Kirjoittaja Aihe: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen  (Luettu 25316 kertaa)

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Helmiikuun lämmitystarveluku Turussa oli 551 (v 2016 510). Keskilämpötila -2,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1183 kWh (v 2016 994 kWh) eli helmikuussa tuli taas takkiin kulutuksen suhteen. Takkaa ei helmikuussa lämmitetty, ILP oli koko kuukauden päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5. 

ES otti 651 kWh, tuotti pollun mukaan 1457 kWh (koticop 2,24). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1112 kWh ja lattioihin 74 kWh, lkv:n esilämmitykseen 99 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 172 kWh. Tulistukseen meni sähköä 87 kWh, vettä kului 6,3m3.

Käyttötunteja VILP:llä 408 ja käynnistyksia 197. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 61% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 119 kWh.

Kiertovesipumput 26 kWh
Taloussähkö 300 kWh.

Monen koukeron kautta sain nyt vihdoin myös tuon ES:n kytkettyä etäohjaukseen netin kautta, Domoticz käskyttää pumppua Arduinon kautta. Tarkoitus on ajaa tuota tulevaisuudessa ikään kun käyrällä ulkolämpötilaa vastaan jotta ylilämmittämistä tulisi mahdollisimman vähän. Toistaiseksi olen kuitenkin vasta totutellut käyttämään tuota selaimen kautta enkä sen enempää vielä miettinyt mahdollisuuksia. Täytyy ajatella niin kun Juice aikanaan lauleli, "tiedän mitä haluan - tiedän miten vähän kykenen". Iso kiitos pjr:lle kaikesta saamastani avusta niin raudan kun softankin suhteen, ilman tuota apua tuon projektin valmistuminen olisi todennäköisesti vetänyt vertoja länsimetrollekin.

Pumpusta pystyy nyt selaimen kautta seuraamaan entistä enemmän parametrejä, näkyy kompuralle syötetty jännite, taajuus, EEV:n asento ym muuta hauskaa. Tuo EEV on niin kun aiemmin arvelinkin todella auki nollakeleillä ja siitä sitten seuraa noita matalia kuumakaasulämpötiloja. Yksityiskohtana voitaneen mainita että loggerin kautta luettu kk ja pumpun omat arvot ovat hyvin lähellä toisiaan joten ainakin anturit tuntuvat olevan verraten samaa mieltä.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Liukuva 12kk kulutus 10,3 MWh.
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa pjr

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 464
    • pete.reaktio.net
Hienoa että sait polkastua systeemit tulille. Seuraavana sitten "pieni" tutustuminen domoticzin mahdollisuuksiin? ;D

Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä  ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.
« Viimeksi muokattu: 04.03.17 - klo:01:24 kirjoittanut pjr »
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 590
Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä  ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.

Taitaa mennä offtopic, mutta oletko keksinyt miten noissa uudemmissa Polluissa muka saa luettua jotain? Vai ajattelitko numeronäytön vilkkuvaa lukemaa alkaa parsia? ;) Ne punaiset ledithän eivät taida vilkkua kuin jos ruutu on aktiivisena (nappia painettu).

Poissa Andres

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 155
Hienoa että sait polkastua systeemit tulille. Seuraavana sitten "pieni" tutustuminen domoticzin mahdollisuuksiin? ;D

Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä  ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.
Upea saavutus!
Saatteko laittaa sen eri teemana, jos mahdollista.
Ostin myös ennen joulua 5 eurolla tämän RS485/USB vekottimen mitä pjr kehotti mutta sitten ajattelin että jos rakennan "Enigma konen" kuitenkin pitää olla myös Domotic.
Pyydän myös jossain muodossa opastusta, esimerkiksi Arduinon osuudesta tässä välillä.     
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee

Poissa pjr

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 464
    • pete.reaktio.net
Taitaa mennä offtopic, mutta oletko keksinyt miten noissa uudemmissa Polluissa muka saa luettua jotain? Vai ajattelitko numeronäytön vilkkuvaa lukemaa alkaa parsia? ;) Ne punaiset ledithän eivät taida vilkkua kuin jos ruutu on aktiivisena (nappia painettu).
Siinä pitäs onnistua sähkömittareistakin tuttu mbus-kommunikaatio niiden ir-ledien kautta. Tuolla on juttua ko. rajapinnan käytöstä arduinolla: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=119247.0

Pyydän myös jossain muodossa opastusta, esimerkiksi Arduinon osuudesta tässä välillä.     
Tuo arduino on oikeastaan ainoa järkevä ratkaisu koska modbus-käytössä pumppu sammuu jos siltä ei kysellä arvoja jatkuvasti.
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Maaliskuun lämmitystarveluku Turussa oli 495 (v 2016 512). Keskilämpötila 1,0 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1102 kWh (v 2016 1101 kWh) eli maaliskuu meni kutakuinkin nahkoineen kulutuksen suhteen kun vertaa viime vuoteen. Sisälämpötila on ollut hivenen korkeampi mikä selittänee tuon pienen eron. Takkaa ei maaliskuussa lämmitetty, ILP oli osan kuukaudesta päällä (sammutettu 12.3 tarpeettomana), asetuksena 22C ja puhallus 3/5. 

ES otti 575 kWh, tuotti pollun mukaan 1421 kWh (koticop 2,47). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1071 kWh ja lattioihin 71 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 154 kWh. Tulistukseen meni sähköä 105 kWh, vettä kului 7,9 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 376 ja käynnistyksia 265. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 50,5% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 38 kWh.

Kiertovesipumput 28 kWh
Taloussähkö 356 kWh.

Kuun vaihteessa sammutin ja otin kierrosta pois myös LKV:n, lämpöpumppu saa nyt huolehtia myös lämpimästä vedestä. Ison varaajan kun pitää noin 45C:ssa niin lämmintä vettä riittä mainiosti kaikkiin tarpeisiin, ehkä käsintiskausta lukuunottamatta. Emäntä kun ei ole kuitenkaan kovin innokas käsintiskaaja niin eipä juurikaan haittaa.

Maaliskuu oli kaiken kaikkiaan tasaisen tylsä, ei tuonut haasteita saati saavutuksia vaan lähinnä tasaista puurtamista. Pieniä parannuksia on tähtäimessä kyllä mutta aika on sen verran kortilla että nähtäväksi jää milloin noita päästään toteuttamaan.

Patteripintaalaa ainakin kasvatetaan lähitulevaisuudessa, yksi C22:n tuli tuossa hankittua lisää, katsotaan josko pintaalan kasvattamisella ja pattereiden sijoitusten optimoinnilla saataisiin lämmityskäyrää hiukan loivennettua.


Liukuva 12kk kulutus edelleen 10,3 MWh.
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 429 (v 2016 372). Keskilämpötila 2,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 988 kWh (v 2016 819 kWh) eli huhtikuussa tuli taas takkiin viime vuoteen verrattuna vai sanoisiko peräti lunta tupaan, luntaa ja loskaa kun tuntui riittävän koko huhtikuun. Takkaa ei sentään huhtikuussa(kaan) lämmitetty, ILP oli koko kuukauden stby. 

ES otti 577 kWh, tuotti pollun mukaan 1294 kWh (koticop 2,24). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 45 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 869 kWh ja lattioihin 53 kWh, lkv:n lämmitykseen 178 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 194 kWh. Sähkövaraaja oli ohitettuna eli tulistukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8,5 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 313 ja käynnistyksia 236. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 43,5% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 4,8 kWh.

Kiertovesipumput 32 kWh

Taloussähkö 371 kWh (v 2016 317kWh).

Maaliskuun lopussa tuli siis ohitettua ja sammutettua tuo sigussa näkyvä 300L Jäspi LKV varaaja, huhtikuu mentiin käyttöveden suhteen niin että ES latasi energiavaraajan tuonne 45C tienoille, varaajan yläosa on silloin noin 47C. Suihkuun ja peseytymiseen tuo riittää ihan mainiosti, hanasta tulee noin 42 asteista vettä ja sitä riittää ainakin kaikkeen "normaaliin" kulutukseen. Aika nopsaan tuo pumppu tietysti hörähtää käyntiin kun menee suihkuun, hysteereesi noissahan on aika kapea, noin 2C mutta eipä tuosta haittaa ole ja käydessä tuo lataa sitten varaajaa tarvittaessa 11kW:n teholla.

Patterijärjestelmän muutokset tuli tehtyä siltä osin että uusi patteri on seinällä mutta vielä kytkemättä, jostain täytyisi löytää intoa ja aikaa putkien taivuttamiseen. No, eiköhän se jossain vaiheessa kesää tule hoidettua kuitenkin.

Huhtikuu oli kuten todettua kylmän kalsea ja mielessä kävi kyllä jossain vaiheessa oliko viisasta jo ottaa sähköboileri pois rivistä mutta käytännössähän tuo sujui hyvin noinkin. Coppi tietysti (maalämpömiesten iloksi) kärsii kun tehdään lämpimämpää vettä ulkolämpötilojen ollessa viileät ja suntataan sitten suurimmaksi osaksi tuota lämpimäksi tehtyä haalistettuna pattereihin. Mutta vielä tuo taitaa pestä kirkkaasti kuitenkin suoralla sähköllä tulistamisen, vakaa uskomus on se että tuo Jäspi hukkaa aika suuren osan ottamastaan sähköenergiasta ilmaan hukkalämpönä. Torilla tuli sopivasti vastaan käyttämätön 30 litrainen Nibe Eminent, tuonhan voi kytkeä kahden vaiheen väliin norjalaistyyliin jolloin vastuksen lämpöteho on noin 3kW, ajattelin josko tuolla saisi myöhemmin hoidettua tulistuksen tarpeet. On tietysti pienenpuoleinen, sopivaa 65-100 litraista kun ei ollut tarjolla lähiseudulla järkihintaan mutta uskoisin että jos energiavaraajan kierukoista tulee noin 35 asteista vettä niin tuosta Nibestä irtoaa riittävästi nostamaan nuo loput asteet. Ja tuo ES kun kuormittaa yhtä vaihetta niin tuollainen kahden vaiheen väliin kytkettävä vaihtoehto tuntui kaikista järkevimmältä mahdollista vaiheiden vinokuormaa ajatellen. Vielä on kuitenkin edelleen paketissa tuo mainittu varaaja, jossain vaiheessa kesää tarkoitus asentaa sekin jotta syksyllä voisi ottaa tulistuskäyttöön.

Jos tuohon energiavaraajaan laittaisi hiukan tehokkaammat/isommat kierukat niin pärjäisi tietty vieläkin pienemmällä energiavaraajan lämpötiloilla, rahallisesti tuollainen hanke ei vaan tahdo mitenkään saada kannattavaksi niin kauan kun nuo olemassa olevat kierukat vielä pysyvät ehjinä. Tilaakin on syvyyssuunnassa kortilla tuossa kantikkaassa, sisämitta lienee jossain 60-65 sentin tietämillä ja LK35 on jo yleensä 75 senttiä pitkä. Onko tuollainen kampakupaista tehty kuparikierukka kuinka helposti muovattavissa kylmänä, lähinnä ajattelin josko sen taivuttaisi hiukan? On pakko todeta myöskin etten tiedä mikä/mitkä kierukat tuossa kantikkaassa nykyisin on mutta alunperin kun ovat mitoitettuja yösähkölle eli varaaja ollut 60-80 astetta niin ovat todennäköisesti pinta-alaltaan verraten pieniä.

Sen verran tuli askarreltua kuukauden aikana putkitöitä että tein pesu- ja tiskikoneiden esilämmitetylle vedelle venttiilit niin että otto on nyt valinnaisesti joko esilämmitys- tai loppukierukan jälkeen. Nyt kun varaaja on noin lämmin niin otan esilämmityskierukan jälkeisestä liittymästä, silloin noille tulee noin 32 asteinen vesi mikä lienee jonkinlainen hyvä kompromissi kokonaisuutta ajatellen. Lisäksi tuo jäähdyttää etupäässä varaajan alaosaa, yläosan lämpö pysyy käytöstä huolimatta aika vakiona jolloin tarvittaessa lämmintä vettä löytyy hyvin ja lämpöpumppu saa taas mahdollisimma viileää vettä seuraavan kerran kun käynnistyy.

Kylmästä keväästä huolimatta tuntuu että sähköä menee hiukan edellisvuotta enemmän. Syitäkin pohdittaessa löytyy joitain, lintuja on tullut lisää ja niiden valaistusta on lisätty / parannettu mikä haukannee oman osuutensa taloussähköstä. Nuorison tietokoneet ovat päällä iltapäivästä yömyöhään (ei enää tietoa mistään tunnin ruutuajasta...) ja nuo pelikoneet taitavat olla aika sähkösyöppöjä olemukseltaan, tuhti virtalähde ja tehokas näytönohjain yhdistettynä isoon näyttöön. Kai noita muitakin on mutta nuo nyt tulivat ensimmäisinä mieleen.


Liukuva 12kk kulutus noin 10,5 MWh.
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11291
  • Rele-aikakauden ihminen
Kampakupari on 2mm seinämällä eli se vaatinee lämpöä tai löijäyksen jotta taipuu.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Kampakupari on 2mm seinämällä eli se vaatinee lämpöä tai löijäyksen jotta taipuu.

Joo, niin vähän arvelinkin, ei tuo kylmänä kyllä sitten taivu. Joku muistaakseni myös taisi mainita ettei kylmäsepät pääsekään taivaaseen...

No, onhan meillä noita kaasupulloja joka laivassa ja muutamassa keikka-autossakin joten kaipa tuon saisi siltä osin järjestymään. Kannattaako lienee toinen asia, viimeksi kyllä vannoin että oli viimeinen muutos tuohon kyseiseen varaajaan. Toisaalta varaaja itsessään vaikuttaa terveeltä niin kaipa hiominen aina suotava on kuitenkin.

Asiasta viidenteen, onko joku foorumilainen kurkistanut tuollaisen Jämä Kantikkaan sisälle, onko siellä jonkinlainen välipohja tms?
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11291
  • Rele-aikakauden ihminen


Asiasta viidenteen, onko joku foorumilainen kurkistanut tuollaisen Jämä Kantikkaan sisälle, onko siellä jonkinlainen välipohja tms?
En ole kurkkinut mutta nielestäni noissa ei välipohjaa ole.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
En ole kurkkinut mutta nielestäni noissa ei välipohjaa ole.

Samaa veikkaisin itsekin. Jos sopiva rako sattuu kohdalle niin täytyy ehkä kaivaa ylempi kierukka tuosta varaajasta ulos ja kurkistaa sisälle. Nuo kierukathan ovat olleet paikallaan jo kohta 35 vuotta, kertyykö ulkopinnalle sellaista kerrostumaa joka haittaa lämmön siirtymistä? Sisäpuolelta putsasin kierukat sitruunahapolla silloin vajaat kolme vuotta sitten kun asensin tuon ES:n, lopussa vesi rupesi jo olemaan hiukan kuparin väristä joten oli pakko lopettaa ennen kun syövytti seinämät kokonaan  ;D .

Samassa yhteydessä voisi ehkä yrittää puhdistaa ES:n levarikin, siitä olikin jo keskustelua aiemmin:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23904.0
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa jalittam

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 223
Kantikkaasta;
Pystyssä virtauksenhaittapelti. Eli kierukat omassa looshissaan, lämmönjakotumpitkin siellä kapealla puolella. Latausyhteet ja mahdollinen aurinkokierukka isolla puolella - eli varauspuolella.
CTC Ecoair 111 ja 105 + EcoLogic. Biona,Tulimax Pelmo,Jämä savukaasuimuri,vedonsäädin, 7t siilo ja imusiirto. Ouman EH-203, 2xshunttipiiriä. Jämä Kantikas 1150, 3xkierukka, 3xvastus. Haato 100l priimaus.
Noin alle 200 neliötä yhdes tasos vm-77, noin Rauma

Poissa jalittam

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 223
Ja originaali kierukat lie jo liki maxmittaiset mitä sinne ns heittämällä sopii. Ja ovat kampakuparia.
Jos muistelen ees liki oikein, ni olisko jottai 12-14m...
Siel varaajan sisällä on tukirautoja haittaamassa ristiinrastiin.
CTC Ecoair 111 ja 105 + EcoLogic. Biona,Tulimax Pelmo,Jämä savukaasuimuri,vedonsäädin, 7t siilo ja imusiirto. Ouman EH-203, 2xshunttipiiriä. Jämä Kantikas 1150, 3xkierukka, 3xvastus. Haato 100l priimaus.
Noin alle 200 neliötä yhdes tasos vm-77, noin Rauma

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Kiitos hyvistä ja mielenkiintoisista tiedoista Kantikkaasta!

Vahvistavat osittain omia "mutuja", omissa pohdinnoissani olin kierukoiden osalta päätynyt siihen ettei tilanne taida vaihtamalla parantua niin kauan kun alkuperäiset eivät mene puhki.

Tuo virtauksen haittapelti oli kokonaan uutta tietoa sellaisenaan, sen olen aiemmin huomannut että mikäli varaajan lämpötilaanturi sijoitti ylemmän vastuksen yhteyteen niin pumpun käynistyessä lämpötila laski normaalia enemmän jolloin lämpöpumppu veti entistä suuremmalla kiukulla. Taas tuossa lämpömittareiden pystyrivissä tuota ilmiötä ei esiinny mutta johtuu sitten juuri tuosta mainitsemastasi pystypellistä.

Eli, entisillä palikoilla varmaan mennään edelleen mitä tuohon varaajaan tulee.

Vielä yksi kysymys noihin kierukoihin liittyen, muodostuuko kierukan ulkopinnalle vuosien saatossa kerrostumaa joka haittaa lämmön johtumista? Sisäpuolen putsasin kuten todettua hapoilla muutama vuosi sitten mutta saavuttaako mitään muuta kun työn iloa jos nuo putsaa ulkoa? Ovat kuitenkin olleet tuossa nyt 35 vuotta koskematta.
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 578
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Toukokuun lämmitystarveluku Turussa oli 192 (v 2016 32 ). Keskilämpötila 9,3 astetta.

Kokonaiskulutus oli 717 kWh (v 2016 643 kWh) eli toukokuussa tuli taas takkiin viime vuoteen verrattuna. Takkaa ei sentään toukokuussa(kaan) lämmitetty, ILP oli muuten koko kuukauden stby paitsi loppukuusta oli muutamana iltana viilentämässä kun sisälämpötila oli emännän mielestä liian korkea.. 

ES otti 328 kWh, tuotti pollun mukaan 802 kWh (koticop 2,44). Varaajan keskilämpötila toukokuussa on ollut hiukan reilu 47 astetta, yläosa on silloin noin 50C ja ja lämmintä vettä riittää mainiosti kaikkiin tarpeisiin. Eihän tuolla copilla toki vielä pahemmin pääse kylillä kehumaan isojen poikien seurassa mutta pesee se nyt vielä normi sähkövaraajan ykkösen. Energiatalouden kannalta lienee huono myös tuo tilanne kun tehdään kuumahkoa vettä joka sitten suntataan haaleana pattereihin kun lämmitystä tarvii kuitenkin hiukan. Olisiko kuitenkin parempi tehdä lämmitysvesi hyvällä copilla ja käyttövesi erikseen varaajassa? Vaiko pelkkä käyttövesi pumpulla ja lämmitys ILP:lla? Suo siellä, vetelä täällä.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 464 kWh ja lattioihin 31 kWh, lkv:n lämmitykseen 180 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 127 kWh. Sulatuksia taisi olla toukokuun aikana noin kymmenkunta. Sähkövaraaja oli ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8,5 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 192 ja käynnistyksia 147. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 25,8% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22,5 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 7,9 kWh.

Kiertovesipumput 32 kWh

Taloussähkö 347 kWh (v 2016 363 kWh).

Hyvin tuntuu toimivan myös talousveden lämmittimenä tuo ES. Säädin kiertovesipumpun minimiin jotta varaaja sekoittuisi mahdollisimman vähän käyntijakson aikana, purkujakson aikana tuo kerrostuu kyllä ihan nätisti ja juuri ennen kun pumppu lähtee käyntiin niin eroa varaajan ylä- ja alaosan välillä on pitkälti toistakymmentä astetta yläpään huidellessa vielä 49C tietämillä. Lämmitysjakson alussa tulee sit kiitettävän kylmää vettä levarille ja coppi on silloin jo ihan hyvä, lähemmäs 4. Yleisesti nyt kun ovat ilmat lämmenneet niin tuntuu että tuo tuottaa kyllä käyttövettäkin kolmosta paremmalla hetkellisellä copilla mitä nuo arvot ovat välillä silmiin sattuneet.

Muuten ollut siltä osin tylsä kuukausi että työ- ym muut kiireet ovat haitanneet harrastamista eikä ole ollut juurikaan aikaa tai mahdollisuuksia suunnitella saati toteuttaa mitään muutoksia. No, Suomen kesähän on tunnetusti lyhyt ja vähäluminen, kai tuona aikana kerennee vielä suunnitelmia toteuttamaan ainakin joiltain osin. Ja kuten todettua toimiihan tuo noinkin. Toki aina on parantamisen varaa.

Liukuva 12kk kulutus noin 10,5 MWh.

Edit: korjattu muutama nakkisormen aiheuttama typo ja yksi ajatuspieru
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen