Kirjoittaja Aihe: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta  (Luettu 32644 kertaa)

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Tervehdys lämpöpumppuaktiivit! Uusi foorumilainen esittäytyy.

Kuten allekirjoituksessa mainitaan, asumme emännän kanssa kaksin 2013 heinäkuun alkupuolella käyttöönotetussa 1-kerroksisessa omakotitalossa. Talo rakennettu 2010 vuonna voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaisesti.  Asunto-osan pinta-ala 150 neliötä. Warmian lattialämmitys. Talon päädyssä vielä autotalli ja varasto, joissa talvella pidetään sähköisellä lattialämmityksellä 5 - 10 astetta lämmintä.

Aitokiukaan kivet lämmitän punaisiksi keskimäärin 2 - 3 kertaa viikossa.

Kun ulkoilman lämpötila laskee alle +10 asteen, takkaa ja leivinuunia vuorotellen noin joka toinen päivä. Viime talven ainoana kunnon pakkasviikkona lämmitin niitä vuoropäivinä. Kerralla puuta palaa tuollainen pärekopallinen, 15 - 16 kg.

PILPiin päädyin koska talon tilavuus on kuitenkin melko suuri ja eristys / tiiveys hyvä --> lämmöntarve pieni. Tiedossa kuitenkin oli, että noilla tulisijoilla aktiivisesti lämmitetään ja PILP keskittyisi lähinnä tuloilman esilämmitykseen ja käyttöveteen. Polttopuiden suhteen olemme omavaraisia. Pihan perällä rakoseinälato, jonne mahtuu n. 14 pinokuutiota.

Myönnetään, että kovemmilla pakkasilla maalämpö säästäisi PILPpiin verrattuna, mutta on niin kallis investointi, että takaisinmaksuaika olisi ollut kymmeniä vuosia, ottaen huomioon, että polttopuut ovat "ilmaisia".  Mitään laskelmaa en asiasta tehnyt.

Tähän mennessä PILPin kompura on käynyt 1515 tuntia, joista käyttövettä lämmittänyt 932 tuntia, eli 62 % käyntiajastaan.

Tässäpä tilastoja heinäkuusta 2013 lähtien. Puulämmityksestä aloin pitää kirjaa tämän vuoden alusta. Saunapuita en ole laskenut mukaan, koska kiuas nyt ei varsinaisesti ole varaava.

2013 heinäkuu 325 kWh
2013 elokuu 318 kWh
2013 syyskuu 451 kWh
2013 lokakuu 470 kWh
2013 marraskuu 548 kWh
2013 joulukuu 552 kWh

2014 tammikuu 1381 kWh + 326 kg (tällöin pidettiin tosin autotallissakin muutama päivä enemmän lämmintä)
2014 helmikuu 770 kWh + n.180 kg (oltiin viikko lapissa ja isäukko kävi lämmittämässä, siksi arvio)
2014 maaliskuu 600 kWh + 175 kg
2014 huhtikuu 416 kwh + 115 kg
2014 toukokuu 307 kWh
2014 kesäkuu 255 kWh
2014 heinäkuu 345 kWh (näkyy jäähdytys ILPllä)
2014 elokuu 320 kWh (täälläkin jäähdyteltiin)
2014 syyskuu 270 kWh + 50 kg
2014 lokakuu 331 kWh + 158 kg

Tänään tulee menemään kuluvan vuoden kulutuksessa 5000 kWh rikki. Alkaa kyllä jo itseäkin epäilyttää, että mahtoiko kesän ukkoset rikkoa tuon etäluettavan sähkömittarin, että jättään jonkin vaiheen mittaamatta.  ;)
« Viimeksi muokattu: 11.11.14 - klo:18:52 kirjoittanut Savustaja »
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Spiderbait

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 222
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #1 : 11.11.14 - klo:02:29 »
Syys - lokakuu on mennyt tänä vuonna tosi pienellä kulutuksella. Itse ei kyllä pääse tuohon millään
okt vm -13, 114/131m2 1krs, Itä-Uusimaa
Nibe F470 + 3t takka.
Autotalli 66m2 (Hitachi Summit RAC-35WPB)
Seurantaa

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #2 : 11.11.14 - klo:18:28 »
Meillä on tuo käyttöveden kulutuskin lähes puolet keskivertosuomalaisen kulutuksesta. 16 kk aikana vettä mennyt 64 m3, eli vuosikulutukseksi 48 m3. Mitäköhän siitä sitten on lämpimän veden osuus?

Kuten jo tuolla Niben sähkönkulutuskeskustelussa totesin, niin tuo meidän ilmanvaihto ei ole normien mukainen. Hyvin kuitenkin riittää kahdelle ihmiselle. Eikä isompikaan porukka ole saanut ilmanlaatua aistinvaraisesti huonoksi. Tuloilma n. 18oC.

Tuo ILP meillä on lähinnä kesäaikaista jäähdytystä varten. Lämmityskaudella siinä on pyynti 21 - 22oC ja puhallinnopeus 1. Se, että huomaa ILPn puhkuvan lämmintä ilmaa, on hyvä huomautus, että puuta palamaan.  :)
Sisäyksikkö on sijoitettu siten, että se kierrättää leivinuunin ja takan päältä lämmintä ilmaa myös muihin huonetiloihin. Nuohoojan kanssa kesällä näistä lämmityssysteemeistä juteltiin ja hänen havaintojensa perusteella tällaisessa talossa, jossa on harjalta korotettu sisäkatto (tässä tapauksessa sisäkorkeus harjan kohdalla 3,5 m) on erityisen tärkeää, että tulisijojen päältä jollain vipperällä jaetaan lämmintä ilmaa. Muuten tuonne "harjapiikkiin" voi kerrostua hyvinkin lämmintä ilmaa.

Pitäisi keksiä tuolle kiukaassa poltetusta energiasta talteen saatavalle osuudelle jokin laskukaava. Kesällä sitä energiaa kylläkin joutuu pumppaamaan ILPillä pihalle.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #3 : 14.11.14 - klo:19:39 »


Tuossa tämän meidän mökin pohjakuva.

Tähän ketjuun saa muuten vapaasti kommentoida.

Parin viikon ajan kokeillut tuohon Nibeen erilaisia säätöjä, eikä sähkönkulutus ainakaan noussut ole.

Aiemmin illalla oli "takkakytkin" päällä, eli tulo 60% ja poisto 30%. Nibe kun lämmitti käyttövettä, niin jäteilma meni -7 oC ja höyrystin -5,4 oC. Laitoin sitten ilmanvaihdon normaaliin, poisto 40% tulo 35%, niin muutamassa minuutissa nousi plussalle molemmat. Poistoilma 23 oC.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #4 : 01.12.14 - klo:17:20 »
Marraskuu 2014:

Sähkön kokonaiskulutus 373 kWh.
Puita poltettu takassa ja leivinuunissa 214 kg.
Saunan kiukaassa poltettu arviolta saman verran. Pitäisi varmaankin alkaa laskemaan ~50% hyötysuhteella nuo saunapuut mukaan.

Fortumin mukaan keskilämpötila +2,39 oC.
Ilmatieteenlaitoksen kuukauden keskilämpötila Porissa +2,3 oC ja lämmitystarveluku 442.

Suurin päiväkulutus 1.11. 24,05 kWh, keskilämpötila -0,6 oC.
Pienin päiväkuluts 28.11. 7,75 kWh, keskilämpötila +3,33 oC.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta


Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #5 : 02.01.15 - klo:17:13 »
Joulukuu 2014:

Sähkön kokonaiskulutus 725 kWh.
Varaavia tulisijoja lämmitetty 262 kg puilla.

Fortumilla vielä säätöä kuun viimeisten päivien lämpötilojen kanssa. Päivitän viestin, kunhan ne saavat lämpötilat oikein.
Ilmatieteenlaitoksen kuukauden keskilämpötila Porissa -0,4oC ja lämmitystarveluku 539.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #6 : 02.01.15 - klo:17:21 »
Vuosi 2014 kokonaiskulutus 6094 kWh.
Puita poltettu varaavissa tulisijoissa 1432 kg ja kiukaassa arviolta 2250 kg.

Ilmatieteenlaitoksen lämmitystarveluku Porin mittausasemalla 3681.

Kuvassa Fortumin Valpas-palvelusta vertailua vastaavilla spekseillä oleviin maalämpötaloihin. Vertailu maalämpöön siksi, että PILP ei ole tuolla vaihtoehtona ja vertailu suorasähkötaloihinkin näyttää kovin epäreilulta.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa ilpo_

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 332
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #7 : 04.01.15 - klo:00:18 »
Kannattaa tarkistaa kuinka paljon ilppi kuluttaa sähköä tuolla tyhjäkäynnillä. Ymmärtääkseni oma mitsu haukkaa 120W ulkoyksikön sulanapitoon koko talven ajan lämmitti sillä tai ei. Jos tilanne on sama tuolla SKR35:llä niin kannattaa laittaa se virrattomaksi suoraan. 120W 24/7 syö ~86kWh kuukaudessa.
Mitsubishi FD35 08/2012, OKT -86 Lahti 168m2, kattolämmitys, sähkölattialämmitys 24m2, leivinuuni, sähkösauna, ~13MWh

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #8 : 04.01.15 - klo:15:11 »
Kannattaa tarkistaa kuinka paljon ilppi kuluttaa sähköä tuolla tyhjäkäynnillä. Ymmärtääkseni oma mitsu haukkaa 120W ulkoyksikön sulanapitoon koko talven ajan lämmitti sillä tai ei. Jos tilanne on sama tuolla SKR35:llä niin kannattaa laittaa se virrattomaksi suoraan. 120W 24/7 syö ~86kWh kuukaudessa.
Ilpo_:lta ihan hyvä huomio. Kävin tsekkaamassa tuon ulkoyksikön lämpökameralla ja tasaisen pakkasella se oli pohjiaan myöten, eli siellä ainakaan mikään sulatusvastus ole päällä.
Tuo ilppi on kytketty suoraan sähkökeskukselta omalla johdollaan turvakytkimen kautta ulkoyksikköön, josta tulee syöttö sisäyksikköön.
Nyt jouluvalojen aikaan on talon peruskulutus ollut pienimmillään 0,23 kW/h, eli ei tuo ILPpi kovin paljon tyhjäkäynnillä vie. Kevät / syksy, kun ILP oli sammutettuna peruskulutus pienimmillään 0,12 - 0,13 kW/h.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #9 : 02.02.15 - klo:16:32 »
Tammikuu 2015:
Sähköä 837 kWh. Puita poltettu varaavissa tulisijoissa 302 kg. Sauna lämmennyt 12 kertaa, n. 220 kg puita.

Kuukauden keskilämpötila -1,6oC ja lämmitystarveluku Porissa 578.

Suurin päiväkulutus 6.1. 57,14 kWh, vuorokauden keskilämpötila -9,7oC.
Pienin päiväkulutus 8.1. 14,57 kWh, vuorokauden keskilämpötila +1,4oC.

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna 544 kWh vähemmän, joten hyvä alku tälle vuodelle <6MWh vuosikulutukseen.  ;)
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #10 : 01.03.15 - klo:13:30 »
Helmikuu 2015:
Sähköä 627 kWh. Puita palanut varaavissa 250 kg. Sauna lämmennyt 10 kertaa, eli n. 200 kg puita.

Fortumin mukaan kuukauden keskilämpötila +0,44oC.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan keskilämpötila Porissa +0,2oC ja lämmitystarveluku 470.

Suurin päiväkulutus 16.2. 35,46 kWh, vuorokauden keskilämpötila -5,4oC.
Pienin päiväkulutus 26.2. 13,15 kWh, vuorokauden keskilämpötila +2,79oC.

Viime vuoden helmikuu 770 kWh, keskilämpötila +0,62oC.

Vuosi 2015 tähän mennessä 1465 kWh.  8)
« Viimeksi muokattu: 03.03.15 - klo:17:09 kirjoittanut Savustaja »
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #11 : 02.04.15 - klo:17:15 »
Maaliskuu 2015:

Sähköä 584 kWh. Puita poltettu varaavissa 163 kg. Sauna on lämmennyt 16 kertaa, eli n.320 kg puita.  :o

Kuukauden keskilämpötila Porissa +1,8oC. Lämmitystarveluku täsmälleen sama kuin helmikuussa, eli 470.

Suurin päiväkulutus 15.3. 31,85 kWh.

Pienin päiväkulutus 19.3. 10,4 kWh. Varsin kesäinen lukema jo.  ;)

ILP ollut jo varmaankin puolet kuusta pois päältä. Sitten kesällä jäähdytykseen käynnistetään seuraavan kerran.

2015 Q1: 2066 kWh. Eipä tule Fortumilta kutsua Jazzeille..  ;D
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #12 : 02.05.15 - klo:14:59 »
Huhtikuu 2015:

Sähköä 384 kWh. Varaavissa tulisijoissa poltettu 172 kg. Sauna lämpeni huhtikuussa 14 kertaa, ~250 kg. Kuun alussa vaihdoin kiuaskivet, jonka seurauksena veto parani ja kiukaan lämmitykseen tarvittava puumäärä pieneni jokusen kilon.

Fortumin mukaan, eli ilmeisesti etäluettavan mittarin lämpöanturin mukaan kuukauden keskilämpötila ollut +5,5oC.
Ilmatieteenlaitokselta ei ole vielä saatavissa keskilämpötilaa ja lämmitystarvelukua.

Varaston lattialämmityksen sammutin jo kuun alkupuolella ja autotallin eilen. Aurinkolämmitys toiminee jo niin hyvin, ettei termostaatti paljon ole tuossa autotallin lattiassa virtaa pitänyt.

Eilen käänsin myös asuinhuoneiden jakotukin sulkuventtiilin kiinni ja kiertovesipumpun 1-nopeudelle. Lattialämmitys siis enää käytössä sauna, ph, khh ja kuisti. Virtausta tuloilmapatterille saisi kanssa jo pienentää, kun alkaa olla +19oC tuloilma Nibeltä lähtiessään.

ILP ollut koko kuukauden sammuksissa. Odottelee kesän jäähdytystarpeita. 
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #13 : 01.06.15 - klo:20:00 »
Toukokuu 2015:

Sähköä kulunut 256 kWh. Varaavissa tulisijoissa ei ole poltettu puuta lainkaan. Saunottu on ahkerasti, sauna lämpeni 18 kertaa. Lattialämmitys ollut käytössä ainoastaan KHH, PH, S ja kuisti. Tuloilma onkin lämmitetty toukokuussa lähinnä saunan lattiasta tulevasta kiukaan hukkalämmöstä, sekä kuistin lattiaan varautuneesta aurinkolämmöstä. Viime perjantaina ruuvasin tuloilmapatterin säätöruuvin lähes kiinni. Kun en kuitenkaan enää syksyllä muista, niin kirjoitanpa tähän itselle muistutukseksi, että tuo säätöruuvi oli 3/4 kierrosta auki lämmityskaudella.

Talon "ominaiskulutus" tai miksikä sitä minimikulutusta nyt kutsuisi on pudonnut taas sinne 120 - 130 wattiin, kun kiertovesipumppu on ollut 1-nopeudella.

Jäähdytystarvetta ei ole vielä ollut, joten Mitsu on ollut off sieltä huhtikuusta saakka.

Fortumin mukaan toukokuun keskilämpötila on ollut +7,9 oC. Havaintoasema kuulemma Tahkoluoto!  :o Keskellä Pohjanlahtea! Kuvaakin hyvin lämpötiloja täällä sisämaassa. Totuus lienee jossakin Porin rautatieaseman ja Kankaanpään Niinisalon sääasemien mittausten välissä. No, ihan sama mitä ilmoittavat...

Ilmatieteenlaitoksen mukaan toukokuun keskilämpötila Porissa oli +9,3 oC ja lämmitystarveluku 149.

Sähkönkulutus 1 - 5 / 2015 on 2689 kWh. 786 kWh vähemmän kuin 2014 vastaavana aikana. Säästöä tullut hieman joka kuussa. Tässähän on hyvät ainekset sinne 5 MWh vuosikulutukseen.  :)
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta

Poissa Savustaja

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 652
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #14 : 01.07.15 - klo:19:08 »
Kesäkuu 2015:

Sähköä kulunut 256 kWh, kilowatin tarkkuudella yhtä paljon (vähän  ;) ) kuin toukokuussa. Varaavia tulisijoja ei ole lämmitetty. Jokin ilta, kun sähköt oli olleet tunnin pois, olin jo vähällä tehdä "kynsitulet" leivinuuniin ilmanvaihdon järjestämiseksi. En ehtinyt vielä puuliiteriin, kun sähköt palaili pätkittäin..

Sauna lämmennyt kesäkuussa 13 kertaa.

Herätin Mitsun jäähdytyskauteen lauantaina 27.6. Talon ominaiskulutus (pienimmät mitatut tuntikulutukset) nousi tämän myötä 120W --> 220W. Tuon 100W siis ottanee sisäyksikön puhallin miniminopeudella, ilman että kompressori käy.

Ilmatieteenlaitoksen Porin mittapisteessä kesäkuun keskilämpötila oli +12,3oC ja lämmitystarveluku 7.

2015 ensimmäisen puoliskon sähkönkulutus 2945 kWh, eli hyvinkin sinne mataliin 5 MWh vuosikulutuksiin ollaan menossa.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)