Kirjoittaja Aihe: EVI-ahdettuja IVLPpejä.  (Luettu 89176 kertaa)

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« : 01.04.07 - klo:20:08 »


Yksi ratkaisu pakkastaistelussa onkin tässä: pistetäänpä kylmäpiiriin mukaan oma "turboahdin" eli EVI (enhanced vapour injection, economizer). Tällöin saadaan näemmä käyttöveden lämmöt nostettua tonne +65 C aina -15 C pakkasiin saakka.

EVI pähkinänkuoressa:
  • Antaa lisälämpötehoa n. +25-30% syvimmällä pakkasalueella kun eniten tarvitaan.
  • Vaatii omanlaisensa erikoiskompressorin 3:lla putkiliitännällä (2 tulo ja 1 lähtö), jota ainakin Copeland markkinoi. Toinen ratkaisu on kaksi erillistä kompressoria, joiden työnjakoa säädellään optimaalisesti syväpakkasten hetkillä (vrt Hallowell -lämpöpumppu).
  • Hyödyntää kylmäaineeseen jäävää käyttämätöntä lämpöenergiaa prosessin pakkasolosuhteissa.
  • Nykyiset EVI-toteutukset käyttävät R404 tai R407-täytöstä, ei vielä R410A:ta.
  • Saksalaisen Viessmann:n ja Copelandin yhteistyössä kehittämää teknologiaa (kolmen putken EVI-kompressori).
  • EVI-tekniikkaa voidaan soveltaa ihan tavallisessa ILPossakin kunhan massamarkkinat kehittyvät ja komponenttien halvemmat hinnat sen sallivat laitevalmistajille.

Oheisista kuvista näet vähän tarkemminkin miten EVI toimii Copelandin mallisarjan omissa kompuroissa. Kuvissa esitetään mitä tapahtuu -20 C höyrystymislämpötilassa (= ulkona) kun kunkin erilaisen kompuran pyynnöksi asetataan (= sisälle päin) +30 C, +40 C ja +50 C astetta. Ensimmäisestä kuvasta näkyy meitä kaikkia säästäjiä kiinnostava COP ja toisesta kuvasta näet kuinka paljon lämpötehoa vielä saadaan ulos. Viimeinen kuva esittää varsinaisen numeerisen aineiston kokonaisuudessaan, jonka pohjalta 2 ekaa kuvaa piirrettiin.

Tuosta ensimmäisestä kuvasta näkyy, että COP säilyy sitkeästi vielä 2-3 välissä, vaikka pakkasta puskee jo -20 C. Tämä onkin juuri EVIn aikaan saannosta. Huomaa myös kuinka jyrkästi COP tippuu kun pyyntöä sisälle nostetaan +30 -> +50. Tämä käyttäytyminen on yhtenäistä vaikka kompuran kapasiteettia kuinka lisättäisiin. Jos lukee COPpien kehitystä kompuramallista toiseen, voi kylläkin havaita marginaalisen COPin paranemisen kohti isompia moottoreita. Jos taas lämpötehoja katsoo, niin näkeepi että näistä kompuroista ehkä vain tuo aivan pienin malli voisi kapasiteetiltaan olla sopiva alusta toteuttaa ILPoja: kaikki muut ovat niin järeitä että ne soveltuvat enemmänkin joko IVLPiksi tai sitten isoihin ilmanvaihtojärjestelmiin liike- ja hotellitiloihin.

Huom: ILPon kompuran COP on aina selkeästi suurempi kuin koko ILPon COP, koska se edustaa prosessin lämmöntuoton ydintä ilman minkäänlaisia mekaanisia hävikkejä jotka väistämättä tapahtuvat itse putkistossa ja ILPon muissa komponenteissa sen toimiessa normaalisti. Taulukoissa annettuja COPpeja kannattaa siis tulkita absoluuttisina ylärajoina ko kompuran varaan toteutetulle kokonaiselle ILPolle tai IVLPille.

Todellinen mersun CDI tämä EVI todellakin !!
Oops nyt tais taas lipsahtaa mainoksen puolelle autofoorumissa...  ;D ;D

lähteet:
  • Product Catalogue, eCopeland
  • HEATING WITH HEAT PUMPS UP TO + 65 °C WITH EVI, Viessmann (Schweiz) AG, Germany

    Abstract
    "Heat pumps with EVI-cycle (enhanced vapour injection) are able to provide around 10 K
    higher output temperature: + 65 °C instead of usually + 55 °C. The EVI increases the max.
    temperature difference of heat pumps remarkably, from around 60 K to around 80 K. The EVI
    increases also the power of air/water heat pumps then when it is needed: when temperature of
    the used outside air is low. That makes them much more attractive. These effects are
    especially welcome for low insulated buildings and for replacement of boilers in existing
    houses. As side effect the domestic hot water can also be produced at a higher temperature
    level, depending on the hydraulic connection. Illustration of the EVI-Cycle, effect on COP,
    performance factor, recommended hydraulic diagrams for space heating and domestic hot
    water production and best practice examples are given."

  • HIGH PERFORMANCE AIR-WATER HEAT PUMP WITH EXTENDED APPLICATION RANGE FOR RESIDENTIAL HEATING, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Switzerland

    ABSTRACT
    "A new type of air-water heat pump has been developed with the aim to cover an extended
    application range in high temperature residential heating (for retrofitting existing oil or gas
    boilers in hydronic heating systems). The base heat output is about 10 kWth. Based on a
    commercial heat pump, the refrigerant cycle was modified with two main components: A
    hermetic scroll compressor with a specially designed vapor injection port and an internal
    “economizer” heat exchanger. Performance tests were carried out in the laboratory over a wide
    range of injection mass flow rates and at external conditions covering air temperatures down to
    -12°C. At A-7°C/W60°C an increase of heat output of 28% and a COP improvement of 15%
    compared to the tests without injection flow have been observed. The heat output at
    A2°C/W50°C (standard operating conditions without injection) and at A-12°C/W65°C (extreme
    heating point with injection) are about the same.
    Considering these promising results and with the aim to further improve the seasonal COP
    and the heat output curve, a second compressor prototype based on a different compressor
    model, is being tested in phase two of this project."

Täältä löydät:

« Viimeksi muokattu: 04.08.07 - klo:12:52 kirjoittanut Joppe112 »
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #1 : 01.04.07 - klo:20:48 »
Kyseessä on siis tämän mallisarjan mainos ;-)

http://www.loebbeshop.de/viessmann/pd809734764.htm?categoryId=72

Näitä on tehty jo ainakin viitisen vuotta, koska samat mallit mainittiin tuossa 2002 päivätyssä jutussa. Pitäisköhän ostaakin tollanen...
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa teukka

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 4308
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #2 : 01.04.07 - klo:21:06 »
Tässäpä on vielä kyseisen tekniikan kaavio:
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117

Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #3 : 01.04.07 - klo:21:57 »

Ja kuten arvaattekin jo varmaan jatkon tälle(kin) jutulle: kiinalaiset ovat ottaneet EVInkin mukavasti "haltuun" jo tässä vaiheessa kehitystä:

http://www.emersonclimate.com/purdue/Northern%20china%20heat%20pump%20application_He%20Shan.pdf

Erinomainen paperi sinänsä, joka kertoo että tuolla turbollahan saa vääntöä lisää +34% kun liikutaan meidän -20 C pakkasissa. Ensi syksynä kannattaa katella siis semmosia ILPoja tarkemminkin, joissa esiintyy termi "Digital Heating Scroll compressor" jossain kohtaa alkuperäisesitteissä (+ "made in China").  :P ::)

Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #4 : 01.04.07 - klo:22:12 »
Löytyipä vielä tämän legendaarisen kompuratehtaan Copelandin tarjoukset jo tällekin uutuudelle kaupallisena tuotesarjana:

http://www.ecopeland.com/Literature/eCopeland/EN_C010211_ZHLeaflet.pdf

Nämä väittävät siis tuottavansa COP >3 lämpötehoja vielä -12 C ulkolämpötiloissa.

Eli EVI -turbo on ehkä lähempänä meitä kuin uskommekaan lähitulevaisuudessa...  8)

« Viimeksi muokattu: 01.04.07 - klo:22:18 kirjoittanut Joppe112 »
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys


Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #5 : 01.04.07 - klo:23:37 »
Voisinpa veikata, että se Exoairin economizer on juurikin tätä rotua.

Kenen kompura siellä sitten pörrää.. ehkä Ruåtsin forumilla on tietoa.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #6 : 02.04.07 - klo:00:18 »
http://www.copeland.com.pl/copeland/doc/dokumentacje%20instalacyjne/EN_C060217_AGL_ZHEVI.pdf

Tämä on kiva.. kattaa jopa sen kiistellyn öljynkulkeutumisen tämän vekottimen osalta.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa teukka

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 4308
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #7 : 02.04.07 - klo:09:43 »
Ihmettelin toissa syksynä löytäessäni tämän EVIn netistä, että miksi tätä ei laajemmin hyödynnetä.    Ajattelin, että syynä on se, että saksalainen tuote maksaa niin paljon, että se vie teknisesti saavutetun hyödyn.  Nythän näyttää Kiinassa tapahtuvan.   Sinänsä rakenteen ei luulisi olevan jumalattoman kallis, koka noita komponentteja saa Kiinasta metritavarana.   Uuutuus tietenkin maksaa, koska sillä rahastetaan.    Vanhojen systeemien hinta laskee melko varmasti.

Käsittääkseni tuo EVI on hyvä siksi, ettei tarvitse mennä korkeisiin lämpötiloihin, kun halutaan korkeampaa lämpötilaa ja samalla pysytään kompuran suhteen hyödyllisellä alueella.    Toki tuo tulistuksen jäähdyttäminen onnistuisi ilman EVIäkin, mutta siinä menisi hukkaan energiaa? :)
« Viimeksi muokattu: 02.04.07 - klo:09:47 kirjoittanut teukka »
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117

Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #8 : 02.04.07 - klo:11:56 »
Teukka siis ostakoon Copelandin kompuran, ja täkäläisten Guruin avustuksella syntyy veret seisauttava tee-itse-kallenkanssa-pumppu!

2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #9 : 02.04.07 - klo:12:34 »

Aivan asiaa !!  ;D

Tämä on jo nyt kuitenkin erittäin rohkaisevaa kehitystä sekä Copeland & Danfoss-tehtailta kun molemmat alkavat suoltaa näitä speksejään suoraan julkisesti nettiin hyvin huolellisten sovelluskuvausten kera. Minusta näyttää siltä, että markkinoiden voimakas kysyntä ruokkii nyt aivan uudenlaista avoimuutta & kilpailua komponenttitehtailijoille. Ehkäpä joku on saattanut mainita sinnekin suuntaan, että ylisuuret katteet valmistaja- / maahantuontiportaassa itse asiassa lamauttaa ja estää teknologian todellista leviämistä bulkkitasolle ??  ;)

Elämme mielenkiintoisia tulevia vuosia, koska nyt on ainakin CO2- vastaan EVI-teknologia kisailemassa todellisuudessa IVLP/ILPO-ostajan sieluista. Tulee ihan elävästi mieleen Intel vs AMD-kisailut toisilla foorumeilla, jotka ovat johtaneet ennen näkemättömän vauhdikkaaseen teknologian murrokseen kuluttajatuotteissa.  8)

Tietäisköhän täällä vaan kukaan miten tämä EVI:n sovelluksessa pyörivä R407 suhtautuu ympäristösäädöksiin?? Vai pitääkö tätä varten laajemmin odottaa R410-pohjaisia EVI-tuotteita...  ???

Se mitä toivon nyt meidän maamme suurimmillta maahantuojilta nimeltä listaten (ScanOffice, Ultimate ja Ahlsell) on suoraan tämä: lopettakaa nyt jo hyvissä ajoin uusien markkinointitermien (economizer, plasmaimuri, tms) luonti ja alkakaa listata nämä teknologiat niiden oikeilla nimillä selkeästi omiin esitteisiin, jotta kuluttajat saavat faktat heti käyttöönsä. Tässä maassa myydään faktoilla tuotteita aina paljon paremmin kuin Revlonin-mielikuvamainoksilla.


Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys

Poissa jule-

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2281
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #10 : 02.04.07 - klo:13:34 »
Keräsin noita aasian markkinoilla mainostavia kompressori valmistajia. (Kaikki sivut eivät toimi firefoxilla.)
Jospa joku saisi noista jotain tietoa.  ::)
http://www.sporlan.net
http://www.toeflex.com
http://www.oem-hvac.com
http://www.hznhzl.com
http://www.iceage-hvac.com
http://www.aislu.com
http://www.artcool.cn
http://www.icesnow.cn
http://www.gzlanuxe.com
http://www.lanhaicomp.com
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #11 : 02.04.07 - klo:13:51 »
Ihmettelin toissa syksynä löytäessäni tämän EVIn netistä, että miksi tätä ei laajemmin hyödynnetä.    Ajattelin, että syynä on se, että saksalainen tuote maksaa niin paljon, että se vie teknisesti saavutetun hyödyn.  Nythän näyttää Kiinassa tapahtuvan.   Sinänsä rakenteen ei luulisi olevan jumalattoman kallis, koka noita komponentteja saa Kiinasta metritavarana.   Uuutuus tietenkin maksaa, koska sillä rahastetaan.    Vanhojen systeemien hinta laskee melko varmasti.

Käsittääkseni tuo EVI on hyvä siksi, ettei tarvitse mennä korkeisiin lämpötiloihin, kun halutaan korkeampaa lämpötilaa ja samalla pysytään kompuran suhteen hyödyllisellä alueella.    Toki tuo tulistuksen jäähdyttäminen onnistuisi ilman EVIäkin, mutta siinä menisi hukkaan energiaa? :)

Joo, ovat tehneet kiinan poijaat siis laajaa kenttätestausta viime vuodet. Ilmeisesti halutaan polkaista sitten kunnon kilpailu käyntiin Japseja vastaan tässä omalla tekniikalla, koska Japsit edustavat tätä CO2-leiriä laitteissaan.

Tuossa kuvassasihan näkyy pisteessä 4, johon on lykätty EVIn ylimääräinen lämmönkeräin, se kuinka syvien pakkasten ILPon tunnettuun ongelmaan suoraan puututaan. Koska kylmäaine enenevästi kerääntyy tiivistimeen sisäkennon painepuolelle, niin siirretäänkin pieni osa käyttämättä jääneestä lämmöstä suoraan lämpöherkän venttiilin kautta ruokkimaan kompuraa. Samalla kompuran ainevirta tihenee ja sisään imettävän tavaran lämpötila alenee hivenen (= kompura pärjää paremmin). Tätä syväpakkasten ongelmaahan on ratkottu jo moneen otteeseen tällä foorumilla toisaalla ja tämä EVIn ratkaisutapa vain vahvistaa prosessin perusongelman.  8)

Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys

Poissa Joppe112

  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1985
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #12 : 02.04.07 - klo:16:11 »
http://www.copeland.com.pl/copeland/doc/dokumentacje%20instalacyjne/EN_C060217_AGL_ZHEVI.pdf

Tämä on kiva.. kattaa jopa sen kiistellyn öljynkulkeutumisen tämän vekottimen osalta.

Olet aivan ytimissä nyt VesA eli tekstihän toteaa voitelusta näin:

"Although there is no flexible mounting of the internal compressor parts, the number of start/stop cycles should be
limited to 10 per hour. A high cycling rate will pump oil into the system and may lead to lubrication failure. Oil leaves
the compressor at start-up regardless of the low oil carry over of the Copeland Scroll. The short running time is
insufficient to return the oil to the compressor and possibly results in a lack of lubricant.
It must be considered that the entire system will be coated with oil to some extent. Oil viscosity changes with
temperature. System gas velocity changes depending on temperature and load. In low load conditions gas velocity
may not be high enough to return oil to the compressor. System piping should be designed to return oil under all
operating conditions."


Ts mitä harvemmin katkotaan kompuran käyntiä pakkasella, sitä parempi Scrollin voitelulle. Eli nämä tuunaajat Karin & Jihalan johdolla omissa projekteissaan (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/board,34.0.html) ovat hyvinkin oikealla ladulla. Eiköhän nämä Scrollit ole kompuran merkistä riippumatta hyvin samantapaisia kapistuksia teknisesti.  8)

Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #13 : 02.04.07 - klo:16:56 »
niin.. jos se öljy on juoksevassa tilassa.

Jos Kiinassa on pantu Atlas-Copco -mallista öljyä, ohje on ettei sitä saa käyttää 20F kylmemmässä kuin kaadettavuus. Joka kaadettavuus taas Celsiuksissa oli -31C...

Eli jos on halvat öljyt, niin niitä pitää sulatella liikkeelle, jos kompura pikkuhiljaa syöttää öljyä kiertoon. Kymysys on siitä, mitä velliä kuhunkin kompuraan on raaskittu tehtaalla laittaa. Eli nyt tarttis saada ainakin yksi rikkinäinen kompura, kutakin merkkiä, ja laittaa sen öljyt pakastimeen hyhmettymään.... jos ei hyhmety niin voipi huijata. Jos hyhmettyy, täytyy pitää varansa.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12757
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #14 : 02.04.07 - klo:17:33 »
Pääseekös joku kylmäkalleista kiinni maahantuojan hinnastoon ? Eli onko tämä tavara päässyt hinnastoon asti.

Copelandin ZH13KVE ja suurempien EVI-mallien edustajiksi Suomessa on merkitty

AHLSELL REF OY
Kyttäläntie 3A
FIN-00390 Helsinki

eMail :
URL :
   

Tel : +35 - 895 - 404 05 15
Fax : +35 - 895 - 471 14 89
      
SUOMEN TEMPCOLD OY
Muuntotie 3, Box 60
FIN-01511 VANTAA 51

eMail :
URL :
   

Tel : +35 - 898 - 70 671
Fax : +35 - 898 - 706 898
   
ONNINEN OY
PL/P.O.BOX 109
FIN-01301 VANTAA

eMail :
URL :
   
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2