Kirjoittaja Aihe: Toshiba Estia HWS-1103H8-E, 11kw, 3-vaihe, +1403XWHT9-E kivitalo, ~250m2, Turku  (Luettu 2310 kertaa)

Poissa tps007

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
Viikon ajan seurantaa,  lämmintä vettä lotraa 6 henkeä. lämpöä sisällä 22-23 ja lämpöistä vettä on riittänyt.. mitäs mieltä onko säädöt kohdillaan? Liitteessä tiedot.

lisätietoina: vanha 2 krs kivitalo, öljyä paloi ennen  n.4000litraa vuodessa.. Toshiba kytketty Jäspi Eco17 rinnalle +Ouman eh-80, tulistusvaraaja 100l
menovesi 35c paluu 30c  (-2 asteen kylmällä)
« Viimeksi muokattu: 08.10.13 - klo:12:00 kirjoittanut tps007 »

Poissa tps007

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
Puolisen vuotta nyt mitattu kulutusta, ekat 6kk meni ~5000kwh. Rahaa mennyt neljäsosa vrt öljylämpöön (toki nyt on ollut lämmintä täällä)

Poissa repomies

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 7072
Vaatii koko vuoden seurannan jotta saa todellisen kuvan, mutta lupaavaltahan tuo näyttää. Sitten kun tuo ensimmäinen vuosi on taputeltu niin voi alkaa haarukoida takaisinmaksuaikaa vähän tarkemmin.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)

Poissa tps007

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
no niin.. pakkastesti näyttää että kilowattimittari pyörii vinhaan kun ulkona pakkasta reilusti -13..-17c välissä niin 24h kulutus 140kwh