä SON:lle
OK - Olet, olet oikeassa - lämpötiloihin perustuu.. Mutta myös monet, monet muut seikat vaikuttavat lämpöhäviöön mm.tilavuus, materiaali ja niiden vahvuudet ym,ym.
Yritin kirjoittaa "kansan omaisesti" - siinä onnistumatta - siksi sana: ( vakio ) ja laitoin sulkuihin - eristykseen verrannollinen.. (siansaksaksi).
ko. ketjussa on Energian laskukaava..
EDIT:
Käyttövesijohtojen ja laitteiden lämpöhäviöenergiat voidaan laskea tarkemmin standardin SFSEN ISO 12241 mukaan.
Ote/
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta (2007):
Tilojen lämmitysjärjestelmän erillisen lämmitysvesivaraajan vaipan lämpöhäviöenergia lasketaan
yleensä valmistajan ilmoittamasta lämpöhäviötehosta. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan käyttää
kuvan 6.1 lämpöhäviötehoa kertomalla se ajanjakson pituudella.
Lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho oletetaan vakioksi lämmityskaudella, ellei varaajan lämpötilataso oleellisesti muutu.
Tarvittaessa varaajan lämpöhäviötehoa voidaan korjata varaajan veden keskilämpötilan ja ympäröivän
tilan ilman lämpötilaeron suhteessa.
Kuva 6.1. Lämmitysvesivaraajien lämpöhäviötehot.
/g050