Kirjoittaja Aihe: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle  (Luettu 32094 kertaa)

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 11968
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #165 : 16.06.17 - klo:20:46 »


Tässä nyt yksi huono kuva manuaaleista. Noita Control Bow -manuaaleja tosiaan pari eri kappaletta ja toinen end users ja toinen professionals. Tuossa vieressä myös se ulkolämpöanturi.

Zone control kit siinä laatikossa näyttää lukevan mikä myös tuli, eli tuo on se DHW-kitti.

Tuskin se on DHW-kitti, vaan Zone-kitti jos siinä kerran niin lukee. DHW-kit on pelkkä vaihtoventtiili, zone kitillä voi ohjata vaikka kylppärin ja olohuoneen lämmityksiä eri käyrillä, luulemma.

http://www.ilmalampopumput.fi/fi/tuotteet/ilma-vesilampopumput/fujitsu-waterstage/lisavarusteet
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #166 : 19.06.17 - klo:16:52 »
Mulla ei tuommoisia manuaaleja ollut, mutta sähköpostissa sain pari manuskaa lisää. Tässä jakoon jos sattuu, että Stefalla ei ole jo jompaakumpaa tai kumpaakaan, ja muille kiinnostuneille:

https://drive.google.com/open?id=0B7E9jVcUiaFvUnE3bG5ZeXkzVGs
https://drive.google.com/open?id=0B7E9jVcUiaFvUGdTWHRKYkJ5Y3M

Nämä on oikeastaan nyt ainoat manuaalit, mitä mulla on.

Poissa h.hartikainen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #167 : 12.07.17 - klo:20:13 »
täällä fujitsu pöhisee mutta saakohan tuota mitenkään ymmärtämään että lämmittää varaajaa?
nyt pyörii kiertovesipumppu jatkuvalla syötöllä kun kuvittelee olevansa ainoa lämmittäjä talossa.

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #168 : 12.07.17 - klo:21:15 »
Aloin katsomaan ihan samaa. Minua ihmetetytti myös, että mitä teen varaajalla jos tämä pitää sen koko ajan tasalämmössä ja kiertokin näyttäisi pumpun minimiasetuksella vaihtavan alle kahdessa tunnissa koko 1800 litran varaajan veden. Eikö sitä deltaT:tä olisi hyvä olla edes jonkin verran? Jos sen saisi luulemaan että lämmittää DHW-tankkia, mutta kun tässä ei ole puhdasta DHW-moodia vaan on aina mukana myös talon lämmitys? Tuossa DHW-moodissa tähän saisi asetettua ala- ja ylärajat varaajan vedelle, jonka väliä seilaa. Jos hankkisi vain tuon DHW-sensorin, mutta miten päästä eroon talon lämmityksestä ja DHW-venttiilistä? Pitäisi jotenkin huijata sitä, ettei tule erroreita vaikkei DHW-venttiiliä olekaan. Jos se edes sellaisia erroreita generoisi. Ehkä talonlämmitysasetuksiin saisi ujutettua niin pienet lukemat, ettei koskaan edes taloa yrittäisi lämmittää kun pumpunputkessa oikeasti kuitenkin aina kulkee lämmin vesi ja aistii sen. Mutta pyöriiköhän tuon kv-pumppu silloin kun DHW ei vaadi lämmitystä ja talokaan ei vaadi lämpöä? Ehkä, kun mistä se muuten haistelisi talon lämpötilan ellei kierrosta? Room temperature sensori on vain optional.

Jos nämä arvaukset pitäisivät paikkaansa, niin jatkuvasta kierrosta ei pääsisi eroon mutta kompura ei olisi koko aikaa päällä ja tulisi kiertoon sitä deltaT:tä, jota näissä pitäisikin olla hyötysuhteen vuoksi?

Edit: Ymmärrykseni näistä on tosi alhaisella tasolla, mutta koitan silti tehdä taas ite. Taustatietona, että vielä muutama kuukausi takaperin olin oikeasti ostamassa lämpökauppiaalta poskettoman hintaista settiä.

Edit2: Tuliko h.hartikaiselle outdoor temperature sensoria mukana? Itselle ei tullut ja toimittajalta kysyttäessä sanoi, että ei kuulu toimitukseen. Käyttääköhän tämä Fujitsu sitä mihinkään muuhun kuin käyrän ajoon? Ei mihinkään kriittiseen, sulatukseen ja mitä niitä nyt on? Jätän hommaamatta jos vain käyrään.
« Viimeksi muokattu: 13.07.17 - klo:00:41 kirjoittanut pmj »

Poissa h.hartikainen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #169 : 13.07.17 - klo:10:55 »
Joku kikkakolmonen täytyy keksiä että saa pumpun pysähtyyn. Jos ei muuta niin kytkeä kompuran virtoihin tms.
Tuolla oem valikossa tieten voisi olla valmiitakin asetuksia mutta mistäpä siihen pin koodin kaivelee?
Tuli ulkolämpöanturi mukana.
Sitä jos ei kytke niin muistaakseni asetti ulkolämmöksi 0 astetta.
Jos vuorokausi lämpötila ylittää säädetyn niin sammuttaa myös kiertovesipumpun. Teki sen kun kytkin myöhemmin ulos lämpöanturin paikoilleen.
Mutta vasta paripäivää ollut toiminnassa niin eipä vielä osaa ymmärtää tuota vekotinta. Itsellekkin ensimmäinen pumppu.

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #170 : 13.07.17 - klo:11:12 »
Tilasitkos sinäkin Markilta laitteen? Ei se anturi kyllä toimituslistalla ole, mutta jos muutkin ovat sen saaneet niin pitää vielä kysyä itsellekin :)

Tämän listauksen perusteella ei olisi pelkkiä varaaja/DHW-moodeja. Mutta ehkä tuon kakkoskohdan saisi toimimaan (liite)?

Itsellä vielä laite paketissa. Maateline jo tuli ja putkiosia listailtu taloon.comista. Lähipäivinä pitäisi laatta lurauttaa.

Edit: Englannista tuli ensimmäinen hinta pelkälle DHW sensorille (siellä on nopea ja hyvä palvelu). Hinta pitkälle toistasataa + rahdit, joka on korkeahko hinta kun kyseessä on vain kaksinapainen sensori, eli luultavasti jokin NTC? Siitä kun olisi paremmat speksit niin tekisi itse muutamalla sentillä. Arvauksia, että mikähän se voisi olla?
« Viimeksi muokattu: 13.07.17 - klo:13:53 kirjoittanut pmj »

Poissa jipski

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #171 : 13.07.17 - klo:14:26 »
Tilasitkos sinäkin Markilta laitteen? Ei se anturi kyllä toimituslistalla ole, mutta jos muutkin ovat sen saaneet niin pitää vielä kysyä itsellekin :)

Tämän listauksen perusteella ei olisi pelkkiä varaaja/DHW-moodeja. Mutta ehkä tuon kakkoskohdan saisi toimimaan (liite)?

Itsellä vielä laite paketissa. Maateline jo tuli ja putkiosia listailtu taloon.comista. Lähipäivinä pitäisi laatta lurauttaa.

Edit: Englannista tuli ensimmäinen hinta pelkälle DHW sensorille (siellä on nopea ja hyvä palvelu). Hinta pitkälle toistasataa + rahdit, joka on korkeahko hinta kun kyseessä on vain kaksinapainen sensori, eli luultavasti jokin NTC? Siitä kun olisi paremmat speksit niin tekisi itse muutamalla sentillä. Arvauksia, että mikähän se voisi olla?

omassa daikinissa on vastustaulukon mukaan ntc20 anturit. potenttiometrillä tuon saisi testattua aika helposti. Esim produalilta saa aikalailla sitten kaikilla vastuselementeillä antureita parilla kympillä.

Edit:NTC10 anturi näyttäisi olevan eli esim oumannin antureita voi käyttää.

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #172 : 13.07.17 - klo:14:38 »
No kattos, kiitti!

Poissa jipski

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #173 : 13.07.17 - klo:14:40 »
No kattos, kiitti!

http://www.bulclima.com/uploads/fileattachment/files/originals/1589-3%20-%20DM_EN%20Waterstage%20Comfort.pdf

Tuossa vielä pdf mistä tuon taulukon löysin. toivottavasti on oikea laite :D

Edit: itsellä tosiaan myös pitäisi daikiniin laittaa erillinen ulkoanturi pohjoisseinälle enkä ole valmis maksamaan siitä daikinin vaatimaa yli 100€:a :D

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #174 : 13.07.17 - klo:15:01 »
Tuo näyttääpi olevan splitti, mulla on monoblock. Pläräsin monoblockin manuaalit läpi ja en löytänyt vastaavasti ilmoitettuja vastusarvoja. Mutta potentiometrillähän tuon tosiaan varmistaa, luultavasti hyvä lähtöarvaus tällekin on siis tuo 10 kohm NTC.

Ja sitten vielä tuohon Coppackiin. Kyselin hintaa sille outdoor sensorille ja Mark ilmeisesti lähettää nyt ilmaiseksi sellaisen. En tiedä minkä kokoinen firma siellä on, mutta Mark tuntuu vastaavan sähköposteihin mihin tahansa vuorokauden aikaan nopeasti. On pätevän oloinen kaveri. Ei voi kun suositella: http://www.pmcoppack.com

Poissa h.hartikainen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #175 : 13.07.17 - klo:16:09 »
Joo Markilta tuli omakin. Vastailee tosiaan yötä myöten.
Ainakin tuolla ulkoanturin kuorien sisällä oli ihan perus vastus sokeripalassa kiinni eli siitä ei kannata kovin paljoa maksaa jos joskus joutuu ostamaan.

Ilmeisesti pitää ainakin se dhw anturi olla paikoillaan että valikot sille aukeaa?
Kävin kaikki asetukset läpi pumpusta mitä voi mutta tosiaan se OEM valikko on salasanan takana.

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #176 : 13.07.17 - klo:16:24 »
Oletkos Markilta kysynyt salasanaa?

Poissa Tom1s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
    • Projektisivu
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #177 : 13.07.17 - klo:22:30 »

Varaajan lämpötilan saa kun kytkee 10k NTC vastuksen paikalleen, mutta mielestäni se on silloin käyttövesivaraaja DHW. En saanut kunnolla toimimaan DHW puolella latausta lämmitysvesiaraajan kanssa vaan tein itse ohjelman joka kytkee DHW anturin mukaan pumpun Suojauskäyttö(POIS) tai mukavuuskäyttö(päälle) tilaan.
Saman voi tehdä esim kapillaaritermostaatilla kun kytkee sen yhteen sisääntuloon (230VAC) Valikosta päälle tilan vaihto.

Eli termostaatti napsauttaa joko  mukavuuskäytön tai suojauskäytön. Lisäksi piti laittaa ulkoanturi 5 asteeseen ettei pakkasella käytä kiertovesipumppua suojauskäytöllä. Pumppua ei ole varaajaa varten oikein tehty. Tietysti latauspumpun käyttöjännitteen voi kaivaa pumpun muista paikoista.
Fujitsu HP waterstage 11kw+3m3 varaaja+Jämä Nature puukattila,Mitsubishi FD25, Ultimate pro 13 inverter(midea) tallissa.

Poissa pmj

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #178 : 13.07.17 - klo:23:24 »
Mitä nuo suojauskäyttö ja mukavuuskäyttö -termit tarkoittaa?

Kysymys laitteen toiminnasta: Jos ajan laitetta oletusasetuksella eli yhdellä lämmityspiirillä ja liitän sen 1800 litran varaajaan. Varaajaan en taida tarvita pakkasillakaan yli 25 asteen lämpöjä viime talven kokemusten perusteella. Varaajasta tulee varmaan heti tasalämpöinen tällä laitteella. Minkäläinen logiikka laitteessa on lämmitystauoille? Jos laite mittaa, että sisään ja ulos menee samanlämpöistä vettä niin meneekö tauolle kunnes tulee vähän lämpötilaeroa (minkä verran, voiko säätää)? Herää toimintaan taas jos pumppuun alkaa tulla jonkin verran viileämpää vettä? Jos näin, niin kannattaisiko laite kytkeä varaajaan "väärinpäin", eli otto ylhäältä ja alas työntää lämmintä. Eli heräisi toimintaan vasta sitten kun varaajan yläosastostakin tulee viileää, eli aika lämmittää koko varaaja?

Onko tässä muuten mahdollisuutta ajastaa öiksi pois päältä? Yö mentäisiin varaajan lämmöllä ja aamulla kun ilma alkaa lämpeämään niin varattaisiin varaajaa paremmalla hyötysuhteella? Manuskoissa on kyllä jotain ajastuksia, mutta toimivatko käytännössä?

Poissa h.hartikainen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: VILP kesäkäyttöön hakkeen rinnalle
« Vastaus #179 : 14.07.17 - klo:10:21 »
Kysyin Markilta ja piruuttani myös fujitsulta salasanaa mutta kumpikaan ei ole vastannut.

Niin pitäisikö se kapillaaritermari kytkeä tuohon H2 "porttiin" vai mikä lie. Ei avautunut tuosta käyttöohjeesta että mihin reikiin ne piuhat pitäis tökkiä. Täytyy mennä aukomaan ohjainkeskusta.