onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

T

Tondee

Vieras
Mun 9000eevstä hajosi kennon sisältä kupariputki päästäen kylmäaineet ilmoille, joten tarvisin uuden ulkoyksikön. Ultimaten firman kanssa kukaan ei varmaan enää uskalla toimia, mut oliskohan tälle laitteelle tiedossa ns. sisarmallia eri merkeillä. Olis kiva, jos pystyis vaihtaan laitteen vain päikseen, ilman mitään uusia putkitustöitä...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: onko 9000eev

Tuossa taitaa olla sopiva Amitime AVH-24V1DD https://coolhouse.ee/index.html
Toinen on tuo ES AWH-9 http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/7/1/Esite_AWH_9kW_ja_11kW_ES_ilma-vesi_lampopumpuista.pdf

Taisivat kumpikin vaatia sisäyksikön ohjainkortin vaihdon. Tässä oli joitakin kokemuksia pienemmän Ultin vaihdosta ESssään http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23907.0
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev

janti sanoi:
Taisivat kumpikin vaatia sisäyksikön ohjainkortin vaihdon. Tässä oli joitakin kokemuksia pienemmän Ultin vaihdosta ESssään http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23907.0
Ei tarvitse korttia vaihtaa jos ei ole jotain erittäin vanhaa mallia. Prommilla toimitettava uusin firmis riittää sisäyksikön päivitykseen.

Tuossakaan tapauksessa ulkoyksikön toiminta ei muuttunut mihinkään sisäyksikön uusinnalla..
 
T

Tondee

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Onnisella oli tuo ES:n 9kw malli loppu hyllystä, eikä tietoa koska saa lisää. Tarjosivat tilalle AW 11-IFC-IOU-V5 mallia hyvään hintaan. Myyjän mielestä tämäkin menisi heittämällä vanhan paikalle, onko kellään tarkkaa tietoa? Ja jos tietää Tampereen suunnalta asiallisen asentajan, saa ehdottaa.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Saa Amitime AVH-24V1DD 9 kW mallin. https://www.coolhouse.ee/ info@coolhouse.ee
Saa sopia myös paikallisesta asennuksesta.

ES AWH 11 putket ovat samaa mittaa mutta laitteet on pikkuisen eri kokoa.
 
T

Tondee

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Eli menisikö se niin, tässä es 11kw-mallissakin, että "Prommilla toimitettava uusin firmis riittää sisäyksikön päivitykseen."? En tosin tiedä, mikä on prommi, mutta kai noi asentajat tietää ::)
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Kotikone on rakennettu teollisen automatiikkan periaatteilla.
Esimerkiksi jos lentokonessa on kapteeni sitten hän ei rupea lennon aikana automatiikka remonttoimaan. Hän katsoo taulukkosta vikailmoituksen.
Myös kotona ei kannattaa kaikkea itse remontoida, eikä tutkia mikä on laadikkon sisällä.
Prommi tarkoittaa sirun sarjanumeroa.Päivittää pitää jos on ohjelmointivirhe, tietokone viirus tai uusi dataohjelma.
ES AWH11 sisäyksikkön kortti ei ole verkossa, ohjelmaa on uusittu jo 10 vuotta. Jos on jotain sitten saa vaihtaa vaikka koko kortin.

Oliko Ultimate E malli tai sisäyksikköllä?
 
T

Tondee

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Andres sanoi:
Kotikone on rakennettu teollisen automatiikkan periaatteilla.
Esimerkiksi jos lentokonessa on kapteeni sitten hän ei rupea lennon aikana automatiikka remonttoimaan. Hän katsoo taulukkosta vikailmoituksen.
Myös kotona ei kannattaa kaikkea itse remontoida, eikä tutkia mikä on laadikkon sisällä.
Prommi tarkoittaa sirun sarjanumeroa.Päivittää pitää jos on ohjelmointivirhe, tietokone viirus tai uusi dataohjelma.
ES AWH11 sisäyksikkön kortti ei ole verkossa, ohjelmaa on uusittu jo 10 vuotta. Jos on jotain sitten saa vaihtaa vaikka koko kortin.


Oliko Ultimate E malli tai sisäyksikköllä?

Tyhmä tässä jatkaa kyselyä. Eli siis nyt teen tilauksen ES 9kw laitteesta Onnisen kautta, mutta ilmeisesti moni asentaja ei halua koskea sormellakaan noihin Ultin laitteisiin. Sain jonkun kylmälaitehuollon miehen kiinni, joka tulisi vaihtamaan ulkoyksikön, mutta miten käy tuon kortin vaihtamisen/päivittämisen. Osaako sen tällänen ummikko tehdä, vai onko kellään tietoa Pirkanmaalta ketään asentajaa, kuka osaisi ja haluaisi hoitaa tämän homman alusta loppuun kuntoon?
 
T

Tondee

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Ja pitääkö uudet ohjaustaulut ja kortit tilata Ruotsista, vai mistä niitä saa?
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Kannattaa kysyä varaosia myös täältä. Ostivat käsittääkseni konkurssipesästä tavaraa.
http://www.testware.fi/ultimate.htm
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Tondee sanoi:
Mun 9000eevstä hajosi kennon sisältä kupariputki päästäen kylmäaineet ilmoille, joten tarvisin uuden ulkoyksikön. Ultimaten firman kanssa kukaan ei varmaan enää uskalla toimia, mut oliskohan tälle laitteelle tiedossa ns. sisarmallia eri merkeillä. Olis kiva, jos pystyis vaihtaan laitteen vain päikseen, ilman mitään uusia putkitustöitä...
Ultimaten konkurssilistalla ei ole sitä kennoa.
Eli kenno pitää tilata tai laitta toiselta vanhalta Ultilta.
Saa laittaa myös uuden ulkoyksikkön sekä sisäyksikkön kortin
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Oliko kyse nyt kuumakaasukierukkaan kytketystä koneesta vai erillisellä lämmönvaihtajalla varustetusta?

Andres sanoi:
ES AWH 11 putket ovat samaa mittaa mutta laitteet on pikkuisen eri kokoa.
Onko tämä nyt sama laite kun Amitime AVH-30V1DE?
Miten lie eri kokoset lämmönvaihtajat AVH-24 ja tuon välillä?

Onko tietoa joko amitimellä on uusi eev:n ohjaus käytössä jossain malleissa? Sellainen vois olla Tondee:lle fiksu valinta.
 
T

Tondee

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Kuumakaasukierukkalaite. Mitä tuossa Amitimessa olisi parempaa, kuin ES 9kw laitteessa?
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

No siis samalta tehtaalta nuo molemmat lähtee. Toiseen lätkäistään ES:n merkki kylkeen ;D
Sitä en tiedä onko ES tilannut kustomointia koneeseen, mutta foorumin keskustelujen perusteella ei ole.

Amitimeltä tuli keväällä uusi eev-ohjaus joka perustuu entisen ulkolämpötila-säädön sijasta tulistuksen mittaukseen. Tästä uudesta ohjausesta oli tälläkin foorumilla juttua. Sitä en tiedä joko näitä uudella ohjauksella varustettuja on jollain jälleenmyyjällä tällä suunnalla ja jos niin missä malleissa.

Jos kuumakaasukierukka-versio niin eipä tuossa pitäs muuta olla kun uus saman kokonen pumppu paikalleen ja sisäyksikköön uusin firmis. Sisäyksikön piirikortin revisio on vaihtunut, mutta sen ei pitäs softapuoleen vaikuttaa mitenkään. Uusimman sisäyksikön firmiksen("prommin") saa varmaan tilattua ES:ltä jos heidän ulkoyksikön ostaa.
Toki ei se sisäyksikön kortti uusine paneeleineen muistaakseni kovin paljoa maksa jos ei kiinnosta alkaa säätämään prommin kanssa.

Osaisko Andres valaista joko tuolla uudella ohjauksella olevaa mallia on tarjolla?
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

pjr sanoi:
Oliko kyse nyt kuumakaasukierukkaan kytketystä koneesta vai erillisellä lämmönvaihtajalla varustetusta?
Onko tämä nyt sama laite kun Amitime AVH-30V1DE?
Miten lie eri kokoset lämmönvaihtajat AVH-24 ja tuon välillä?

Onko tietoa joko amitimellä on uusi eev:n ohjaus käytössä jossain malleissa? Sellainen vois olla Tondee:lle fiksu valinta.
Minulla on sellainen EEVn ohjausopas tavalliselle mallille. "EEV open degree changes as per ambient temperature and compressor speed In cooling operation: Open degree is determined by the compressor working speed In heating operation:"

AVH-24V1DD, AVH-24V!DE, ES AWH9-V5 teho on +7C 10,1 kW. Laitteessa on samaa putki putkessa lämmönvaihdin kuin oli Ulti 9000 sisäksikkö mallissa. AVH-30DE tai ES AWH11-V5 mallissa on levylämmönvaihdin sekä ulkoyksikkö on pikkuisen isompi.

Muutokset on nyt All in one, tai ES AWT sarjassa (split+250l varaaja) mikä on saanut kahden lämptilan ohjauksen (esim talolle +35C, sitten venttiili vaihtaa käyttövedelle +50C, lisäksi on Oumain kaltainen ohjaus lattia(patteri)veden lämpötilalle.

Tondee tapauksessa voi ostaa jonkun Ultin 9000 mallin varaosiksi jos on halua remontoida laide.
 

Rauski

Ilppien huolto ja kylmätekniikka kiinnostaa.
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Minulla on kolme Ultimate-/Gree-merkkistä yhdeksäntonnista ulkoyksikköä. Parissa laitteessa on kylmäaineet tulleet ulos ulkoyksikön liitännästä ja yhdessä pitäisi paisuntaventtiili uusia. En ole ehtinyt tehdä noille vielä mitään. Varaosia niistä ainakin saisi.
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Rauski sanoi:
Minulla on kolme Ultimate-/Gree-merkkistä yhdeksäntonnista ulkoyksikköä. Parissa laitteessa on kylmäaineet tulleet ulos ulkoyksikön liitännästä ja yhdessä pitäisi paisuntaventtiili uusia. En ole ehtinyt tehdä noille vielä mitään. Varaosia niistä ainakin saisi.
Mulla hyrrää nurkalla tuollainen käytettynä hankittu ultigree 9kW, yhden talven toivoisin sen toimivan. Onko noissa joku tietty paikka mistä aineet karkaa?
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Ainakin 5000:ssa hankas joku sähköjohto kennon lenkkiä vasten kompuran värinöistä. Täällä oli foorumilla kuva aiheesta, mutta en löytänyt nyt tähän hätään.
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Andres sanoi:
Minulla on sellainen EEVn ohjausopas tavalliselle mallille. "EEV open degree changes as per ambient temperature and compressor speed In cooling operation: Open degree is determined by the compressor working speed In heating operation:"

AVH-24V1DD, AVH-24V!DE, ES AWH9-V5 teho on +7C 10,1 kW. Laitteessa on samaa putki putkessa lämmönvaihdin kuin oli Ulti 9000 sisäksikkö mallissa. AVH-30DE tai ES AWH11-V5 mallissa on levylämmönvaihdin sekä ulkoyksikkö on pikkuisen isompi.

Muutokset on nyt All in one, tai ES AWT sarjassa (split+250l varaaja) mikä on saanut kahden lämptilan ohjauksen (esim talolle +35C, sitten venttiili vaihtaa käyttövedelle +50C, lisäksi on Oumain kaltainen ohjaus lattia(patteri)veden lämpötilalle.

Tondee tapauksessa voi ostaa jonkun Ultin 9000 mallin varaosiksi jos on halua remontoida laide.

Tuota uutta EEV-venttiilin ohjausta tarkotin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg298975#msg298975

Oisko se jo tuossa carelin ohjauksessa mistä olet kirjoitellut?
Andres sanoi:
Voin kysya chippista mutta tämä Tony`n viesti on uudesta tuotesarjasta.
Tästä saa lukea http://www.amitime.com/download.aspx , missä on tehtaan vuoden 2016 mallisto.

Myös tutut mallit ovat ECO nimella mutta uusi sarja on Carelin ohjauksella (controller).
 

Rauski

Ilppien huolto ja kylmätekniikka kiinnostaa.
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

pökö sanoi:
Tuollaiset tuli koneen mukana mutta kylmämies ei niitä halunnut käyttää, eikä käyttänytkään. Onneksi.

Joku onneton on joskus tehnyt pienen mokan valitessaan tuon kokoiset joustavat palat toimitettavaksi laitteen mukana. Ilman tuota osaa maahantuojalla olisi ollut huomattavasti vähemmän ongelmia laitteiden kanssa.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

pjr sanoi:
Tuota uutta EEV-venttiilin ohjausta tarkotin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg298975#msg298975

Oisko se jo tuossa carelin ohjauksessa mistä olet kirjoitellut?
Amitime tehtaan vastaus 26.08.2016:"Now this new EEV control are not in use yet. We use it in some unit like the
heatSTAR 9kw and 11kw. We say it can be used, but not perfect."

Käsittän että puhe on Danfoss EIM 336 vastaavasta modulista (EIM 336 is a superheat controller that can be used to control the opening degree of a valve, based on the superheat of the evaporator, for use in applications such as air conditioning, heat pumps and refrigeration.)
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Voihan harmi ettei oo vielä yleisemmässä käytössä. Tainnu kotimaan markkinat viedä suurimman osan kamppeesta ja kylmän kelin tuotekehitys vähän laahaa.
 
W

Wesa

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Tänään korvattiin vanha 9000eev:n ulkoyksikkö Coolhousen toimittamalla Amitime PAVH-24D1DD ulkoyksiköllä. Kyseessä siis sisäyksiköllinen malli ja tuo ulkoyksikkö periaattessa tarkoitettu kierukkamalliin. Tähän tarvisi lisätä lämmönvaihtajan takia 0,3 kg kylmäainetta eli 1,35->1,65:een. Laite on käytännössä samankokoinen, puhaltimen aukko hieman suurempi ja puhaltimen melu lähes olematon vanhaan verrattuna, mutta puhallusteho parempi. Vanha puhalsi kummallisesti vain aukon reunojen alueelta sivuille päin, tämä tasaisesti. Tärkein, eli toiminta. Laite lähti heti toimimaan vanhalla sisäyksikön kortilla. Tehoa näytti pollun mukaan 6,7-7 kW (41C) vähän päälle kolmen kW:n ottoteholla -7C kelissä. Selvä ero oli heti sisäyksiköltä lähtevien putkien lämpötilassa. Nämä kuumenee, vanhassa ei juurikaan normaalitilanteissa. Ulkoyksikkö huurtuu hyvin tasaisesti paria ylintä putkiriviä lukuunottamatta.
 

Liitteet

  • NewImage_1024_738_70.jpg
    NewImage_1024_738_70.jpg
    99,9 KB · Katsottu: 357
W

Wesa

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Vuorokausi cop pollu vs efergy on nyt muutaman asteen pakkasessa ja 37 asteen syöttövedellä 2,2. Hetkelliset osakuormalla lähellä 3:a.
Laite sulattaa vakio 45 min syklillä. Voisi kyllä vanhaan verrattuna enemmänkin tukkoon sen ajaa.
Onkohan tässä "uudemmassa" adaptiivinen sulatus vanhan mukainen jumpperilla 1 vai uudempien mukainen jumpperilla 4?
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Ainakin ES:n osalta tuo "adaptiivisen sulatuksen" vs kiinteän 45 minuutin sulatusväli valinta tehdään dippi nro 1:llä (JNP402). 0 molemmin puolin tuo kyllä sulattelee aika tiheään asetuksesta huolimatta, ei se kyllä paljon mene tuon 45 minuutin päälle vaikka olen dipin aina pitänyt tuossa "tarpeen mukaisessa" asennossa. Sopivissa olosuhteissa eli kuivassa pakkasilmassa vetää sit välillä yli kahden tunnin jaksojakin sulatusten välillä.

Tuntuu että kiinalainen ajattelutapa on ollut se että mieluummin sulatetaan muutaman kerran turhaan kun yhden kerran liian vähän. Jäätymisongelmia ei ole kyllä ainakaan omalla kohdallani esiintynyt ensimmäisen syksyn jälkeen jolloin tuo ulkoyksikön prommi meni vaihtoon ja ongelma sitä myöten poistui päiväjärjestyksestä.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Wesa sanoi:
Vuorokausi cop pollu vs efergy on nyt muutaman asteen pakkasessa ja 37 asteen syöttövedellä 2,2. Hetkelliset osakuormalla lähellä 3:a.
Laite sulattaa vakio 45 min syklillä. Voisi kyllä vanhaan verrattuna enemmänkin tukkoon sen ajaa.
Onkohan tässä "uudemmassa" adaptiivinen sulatus vanhan mukainen jumpperilla 1 vai uudempien mukainen jumpperilla 4?
Vanha malli:(sekä AVH-24V1DD että ES AWH) Jumperilla 1. JP 402 dip-switch. ON- Self learning, OFF-vakio 45 min.

Uudessa mallissa (ES AWH..5+) on DC puhallin. Ulkoyksikön iso piirikortti on uusittu.
 
W

Wesa

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Olihan se oletuksena adaptiivisella. Nyt pakkasilla sulatusväli 2h. Hyvin on pakkasilla pelitänyt. Loggausta en ihan kovimmille yöpakkasille saanut kuntoon mutta -19 C on kuitenkin logattu ja voi sanoa että vanhan 9000eev mallin mukaista notkahdusta -15C:n kylmemmällä puolella ei ole tapahtunut! En tiedä mitä eroja noissa on softassa, mutta ainakin ulkolämpöanturi on tuotu erilleen kennon kulmalta, tosin vanhassa tuli kokeiltua vastaavaa enkä juuri eroa huomannut. Toinen selvä ero on paisuntaventtiilin ääni virran kytkemisen jälkeen. Vanhassa erotti resetointinaksahdukset juuri ja juuri, tässä ovat voimakkaita ja teräviä. Liekö venttiili eri ja paremmin toimiva kylmällä?
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Wesa sanoi:
Olihan se oletuksena adaptiivisella. Nyt pakkasilla sulatusväli 2h. Hyvin on pakkasilla pelitänyt. Loggausta en ihan kovimmille yöpakkasille saanut kuntoon mutta -19 C on kuitenkin logattu ja voi sanoa että vanhan 9000eev mallin mukaista notkahdusta -15C:n kylmemmällä puolella ei ole tapahtunut! En tiedä mitä eroja noissa on softassa, mutta ainakin ulkolämpöanturi on tuotu erilleen kennon kulmalta, tosin vanhassa tuli kokeiltua vastaavaa enkä juuri eroa huomannut. Toinen selvä ero on paisuntaventtiilin ääni virran kytkemisen jälkeen. Vanhassa erotti resetointinaksahdukset juuri ja juuri, tässä ovat voimakkaita ja teräviä. Liekö venttiili eri ja paremmin toimiva kylmällä?

Tuo kahden tunnin käyntijakso lienee maksimi mitä kiinalainen insinööri on laitteelle sallinut, en ainakaan muista että olisin tänä vuonna nähnyt pidempiä sulatusvälejä. Nuo pakkassulatukset ovat kyllä aika lyhyitä jaksoja eikä tehopiikki yllä yhtä kauas alas kun nollan tuntumassa.

Itsellä ei kovinkaan selkeästi kuulu nuo paisuntaventtiilin naksahdukset, venttiilin toiminto onkin tullut kyseenalaistettua useamman kerran mutta kaipa tuo vika lienee kuitenkin softapuolella kun tuo noin säännöllisesti toistuu. +1C--1,8C niin vetää ilmeisesti paisari auki ja kk lämmöt ihan pilssissä. Alle -2C kun päästään niin kk lämmöt korjautuvat kun taikaiskusta ja piirretään suhteellisen nättiä käppyrää jossa kk lämmöt ovat noin 80-90C pyynnistä riippuen. -10C paikkeilla tulee jostain syystä taas tuollainen "venttiili selällään" jakso ja sit taas kun päästään -13C kylmemmälle puolelle niin kk arvot normalisoituvat.

Pumpulla kohta 10000 käyttötuntia lasissa ja toimii ja lämmittää mutta tuo paisuntaventtiilin toiminta on ehkä se kaikista epäilyttävin piirre tuossa. Kaipa siinä kiinalainen insinööri suuressa viisaudessan on päättänyt että tuollaista sen toiminnan pitääkin olla.

Saatko Wesa omastasi ulos nuo kk lämmöt suhteessa ulkoilmaan? Olisi mielenkiintoista tietää onko tuota samaa syndroomaa vielä uudemmissa pumpuissakin. Tosin muistelisin alussa kokeilleeni sen et jos pyynnin hilasi ylöspäin jonnekin 45C yläpuolelle niin tuo piirre hävisi kk lämmöistä. Ei vaan viitsisi tehdä niin kuumaa vettä turhaan, meillä riittää -22C:ssa noin 37-38C astetta kiertoon niin säilyy vielä sisälämpötila 22C.
 

Liitteet

  • ES V5-250218.png
    ES V5-250218.png
    60,5 KB · Katsottu: 326

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Amitime AVH-24V1DD EEV liittenä kuvassa.

Ultimate 9000eev paisuntaventtiilin mallista minulla ei ole tietoa. Kaikki laitteet alkaen 2013 ovat toiminut.
Tämän vaihtokoneen eev ohjaus on Amitimen softalla.

Nyt saa seuraavan sukupolven laitteessa vakiona EVD Evolution ohjauksen.
http://www.carel.com/expansion-valve-driver/-/journal_content/56_INSTANCE_i4q5KIMLInKK/10191/106903
 

Liitteet

  • AVH-24V1DD eev.jpg
    AVH-24V1DD eev.jpg
    66,8 KB · Katsottu: 388
W

Wesa

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

kurre orava sanoi:
Saatko Wesa omastasi ulos nuo kk lämmöt suhteessa ulkoilmaan? Olisi mielenkiintoista tietää onko tuota samaa syndroomaa vielä uudemmissa pumpuissakin. Tosin muistelisin alussa kokeilleeni sen et jos pyynnin hilasi ylöspäin jonnekin 45C yläpuolelle niin tuo piirre hävisi kk lämmöistä. Ei vaan viitsisi tehdä niin kuumaa vettä turhaan, meillä riittää -22C:ssa noin 37-38C astetta kiertoon niin säilyy vielä sisälämpötila 22C.
Sain vasta vanhan ulkolämpöanturin ympättyä mukaan mittaukseen joten ei kk suhteessa ulkolämpöön vielä. Kk on kyllä mukana mitattuna sisäyksikön putkesta. Nämä pari viime päivää on menty noin 45 asteessa päivisin ja aamuöisin kylmillä on kaasut nousseet 65:een. Lähtevä vesi ollut n 39:ssa ja tuleva 35:ssä. Tehot 2 kWn tienoilla ja 40-50 kWh vuorokaudessa. Koitan nyt saada logia vakiasetuksilla. Pudotin lähtevän 37:aan kun tuntuu kämppä lämpenevän liikaa putsattuani perusteellisesti ultin vanhan ilpin!
 
W

Wesa

Vieras
Vs: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?

Ohessa lokia tältä päivältä.

Eilen meni lämpötilan laskiessa -10 ->-15 C aika lailla 45 asteisilla kuumakaasuilla jotka laskivat kokoajan ulkolämpötilan mukana. Tällöin ottoteho noin 1,7 kW ja Cop 1,8. Kun lämpötila laski alle -15 EEV selvästi muutti asentoa, mutta toisin kuin Ultin versiossa, nyt oikeaan suuntaan ja kuumakaasut lähti nousemaan samalla ottoteholla ja hetkellisesti COP lähenteli 2:hta. Ilman kylmetessä kaasut putosivat vastaavasti jat tehon ottokin nousi 2 -> 2,2 Kw. COP alimillaan 20 pakkasella 1,5. Tuo ulkolämpötila mittaus anturin paikasta johtuen noin 1,5 astetta liian lämmin. Kuuumakaasut kun nousi yli 45-50 niin pieni kupliminen näkölasissa katosi.
 

Liitteet

  • 270218.png
    270218.png
    291,7 KB · Katsottu: 353
Moi. Kannattaako tätä Viron pumppua hommata? Asennus tulisi tehtyä itse vanhan jämä kaksoispesäkattilan rinnalle kattilan 200l vesi tilaa hyödyntäen. Toki putkari tekee vesipuolelle putkihommat. Öljystä olisi tarkoitus päästä eroon. Eikös pumpun sisäyksikössä ole 2kpl 3kw vastustakin. Lämmitettäviä neliöitä 79 rakennetussa talossa n.108. Alhaalla lattialämmitys jonka mukaan ajetaan matalaa vesilämpötilaa. Käyttövettä ei tarvitse lämmittää kun sisällä varaaja sille. Jotain edullista korvaavaa ratkaisua nyky öljyn hinnoille tarvitsisi.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Moi. Kannattaako tätä Viron pumppua hommata? Asennus tulisi tehtyä itse vanhan jämä kaksoispesäkattilan rinnalle kattilan 200l vesi tilaa hyödyntäen. Toki putkari tekee vesipuolelle putkihommat. Öljystä olisi tarkoitus päästä eroon. Eikös pumpun sisäyksikössä ole 2kpl 3kw vastustakin. Lämmitettäviä neliöitä 79 rakennetussa talossa n.108. Alhaalla lattialämmitys jonka mukaan ajetaan matalaa vesilämpötilaa. Käyttövettä ei tarvitse lämmittää kun sisällä varaaja sille. Jotain edullista korvaavaa ratkaisua nyky öljyn hinnoille tarvitsisi.
Mallisto on vaihtumassa uuten.
Viime viikolla tuli asennettua kone ES AWH9-V6-SW sisäyksikköllä.
Konessa on uusi ohjauspaneli sekä WIFI. Myös on lämmityksen sekoitusventtiilien ohjaus käyrän kanssa 2 kpl (lattia että patterit). Vastusta tässä mallissa ei ole, vastuksen ohjaus on.
 
Back