Kattokonvektorin varaus

Chito

Jäsen
Terve,

Uudistaloon puuhaamassa varausta kattokonvektorille, käyttöön sitten jos tulee tarvetta. Tarkoitus siis vetää valmiiksi siirtoputket MLP:n liuospiiriltä, kondenssivesiviemäri lähimpään lattiakaivoon ja varaus sähkösyötölle, sekä tehdä kotelo kattoristikoiden väliin 30 mm SPU-levystä (josta muukin höyrynsulku). Mahdollisesta tulevasta konvektorin mallista ei hajuakaan. Pari kysymystä:

- Mikä voisi olla sopiva kotelon vapaa korkeus, jotta mahdollisimman moni yleisimmistä markkinoilla olevista konvektoreista mahtuu? "Varmuuden vuoksi" ei viitsisi kotelosta tehdä turhan korkeaa, karmeen keon joutuu muuten vetämään puhallusvillaa päälle. Leveyssuunnassa kotelosta on tarkoitus tehdä kattoristikoiden välin levyinen, koska tällöin se on helpoin kiinnittää. Ehkä myös mukavammin tilaa vedellä sähköjä / tippaputkea kotelon sisällä riippuen siitä millä kulmilla laitetta näiden liitännät ovat.

- Tehdäänkö noiden kondenssiviemärit yleensä tavallisesta d32 viemäriputkesta, vai olisko joku hyvä aavistuksen ohuempi ehdokas? Alakattoon tulee SPU:n alle 30mm rimat ja tässä välissä olisi viemäri mukava vetää. Saa siinä 32mm putkenkin toki vedettyä, mutta kaadon teko aiheuttaa vähän askartelua.

- Onko multa jäänyt tässä jotain muuta huomioimatta?

Kiitokset jo etukäteen jos löytyy tietoa tai ideoita!
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kattokonvektorin varaus

Koteloihin noita (vesikoneita) on laitettu mutta silloin kattotuolien välit täytyis olla mieluusti 900mm jotta jää tilaa touhuta. Liuosputket voinee olla muovia ja suojaputket isoja, vaikka 110 sadevesiputkea, niin on aika helppo kytkeä putket kun ne liikkuu vapaasti eikä ole vielä toisesta päästä kytketty. Viemäröinnin voi vetää ohuella letkulla vaikka mihin koska noissa on yleensä kondenssipumppu ja se kuljettaa hikiveden vaikka kuinka kauas. Noita on eri korkuisia laitteita ja 40 senttiä korkeaan koteloon mahtuu useampikin vehje.

Ei mikään ihmehomma, kannattaa laittaa rakennusvaiheessa.
 

Chito

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Kattokonvektorin varaus

pökö sanoi:
Koteloihin noita (vesikoneita) on laitettu mutta silloin kattotuolien välit täytyis olla mieluusti 900mm jotta jää tilaa touhuta. Liuosputket voinee olla muovia ja suojaputket isoja, vaikka 110 sadevesiputkea, niin on aika helppo kytkeä putket kun ne liikkuu vapaasti eikä ole vielä toisesta päästä kytketty. Viemäröinnin voi vetää ohuella letkulla vaikka mihin koska noissa on yleensä kondenssipumppu ja se kuljettaa hikiveden vaikka kuinka kauas. Noita on eri korkuisia laitteita ja 40 senttiä korkeaan koteloon mahtuu useampikin vehje.

Terve,

Kiitokset vastauksesta!

Ristikoiden väli on tuossa kohtaa just normi 900mm.

Liuosputket mulla on jo kattotuoleissa kiikkumassa, valmiiksi eristettyä komposiittia. Tarkoitus on vetää nekin tuossa alakaton rimoituksessa höyrynsulkua puhkomatta, joten isompia suojaputkia ei valitettavasti mahdu. Toisaalta konvektorin paikka ei ole mitenkään tarkka tuossa kohtaa, joten jos saa aikaan n. 800x800mm kotelon, voi konvektorin laittaa sen kulmaan ja näin kahdelle sivulle paremmin tilaa puljata liitosten kanssa. Ongelmaksi jää tietysti noihin liitoskohtiin käsiksi pääseminen konvektorin ollessa paikoillaan, koska alakattoon ei tietty viitsisi puhkaista kovin paljon koneen runkoa isompaa reikää näkyvästi paikattavaksi. Miten tämä normaalisti hoidetaan?

Josko vedän koteloon tippaputkelle d32 viemäriputken jotta saan sen purun liiteltyä viereisen kylppärin kuivakaivon viemäriin piilossa (kylppärin kulmassa joka tapauksessa nousu tuuletusviemärille + tämän konvektorivarauksen rojuille + aurinkokeräinten siirtoputkille). Tähän putkeen voi sitten tuupata letkun sisään jos / kun härvelin asentaa eikä viemäriyhteen paikkaa tarvitse tässä vaiheessa niin tarkasti miettiä. Kuulostaako toimivalta? Onko noissa pumpulla varustetuissa siis joku pieni säiliö jonka pumppu hörnäsee aina sen täyttyessä tyhjäksi, vai lutkutteleeko tippa kerrallaan jatkuvasti koneen käydessä?
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

Mulla on konvektori tuollaisessa pömpelissä katossa. Mitoitusten kanssa pitää olla tarkka jos meinaa saada putket kytkettyä. Ainakin jos ottaa tuon suurimman mallin joka tuohon väliin sopii. Itse loota oli vaneria tms levyä ja sisäpuoli on vuoratta hs-muovilla. Pömpelin päällä oli muistaakseni jotkut kakkosnelosenpätkät josta noi kierretangot kulkee läpi ja kantaa laitteen. Liuosputket kulkee hyörynsulunyläpuolella ja tulee pömpelistä läpi sellaiselta korkeudelta että ne voi kytkeä suoraan koneen kylkeen.

Kondenssipumpun toiminnasta en tiedä sen tarkemmin kun laite on viemäröity suoraan vessan kaivoon eikä homman kanssa oo ollut murheita. Joskus tosin olisi mukava tietää paljonko tuolta on kondenssia tullut.

Tässä jotain missä tuosta on höpötetty: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5504.msg74948#msg74948
Viemäröintiä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6849.msg89290#msg89290
Tehojen hahmottelua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7093.0
 

Chito

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Kattokonvektorin varaus

Terve,

Kiitti vastauksesta.

fraatti sanoi:
Mulla on konvektori tuollaisessa pömpelissä katossa. Mitoitusten kanssa pitää olla tarkka jos meinaa saada putket kytkettyä. Ainakin jos ottaa tuon suurimman mallin joka tuohon väliin sopii. Itse loota oli vaneria tms levyä ja sisäpuoli on vuoratta hs-muovilla. Pömpelin päällä oli muistaakseni jotkut kakkosnelosenpätkät josta noi kierretangot kulkee läpi ja kantaa laitteen. Liuosputket kulkee hyörynsulunyläpuolella ja tulee pömpelistä läpi sellaiselta korkeudelta että ne voi kytkeä suoraan koneen kylkeen.

Tuli just mieleen noiden liuosputkien kanssa semmosta, että vetäis ne kotelolle kattoristikoiden (eli myös höyrynsulku-SPU:n alla olevien rimojen) suuntaisesti. Tällöin niille on sivusuunnassa liikutteluvaraa lähes tuon kotelon leveyden verran, ja pituussuunnassakin jonkun verran. Suorin reitti tulis vähän viistosti ristikoiden poikki mutta silloin ei paljon liikutteluvaraa kotelossa jäisi. Vähän loikalle heittämällä sais tuota liikutteluvaraa eikä linjojen pituus silti kovin paljon kasvaisi.

Noiden laitteiden kannakointipisteet eivät varmaan laitekohtaisesti kovin paljon vaihtele, mutta jos silti laittaisi vaikka 18mm vanerin SPU-kannen päälle (tai vaikka alle) tukevasti kiinni, niin saisi roikuteltua boksiin hökötyksen mistä tahansa kohdasta.

Tuo on mulle vielä vähän hämärän peitossa, että miten itse asennus tapahtuu levykatossa olevan aukon kautta, vaikka itse kotelo olisi kuinka iso? Tai siis oli koteloa tai ei, niin miten valmiiseen kattoon kytketään laite alakautta tekemättä viereen "huoltoluukkua"?

fraatti sanoi:
Tässä jotain missä tuosta on höpötetty: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5504.msg74948#msg74948
Viemäröintiä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6849.msg89290#msg89290
Tehojen hahmottelua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7093.0

Tuo ekan linkin kuva olikin tuttu, tullut varmaan vastaan tässä kaivellessa. Kätevä tapa hoitaa viemäröinti, muttei oikein tuon SPU:n kanssa luonnistu.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

Chito sanoi:
Tuo on mulle vielä vähän hämärän peitossa, että miten itse asennus tapahtuu levykatossa olevan aukon kautta, vaikka itse kotelo olisi kuinka iso? Tai siis oli koteloa tai ei, niin miten valmiiseen kattoon kytketään laite alakautta tekemättä viereen "huoltoluukkua"?

Vastauksesi ei osunut silmiin heti joten siksi vastauksessa kesti.

Tosiaan laite kiinnitetään kierretankoihin jotka roikkuvat yläpuolelta oikeissa paikoissa. Pari mutteria kierretankoon ja laite pysyy siinä. Oman koneen mukana tuli kierretangoille paikat missä ne pitää sijaita toisiinsa nähden. Kehyksen kanssa sitten tarvi korkeus säätää sopivaksi. Oman haasteensa teki sitten tietysti nuo liuosputket että osuvat kohdalleen. Omassa tapauksessa konetta piti nostaa paikoilleen pariin kertaan jotta oikeat paikat sai merkattua. Putket on tuotu tuon pöntön kyljestä juuri oikeasta kohtaa läpi. Tilaa ei todellakaan ollut liikaan tuon suuremman koneen kanssa. Pienemmän koneen kanssa on varmaan helpompi touhuta kun kattotuolijako ei rajoita niin paljoa tilaa sivusuunnassa.

Kaverille laite asennettiin aivan vastaavalla tavalla.
 

kimmok

Vakionaama
Vs: Kattokonvektorin varaus

Suosittelisin laittamaan jonkun vaikka kivi villan tommoisen vaneri laatikon sisälle.
koska on tosi hyvä kaiku pohja tuommoinen laatikko.
en ollut uskoa korviani kun kuulin miten se soi.
yleensä noi kattokasetit asennetaan alaslaskettuun kattoon.
jolloin tuo kaiku jää tulematta.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

kimmok sanoi:
Suosittelisin laittamaan jonkun vaikka kivi villan tommoisen vaneri laatikon sisälle.
koska on tosi hyvä kaiku pohja tuommoinen laatikko.
en ollut uskoa korviani kun kuulin miten se soi.

Täällä ei kylläkään ole ollut tuollaisia ongelmia mutta kait tuo mahdollista on. Laitteesta ei juuri muuta kuulu kuin ilman virtauksen tuomat äänet.
 

kimmok

Vakionaama
Vs: Kattokonvektorin varaus

En ainakaan riskiä ottaisi koska on aika hankala jälkeen päin tehdä tuolle mitään jos ei revi sitä kasettia irti.
laite oli joku lg ehkä 5-7kw että ei ihan pienimmästä päästä.
se oli tulossa vain jäähdytystä varten isohkoon olohuoneeseen.
en tiedä jouduttiinko sitä jälkeen päin operoimaan.
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Kiitoksia taas vastauksista.

Mulla tulee tuo laatikko 30mm SPU-levystä kuten muukin alakaton höyrynsulku. Tosin uretaanilevy ei kummoinen demppaus ole muttei ehkä samalla tavalla kaiu kuin vaneri. Ehkä esim. 50mm villa laitteen päälle ei silti ole pahitteeksi. Jos ei päälle mahdu niin viereen ainakin joillekin sivuille mahtuu.

Vanerin meinasin laatikon kannen päälle (tai alle) jolloin kiinnitys onnistuu mihin kohtaan laatikkoa vaan. Jalkaruuvit altapäin ja jatkomutskuilla kierretangot.

Liuosputkien asemointi on kyl haasteellinen. Sivusuunnassa on liikkumavaraa putkille mut korkeussuunnassa jos ei ole kohdillaan siinä alakaton rimoituksen tasossa, niin kulmaliitinhommiksi taitaa mennä. Paha nyt mitoittaa minkään laitteen mukaan kun ei ole hajuakaan milloin hankitaan ja asennetaan (jos hankitaan ja asennetaan).

Sitten kai tarvitaan enää tosi pienikätinen putkari joka liittelee ne liuosputket siellä boksissa. Boksissahan voi tilaa ollakin mut mites alakattolevyyn tehdyn aukon reunan ja siihen tuupatun kasetin väli? Montako senttiä? Pianisti asentamaan?
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

Chito sanoi:
Sitten kai tarvitaan enää tosi pienikätinen putkari joka liittelee ne liuosputket siellä boksissa. Boksissahan voi tilaa ollakin mut mites alakattolevyyn tehdyn aukon reunan ja siihen tuupatun kasetin väli? Montako senttiä? Pianisti asentamaan?

Taas jäi viesti näkemättä tältä alueelta... prkl.

Kyllä ne sinne mahtui kiristämään. Mulla putket oli vielä kuparia ja päähän täytyi juottaa erikokoista putkea pieni pätkä ennen liitosta. Juotoksen ajan tietysti kone oli pois paikoiltaan. Lisäksi samoista raoista täytyy liittää viemäri ja tuohon putkien liitoksen alle taisi vielä tulla muistaakseni joku kaukalo joka keräsi talteen liitoksesta mahdollisesti valuvan kondenssin. Täytyy katsoa sattuisiko jostain löytymään kuvaa kun kone on paikoillaan ilman kehystä. Mutta tosiaan oleellista on se että onko kone pienempi vai suurempi malli. Ainiin ja en asentanut konetta aivan keskelle aukkoa vaan niin että putkien puoleiselle puolelle jäi hiukan enemmän tilaa. Tuossa tietysti täytyy ottaa huomioon kehyksen koko mutta tuossa nuo reunat taisivat olla melkoisen leveät ellen nyt ihan väärin muista...

Ja itse kotelohan voi olla suurempi kunhan katon reunoille keksii jotain matskua mikä pitää sitten katon paikoillaan... Tällöin konvektorin sivuille jää hiukan enemmän tilaa joka saattaa olla tarpeen asennuksessa.

Tässä mitat konvektoreista. Itsellä ja eräällä tutulla on tuo cwx6. Yhdellä tutulla on myös tuollainen pienempi malli jonka kanssa pelivaraa on jo huomattavasti enemmän. Kuvista selviää hyvin myös putkien paikat.
733XKhT.png


Technibelin esite löytyy täältä: http://kylmaonninenfi.virtual33.nebula.fi/asiakkaat/onninen/kylma.onninen.fi/content_images/ammattilaiset/tuote_esitteet/tb_puhallinkonvektorit_fi.pdf
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Kiitokset!

Eiköhän näillä eväillä jo saa sopivan askin aikaiseksi.

Katotaan jos saisin pari kuvaa napattua toteutuksesta niin voidaan sitten kimpassa jälkikäteen todeta mikä meni pieleen...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

slpoy sanoi:
Katso ettei sähkökotelo ole kyljessä esim mitsu jos tulee kortti/pumppu vikaa tarvitsee kasetti ottaa pois paikoiltaan

Itsellä on tuo ulkoisella termostaatilla ohjattu malli. Voi kertoa että ohjaukseen ei oikein voi tulla vikaa koska se on jotakuinkin pelkästään mekaanisia kytkimiä sekä pari liitiinriviä eikä paljon muuta. ;D Todella käsittämättömän yksinkertainen. Kysessä technibel.

Kaukosäädin malli tarvinnee järkeä enemmän. Mutta toisaalta mitä tekee kauko-ohjaimella? Seinätermostaatilla ohjattuna laittaa keväällä laitteen päälle ja sammuttaa syksyllä ja siinä se...
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kattokonvektorin varaus

Ei kai nämä vesivehkeet muuta älyä tarvitsisi kuin termostaatin, mutta kyllä niissäkin taitaa joku kortti sisällä olla.
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Terve vielä,

Minkä kokoiset kylmäputket mahtaisivat olla sopivat eli riittävät esimerkiksi tuollaiselle CWX-6 kokoluokan laitokselle? Pituutta yhteen suuntaan tulee karkeasti noin kahdeksan - yhdeksän metriä, nostokorkeutta maalämpöpumpulta reilu viisi metriä. Kierrätetään kaivon liuosta.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

Chito sanoi:
Terve vielä,

Minkä kokoiset kylmäputket mahtaisivat olla sopivat eli riittävät esimerkiksi tuollaiselle CWX-6 kokoluokan laitokselle? Pituutta yhteen suuntaan tulee karkeasti noin kahdeksan - yhdeksän metriä, nostokorkeutta maalämpöpumpulta reilu viisi metriä. Kierrätetään kaivon liuosta.

Konventorin korkeusasemalla ei ole merkitystä. Laita silti 6m nostokorkeudella oleva pumppu jos tuon joskus asennat.

Lainaan tuolta http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6909.msg90413#msg90413 erästä viestiä missä on tuo konvektorin putken koko mietitty jo jonkun muun toimesta. Itsellä putki on kylläkin pienempää ja silti laite toimii ihan ok. Keruuseen kannattaa harkita pykälää suurempaa takaiskuventtiiliä pienemmän virtausvastuksen takia.

[quote fraatti]
Mulkkasin hiukan niben jäähdytysmanuaalia ja tein siitä tälläisen.
EbTMzaR.png


Tässä myös jotain materiaalia mistä saattaa mahdollisesti löytyä jotain tarvittavaa tietoa....
http://www.airwise.fi/content/download/1555/32458/SunAIR%20j%C3%A4%C3%A4hdytysj%C3%A4rjestelm%C3%A4%20ohjeita%20asentajalle%202013.pdf
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17601/Cool-IN_maaviilennys_asennusohje.pdf
http://onninen.procus.fi/documents/original/13687/7/1/Maakylma_esite_CS4%20-%202-2014.pdf
[/quote]
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Kiitokset, tuossahan olikin aika hyvin juttua.

Mulla on jo valmiina vedettynä eristetty 16x2,0 komposiitti joka oli putkarin näkemyksen mukaan riittävä. Sitten sain sen kuuluisan toisen mielipiteen, jonka mukaan tuo 16 mm putki on auttamatta pieni (tai siis toimii toki, mutta suuremman virtausvastuksen kautta kuristaa laitteen käytännön tehoa). Toi Niben DN25 suositus viittais samaan suuntaan vaikka voikin tietty olla "varman päälle".

Putket on parin metrin (ja mutkan) matkan välipohjassa joka on jo aika tiukasti ummessa, mutta saattais olla kahteen mieheen vaihdettavissa vielä isompaan ilman kovin valtavaa tuskaa tai rakenteiden avaamista. Toisaalta jos jumii välille, saa riemukseen yläkerran lattian avaamisen joka ei just tuoreeltaan huvittaisi pätkääkään...

Toisessa vaakakupissa siis mahdollisesti työlään putkien vaihdon aiheuttama viiksetys ja ajanhukka, toisessa mahdollisesti nuhapumppu viilennys. Paha rasti.
 

Large

Aktiivinen jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Sitten se putkien vaihtamattomuus vasta harmittaakin kun kaikki on valmista ja helteillä ei jäähdytysteho riitäkään.
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

Large sanoi:
Sitten se putkien vaihtamattomuus vasta harmittaakin kun kaikki on valmista ja helteillä ei jäähdytysteho riitäkään.

Just näin. Nyt pitäis vaan hierasta kristallipalloa ja katsoa mikä harmituksen tie on tasoltaan kevyin;

1. Antaa olla 16x2 putket ja saa jonkunlaisen viilennyksen.
2. Vaihtaa putket kauheella ähellyksellä ja talkooavun lahjonnalla jonkun muun vähintään yhtä tärkeän homman kustannuksella, ja saa riittävän viilennystehon. Toteaa homman valmistuttua, että höyrynsulussa on nyt reikä paikassa johon ei pääse mistään käsiksi.
3. Yrittää edellistä ja putki jumii välipohjaan. Ei saa ollenkaan viilennystä.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Kattokonvektorin varaus

Chito sanoi:
Just näin. Nyt pitäis vaan hierasta kristallipalloa ja katsoa mikä harmituksen tie on tasoltaan kevyin;

1. Antaa olla 16x2 putket ja saa jonkunlaisen viilennyksen.
2. Vaihtaa putket kauheella ähellyksellä ja talkooavun lahjonnalla jonkun muun vähintään yhtä tärkeän homman kustannuksella, ja saa riittävän viilennystehon. Toteaa homman valmistuttua, että höyrynsulussa on nyt reikä paikassa johon ei pääse mistään käsiksi.
3. Yrittää edellistä ja putki jumii välipohjaan. Ei saa ollenkaan viilennystä.

Viilennysteho on aika suhteellinen juttu.

Jos ILPpiä moiseen käyttää ja antaa sen olla talvieristetyssä perustönössä päällä jäähdyttämässä koko kesän jollain +23 pyynnillä laitteen voi unohtaa. Juuri minkäänlaisia tehoja ei tarvita, eikä koskaan ole kuuma. Jos antaa talon kuumeta ja sitten yrittää laittaa jäähdytykset mikään teho ei piisaa, talossa on liian paljon massaa yhtäkkiä jäähdytettäväksi.

Jos talossa sitten on joku sellainen ominaisuus että jäähdytystehoa oikeasti tarvitaan se on oma juttunsa, mutta tavallinen talo Suomessa pärjää pienillä jäähdytystehoilla. Sitä voi ajatella vaikka lämpötilaeron kautta.. ei helteelläkään ulkona ole kuin korkeintaan 10 astetta sisätiloja lämpimämpää.. joka lämmityssuuntaan ei vielä edusta juuri minkäänlaista lämmitystarvetta.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kattokonvektorin varaus

Kymmenen kesän jäähdytyskokemuksella on helppo olla VesAn kanssa samaa mieltä.
 

Chito

Jäsen
Vs: Kattokonvektorin varaus

VesA sanoi:
Viilennysteho on aika suhteellinen juttu....

pökö sanoi:
Kymmenen kesän jäähdytyskokemuksella on helppo olla VesAn kanssa samaa mieltä.

Tulkitsen nämä nyt sillä viisiin laiskuuttani omaksi edukseni, että en ala putkia vaihtamaan. Tutkailin hommaa vähän ja kyllä käytännössä ainoa tapa saada ne vaihdetuksi olisi välipohjan avaaminen ainakin osalta matkaa.

Mulla on tulossa myös IV:n kautta viilennystä maapiiristä (talon alla, varsinainen lämpökaivo josta tämä konvektorivaraus, on erikseen), joka on monen lähteen mukaan riittämätön varsinaiseen viilennykseen mutta katsotaan joku(nen) hellekesä miten tuolla pärjää ennen konvektorin asennusta. Tuon maapiirin varsinainen päätarkoitus ei ole viilennys vaan tuloilman esilämmitys talvella. Jos sieltä nyt jotain jeesiä saa kesällä ilman viilennykseen ja kuivatukseen, niin hyvä. Ehkä se konvektorikin sit pärjää niillä alimitoitetuilla pilleillä...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

Chito sanoi:
Tulkitsen nämä nyt sillä viisiin laiskuuttani omaksi edukseni, että en ala putkia vaihtamaan. Tutkailin hommaa vähän ja kyllä käytännössä ainoa tapa saada ne vaihdetuksi olisi välipohjan avaaminen ainakin osalta matkaa.

Mulla on tulossa myös IV:n kautta viilennystä maapiiristä (talon alla, varsinainen lämpökaivo josta tämä konvektorivaraus, on erikseen), joka on monen lähteen mukaan riittämätön varsinaiseen viilennykseen mutta katsotaan joku(nen) hellekesä miten tuolla pärjää ennen konvektorin asennusta. Tuon maapiirin varsinainen päätarkoitus ei ole viilennys vaan tuloilman esilämmitys talvella. Jos sieltä nyt jotain jeesiä saa kesällä ilman viilennykseen ja kuivatukseen, niin hyvä. Ehkä se konvektorikin sit pärjää niillä alimitoitetuilla pilleillä...

Mulle tuli cuporin 14mm sisäreijällä olevaa putkea tuohon välille. Tajusin liian myöhään että se on liian pientä mutta ei auttanut kun oli jo paikat ummessa ja putket katolla. Tein testejä eri kiertopumpun nopeudella ja olettaen että ilmanvirtaus laitteen läpi on sen verran mitä manuaalissa luvataan. Jäähdytystehoksi tuli jotakuinkin sen verran mitä kuvittelinkin.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7093.msg93035
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Kattokonvektorin varaus

slpoy sanoi:
Jäähdytys tehoon vaikuttaa myös veden lämpötila

Toki. Kun testasin tuota tehoa niin tulevan liuoksen lämpötila oli 5,8 - 6 asteen välissä. Pitkän jäähdytysrupeaman jälkeen olen nähnyt että liuoksen lämpötila voi nousta lähelle 9 astetta. Tätä tosin ei ole tapahtunut kuin kerran. Tuolloin taisi olla jäähdytys ja lämmitys samaan aikaan osittain päällekkäin... :-[

6kW nimellitehoisesta laitteesta irtosi vajaa 4kW jäähdytystehoa joka on mielestäni sellainen tulos mitä voi olettaakin. Konvektorien nimellisvirtaus on tyypillisesti todella suuri ja välttämättä maalämpöpumpun oma sisäinen pumppukaan ei jaksa pumputa sellaista kiertoa aikaiseksi höyrystimelle vaikka kuristamassa ei olisi edes pieniä putkia konvektorille... 300-400m lenkki 2,4x40mm putkessa ottaa yleensä koville ja jahka virtaus alkaa muuttumaan turbulenttiseksi niin meno tyssää siihen.
 