RAS-10EAVP-E Hajosi

valpperi

Jäsen
nyt sitten hajosi eilen tossu, asennettiin syyskuun alussa, ja eilen rupesi operation valo vilkkumaan ja luukut meni kiinni. Otin virrat pois ja koitin uudestaan, sama homma, ei vastaa kaukosäätimen paineluun, soitin myyjälle ja sanoi et varmaan oikeesti sit rikki, vaikkei alussa meinannu uskoakkaan, kun selitin vian, huoltomiestä odotellaan ens viikolla. No onneks alakerran panasonic myllää jo kolmatta vuotta, eikä mitään vikoja
 
J

Julli

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Jos kaukosäädin ei toimi, voit kokeilla painaa sisäyksikön reset -nappulasta, jonka pitäisi käynnistää laite. Onko operation valosi vihreä vai oranssi?
 
J

Julli

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Kaukosäätimessä on kannen alla pieni check -nappi, jolla pääsee huoltotilaan. Kaken näytölle ilmestyy vikakoodi. Huoltotilasta pääset pois kaken start/stop -napilla. Mutta koska takuusi on vielä voimassa, niin ehkä kannattaa odottaa se asentaja paikalle.
 

Eetu55

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

valpperi sanoi:
nyt sitten hajosi eilen tossu, asennettiin syyskuun alussa, ja eilen rupesi operation valo vilkkumaan ja luukut meni kiinni. Otin virrat pois ja koitin uudestaan, sama homma, ei vastaa kaukosäätimen paineluun, soitin myyjälle ja sanoi et varmaan oikeesti sit rikki, vaikkei alussa meinannu uskoakkaan, kun selitin vian, huoltomiestä odotellaan ens viikolla. No onneks alakerran panasonic myllää jo kolmatta vuotta, eikä mitään vikoja

joko pumpun vika on selvennyt
 

valpperi

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

huoltoon soitettu ja ilmoittivat et ohjelmakortti ilmeisesti sökö, vaihto ens viikolla, ellei sit oo joku muu vika
 
H

helvar

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Taas loistava esimerkki siittä miten väärällä käytöllä sössitään Toshiban mainetta.
 

Aikon

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

helvar sanoi:
Taas loistava esimerkki siittä miten väärällä käytöllä sössitään Toshiban mainetta.

Nyt täytyy sanoa että eikö täällä voisi alkaa jakaa jäähyjä noille häiritsijöille tai vähintään ignore näppäin tähän keskustelupalstan ohjelmistoon? :-[
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

helvar sanoi:
Taas loistava esimerkki siittä miten väärällä käytöllä sössitään Toshiban mainetta.

Jos helvarilla ei ole muuta sanottavaa, niin kannattaa toistaiseksi pysyä vain pelkästään lukijana :cool:

Ja ahkerana lukijana, niin selkenee mitä tällä foorumilla kirjoitetaan ja miten. :D
 

valpperi

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

niin ja 4 vuotta ilmalämpöpumppua käyttäneenä, en nyt ihan vasta-alkaja ole, kone asennettiin syyskuun alussa kakkospumpuksi rintamamiestalon yläkertaan ja siitä asti ollut manuaalipuhalluksella kakkosteholla ja pyynti ollut 20 - 22. suodattimet putsattu säännöllisesti, hyvin toimi tohon vikaan asti, ei mitään valittamista, ei mun silmissä toshiba ole ollenkaan huono, päinvastoin, mut sattuuhan sitä kohdalle joskus maanantaikappale, mut sitä vartenhan on takuu.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Hemmo sanoi:
helvar sanoi:
Taas loistava esimerkki siittä miten väärällä käytöllä sössitään Toshiban mainetta.

Jos helvarilla ei ole muuta sanottavaa, niin kannattaa toistaiseksi pysyä vain pelkästään lukijana :cool:

Ja ahkerana lukijana, niin selkenee mitä tällä foorumilla kirjoitetaan ja miten. :D

Tuli sellainen "déjà vu" tosta käyttäjänimestä "helvar", muistelin että ko. henkilö olisi rekisteröitynyt silloin kun Toshiba-fanaatikot sotkivat vuoden ilp-äänestyksen. Taisi hän silloin jonkun fanaattisen Tossu-aiheisen viestin heittää, olisiko poistettu ylläpidon toimesta vai onkohan minulla vaan dementia... ;D
 
K

kriitikko_o

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Kaikki koneet hajoavat se on selvä. Onhan kysessä erehtyväisen ihmisen tekemä laite joka pyrkii kohti epäjärjestystä ajan funktiona. Osa voi johtua väärästä asennuksesta, osa väärästä käytöstä jne. Samoin koneissa voi olla ns. tyyppivikoja, jotka paljastuvat vasta kun konetta käytetään. Tarvittaisiin tilastollisia lukuja, ennen kuin voi ruveta väittämään jotain laatuseikkaa tietystä merkistä. Esimerkiksi vikaantumisväli, vikaantumisprosentti. Ellei ole heittää mitään perustelua väittämän tueksi, niin sen voi tulkita "mielipiteeksi" tai "politikoinniksi" tai jopa "provosoinniksi". Ja joskus se voi olla jopa tarkoituskin?

Käyttäytyminen täällä keskustelufoorumissa on selitettävissä psykologialla. Henkilö, joka on juuri ostanut ilmalämpöpumpun, niin on "hyväksynyt" tietyt perustelut miksi on päätynyt juuri siihen merkkiin, eikä halua muuttaa niitä, koska muutenhan myöntäisi, että on rahat menneet ikäänkuin "hukkaan". Täällä keskustelufoorumissa haetaan hyväksyntää ja tukea omille mielipiteille. Jos ollaan sokeita muiden mielipiteille, niin mielipide muuttuu lopulta asenteeksi. Tämän jälkeen ei enään tarvita perusteluja, koska niitä ei enään kuunnella tai haluta kuunnella, vaan ensimmäinen kommentti joka suusta lähtee on se oma asenne.

Suomi24 ja pinserissä kuulee enemmän asenteita, täällä onneksi ennemmän näitä perusteluja.
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

kriitikko_olta tuli viiltävä anallyysi :D

Siin se sitt on immeisen käytös ja vikurointi selvitetty psykoloogialla.

Ossooko tuon paremmin sanoa ;D
 
T

timde

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

kiinnoistaisi asian eteneminen!!!!!vai oliko panaconikin mainos???????
 
J

jasso

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

tet sanoi:
Hemmo sanoi:
helvar sanoi:
Taas loistava esimerkki siittä miten väärällä käytöllä sössitään Toshiban mainetta.

Jos helvarilla ei ole muuta sanottavaa, niin kannattaa toistaiseksi pysyä vain pelkästään lukijana :cool:

Ja ahkerana lukijana, niin selkenee mitä tällä foorumilla kirjoitetaan ja miten. :D

Tuli sellainen "déjà vu" tosta käyttäjänimestä "helvar", muistelin että ko. henkilö olisi rekisteröitynyt silloin kun Toshiba-fanaatikot sotkivat vuoden ilp-äänestyksen. Taisi hän silloin jonkun fanaattisen Tossu-aiheisen viestin heittää, olisiko poistettu ylläpidon toimesta vai onkohan minulla vaan dementia... ;D


Tuli vaan mieleen sillo ku se äänestys sössittiin et voiko oikeasti toshiban omistajat / myyjät tai ketkä hyvänsä olla niin älyttömän tyhmiä että tekee noin ilmiselvän jäynän!! ??

salaliittoteoria.... ;D
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

tet sanoi:
Tuli sellainen "déjà vu" tosta käyttäjänimestä "helvar", muistelin että ko. henkilö olisi rekisteröitynyt silloin kun Toshiba-fanaatikot sotkivat vuoden ilp-äänestyksen. Taisi hän silloin jonkun fanaattisen Tossu-aiheisen viestin heittää, olisiko poistettu ylläpidon toimesta vai onkohan minulla vaan dementia... ;D

Julen tapaukseen taisi liittyä aiempi helvarin viesti, sen poistin asiattomana.

Helvar on aika hyvä esimerkki siitä, miten Toshiban mainetta saadaan pilattua tällaisilla asialliselle foorumille heitetyillä asiattomilla kommentoinneilla. Ikävää, että tällainen "ylimääräinen" suunpieksentä on keskittynyt etupäässä Toshiban ympärille. Luulevat vielä lie parantavansa Toshiban mainetta tällä. Minun mielestäni Toshiba, todistetusti laadukkaana ja Suomeen sopivana pumppuna ei ansaitsisi tätä.

Ylipäänsä tällaiset kritiikin vaimentamisen yritykset eivät enää toimi tällä vuosituhannella. Kaikkein parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asioista voidaan keskustella avoimesti ja rakentavaan sävyyn.
 

valpperi

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

no niin korjaaja kävi, ja vika ei sitten ollukaan tossussa. Eli hiiri oli järsinyt johdot lähes poikki reiästä josta johdot ja putket menee ulos ;D. ei olis siis ollu takuunalainen tapaus, mut reilu asentaja sanoi et vaihtaa samalla uudemman puhallinmoottorin, ku jotkut on valittanu äänekkyydestä, ja samalla sit meni takuuseen koko homma. eli hienosti hoidettu homma ja kyllä puhaltimen äänikin on aikaisempaa hiljaisempi.
 
O

oskari

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Mihin vaihdettiin puhallinmoottori? sisälle vai ulos?En kyllä tällä syönnillä usko,että hiiri jyrsisi sähköjohtoja!
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Muusta en sano mitään mutta hiiret natustelee mennen tullen ohuet kuparikaapelit poikki
ja paksummista syövät vaan eristeet.Rotat huitoo 3*2,5mm2 maakaapelinkin poikki.
Syytä en tiedä miksi maistuu?Ehkä se antaa kivoja fiboja sen jälkeen kun on syönyt rotanmyrkkyä ???

Ite en meinaa kokeilla kokeilkoon joku jota asia enemmän kiinostaa :-\
 

valpperi

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

sisäyksikköön vaihdettiin puhallinmoottori, ja en meinannu itekkä uskoa, mut ku näin ni pakko se oli uskoa, on se sähkö sitte hiiristä varmaan maukasta
 
M

mitsu68

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Valperi?
Oliko läpivienti reikä holkitettu, vai onko putket ja sähköjohdot viety seinänläpi holkittamatta,ellei läpivienti reikää holkiteta niin hiiret pahimmassa tapauksessa nakertavat kondenssivesiputken rikki ja seuraukset saattavat olla märäntynyt/homeinen seinä.Näitä piuhansyöntejä on tullut vastaan joitakin ja jokakerta on holkitus puuttunut.
 

valpperi

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

ei mun tietääkseni holkitettu ekalla kerralla, uretaania vaan laitettiin, nyt laitettiin muoviholkki ympärille, mut ei sekään ihan tiiviks näin jälkikäteen tullu
 
F

Freeze

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

;D
Kyllähän näitä grillattuja hiiriä aina silloin tällöin löytyy.
Lähinnä maaseudulla.
En tiedä käyttääkö ne muovikaapelia purukumina vai miksi se maistuu.
Menee siinä kuparikaapeli helpostikin poikki.
Ruokailuajan ajoitus on vaan tarkkaa puuhaa. Väärä ajoitus voi lyödä leukalihakset kramppiin. :D
 

Daiseikai

Jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Ihan vaan mielenkiinnosta, että tulitteko katsoneeksi mitä luki puhallinmoottorin kyljessä?

ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,552.15.html
 
H

helvar

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Kuten jo aiemmin sanoin vika käyttäjässä ei laitteessa. Toshibat eivät hajoa oikeassa käytössä. Valperin oli syytä vähän miettiä ennen kuin tulee tänne haukkumaan pumppua aiheetta.
 
J

jule-

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

helvar sanoi:
Kuten jo aiemmin sanoin vika käyttäjässä ei laitteessa. Toshibat eivät hajoa oikeassa käytössä. Valperin oli syytä vähän miettiä ennen kuin tulee tänne haukkumaan pumppua aiheetta.
Tuskimpa valpperi on itse sitä hiirtä sinne koneeseen pistänyt. ;D ;D
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

helvar sanoi:
Kuten jo aiemmin sanoin vika käyttäjässä ei laitteessa. Toshibat eivät hajoa oikeassa käytössä. Valperin oli syytä vähän miettiä ennen kuin tulee tänne haukkumaan pumppua aiheetta.

Johan se todettiin ettei pumpussa ollut vikaa, hiiri oli tehnyt tepposet. Ei se ole sen enempää käyttäjän vika kuin pumpunkaan. Korkeintaan asentajaa voitaisiin syyttää kun ei suojannut putkia teräsputkilla. :D
Älä helvar ota näitä asioita niin tosissaan. Kyllä Tosipaha on ihan hyvä pumppu siinä kuin muutkin. Laitteita särkyy ja vahinkoja sattuu kaikille, merkistä riippumatta. Ei tarvitse olla oman pummpumerkin kohdalla mitenkään ylisuojeleva ja moittia käyttäjiä jos jotain sattuu. Oikeastaan tuollainen ylisuojelevuus vaan aiheuttaa epäilyjä, että mitä jos sittenkin Toshiballa on akilleen kantapää ja sinä yrität varjella salaisuden paljastumista. ;)

Toi meininki, ettei julkisesti saa moittia tai epäillä mitään "virallisen totuuden" piirin kuuluvaa asiaa, jäi jo 80 luvulle.
 
D

Drummer

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Jokainenhan muodostaa käsityksen eri pumppumerkeistä kuulemansa/näkemänsä perusteella. Oma listani näyttää tältä (1. vähiten vikoja.....9. eniten vikoja käyttäjäkokemusten mukaan), johon perustin aikoinani myös oman pumppuni valinnan: 1. Toshiba/Fujitsu, 2. Sanyo/Argo, 3. Sharp, 4. Mitsubishi, 5. Midea, 6. IVT/Luxus, 7. Ultimate/Gree, 8. Chico, 9. Einhell. Daikinista en tiedä kun en ole siitä kuullut/lukenut yhtään mitään. Näin se ihmismieli toimii, jokainen panee järjestykseen merkit omien/toisten kokemusten mukaisesti. Eihän se silti tarkoita että todellisuudessa asia olisi näin, mutta antaa se suuntaa jos on huolellinen selvityksissään. Olisi muuten todella mukava tietää miten nuo lämpöpumppujen vikatilastot Suomessa virallisesti menevät? Tietääkö kukaan löytyykö sellaista mistään?
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Drummer sanoi:
Jokainenhan muodostaa käsityksen eri pumppumerkeistä kuulemansa/näkemänsä perusteella. Oma listani näyttää tältä (1. vähiten vikoja.....9. eniten vikoja käyttäjäkokemusten mukaan), johon perustin aikoinani myös oman pumppuni valinnan: 1. Toshiba/Fujitsu, 2. Sanyo/Argo, 3. Sharp, 4. Mitsubishi, 5. Midea, 6. IVT/Luxus, 7. Ultimate/Gree, 8. Chico, 9. Einhell. Daikinista en tiedä kun en ole siitä kuullut/lukenut yhtään mitään. Näin se ihmismieli toimii, jokainen panee järjestykseen merkit omien/toisten kokemusten mukaisesti.

Miten drummerin listalla sijoittuu (markkinajohtaja?) Panasonic?
Panan markkinajohtajuudesta Suomessa minulla ei ole mitään tietoa, pelkkä arvaus. Joka tapauksessa paljon myyty merkki ja käyttökertomuksia löytyy tälläkin palstalla.
 
D

Drummer

Vieras
Vs: RAS-10EAVP-E Hajosi

Katsos kun Panan unohdin, mutta se onkin epäselvin tapaus. Panalla on niin monta eri mallia ja ne vaihtuu jatkuvasti, joten sen vuoksi sijoittaminen on hankalampaa. Panan sijoittaisin itse Midean rinnalle.
 
Back