Kirjoittaja Aihe: Oilon Airpro AW10 - Höyrystimen putki halkesi(?) -> vaihtoon?  (Luettu 23060 kertaa)

Poissa heller

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Tervehdys,
Itä-Suomesta löytyy eräs 2011 asennettu Oilonin vesi-ilppi. Hyvin se on sitten toiminut tähän asti, kunnes ei toimi. Laite alkoi hälyttämään vaihevikaa, ja paikallinen huoltomies kävi tarkistamassa laitetta, ja alkoi tarjoamaan tilalle Mitsubishin laitetta.
Vaihtoehtoina PUHZ-75VHA tai PUHZ-SHW112YHA.

Kuitenkin tässä nyt on suurin kysymys, että onko tuota syytä korjata? Helpoin olisi vain vaihtaa ulko-yksikkö. Jos merkkiä vaihtaa, niin menisi kaikki varaajaa myöten uusiksi.

Korjaaja oli sitä mieltä ettei korjaamalla kestäisi, ja kosteus on varmaan jo rikkonut kompressorin. Mikäs tässä on totuus? Vaihtaakko vai korjata? Oilon ei kyseistä mallia enää tee, joten korvaavan laitteen saantikin voi olla hankalaa.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Mitä kotivakuutus sanoo tällaisessa tapauksessa? Antoiko korjaaja korjausarvion kennolle ja uuden vastaavan laitteen hinnan?
Milestäni kannattaa yrittää korjata siinä tapauksessa että laite ei ole mennyt aivan tyhjäksi.

Tuohon voisi käydä mikä tahansa vesi-ulkona VILP tilalle.

Heittämällä voisi mennä tämä Euronomin ExoAir C 10,5 kW tai ExoAir Polaris 10 kW, voisi jopa toimia samalla ohjauksella. Epäilen että Air Pro on saman valmistajan tekemä http://www.euronom.fi/filer/ExoAirPolaris%20FIN.pdf http://www.euronom.se/filer/PB_ExoAir-Polaris_9-1204-382_EN.pdf

http://www.euronom.fi/

Vanha laitehan on sama kuin tämä KCC Artic 10
_317.pdf]http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_manual_arctic_10_070207_21[1]_317.pdf

Poissa heller

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Kotivakuutus näillä näkymin maksaisi tilille n. 6000€. Korjausarvio oli "ei kannata".

Jos vanha laite on sama kuin KCC Artic 10, niin saako sitä sitten jostain?
Tai noi pari muuta, minkä hintaisia ne olisi?

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Jos vanha laite on sama kuin KCC Artic 10, niin saako sitä sitten jostain?
Tai noi pari muuta, minkä hintaisia ne olisi?

Alsell on KCC:n maahantuoja ja voisi tietää. Euronorm voisi myöskin tietää.  Onko tuossa VILPin ohjaus siinä ulkoyksikössä pellin alla?

Tuossa yksi vaihtoehto (ei EVI-laite) http://www.maalampotukku.fi/product/933/ctc-ecoair-410
http://www.ctclampo.fi/files/leaflets/17008256.pdf
http://www.maalampotukku.fi/product/2215/ctc-basic-display

Olisiko Mecathermillä vielä tuo "vanha" Artic 10 myynnissä ArtiQ EVI 10 http://www.mecaterm.se/se/wp-content/uploads/2016/01/16-0003_ArctiQ_EVI_SE.pdf
Tuo Airpro 10 AW taisi olla EVI-laite.
« Viimeksi muokattu: 13.02.16 - klo:14:27 kirjoittanut janti »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Vaihtoehtoina PUHZ-75VHA tai PUHZ-SHW112YHA.

Invertterivehkeitä, SHW ei käy teille pitää olla HW eli vesi/lämmönvaihdin ulkona. Tässä sopiva malli
http://www.innoair.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innoair/Products/PUHZ-HW112YHA


Poissa Både

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1643
  • Kylmämestari
Invertterivehkeitä, SHW ei käy teille pitää olla HW eli vesi/lämmönvaihdin ulkona. Tässä sopiva malli
http://www.innoair.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innoair/Products/PUHZ-HW112YHA

Miksi pitää olla vesi-ulkona malli?
Oloneuvos.Itsetehty taajuusmuuttajaohjattu MLP Bitzerin mäntäkompressorilla.Alijäähdytin.1000ltr+500ltr varaajat.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Miksi pitää olla vesi-ulkona malli?

Helpompi kytkeä tuohon vanhaan varaajaan, kun menee vesiputket ulos varaajasta jo valmiiksi.

Poissa heller

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Invertterivehkeitä, SHW ei käy teille pitää olla HW eli vesi/lämmönvaihdin ulkona. Tässä sopiva malli
http://www.innoair.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innoair/Products/PUHZ-HW112YHA


Eli siis tarkoitatko että SHW ei käy jos laittaa vanhaan järjestelmään? Vai mitä tarkoitat?

Mitäs tämä vesi/lämmönvaihdon ulkona tarkoittaa?

Nykyinen ratkaisu on siis semmoinen että ulkoyksikössä on oma piiri, josta siirretään lämpö glykolinesteeseen ja ennen varaajaa taas yksi lämmönvaihdin ja varaajassa pieni kierto varaajan ja vaihtimen välillä.

Nykyisessä on ohjaus sisällä teknisessä tilassa.

Poissa Mekaniker

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 704
Eli teidän tapauksessa pitää olla IVLP missä on kaasut sisään omaan yksikköön missä on lämmönsiirrin, siitä siirretään vedellä lämmöt varajaan
Voitte unohtaa kokonaan vanhan lämmönvaihtimen joka ainoastaan hukkaa energiaa, sen paketin voi myydä foorumin myyntipalstalla 8)

Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä lämmintä
Ultimate 500L varaaja
PuuJämä muutettu öljyksi
Eli sähkö+öljy nykyisin
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen
Ouman 203+sisäanturi

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12644

Eli siis tarkoitatko että SHW ei käy jos laittaa vanhaan järjestelmään? Vai mitä tarkoitat?

Mitäs tämä vesi/lämmönvaihdon ulkona tarkoittaa?

Nykyinen ratkaisu on siis semmoinen että ulkoyksikössä on oma piiri, josta siirretään lämpö glykolinesteeseen ja ennen varaajaa taas yksi lämmönvaihdin ja varaajassa pieni kierto varaajan ja vaihtimen välillä.

Nykyisessä on ohjaus sisällä teknisessä tilassa.

S-malli on 3000e kalliimpi ja hintaan kuuluu varaaja, ja siinä taitaa kiertää pihalle kylmäaine eikä vesi. Ilman S-kirjainta se muistuttaa enemmän vanhaa vekotinta.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Eli siis tarkoitatko että SHW ei käy jos laittaa vanhaan järjestelmään? Vai mitä tarkoitat?

Nykyinen ratkaisu on siis semmoinen että ulkoyksikössä on oma piiri, josta siirretään lämpö glykolinesteeseen ja ennen varaajaa taas yksi lämmönvaihdin ja varaajassa pieni kierto varaajan ja vaihtimen välillä.


SHW-malliin kuuluu oma varaajansa Ecodan, eli se teidän nykyinen varaaja pitäisi purkaa pois. Hieman turha juttu jos nykyinen varjaa on OK ja siinä on lisävastukset. Mikä tuo nykyinen varaaja on?

SW-malliin pitää  taas hankkia  erillinen levylämmönvaihdin sisälle joka tulee tuon nykyisen lämmönvaihtimen tilalle. Esim. PUHZ-SW100YHA http://www.maalampotukku.fi/product/1888/energiansaastaja-pak3-54-148-kw

HW-mallin voisi taas kytkeä suoraan varaajan, mutta tällöin pitää olla akkuvarmistus/pieni kiertopumppu, koska ulkona käy vesi (eikä glykoli). Nykyinen lämmönvaihdin väliltä jäisi kokonaan pois.

Lainaus
Mitäs tämä vesi/lämmönvaihdon ulkona tarkoittaa?

Se levari joka teillä on nyt sisällä onkin ulkona laitteen sisällä (HW), eikä välillä ole muita lämmönvaihtimia. Varaajan vesi kiertää ulkona.

Vaihtoehtona tälle olisi ns. split-VILP, jossa olisi kylmäaineputket ulko- ja sisäyksikköjen välillä ja levylämmönvaihdin on sisäyksikössä. Sisäyksikön ja varaajan välillä kiertää varaajan vesi.  Tässä yksi esimerkki http://www.maalampotukku.fi/product/2250/panasonic-12-kw-ilmavesilampopumppu

« Viimeksi muokattu: 13.02.16 - klo:20:31 kirjoittanut janti »

Poissa heller

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Eli nykyinen on "split-VILP"? Ulkona on oma kierto, välillä glykoli ja sisällä vielä yksi vesikierto. Eli vesi ei kierrä ulkona. Kuitenkin siis HW-malli olisi se juttu meille?

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23968
Eli nykyinen on "split-VILP"? Ulkona on oma kierto, välillä glykoli ja sisällä vielä yksi vesikierto.

Ei tuo perinteinen split ole koska kylmäaine ei kierrä sisä ja ulkoyksikön välillä vaan siinä kiertää glykoli. Ulkoyksikössä on sulla lisäksi (kylmäaine-glykoli) lämmönvaihdin, jota split-VILPissä ei ole.

Sulle kävisi nyt kumpi tahansa, suosittelisin (huolettomampaa) split laitetta jossa kylmäaine kiertää sisä- ja uloyksikön välillä. Mikä se varaajan tyyppin nyt on?

Fujitsu Waterstage Split High Power 11 on ollut aika suosittu, mutta on todennäköisesti kalliimpi kuin tuo edellä ollut Panasonic
http://fgfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/Waterstage-2015_web.pdf

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12013
  • Rele-aikakauden änkyrä
Eli nykyinen on "split-VILP"? Ulkona on oma kierto, välillä glykoli ja sisällä vielä yksi vesikierto. Eli vesi ei kierrä ulkona. Kuitenkin siis HW-malli olisi se juttu meille?
Sun nykykone on "monoblock" jossa lämpö tuodaan veden/vesiglykoli sekoituksen kanssa varaajaan, ja kylmäainekierto on vain siellä ulkoyksikössä eikä siis tarvita kylmämiestä kun kone asennetaan.

Esim tällainen on myös "monoblock" ja sopinee helpolla sun hajonneen koneen tilalle.
http://www.maalampotukku.fi/product/49/nibe-f2030-9-kw-ilma-vesilampopumppu
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Espejot

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 8024
Siis mikä on aiheuttanut rikkoutumisen... oliko joku moniblokkien "tyyppivika".
« Viimeksi muokattu: 13.02.16 - klo:23:52 kirjoittanut Espejot »