Kirjoittaja Aihe: VILP nro2 Technibel PHRIB 10  (Luettu 43899 kertaa)

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #390 : 30.06.17 - klo:22:34 »
Juu.. ei tuollaisen 'pour pointin' liukaste ole enää -20C erityisen notkeaa, kyllä sitä alkaa matkalle jäädä, varsinkin kun se kenno on aina muutaman asteen kylmenpi.

Toisaalta jos sitä jatkuvasti sulatellaan, niin kerkeääkö sitä jäämään matkalle niin paljon että sillä on merkitystä? Sulatuksen aikana kuitenkin tuo lämpötila varsin paljon nousee.

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 11924
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #391 : 01.07.17 - klo:00:17 »
Toisaalta jos sitä jatkuvasti sulatellaan, niin kerkeääkö sitä jäämään matkalle niin paljon että sillä on merkitystä? Sulatuksen aikana kuitenkin tuo lämpötila varsin paljon nousee.

Tämä on se kysymys. Noissa Sanyoissa/Argoissa/Tecnibeleissä jollaisia minulla on kaksi Argona on ohjekirjassa alkuperäinen toiminta-alueen raja -7C. Sitä kylmemmässä se menee jamaan, jossa laite sulattaa heti, kun se startin jälkeen on luvallista, eli 30 min välein, mutta ei kieltäydy käymästä oli kuinka kylmä vaan. Pakkasella kellosulatus on hyvin lyhyt jos oikeaa sulatettavaa ei ole, eli se saa kennon lämmöt nousemaan johonkin rajaan lyhyellä pumppauksella, varmaan kuumasta sisäkennosta tulee sopiva annos.

Siihen, ettei tuollainen pikasulatus ehkä kuitenkaan ehdi liikuttelemaan kaikkia öljyjä viittaa se arkihavainto, että noiden Argojen teho hiipuu jos pakkanen on pari päivää -20C pahemmalla puolella. Tätä tukee se, että tehot saa ennalleen kun käyttää konetta vähän aikaa jäähdytyksellä. Vehkeet eivät tähän ole hajonneet vaikka ne ovat aikas kauan tuolla seinällä olleet. Toisaalta ei täällä niitä pakkasiakaan ole juuri ollut.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #392 : 01.07.17 - klo:00:37 »
Tämä on se kysymys. Noissa Sanyoissa/Argoissa/Tecnibeleissä jollaisia minulla on kaksi Argona on ohjekirjassa alkuperäinen toiminta-alueen raja -7C. Sitä kylmemmässä se menee jamaan, jossa laite sulattaa heti, kun se startin jälkeen on luvallista, eli 30 min välein, mutta ei kieltäydy käymästä oli kuinka kylmä vaan. Pakkasella kellosulatus on hyvin lyhyt jos oikeaa sulatettavaa ei ole, eli se saa kennon lämmöt nousemaan johonkin rajaan lyhyellä pumppauksella, varmaan kuumasta sisäkennosta tulee sopiva annos.

Näinhän se siis tuossakin toimii, sulatuslogiikan viimeinen step on -13C alaspäin, eli -18C tulee aika nopeasti täyteen jonka jälkeen tuo raja tässä on 25 min (jonka aikana ei voi sulattaa).

"With the outdoor air temperature (TO) being -13°C or above, the frost adherence condition shown below are satisfied for whether 3 consecutive minutes or a total of 60 intermittent minutes, or the outdoor heat exchanger temperature sensor (C1) remains -18°C or below for 20 consecutive seconds."

12C astihan se näyttäisi nostavan lämpötilan.

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #393 : 16.07.17 - klo:21:36 »
Noh, ajattelinpa tänään sitten vaihtaa tuon Wilo Star RS 3/60-3P:n tuollaiseksi Grundfos Alpha2 32-60 vaihtoehdoksi. Ei mennyt taas ihan niin kuin ajattelin, ensinnäkään en löytänyt mistään miten tuon Wilon sähköpurkin saa auki rikkomatta sitä, sillä ohjeet puhuvat ruuvin avaamisesta, jollaista ei noissa uudemmissa malleissa ole. Ajattelin että siellä on jossain klipsi, mutta ei sitä vaan mistään löytynyt. Se muuten sitten löytyy laitteen takaa, jonne ei ihan helposti pääse, huomasin tuon sen jälkeen kun olin voimalla avannut sen.

Eipä siinä, tuolla kulkee 2,5mm^2 johdot, ja Grundfos taas syö ainoastaan 1,5mm^2 johtoa sinne liittimeensä. Se projekti jäi sitten tältä päivältä kesken, onkohan tuohonkaan mitään laillista tapaa pienentää..

Samalla kun sitä availin, niin jäi miettimään, miksei noita kuumakaasuputkia ole eristetty ollenkaan? Esim. vesijohdot on, samoin on lämmönvaihdin, mutta lämmönvaihtimelta kaikki lähtevät kaasuputket ovat eristämättömiä. Onko tuolla sitten mitään todellista merkitystä? Tuntuu vain kummalta lämmitellä sitä metallista laatikkoa pakkasella. Jopa Nibessäni ne on eristetty ja se on sentään lämpimässä tilassa.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11169
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #394 : 17.07.17 - klo:00:03 »
Ompas wiloon tungettu vahvaa johdinta.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Riku84

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 363
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #395 : 17.07.17 - klo:06:37 »
Eipä siinä, tuolla kulkee 2,5mm^2 johdot, ja Grundfos taas syö ainoastaan 1,5mm^2 johtoa sinne liittimeensä. Se projekti jäi sitten tältä päivältä kesken, onkohan tuohonkaan mitään laillista tapaa pienentää..

Onko pumpussa omaa sulaketta tuolle kiertovesipumpulle?
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys. (2016) n.10200kWh

Poissa gebogalbi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #396 : 20.07.17 - klo:21:49 »
Hyvin irtoaa tehoja kesäkelillä kylmään varaajaan :)
Laitoin lämpöanturin tilalle vastuksen ja kone luulee, että on kymmenen pakkasta. Saman voisi tehdä asetuksia muuttamalla, mutta ajattelin laittaa kytkimen, jolla saa yhdellä naksautuksella tehoja käyttöveden tekoon.
Huomenna täyttelen paljun ja katson millaisella liruttelulla saa lennosta n. 40-asteista.

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 570
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #397 : 20.07.17 - klo:22:06 »
Hyvin irtoaa tehoja kesäkelillä kylmään varaajaan :)
Laitoin lämpöanturin tilalle vastuksen ja kone luulee, että on kymmenen pakkasta. Saman voisi tehdä asetuksia muuttamalla, mutta ajattelin laittaa kytkimen, jolla saa yhdellä naksautuksella tehoja käyttöveden tekoon.

Vetääkö kuinka pitkää vetoa kylmään varaajaan? Lähinnä mielenkiinto kohdistuu siihen sulattaako tuo myös tietyn ajan kuluttua kun kerran ulkona on olevinaan pakkasta?

Ja lopuksi vieläkin tyhmempi kysymys, miksi tuo vastushuijaus, eikö se tee käyttövettä vaikka anturit kertovat että ulkona on lämmintä?
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa gebogalbi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #398 : 20.07.17 - klo:22:23 »
Näköjään noin 45 minuuttia, jonka jälkeen sulatus. Ehkä ei ollutkaan niin hyvä idea :)

Lämmitysverkon varaajaa olen ajanut lämpimäksi käyrän mukaan. Perässä tulistin. Kesällä pumppu on ollut pois päältä, kun näyttäisi menevän pienemmällä kulutuksella ilman.

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #399 : 21.07.17 - klo:10:20 »
Ja lopuksi vieläkin tyhmempi kysymys, miksi tuo vastushuijaus, eikö se tee käyttövettä vaikka anturit kertovat että ulkona on lämmintä?

DHW vaatisi erillisen kortin tuonne, että sen featuren saa käyttöön. En ole nähnyt myynnissä noita DHW-palikoita missään, se on joku Sanyo/Panasonic vehje.

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #400 : 30.07.17 - klo:17:00 »
Noh, avasi silmät niin eihän siellä mitään 2,5mm^2:sta ole .. pelkkä kuori edessä, jonka poistin (tuollehan voi vetää oman piuhankin, mutta en käytä). Nyt on vaihdettu Alpha2 32-60 180 tuohon tilalle, hyvin näyttää pyörivän. Tosin mulla ei ainakaan auttanut nyt aikakaan siihen että virtausvahti olisi lähtenyt toimimaan, joten se huijaus saa olla siellä edelleen paikallaan (tuon vehkeen loppuelämän).

Olipa ikävän ahdasta vaan vaihtaa nuo, ainakin mun työkaluilla tökki aina johonkin suuntaan. Kierteet saivat vähän kärsiä kun ei nätisti saanut vehkeitä mahtumaan, mutta eipä tuota toivottavasti tarvi uudestaan vaihtaa.

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #401 : 31.07.17 - klo:00:31 »
Oliko joku ehtinyt pohtia jo minkälaisen resistorin tuohon ulkolämpötilaa varten laittaisi rinnalle? Äkkiä laskien 220k menisi aika lähelle niin että tuo vehje toimisi sinne ~-20 (kaikkiin kylmiin lämpötiloihin tulee se ~5C muutos).

Hiemanhan tuosta toki tulee virhettä tiettyihin lämpötiloihin, eli vaikea sanoa miten sitten heittelee sisälämpötila. Tosin ongelmathan alkavat tuossa nollan yläpuolella vasta, silloin ei hirveästi lämmitystä nyt muutenkaan tarvitse eli hoituisiko sitten vain hieman jyrkemmällä käyrällä. Laittamalla 5k vielä sarjaan sitten ehkä hieman korjaisi tuota.

Koodia: [Valitse]
Temp Default 220000 220000
5000
-20 97120 67376 72376
-15 72980 54801 59801
-10 55340 37571 49217
-5 42340 35506 40506
0 32660 28438 33438
5 25400 22770 27770
10 19900 18249 23249
15 15710 14662 19662

Vai olisikohan jollakulla parempi idea? Saisi tuon vehkeen pysymään pyörimässä sinne -20C kuten sen luvattiin tekevän ;)

Poissa Wespa

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 35
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #402 : 02.08.17 - klo:17:59 »
Lämmityskausi lähestyy jo uhkaavasti, ja omakin asennus on edennyt jopa sen verran että Technibel nousi nosturiautolla viimein autotallin oven edestä "loppusijoituspaikkaansa".  ;D

Onkos joku rakennellut tuolle jonkinlaista suojakatosta tms. ettei vesi ja lumi sada suoraan päälle? Sen verran etäälle pömpeli kuitenkin tulee seinästä että edes rintamamiestalon nykymittapuulla reilun mittaiset räystään ylitykset eivät riitä sitä suojaamaan säältä. Kuvat eri toteutuksista rohkeasti jakoon vaan!

Poissa Stadi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #403 : 15.09.17 - klo:19:38 »
Täällä ilmoittautuu yksi Tecnibelin Ranskasta tilannut. En ole varsinaisesti lämpöpumppuharrastaja vaikka monenlainen tekniikka onkin tullut tutuksi. Huhtikuussa tilasin ja hintaan 2000€ tuli kotiin toimitettuna. Asennettua sain noin kaksi viikkoa sitten ja hyvin pelitti kun laitoin sen hyppylangan mitä aikaisemmissa viesteissä neuvottiin.

Eli kaikki meni niin kuin tämän ketjun perusteella odotinkin. Mutta nyt törmäsin ongelmaan; otin hyppylangan pois kun olin saanut järjestelmän ilmattua ja sen jälkeen sisäyksikkö vilkuttaa Cn 1 -virheilmoitusta, eli Communication fault with zone 1 board. Varsinainen ongelma on se, että virheilmoitus ei katoa vaikka laitoin hyppylangan uudelleen paikalleen. Mitään muuta en siis ole järjestelmässä muuttanut. Nyt vähän pelottaa, että jotain meni rikki tuon langan kanssa pelatessa. Ajatuksia mitä kannattaisi kokeilla?

Poissa burmanm

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 549
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #404 : 15.09.17 - klo:20:21 »
Eiköhän tuo ole itseasiassa vain "Communication Fault - Zone 1" (Cn 2 olisi Zone 2), joka on siis lämmitysalue ja ei näytä indikoivan järjestelmän boardin virhettä. Tai ainakin näin tuosta service manualista voisi käsittää.. Oletko varma että tuo hyppylanka meni takaisin oikein? Kun avaat sen paneelin, niin siellä pitäisi näkyä se "CC1" moduuli, jossa vilkkuu ne valot. Veikkaan että siellä on flow-error.

Mietin juuri osuinko itse samaan virheeseen kun laitoin vahingossa sen ulkoisen sisälämpötilasensorin päälle (jota ei ollut asennettuna). Joku Cn siitä ainakin hyppi silmille.