Kirjoittaja Aihe: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?  (Luettu 17872 kertaa)

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11560
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #120 : 06.12.17 - klo:07:16 »
Se on juuri se hullunkierto, jos ymmäesin oikein mitä tarkoitit.

Siinä on sulku, mikä normaalisti on kiinni
No niimpäs näkyy vilaus messinkiä, en huomannut sitä. Kyllä sen sitten pitää toimia kun hullunventtiili on kiinni, jos pumppu vain saa vettä varaajasta.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Jolberious

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 87
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #121 : 06.12.17 - klo:08:09 »
Siis pumpun etupuolelle? Ei sitä mikään määräys estä, muttei se mikään paras paikka sille ole.
Jep.
Mietin että mikä olisi se paras paikka paisarille, jossa olisi mahdollisimman kylmää vettä tarjolla, mutta samalla yhteys varaajaan ja muuhun lämmitysjärjestelmään kaikista suurimmalla todennäköisyydellä. Liian usein noita paisareita ja pumppuja näkee kytkettynä lämpölähteen kuumaan linjaan suoraan.
Mikä omasta mielestäsi on optimaalisin paikka?

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1044
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #122 : 06.12.17 - klo:08:46 »
Jep.
Mietin että mikä olisi se paras paikka paisarille, jossa olisi mahdollisimman kylmää vettä tarjolla, mutta samalla yhteys varaajaan ja muuhun lämmitysjärjestelmään kaikista suurimmalla todennäköisyydellä. Liian usein noita paisareita ja pumppuja näkee kytkettynä lämpölähteen kuumaan linjaan suoraan.
Mikä omasta mielestäsi on optimaalisin paikka?

Johan sen kerroin aiemmin: pumpun "perseen" takana on systeemiteknisesti ns. makein paikka.

Varaajasta ei tarvitse välittää paisarin sijaintia arpoessa, ei se paisari siellä pelkästään varajan vuoksi ole. Kunhan joku rööriyhteys sinne varaajaan löytyy, niin kyllä ne paineet leviää Pascalin lain mukaisesti kaikkialle verkostoon.

Ne viritykset, joissa paisareita tälläillään kieli sykeröllä varaajan päälle on silkkaa asennusautismia. Niissä yritetään matkia 50 vuotta sitten vallalla ollutta avoimien paisunta-astioiden asennustapaa kiehuntajohdolla kattilalaitoksen päälle. Eli kaikki persiillään ja merkityksetöntä kun suljetun järjestelmän kannalta asiaa tarkastellaan.

Ei varaaja ole mikään kattilalaitos muutenkaan.


Ohessa LVI-kortista napattu tyyppikuva kuinka paisari tyypillisesti asemoidaan ammattitaitoisen LVI-suunnittelijan toimesta järjestelmässä. Kuvassa lämmönsiirrin, mutta voit korvata sen muulla lämmönlähteellä, vaikka kattilalla.


Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #123 : 07.12.17 - klo:16:49 »
Patteriverkostolta varaajalle menevässä putkessa oli linjassa sisällä putken suojatulppa, ei ihme että ei kiertänyt vesi! :D

Nyt kiertää ja lämpiää.

Onko ihmisillä minkälaisia säätökäyriä ouman Exu-800 säätimessä ollut öljykattilan rinnalla VILP:ssä?

Olisi mukava tietää mitkä asetukset on öljykattilalla, sen suntilla, VILP:llä ja sen suntilla.

Nyt öljykattilan varaaja noin 70-astetta, pyynti oumanin vakio, VILP:n varaajalla 40-astetta ja käyrä hieman yli öljykattilan suntin, paitsi -10 asteen jälkeen käyrä laskeva ja -20 asteessa n.30-astetta pyynti.

« Viimeksi muokattu: 07.12.17 - klo:19:55 kirjoittanut wictro »

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1044
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #124 : 08.12.17 - klo:01:28 »
Onko ihmisillä minkälaisia säätökäyriä ouman Exu-800 säätimessä ollut öljykattilan rinnalla VILP:ssä?

Sitä on ihan turha kysellä. Et tee sillä vastauksella nimittäin mitään.

Säätökäyrä asetetaan talon mukaan. Talon lämpöhäviöt määrävät sen.

Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #125 : 08.12.17 - klo:19:01 »
Tilanne on nyt vähän vakiintunut ja tässä tuloksia.

Näemmä jaksaa juuri ja juuri näillä lämpötiloilla -3C - +3C pitää kämppää lämpimänä, tehoa syö näillä menoveden lämpötiloilla 2,8kw (suntti selällään, mutta talon sisällä on 20,4C lämpöistä)

Liitteenä olevan kuvan perusteella käyntijakso olisi 17h40min, eli aika pitkä, onko se hyvä vai huono asia? kaksi tuntia oli lepoa ja nyt taas käynnissä.

Tässä pitänee huomioida, että lähtötilanteessa oli sisälämpötila kämpässä enää 16C, niin on ollut suurempi kuorma lämmityksellä. Nyt on varmaan rakenteet jo vähän lämmenneet.

VILPin varaajaan suntti siis levällään ja pattereille menee n. 37C lämmintä vettä, paluu noin 3C vähemmän.

öljypolttimen suntti täysin kiinni.

noin 5,4€ / pvä menis näillä kulutuksilla sähköä, mikä on vähemmän kun ennen, silloin meni 30pvä aikana öljyyn keskiarvollisesti 6,2€/pvä.

jos laite söisi vain 2kw, minkä se tekee noin 20-25C menovedellä, ja öljyllä nostaisi sen 12-17C siihen päälle, niin mitähän menis rahaa sitten. pitäs kokeilla ja laskea.



« Viimeksi muokattu: 08.12.17 - klo:20:33 kirjoittanut wictro »

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11560
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #126 : 08.12.17 - klo:19:06 »
Millä olet mitannut tuon öljynkulutuksen?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #127 : 08.12.17 - klo:19:13 »
Millä olet mitannut tuon öljynkulutuksen?

täytön jälkeen öljysäiliön mittaria noin viiden päivän välein koputtamalla ja ottamalla lukeman ylös, yksi yksikkö on 26,2 litraa

täyttö oli 1544 litraa ja se oli noin 59 yksikköä löpömittarilla



Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #128 : 08.12.17 - klo:19:20 »
nythän tässä näyttäisi käyvän niin, että kun lämpötila ulkona laskee vielä vähän, niin VILP:n teho ei jaksa pitää varaajaa tarpeeksi lämpimänä ja silloin öljy alkaa palaa, niin sen paluuvesi taas lämmittää sen VILP:n varaajaa samalla.

Pitäsikö nyt löytää se piste mihin vilp pystyy 23h/päivä käynnillä, ja sitten jättää se kokonaan pois, vai käyttää sitä jotenkin öljyn kanssa yhtaikaa?

mitenhän ne tasapainottelee sitten?

Tuossa on aineena 417R, onkohan järkeä vaihtaa sitä? ja voiko sitä vaihtaa jos ei pääse ohjauspiiriä VILP:ssä ronkkimaan?

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2606
    • UM 9000E + öljy
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #129 : 08.12.17 - klo:19:52 »

Liitteenä olevan kuvan perusteella käyntijakso olisi 17h40min, eli aika pitkä, onko se hyvä vai huono asia? kaksi tuntia oli lepoa ja nyt taas käynnissä.


No, vuorokaudessa on 24h eli sen kun käy tauotta niin lämmöntuoton maksimi käytöasä...onhan tuossa vielä varaa.

Vai käykö vielä enemmän vuorokaudessa?

Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #130 : 08.12.17 - klo:20:05 »
kaks tuntia oli pois päältä, nyt taas käynnissä. mutta pitänee huomioida se etttä eilen oli vielä klo16 noin 16C lämmintä enää kämpässä. NIin jonkun verran energiaa on varmaan mennyt rakenteiden ja pattereiden lämmitykseen että päästiin nykyiseen 20,7C lämpötilaan.

olisipa jo huomisen data käsillä niin olisi viisaampi! :D

No, vuorokaudessa on 24h eli sen kun käy tauotta niin lämmöntuoton maksimi käytöasä...onhan tuossa vielä varaa.

Vai käykö vielä enemmän vuorokaudessa?

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11560
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #131 : 08.12.17 - klo:20:14 »
Kämppä ja varaaja ovat vieneet ison määrän energiaa ennenkuin tavoitellut lämmöt on saavutettu. Kyllä käynti tuosta rauhottuu.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #132 : 08.12.17 - klo:20:32 »
nyt varaajan lämpötila on noussut 3-4C puolessatoista tunnissa, niin näin näyttäisi olevan :)

ihan vähä harmittais jos kulutus ois sama kun öljyllä, mikä toimii 24/7/365 :D



Kämppä ja varaaja ovat vieneet ison määrän energiaa ennenkuin tavoitellut lämmöt on saavutettu. Kyllä käynti tuosta rauhottuu.
« Viimeksi muokattu: 08.12.17 - klo:21:38 kirjoittanut wictro »

Poissa wictro

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 83
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #133 : 08.12.17 - klo:22:34 »
41C:stä ei meinaa jaksaa nousta 43c:hen, pitäisikö laskea varaajan pyynti 41C:hen?

annan nyt olla päivän kaks tällä asetuksella ja sit todnäk lasken varaajan pyynnin tohon 41C, koska ei mitään hajua miksi :D

Poissa Riku84

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 393
Vs: VILP/öljykattila asennuksen suunnittelu?
« Vastaus #134 : 09.12.17 - klo:09:20 »
nythän tässä näyttäisi käyvän niin, että kun lämpötila ulkona laskee vielä vähän, niin VILP:n teho ei jaksa pitää varaajaa tarpeeksi lämpimänä ja silloin öljy alkaa palaa, niin sen paluuvesi taas lämmittää sen VILP:n varaajaa samalla.

Pitäsikö nyt löytää se piste mihin vilp pystyy 23h/päivä käynnillä, ja sitten jättää se kokonaan pois, vai käyttää sitä jotenkin öljyn kanssa yhtaikaa?

Sulla on se ouman ja lisäpalikkakin vielä. Käytä sen relelähtöä ohjaamaan vilp päälle ja pois tarvittaessa ja/tai tee kuvanmukainen kytkentä toisella suntilla vielä eli ensin käytetään vilpin lämpöä ja kun ei riitä niin ouman alkaa avaamaan ö-kattilan sunttia lisäten verkoston lämpöä. Pattreiden vaihto järeämpiin niin saa viileämpää vettä vilpille?
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys, Vallox  95 VKL. (2016) n.10200kWh