Kirjoittaja Aihe: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen  (Luettu 23148 kertaa)

Poissa pamppu

  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1430
ES otti 328 kWh, tuotti pollun mukaan 802 kWh (koticop 2,44). Varaajan keskilämpötila toukokuussa on ollut hiukan reilu 47 astetta, yläosa on silloin noin 50C ja ja lämmintä vettä riittää mainiosti kaikkiin tarpeisiin. Eihän tuolla copilla toki vielä pahemmin pääse kylillä kehumaan isojen poikien seurassa mutta pesee se nyt vielä normi sähkövaraajan ykkösen.

Mulla menee tulistusvaraajassa satanen kuussa suunnilleen ja pumppu veti kolmosen tasoa. Lämmitysvaraaja pyörii 30-35 asteisena. Jos olisit tuottanut 700kWh cop3 (pumpulle 233kWh) ja siihen satanen vastustehoa päälle, niin nollatulos. Eli suunnilleen nollatulos teki miten hyvänsä.
VILP Nibe F2025-10 (lattia), Mitsu FD25 (yläkerta), Panasonic NE9NKE (autotalli/varasto). Naantali 197m2,720m3+60m2

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 564
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Meinaa päivitykset jäädä tekemättä, ilmeisesti energiakulutuksen suunta on sellainen ettei sen ajatteleminen kummemmin motivoi. Täytyy joka tapauksessa laittaa luvut muistiin ennen kun taas on kuukaudenvaihde edessä.

Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 27 (v 2016 14 ). Keskilämpötila 13,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 560 kWh (v 2016 440 kWh) eli aikamoinen nousu kulutuksessa viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna oltiin lomamatkalla kesäkuussa reilun viikon, tänä vuonna oltiin taas kaikki 5 kotona energiaa tuhlaamassa koko kuukauden. 

ES otti 146 kWh, tuotti pollun mukaan 458 kWh (koticop 3,14). Varaajan keskilämpötila toukokuussa on ollut hiukan vajaa 50 astetta, yläosa on silloin noin 52C ja ja lämmintä vettä riittää mainiosti kaikkiin tarpeisiin. Eihän tuolla copilla toki vielä pahemmin pääse henkseleitä paukuttamaan mutta ei se nyt mielestäni huonokaan suoritus ole kiinan vilpiltä.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 106 kWh ja lattioihin 16 kWh vaikka kesäkuukaudesta puhutaankin. Lkv:n lämmitykseen 202 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 134 kWh. Sulatuksia ei sentään kesäkuussa enää tainnut esiintyä. Sähkövaraaja oli ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8,3 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 85 ja käynnistyksia 76. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 12% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 14 kWh.

Kiertovesipumput 23 kWh

Taloussähkö 378 kWh (v 2016 252 kWh eli tuossahan tuo erotus löytyykin).


Liukuva 12kk kulutus noin 10,6 MWh.

OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen