Kirjoittaja Aihe: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää  (Luettu 131592 kertaa)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #195 : 01.04.17 - klo:14:28 »
Maaliskuu 2017 keskilämpötila oli +0,6 oC ja lämmitystarveluku oli 514 (normaali 598 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 710 kWh (22,9 kWh/vrk)

ILP 331 kWh (47 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 174 kWh.

Lämmityssähkönkulutus noin 331 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 385 kWh.
(2016 361 kWh, 2015 360 kWh, 2014 368 kWh, 2013 406 kWh, 2012 396 kWh, 2011 727 kWh, 2010 362 kWh, 2009 395 kWh, 2008 429 kWh ja 2007 560 kWh)
« Viimeksi muokattu: 03.04.17 - klo:09:35 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #196 : 01.05.17 - klo:15:19 »
Huhtikuu 2017 keskilämpötila oli +2,4 oC ja lämmitystarveluku 451 (normaali 387 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 747 kWh (24,9 kWh/vrk)

ILP 254 kWh (34 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 196 kWh.

Lämmityssähkönkulutus noin 254 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 218 kWh.
(2016 195 kWh, 2015 245 kWh, 2014 186 kWh, 2013 246 kWh, 2012 269 kWh, 2011 306 kWh, 2010 296 kWh, 2009 305 kWh, 2008 312 kWh ja 2007 411 kWh)
« Viimeksi muokattu: 02.05.17 - klo:18:35 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #197 : 01.06.17 - klo:14:21 »
Toukokuu 2017 keskilämpötila oli +10,3 oC ja lämmitystarveluku 215 (normaali 156 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 455 kWh (14,7 kWh/vrk)

ILP 112 kWh (25 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 141 kWh.

Lämmityssähkönkulutus noin 112 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 81 kWh.
(2016 98 kWh, 2015 98 kWh, 2014 84 kWh, 2013 180 kWh, 2012 107 kWh, 2011 171 kWh, 2010 136 kWh, 2009 140 kWh, 2008 119 kWh ja 2007 218 kWh)
« Viimeksi muokattu: 01.06.17 - klo:15:26 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #198 : 01.07.17 - klo:21:34 »
Kesäkuu 2017 keskilämpötila oli +12,9 oC ja lämmitystarveluku 53 (normaali 20 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 296 kWh (9,9 kWh/vrk)

ILP 35 kWh (12 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 106 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 35 kWh (= ILP).
( 2016 20 kWh, 2015 44 kWh, 2014 49 kWh, 2013 13 kWh, 2012 44 kWh, 2011 18 kWh, 2010 43 kWh, 2009 61 kWh, 2008 30 kWh ja 2007 35 kWh
« Viimeksi muokattu: 02.09.17 - klo:16:41 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #199 : 01.08.17 - klo:13:39 »
Heinäkuun 2017 keskilämpötila oli +15 oC ja lämmitystarveluku 12 (normaali 4 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 374 kWh (12,1 kWh/vrk)

ILP 18 kWh (5 %) lämmityksellä ja 1 kWh kuivauksella

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 131 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 18 kWh (=ILP).
(2016 7 kWh, 2015 13 kWh, 2014 8 kWh, 2013 0 kWh, 2012 47 kWh, 2011 8 kWh, 2010 0 kWh, 2009 7 kWh, 2008 2 kWh ja 2007 22 kWh)
« Viimeksi muokattu: 02.09.17 - klo:16:40 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #200 : 01.09.17 - klo:14:40 »
Elokuun 2017 keskilämpötila oli +14,8 oC ja lämmitystarveluku 34  (normaali 30 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 371 kWh (12,0 kWh/vrk)

ILP 26 kWh (7 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 162 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 26 kWh (=ILP).
(2016 28 kWh, 2015 7 kWh, 2014 19 kWhm 2013 6 kWh, 2012 23 kWh, 2011 5 kWh, 2010 38 kWh, 2009 31 kWh, 2008 60 kWh ja 2007 27 kWh)
« Viimeksi muokattu: 01.10.17 - klo:11:00 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #201 : 01.10.17 - klo:10:51 »
Syyskuun 2017 keskilämpötila oli +10,5 oC ja lämmitystarveluku 184 (normaali 187 Hyvinkää).

Sähkön kulutus noin 436 kWh (14,5 kWh/vrk)

ILP 78 kWh (18 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 164 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 79 kWh (=ILP).
(2016 85 kWh, 2015 111 kWh, 2014 74 kWh, 2013 156 kWh, 2012 145 kWh, 2011 227 kWh, 2010 187 kWh, 2009 194 kWh, 2008 122 kWh ja 2007 146 kWh)
« Viimeksi muokattu: 01.10.17 - klo:17:54 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
« Vastaus #202 : 06.10.17 - klo:21:29 »
Vajaa 11 vuotta pumppailua takana. Ttässä ILPien sähkökulutukset lämmityksellä vuosittain tuolla ajalla ja käytössä olleet ILPit:

2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
1-9/2017 1767 kWh FD35VABH

Yhteensä pumppailuun kulutettu sähköä tähän mennessä (2/2007-9/2017) 27216 kWh, josta FD35VABH  osuus 16615 kWh.