Cooper&Hunter

ME

Jäsen
Vs: Cooper&Hunter

Joissakin Green koneissa on sisälämpötila heittoa jonkun verran, lähinnä ylilämmittämistä pyydetyistä arvoista, mutta siellä on tehty ohjelmaan ylilämmitystoiminto +3 astetta, jonka pääsee ohjeiden mukaan laittamaan myös nollaan.

Sitä missä kaikissa versioissa sen saa muutettua onkin sitten toinen asia, mutta ainakin Green tarralla olevissa toimii.

You can find below way to adjust the temp. compensation

Within 30 second when you power on IDU,
To set 3C temp. compensation: in heating mode, set temp at 17℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 3 on IDU, heating light shining 3 times
To set 2C temp. compensation: in heating mode, set temp at 18℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 2 on IDU, heating light shining 2 times
To set 1C temp. compensation: in heating mode, set temp at 19℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 1 on IDU, heating light shining 1 times
To set 0C temp. compensation: in heating mode, set temp at 20℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 0 on IDU, heating light shining 4 times
 
T

tapio50

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

^^Saisko tuon jutun tällä kotimaisella, kun tuo lontoon murre on vähän hakusessa.
 

rsvsa

Jäsen
Vs: Cooper&Hunter

Tuo +3 asetus pitää kokeilla poistaa kun Cree Hansol 35A pitää mökin lämpötilan 20 asteessa vaikka pyynti 16.
 

jsalmika

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

Lontoosta härmäksi:

Esim ylilämmitysasetus nolla (0)
Aseta ensin pyyntilämpötilaksi 20℃ 30 sekunnin kuluessa siitä kun olet kytkenyt sisäyksikköön virran ja tämän jälkeen paina viiden sekunnin kuluessa kaukosäätimen plus- ja miinusnäppäimiä kumpaakin kolmesti peräkkäin, jonka jälkeen sisäyksikön näytöllä tulisi näkyä numero nolla ja Heating-valon tulisi välkähtää neljä kertaa.

Asetettava pyyntilämpötila sekä se mikä numero sisäyksikn näytöllä näkyy ja montako kertaa Heating-valo välkähtää vaihtelevat sen mukaan minkä ylilämmitysasetuksen (0-3) laittaa. Muuten prosessi menee samaan tapaan.
 
T

tapio50

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Ulkolämpötila 0- tietämissä- pyynti 19 mittaus sisäyksiköstä, sulatusvastuksessa ei ole päällä lämmitysmoodissa.
Puhallus 4, eli esitteen mukaan 470 kuutiota tunnissa.
Ottoteho vaihtelee 184-450 W, kauvemmin pysyy tuossa 184 W, tämä on eilisen iltapäivän seuranta.
Aika lähelle päästään jo luvattua minimitehoa.
 

Liitteet

  • WP_20160224_15_32_35_Pro.jpeg
    WP_20160224_15_32_35_Pro.jpeg
    79 KB · Katsottu: 656
  • WP_20160224_15_32_24_Pro.jpeg
    WP_20160224_15_32_24_Pro.jpeg
    116,3 KB · Katsottu: 620
  • WP_20160224_15_32_15_Pro.jpeg
    WP_20160224_15_32_15_Pro.jpeg
    79,1 KB · Katsottu: 585
Vs: Cooper&Hunter

Tapio50: voisitko kokeilla ulkoyksikön takana olevan lämpötila-anturin lämmittämistä vaikka sormenpäissä (kun ulkona on nolla tai alle lämmintä)? Pieneneekö ottoteho n. 50-60 watilla? Mulla tekee niin,eli vaikka pohjan lämmityskaapeli ei olekaan päällä kompuran käydessä (tuo tuli viimein tarkistettua lämpömittarin avulla),niin kompuran lämmitys näyttää olevan päällä koko ajan (tuosta ottotehon 55w muutoksesta päätellen).
Mulla pohjan lämmitys siis päällä sulatuksen aikana,pumpun ollessa katkolla tai vaikka standby-tilassa. Vastus ei ole päällä kompuran käydessä. Näin siis aina,kun ulkona on alle +1. Samoin kompuran lämmitys ,joka on em. tilanteiden lisäksi päällä myös kompuran käydessä (mittaus tehty useaan kertaan ulkoyksikön anturia sormenpäissä lämmittämällä ja sitten taas antamalla jäähtyä. Ottotehon muutos aina 50-60w.)
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

(s)ekomies sanoi:
Tapio50: voisitko kokeilla ulkoyksikön takana olevan lämpötila-anturin lämmittämistä vaikka sormenpäissä (kun ulkona on nolla tai alle lämmintä)? Pieneneekö ottoteho n. 50-60 watilla? Mulla tekee niin,eli vaikka pohjan lämmityskaapeli ei olekaan päällä kompuran käydessä (tuo tuli viimein tarkistettua lämpömittarin avulla),niin kompuran lämmitys näyttää olevan päällä koko ajan (tuosta ottotehon 55w muutoksesta päätellen).
Mulla pohjan lämmitys siis päällä sulatuksen aikana,pumpun ollessa katkolla tai vaikka standby-tilassa. Vastus ei ole päällä kompuran käydessä. Näin siis aina,kun ulkona on alle +1. Samoin kompuran lämmitys ,joka on em. tilanteiden lisäksi päällä myös kompuran käydessä (mittaus tehty useaan kertaan ulkoyksikön anturia sormenpäissä lämmittämällä ja sitten taas antamalla jäähtyä. Ottotehon muutos aina 50-60w.)


Lainaus brosyyristä:

... tech systems, managed by the latest built-in microprocessor, based on the unique technology G10.
It means that the rotary compressor turns off when the set temperature is reached and runs on ultra-low frequency of 1 Hz while consuming only 40 watts/h

... saves energy up to 40%, increasing service equipment up to 10 years.


Tuo U-Crown:iin (+klooneihin) liittyvä perusväittämä sotkenee (?) päätelmiä .Kai tuo 1Hz+vastuskuviot selviäisi ,jos hennoisi pudottaa vastuksia väliaikaisesti yksitellen kokonaan pois päältä.Onnistuuko?

Jos tuo 1Hz ajomoodi kompressorilla stand-by tilassa totta => mihin ylipäänsä pantavastusta tarvitaan? (toki erikoistilanteet eliminoiden =/sähkökatkot+laitteen käynnistys kylmässä )

============

Takuu:
C&H lupailee "globaalisti" 5/7 vuoden takuita.
Miten todellisuudessa? Onko takuu "rasvaisesti" sidottu laitteen ostohintaan?
 
Vs: Cooper&Hunter

r290 sanoi:
Lainaus brosyyristä:

... tech systems, managed by the latest built-in microprocessor, based on the unique technology G10.
It means that the rotary compressor turns off when the set temperature is reached and runs on ultra-low frequency of 1 Hz while consuming only 40 watts/h

Eipä oo 40 watin lukemia mitattu missään vaiheessa,ainoastaan reilusti alle tai reilusti yli. Eli jos ulkolämpötila on yli +1 (tai anturia vähän lämmitetty) ottoteho on 9w katkon aikana ja 3-4w,kun laite on pois päältä. Ja noihin lukemiin tulee 71w lisää,kun ulkolämpö on alle +1. Tuosta lienee pohjan sulanapitokaapelin osuus 15 w paikkeilla (kaapelin pituus n. 1,5m). Eli 55w paikkeilla olis tuon kompuran pannan osuus. Ei tuo varmaan voi mitenkään liittyä tuohon kompuran väitettyyn 1Hz taajuudella käyntiin,kun yli +1:n lämpötilassa tuota ylimääräistä ottotehoa ei ole ( ?)
Laittaisitko linkin tuohon U-Crownin brosyyriin,kiinnostaisi vähän vertailla lupauksia ja todellisuutta.
 
T

tapio50

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Tein väliaikaisen virityksen tuohon radonimurin poistoputkeen. Odotellaan pakkasia.
Radonimuri on eteisen "kellarikuopassa". Pohjasta kaivoin kallion esille, kallion päälle tein vesivanerista tiiviin laatikon josta putki pihalle, välissä on 40W kanavapuhallin.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

(s)ekomies sanoi:
Eipä oo 40 watin lukemia mitattu missään vaiheessa,ainoastaan reilusti alle tai reilusti yli. Eli jos ulkolämpötila on yli +1 (tai anturia vähän lämmitetty) ottoteho on 9w katkon aikana ja 3-4w,kun laite on pois päältä. Ja noihin lukemiin tulee 71w lisää,kun ulkolämpö on alle +1. Tuosta lienee pohjan sulanapitokaapelin osuus 15 w paikkeilla (kaapelin pituus n. 1,5m). Eli 55w paikkeilla olis tuon kompuran pannan osuus. Ei tuo varmaan voi mitenkään liittyä tuohon kompuran väitettyyn 1Hz taajuudella käyntiin,kun yli +1:n lämpötilassa tuota ylimääräistä ottotehoa ei ole ( ?)
Laittaisitko linkin tuohon U-Crownin brosyyriin,kiinnostaisi vähän vertailla lupauksia ja todellisuutta.

Noihin "tarkkoihin"wattimääriin kai syytä suhtautua varauksella,koska laitetarkkuus heittelee.

=====================
http://cooperandhunter.us/technologies-we-use/


Myös oheinen väittämä löytyy tekstistä:

Power factor correction technology
– High efficiency during entire process
Gree G10 inverter tech. applies advanced digital PFC technology whose power factor can be up to 99% (that of common inverter AC is only 80-90%). It has little impact on grid and at the same time, greatly promotes the efficiency of transmission of electricity.


Toisaalta foorumilta löytyi myös tarinaa aiheesta.
Mitäköhän reaalisesti aiheesta pitäisi ajatella?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19204.msg243320#msg243320
 
B

blummer

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Terve

Onko wifin toimivuudesta jo enemmän kokemusta? Aikaisemmin kommentoitiin että ei toimi hyvin kaukosäätimen kanssa, onko jo parempaa kokemusta?

Onko tietoa mitä eroa tällä pumpulla on Vivax Geni Wifin kanssa? Teknisten tietojen mukaan pumput ovat lähes samanlaisia.

Kumpaa pumppua suosittelisitte CH-S12FTXH-B vai CH-S18FTXH-B? Asuntoni on kaksikerroksinen 126m² tiiliverhoiltu paritalo, jossa on vesikiertoinen sähkölämmitys + alakerran lattiat sähkölämmityksellä (poislukien 2 pikkuhuonetta joissa patterit) rakennusvuosi -1977. Pumppua olen suunnitellut portaikkoon josta se voi puhaltaa sekä ylä- että alakertaan. Asun Helsingissä.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

blummer sanoi:
Terve

Onko wifin toimivuudesta jo enemmän kokemusta? Aikaisemmin kommentoitiin että ei toimi hyvin kaukosäätimen kanssa, onko jo parempaa kokemusta?

Onko tietoa mitä eroa tällä pumpulla on Vivax Geni Wifin kanssa? Teknisten tietojen mukaan pumput ovat lähes samanlaisia.

Kumpaa pumppua suosittelisitte CH-S12FTXH-B vai CH-S18FTXH-B? Asuntoni on kaksikerroksinen 126m² tiiliverhoiltu paritalo, jossa on vesikiertoinen sähkölämmitys + alakerran lattiat sähkölämmityksellä (poislukien 2 pikkuhuonetta joissa patterit) rakennusvuosi -1977. Pumppua olen suunnitellut portaikkoon josta se voi puhaltaa sekä ylä- että alakertaan. Asun Helsingissä.

Sinuna tähyilisin Balttian suuntaan U-Crown hankinnoissa,jos ostohinta ratkaiseva.

Green tehtailta nuo kaikki (09/12/1:cool: - versiot osuvat hankittaessa 50 USD:n sisälle (alv 0%).
Euroopassa hinnoissa vielä usein "hypea" kosolti mukana ,varsinkin C&H :ssa (>200€ yli normin).
Green omien testausten perusteella tuntuvat vääntävän minimissään n. 1000W:n pintaan n. 15Hz:n taajuudella (mikä lie sitten puhallus nopeus ?)

Itse ottaisin 18UC:n (isompi sisäyksikkö+max. puhallusnopeus 850m3/h) !
Tolla lämmitää jo vaikka kartanon.

Brosyyreissa matalimmat antotehot kaiketi "viihteellisiä" vailla todellisuuspohjaa.
No,asian voi toki riitauttaa jälkikäteen takuuaikana.
 

Liitteet

  • C&H Esite Spex 2015.JPG
    C&H Esite Spex 2015.JPG
    86,4 KB · Katsottu: 555
  • C&H Esite Spex_ VIP-Series 2015.JPG
    C&H Esite Spex_ VIP-Series 2015.JPG
    113,1 KB · Katsottu: 590
  • Vivax U-Crown _ EsiteVäittämät.JPG
    Vivax U-Crown _ EsiteVäittämät.JPG
    157,7 KB · Katsottu: 585
Vs: Cooper&Hunter

blummer sanoi:
Terve

Onko wifin toimivuudesta jo enemmän kokemusta? Aikaisemmin kommentoitiin että ei toimi hyvin kaukosäätimen kanssa, onko jo parempaa kokemusta?
Odotin wifiltä (G-life sovellukselta) kyllä monipuolisia säätömahdollisuuksia,vaan petyin pahasti. Joku 'unikäyrä' rajoittuu 8 tuntiin ja pitää joka päivä säätää uudestaan.Eipä sitä sinänsä voi meillä käyttää,koska lämpötilan pyynti on normaalisti jo minimissä (16 astetta) ,jolla saadaan 19-20 astetta. Milläs tuon lasket viileämmäksi yön ajaksi,kun ei asteikko anna myöten.
Kun lähetät wifin kautta jonkun käskyn,se saattaa siirtää kakesta lämpötilamittauksen sisäyksikölle . Wifillä tehdyt muutokset eivät välity kakelle,mutta kakella tehdyt muutokset (esim.lämpötila ja puhallinnopeus) siirtyvät G-lifen näytölle. Varminta olisikin rajoittaa käyttö vain wifille tai vain kakelle,niin ainakin tietää ,missä lämpötilamittaus on milläkin hetkellä.
Meillä puhaltaa portaikkoon ja G-lifella saa puhalluksen suunnattua ylemmäs kuin kakella (wifin paras puoli tähän mennessä...)

Jos valitsisin koneen kokoluokan nyt, päätyisin luultavasti 09-malliin tähänastisen kokemuksen perusteella. Täällä (Helsingin seutu) vaan on niin leudot kelit,että hyvä lämmöntuotto kovilla pakkasilla ei ehkä sittenkään ole paras ostokriteeri . Onneksi vanha Hitachi palvelee vielä ,ja onkin nyt ollut pääasiallinen lämmönlähde kovia pakkasia odotellessa.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Cooper&Hunter

(s)ekomies sanoi:
Milläs tuon lasket viileämmäksi yön ajaksi,kun ei asteikko anna myöten.

Laittamalla sen mankelikompensaation nollaan, oletuksena se taitaa tehdä 3 astetta kuumempaa kuin pyydetään.
 
B

blummer

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Kiitos kommenteista! Eiköhän se pumppu tule etelänaapurista, sen verran edullisemmin niitä siellä on tajolla. Tarjouskyselyjä laitoin alkuviikosta useamman, mutta vain kahteen olen saanut vastauksen? Toisena vaihtoehtona olen pitänyt Samsung Nordic Smart pumppua, mutta jotenkin tuo c&h miellyttää enemmän. 1-2 kuukautta tässä on vielä aikaa pohtia...
 
Vs: Cooper&Hunter

VesA sanoi:
Laittamalla sen mankelikompensaation nollaan, oletuksena se taitaa tehdä 3 astetta kuumempaa kuin pyydetään.
Yritin laittaa tässä ketjussa olleen (viesti #80) ohjeen mukaan,mutta ei ainakaan vielä onnistunut... Vai olisko jollain tiedossa paremmin toimiva ohje?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Cooper&Hunter

(s)ekomies sanoi:
Yritin laittaa tässä ketjussa olleen (viesti #80) ohjeen mukaan,mutta ei ainakaan vielä onnistunut... Vai olisko jollain tiedossa paremmin toimiva ohje?

Niin, onko tälle variantille jo löydetty huolto / technomanuaali ?
 

rsvsa

Jäsen
Vs: Cooper&Hunter

rsvsa sanoi:
Tuo +3 asetus pitää kokeilla poistaa kun Cree Hansol 35A pitää mökin lämpötilan 20 asteessa vaikka pyynti 16.

Eipä Cree Hansol 35A ainakaan muuta mitään vaikka ohjeen mukaan yrittää laittaa oletetun +3 korotuksen pois > +, - ,+, - ,+ , - ja ei liioin vilku 0 näytöllä.

Pitää kokeilla i feel toimintoa josko sillä saisi ylläpitolämpötilaksi noin 16 astetta 20 asteen tilalle.
 

kapsu

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

ME sanoi:
Joissakin Green koneissa on sisälämpötila heittoa jonkun verran, lähinnä ylilämmittämistä pyydetyistä arvoista, mutta siellä on tehty ohjelmaan ylilämmitystoiminto +3 astetta, jonka pääsee ohjeiden mukaan laittamaan myös nollaan.

Sitä missä kaikissa versioissa sen saa muutettua onkin sitten toinen asia, mutta ainakin Green tarralla olevissa toimii.

You can find below way to adjust the temp. compensation

Within 30 second when you power on IDU,
To set 3C temp. compensation: in heating mode, set temp at 17℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 3 on IDU, heating light shining 3 times
To set 2C temp. compensation: in heating mode, set temp at 18℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 2 on IDU, heating light shining 2 times
To set 1C temp. compensation: in heating mode, set temp at 19℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 1 on IDU, heating light shining 1 times
To set 0C temp. compensation: in heating mode, set temp at 20℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 0 on IDU, heating light shining 4 times

Onkos tätä käytetty?
Missä malleissa tämä kompensaation muutos onnistuu?
 
T

tonysoprano

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Morjensta pöytään!
Uutta ilpiä etsiskelen hajonneen Panasonicin tilalle. Tämä Cooper&Hunter VIP malli kiinnostuksen kohteena. Voittihan se TM:n testin, jos sillä oikeasti on jotain merkitystä...
Mitä mieltä omistajat on tästä laitteesta? Kannataako tämän hankinta ja onko hintansa väärtti?
Asun Oulussa, vanhassa v 1905 rakennetussa hirsirunkoisessa ok talossa, jossa sähkölämmitys ja levinuuni, sekä pönttöuuni. Panan pumppu ollut talossa v 2007 lähtien, mut nyt sanoi sopparin irti. Ilm ohjainkortti sökönä. Pumpun asentanut huoltomies sanoi, ettei kantsi rahoja enää uuteen korttiin laittaa, koska laitteella ikää jo niin paljon, että kompura leviää muutenkin kohtapuolin.
Joten olis mukava saada neuvoja ym tietoa?
Kiitos :)
Paikallinen liike teki tarjouksen 1890:- asennettuna sis vanhan purku ja pois vienti.
 
T

tonysoprano

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Tämäpä on aktiivinen foorumi.. ::)
Nooh, eipä siinä. Toshiban pumppu tilauksessa...
 
A

amatööri

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

tonysoprano sanoi:
Tämäpä on aktiivinen foorumi.. ::)
Nooh, eipä siinä. Toshiban pumppu tilauksessa...

Saitko pumpun jo?

Meinasin virosta hommata laitteen ja jos olisit kiinnostunut myös hommaamaan niin voitaisiin rahtikuluja jakaa..
 
T

tonysoprano

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

@amatööri:
Juu, mulla on jo uusi pumppu. Toshiba daisekai 6. Ei noihin TM:n testeihin kantsi luottaa.
Tossu ja mitsu on parhaita tämän hetken pumppuja. Oon jo niin monesta suusta tuon kuullut jo moneen kertaan...
 
A

amatööri

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

tonysoprano sanoi:
@amatööri:
Juu, mulla on jo uusi pumppu. Toshiba daisekai 6. Ei noihin TM:n testeihin kantsi luottaa.
Tossu ja mitsu on parhaita tämän hetken pumppuja. Oon jo niin monesta suusta tuon kuullut jo moneen kertaan...

Selvä juttu.

Mulla on myös ollut toshiban daiseikai pumppu ras35, en muista tarkkaa mallia. Nyt sen tilalla on mitsun fh25 ja tässä riittää lämpöä enemmän. Toiseksi pumpuksi taloon tulee nyt todennäköisesti gree u crown.

Tallissa on hansol 35.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Cooper&Hunter

slpoy sanoi:
Toshiban Daiseikai RAS-35 mallia myyty vasta muutama vuosi

Kirjoittajahan ei muistanut tarkaa mallia, saattoi olla sitten RAS 13. ;)

Pysytään nyt aiheessaa.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Cooper&Hunter

slpoy sanoi:
Olet sitten vaihtanut pari vuotta vanhan Toshiban Mitsuun? Toshiban Daiseikai RAS-35 mallia myyty vasta muutama vuosi
Vuosi sitten :

Mulla on nyt kuukauden ollu FH25 lämmittämässä sadan neliön asuintilaa ja ei täysin vakuuta tämä pumppu kyllä. Vanha pumppu oli 12 vuotta vanha Toshiba Daiseikai.
 
A

amatööri

Vieras
Vs: Cooper&Hunter

Terve.

Täällä on hyvät keskustelut käynnissä. ;D

En tosiaan muista tuon vanhan toshiban tarkkaa ikää kun se ostettiin käytettynä kohteesta johon laitettiin maalämpö.

Tämä mitsu fh25 tuli tuon tossun tilalle ja asentaja sanoi että mitsu on nyt pykälää pienempi kone mutta riittää kohteeseen.

Siitä päättelin että 35 malli.

No yksi Turun johtavista asennusfirmoista sitten laittoi nuo fh25 kupariputket jonkinsortin "pikaliittimillä" kiinni ja sitten ihmeteltiin ku lämpöä ei oikein riitä vaikka pyynnit täysillä. Puolituttu asentaja sitten kävi toteamassa että paineet ei nouse ja kaasua hävinnyt koneesta. Laittoi uudet liitokset ja kaasut ja rupesi lämpöä löytymään kunnolla koneesta.

Teksti saattaa sisältää asiavirheitä, johtuen siitä että en ole alan ammattilainen. Perustuu asentajien kertomiin asioihin.
 

-ph-

Tulokas
Vs: Cooper&Hunter

Mitenkä muilla mahtaapi tuo sisäyksikkö näyttää ulkolämpötilan?Kun kelit meni selvästikkin pakkasen puolelle,omassa näkyi aina vain ulkolämpötilana: 0 astetta,ulkona vallitsevasta pakkasista huolimatta.Pumppuna C&H Vip (12)
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

Tuo on ihan ominaisuus, oli mainittu mielestäni ainakin Gree Hansolin ohjekirjassa. Ei taida nestekidenäytössä olla paikkaa miinus-merkille ;)
 

-ph-

Tulokas
Vs: Cooper&Hunter

Ok,näin vähän pelkäsinkin,mutta tuosta C&H omasta maniskasta ei tuosta mainintaa mielestäni löytynyt.Eli ulkolämpötilan mittaus loppuu käytännössä kokonaan,kun lämpötila laskee nollan alle.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: Cooper&Hunter

-ph- sanoi:
Ok,näin vähän pelkäsinkin,mutta tuosta C&H omasta maniskasta ei tuosta mainintaa mielestäni löytynyt.Eli ulkolämpötilan mittaus loppuu käytännössä kokonaan,kun lämpötila laskee nollan alle.

Toki se kone omaan käyttöönsä varmasti mittaa ulkolämpötiloja myös pakkasella, mutta lämpömittariksi koneesta ei siis ole. Veikkaisin, että tuo ominaisuus on tosiaan peruja jostain jäähdytyskoneesta, eivätkä ole jaksaneet tuota muuttaa näihin meidän koneisiin kun se vaatisi tosiaan erilaisen näyttöyksikön.
 
Back
Ylös Bottom