Kirjoittaja Aihe: VILP nro2 Technibel PHRIB 10  (Luettu 37165 kertaa)

Paikalla burmanm

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 450
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #390 : 30.06.17 - klo:22:34 »
Juu.. ei tuollaisen 'pour pointin' liukaste ole enää -20C erityisen notkeaa, kyllä sitä alkaa matkalle jäädä, varsinkin kun se kenno on aina muutaman asteen kylmenpi.

Toisaalta jos sitä jatkuvasti sulatellaan, niin kerkeääkö sitä jäämään matkalle niin paljon että sillä on merkitystä? Sulatuksen aikana kuitenkin tuo lämpötila varsin paljon nousee.

Paikalla VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 11797
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #391 : 01.07.17 - klo:00:17 »
Toisaalta jos sitä jatkuvasti sulatellaan, niin kerkeääkö sitä jäämään matkalle niin paljon että sillä on merkitystä? Sulatuksen aikana kuitenkin tuo lämpötila varsin paljon nousee.

Tämä on se kysymys. Noissa Sanyoissa/Argoissa/Tecnibeleissä jollaisia minulla on kaksi Argona on ohjekirjassa alkuperäinen toiminta-alueen raja -7C. Sitä kylmemmässä se menee jamaan, jossa laite sulattaa heti, kun se startin jälkeen on luvallista, eli 30 min välein, mutta ei kieltäydy käymästä oli kuinka kylmä vaan. Pakkasella kellosulatus on hyvin lyhyt jos oikeaa sulatettavaa ei ole, eli se saa kennon lämmöt nousemaan johonkin rajaan lyhyellä pumppauksella, varmaan kuumasta sisäkennosta tulee sopiva annos.

Siihen, ettei tuollainen pikasulatus ehkä kuitenkaan ehdi liikuttelemaan kaikkia öljyjä viittaa se arkihavainto, että noiden Argojen teho hiipuu jos pakkanen on pari päivää -20C pahemmalla puolella. Tätä tukee se, että tehot saa ennalleen kun käyttää konetta vähän aikaa jäähdytyksellä. Vehkeet eivät tähän ole hajonneet vaikka ne ovat aikas kauan tuolla seinällä olleet. Toisaalta ei täällä niitä pakkasiakaan ole juuri ollut.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Paikalla burmanm

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 450
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #392 : 01.07.17 - klo:00:37 »
Tämä on se kysymys. Noissa Sanyoissa/Argoissa/Tecnibeleissä jollaisia minulla on kaksi Argona on ohjekirjassa alkuperäinen toiminta-alueen raja -7C. Sitä kylmemmässä se menee jamaan, jossa laite sulattaa heti, kun se startin jälkeen on luvallista, eli 30 min välein, mutta ei kieltäydy käymästä oli kuinka kylmä vaan. Pakkasella kellosulatus on hyvin lyhyt jos oikeaa sulatettavaa ei ole, eli se saa kennon lämmöt nousemaan johonkin rajaan lyhyellä pumppauksella, varmaan kuumasta sisäkennosta tulee sopiva annos.

Näinhän se siis tuossakin toimii, sulatuslogiikan viimeinen step on -13C alaspäin, eli -18C tulee aika nopeasti täyteen jonka jälkeen tuo raja tässä on 25 min (jonka aikana ei voi sulattaa).

"With the outdoor air temperature (TO) being -13°C or above, the frost adherence condition shown below are satisfied for whether 3 consecutive minutes or a total of 60 intermittent minutes, or the outdoor heat exchanger temperature sensor (C1) remains -18°C or below for 20 consecutive seconds."

12C astihan se näyttäisi nostavan lämpötilan.

Paikalla burmanm

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 450
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #393 : 16.07.17 - klo:21:36 »
Noh, ajattelinpa tänään sitten vaihtaa tuon Wilo Star RS 3/60-3P:n tuollaiseksi Grundfos Alpha2 32-60 vaihtoehdoksi. Ei mennyt taas ihan niin kuin ajattelin, ensinnäkään en löytänyt mistään miten tuon Wilon sähköpurkin saa auki rikkomatta sitä, sillä ohjeet puhuvat ruuvin avaamisesta, jollaista ei noissa uudemmissa malleissa ole. Ajattelin että siellä on jossain klipsi, mutta ei sitä vaan mistään löytynyt. Se muuten sitten löytyy laitteen takaa, jonne ei ihan helposti pääse, huomasin tuon sen jälkeen kun olin voimalla avannut sen.

Eipä siinä, tuolla kulkee 2,5mm^2 johdot, ja Grundfos taas syö ainoastaan 1,5mm^2 johtoa sinne liittimeensä. Se projekti jäi sitten tältä päivältä kesken, onkohan tuohonkaan mitään laillista tapaa pienentää..

Samalla kun sitä availin, niin jäi miettimään, miksei noita kuumakaasuputkia ole eristetty ollenkaan? Esim. vesijohdot on, samoin on lämmönvaihdin, mutta lämmönvaihtimelta kaikki lähtevät kaasuputket ovat eristämättömiä. Onko tuolla sitten mitään todellista merkitystä? Tuntuu vain kummalta lämmitellä sitä metallista laatikkoa pakkasella. Jopa Nibessäni ne on eristetty ja se on sentään lämpimässä tilassa.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 10929
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #394 : 17.07.17 - klo:00:03 »
Ompas wiloon tungettu vahvaa johdinta.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Paikalla Riku84

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 360
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #395 : 17.07.17 - klo:06:37 »
Eipä siinä, tuolla kulkee 2,5mm^2 johdot, ja Grundfos taas syö ainoastaan 1,5mm^2 johtoa sinne liittimeensä. Se projekti jäi sitten tältä päivältä kesken, onkohan tuohonkaan mitään laillista tapaa pienentää..

Onko pumpussa omaa sulaketta tuolle kiertovesipumpulle?
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys. (2016) n.10200kWh

Poissa gebogalbi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #396 : 20.07.17 - klo:21:49 »
Hyvin irtoaa tehoja kesäkelillä kylmään varaajaan :)
Laitoin lämpöanturin tilalle vastuksen ja kone luulee, että on kymmenen pakkasta. Saman voisi tehdä asetuksia muuttamalla, mutta ajattelin laittaa kytkimen, jolla saa yhdellä naksautuksella tehoja käyttöveden tekoon.
Huomenna täyttelen paljun ja katson millaisella liruttelulla saa lennosta n. 40-asteista.

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 550
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #397 : 20.07.17 - klo:22:06 »
Hyvin irtoaa tehoja kesäkelillä kylmään varaajaan :)
Laitoin lämpöanturin tilalle vastuksen ja kone luulee, että on kymmenen pakkasta. Saman voisi tehdä asetuksia muuttamalla, mutta ajattelin laittaa kytkimen, jolla saa yhdellä naksautuksella tehoja käyttöveden tekoon.

Vetääkö kuinka pitkää vetoa kylmään varaajaan? Lähinnä mielenkiinto kohdistuu siihen sulattaako tuo myös tietyn ajan kuluttua kun kerran ulkona on olevinaan pakkasta?

Ja lopuksi vieläkin tyhmempi kysymys, miksi tuo vastushuijaus, eikö se tee käyttövettä vaikka anturit kertovat että ulkona on lämmintä?
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa gebogalbi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #398 : 20.07.17 - klo:22:23 »
Näköjään noin 45 minuuttia, jonka jälkeen sulatus. Ehkä ei ollutkaan niin hyvä idea :)

Lämmitysverkon varaajaa olen ajanut lämpimäksi käyrän mukaan. Perässä tulistin. Kesällä pumppu on ollut pois päältä, kun näyttäisi menevän pienemmällä kulutuksella ilman.

Paikalla burmanm

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 450
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
« Vastaus #399 : 21.07.17 - klo:10:20 »
Ja lopuksi vieläkin tyhmempi kysymys, miksi tuo vastushuijaus, eikö se tee käyttövettä vaikka anturit kertovat että ulkona on lämmintä?

DHW vaatisi erillisen kortin tuonne, että sen featuren saa käyttöön. En ole nähnyt myynnissä noita DHW-palikoita missään, se on joku Sanyo/Panasonic vehje.