Kirjoittaja Aihe: Hemmo vetoja näillä uusilla hyviksi haukutuilla huipuilla Gree ja Samsung  (Luettu 12369 kertaa)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24419
DKEW:lle mittasin tosiaan alle ykkösen coppeja sopivissa olosuhteissa.

Mitkä olivatkaan nämä olosuhteet? Kyllä E9DKEW menee nätisti katkoille ja COPitkin on silloin kohtuullisia (noin 3).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.msg182570#msg182570

Poissa Toni

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3468
Mitkä olivatkaan nämä olosuhteet? Kyllä E9DKEW menee nätisti katkoille ja COPitkin on silloin kohtuullisia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.msg182570#msg182570

No tuo E12DKEW on ihan väärä kone lämmittämään meidän 102m2 yläkertaa, ei sinne oikein lämpöä mahdu. Jäähdytyskoneena se on hyvä.

Tuo oli noin 450W ottoteholla jossain -15 asteen ulkolämpötilassa jos oikein muistan. Pitäisi kaivella esiin noita vanhoja mittauksia, mutta tosiaan COP-käyrässä oli ihan selkeä porras jossain noin 600W ottotehon kohdalla. Mä en vaan saa tuolle pumpulle riittävästi kuormaa.
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys

Poissa r290

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 242
Nuo COPit min-/max-puhalluksilla olleet myös AHRI:n syynissä .

Invertteripumpuista ohessa poimintaa (edustettuina ei välttämättä samoja pumppuja kuin Euroopassa).

Tulos;

COP-käytös ei yhdenmukaista eri valmistajien kesken.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24419
Invertteripumpuista ohessa poimintaa (edustettuina ei välttämättä samoja pumppuja kuin Euroopassa).

Juu ei todellakaan samoja pumppuja, minimiottotehot sen jo paljastavat. Ei taida FD:n tai FH:n kompressori taipua alle 300 W ottotehoille lämmityksellä vaikka olisi +8C ulkona.

Olivatkohan nuo todellakin mitattuja vaiko valmistajan ilmoittamia lukemia? Taitavat olla valmistajan ilmoittamia lukemia nämä => ei ulkopuolisen testaamia
FH09NA minimi antoteho mukamas noin 470 W (otto 110W). FE09NA noin 880 W on kyllä uskottavampi lukema, mutta 150 W ottoteho on kyllä epäilyttävä.
http://www.mitsubishipro.com/media/214712/muz-fe09-18na_service_obh543a_9-10.pdf

Tuossa oli testituloksissa NA-malleista eli vastannevat VA-mallia. "Rapakon takana" tarjolla myöskin NAH-mallit eli vastannevat meidän VEHZ-malleja.
http://www.ecomfort.com/manuals/muzfhtechservice.pdf

Tuossa FH09NA on pienempi kompressori (SNB092FQAMT) kun FH25VEHZ (SNB140FRUMT) => Täysin eri laitteita siis!
FH12NA on kyllä saman kokoinen kompressori kuin FH25/FH35.

Tuollaiselle "FH20VEHZ"-mallille pienemmällä kompressorilla löytyisi varmaan kysyntää Suomestakin. 8)

Oheisen dokumentin mukaan FH-mallissa olevan SNB140FRUMT kierroslukualue olisi 15-107 RPS, kun taas venhemmassa FD-mallissa olevan SNB130FGBH kierroslukualue olisi 10-130 RPS.
« Viimeksi muokattu: 21.03.16 - klo:13:10 kirjoittanut janti »

Poissa r290

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 242
Juu ei todellakaan samoja pumppuja, minimiottotehot sen jo paljastavat. Ei taida FD:n tai FH:n kompressori taipua alle 300 W ottotehoille lämmityksellä vaikka olisi +8C ulkona.

Olivatkohan nuo todellakin mitattuja vaiko valmistajan ilmoittamia lukemia? Taitavat olla valmistajan ilmoittamia lukemia nämä => ei ulkopuolisen testaamia
FH09NA minimi antoteho mukamas noin 470 W (otto 110W). FE09NA noin 880 W on kyllä uskottavampi lukema, mutta 150 W ottoteho on kyllä epäilyttävä.
http://www.mitsubishipro.com/media/214712/muz-fe09-18na_service_obh543a_9-10.pdf

Tuossa oli testituloksissa NA-malleista eli vastannevat VA-mallia. "Rapakon takana" tarjolla myöskin NAH-mallit eli vastannevat meidän VEHZ-malleja.
http://www.ecomfort.com/manuals/muzfhtechservice.pdf

Tuossa FH09NA on pienempi kompressori (SNB092FQAMT) kun FH25VEHZ (SNB140FRUMT) => Täysin eri laitteita siis!
FH12NA on kyllä saman kokoinen kompressori kuin FH25/FH35.

Tuollaiselle "FH20VEHZ"-mallille pienemmällä kompressorilla löytyisi varmaan kysyntää Suomestakin. 8)

Oheisen dokumentin mukaan FH-mallissa olevan SNB140FRUMT kierroslukualue olisi 15-107 RPS, kun taas venhemmassa FD-mallissa olevan SNB130FGBH kierroslukualue olisi 10-130 RPS.

Ajatus oli enemmänkin valottaa tuon COP:n heilahteluja ja logiikkaa(?)  .

Tuo kompressorihuomio oli aiheellinen ,joskin en ihmettelisi vaikka noilla kaikilla olisi "iskutilavuudet rankastikkin " toisistaan eroavat.

ARHI on antanut laitteille oikein sertifikaattitunnukset,joten "aihetta epäillä" -lähestyminen ei liene perusolettamana reilu.

Toisaalta Vw-konsernikin kompastui pahasti nimenomaan jenkkilässä! Ja kalliiksi tulee!



Lisäsin tuon jenkki FH 12NA:n  tiedot taulukkoon.