Kirjoittaja Aihe: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä  (Luettu 47774 kertaa)

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #90 : 03.12.15 - klo:20:14 »
Lueskelin koko threadin läpi mutta eipä osunut puusilmään että oletko tuolle vedonestolle tehnyt jotain vai mistä tiedät puhallusmäärän copin laskentaa varten?

Vedonesto on kierretty sisäyksikön heat pump sensoria huijaamalla (lisätietoa). Puhallusmäärää ei mitata mitenkään, vaan luotetaan manuskaan mutta hiukkasen "huonommilla" arvoilla. Eli tässä taulukko:

Koodia: [Valitse]
Asetus    m3/h (Manuaali)   m3/h (oma)
---------------------------------------
 1 Lo         384             370
 2 Me-                        450
 3 Me         558             520
 4 Me+                        590
 5 Hi         714             660

Hyötysuhteet lasketaan Teukan yksinkertaisella kaavalla.

Poissa puuhis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1282
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #91 : 03.12.15 - klo:21:41 »
Sattuipas mukavasti. Tänään töistä lähtiessä tätä juuri mietiskelin ja laskeskelin paljon maltillisempaa kokeilua isommalla rinnakkaisvastuksella. Hyvä juttu että joku on tuota jo kokeillut - tosin itsellä uusi pumppu joten ei oikein viitsisi alkaa kikkailemaan...

2/09 asennettu FD25VABH 140m2 okt. 11/15 asennettu Toshiba Arctic 35 120m2 autotalliin (erillinen rakennus).

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #92 : 06.01.16 - klo:07:13 »
Vielä on vaan menty ilman sähköpattereiden avustusta. Yöllä lämpötila kuitenki lähes -25 parhaimmillaan. Sisälämpö on kyl hiukkasen laskussa mutta edelleen 20 pinnassa. Pian laitetaan avustusta Panalle.

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #93 : 15.11.16 - klo:07:13 »
Panasonicilla on lähtenyt kuudes lämmityskausi käyntiin. CE9:n läpi on mennyt yli 10MWh ja vuosiCOP veikkaus on pyöreesti kolmosen nurkilla. Laite on maksanut itsensä kauan sitten ja melkein antanut säästönä saman verran mitä maksoi. Lähes tonni siis ollaan suunnilleen plussalla ja pian voisi liittyä näiden pumppaajien joukkoon. Tyytyväinen täytyy olla.

Poissa kohanon

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 114
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #94 : 15.11.16 - klo:08:05 »
En ole tätä keskustelua lukenut, mutta pisti tuossa silmään tuo sulatusväli. Eikö tuossa koneessa olekkaan kellosulatuksia.


Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #95 : 15.11.16 - klo:09:04 »
En ole tätä keskustelua lukenut, mutta pisti tuossa silmään tuo sulatusväli. Eikö tuossa koneessa olekkaan kellosulatuksia.

Tää mun kapistus on kahdella eri huijauksella varusteltu. Kierretään siis näitä suurimpia Panasonicin ongelmia, jotka ovat kellosulatukset ja vedonesto.

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #96 : 12.07.17 - klo:15:51 »
Eipä oo viel tänä kesänä tarvinnu jäähdytystä kertaakaan. Katotaan tarviikokaan?  8)

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #97 : 02.04.18 - klo:16:51 »
Redhat kun lopetti Openshiftin vanhan version tukemisen, niin loppui mun logitusseurantaki eikä jaksanu pystytellä enää sitä muualle. Laiska kun oli  ;D

Nyt aattelin, että pistänpä nuo logitukset taulukkomuodossa Googlen Sheetsiin. Tämän ketjun aloitusviestissä on exportattu Excel-tiedosto. Päivittelen sitä aina aika ajoin.

Aukkoja löytyy ku en oo aktiivisesti muistanu aina seurailla logituksia: välillä lämpötilasensorit tai Wattnik vetää jojoon. Ja lisäks scripti, joka täyttää tuota Google Sheetsiä on eilisen nopea tuotos, joten siinäki voi olla viel korjattavaa. Mutta dataa löytyy 2014 syyskuusta alkaen.

Poissa timbba

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1046
Vs: ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
« Vastaus #98 : 18.04.18 - klo:11:39 »
Excel -tiedosto päivitetty ensimmäiseen viestiin. Yritetty korjata ekan version vikoja  ;D