Kirjoittaja Aihe: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?  (Luettu 8254 kertaa)

Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #30 : 13.01.17 - klo:17:32 »
Itse luopuisin heti tuosta -67 ministeristä, sen hyötysuhde tuskin ylittää 50%. Tilalle käytetty 2000 luvun ö-kattila niin saa sähkövarmistuksen ja öljyn kulutus puolittuu.

Se sitten edellyttää hormin putkittamisen haponkestävällä teräksellä uudempien matalien savukaasulämpötilojen vuoksi, eli tonni lisää kahdelle kerrokselle. Kokonaiskustannus asennuksineen päälle 2ke vaikka kattilan saisikin parilla satkulla. Ja säiliö myös, jolloin ollaan 4ke tietämillä. Toki jos vuodessa öljyn kulutuksen saa 3000 litrasta tolla puolittumaan niin TMA on kolmisen vuotta - ei huono sekään.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12013
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #31 : 13.01.17 - klo:17:44 »
Tuonikäisessä talossa kattilahormi on muutenkin putkitettavassa kunnossa. Ei ole paha homma putkittaa itsekään esim. romiksesta hommatulla putkella.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa jalittam

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 224
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #32 : 13.01.17 - klo:21:17 »
Aika kullittanee muistot, mut jottai 10kg sitten 1m putkea makso muutaman kympin. Mä tarvittin 3 pätkää (3m) putkea, piipunpäähän kaulus putkelle (samaa settiä putken kans), säkki valmisbetonia ja hifistelynä säkki vermikuliittia putken ja tiilen väliin eristeeks. Putken alapään betonoinnin "muotiksi" finfoamkappaleet - tämä olikin se hankalin touhu hommassa, kun 180 hormin lävestä askartelin vähä mutkan taakse. Lisäks ymppäsin nuohousluukun hormin alapäähän - senki tasin/nostin betonilla.
Oliko toistasataa kustannus, tuskin kolmatta... Itetehen...

Ja askare on edelleen pysyny paikallaan - pelletille laitoin. Mul oli/on toises hormis valmiina öljyä varten 100mm taijottai pilli.
CTC Ecoair 111 ja 105 + EcoLogic. Biona,Tulimax Pelmo,Jämä savukaasuimuri,vedonsäädin, 7t siilo ja imusiirto. Ouman EH-203, 2xshunttipiiriä. Jämä Kantikas 1150, 3xkierukka, 3xvastus. Haato 100l priimaus.
Noin alle 200 neliötä yhdes tasos vm-77, noin Rauma

Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #33 : 20.01.17 - klo:13:57 »
Mitähän on sähkökattilan kulutus, jos korvaa nämä öljyvärkit kokonaan sillä? Aika edukkaasti pääsisi jos hankkisi tähän alkuun vaikka käytettynä sähkökattilan öljysen tilalle, ja sitten liittää VILPin kylkeen kun tuntuu siltä.

Ei taida öljyvehkeiden uudistaminen maksaa ittensä takas (sähkökattilahankinta + öljyä kalliimpi kulutus vs öljykattilan, säiliön ja hormin uusiminen - sähkökattilaa alemmat käyttökustannukset), jos vielä pitäis käyttömukavuutta miettiä. Nyt pannuhuone on alakerrassa käytännössä keskellä taloa, ja metakka kuuluu selkeästi yläkertaankin jos öljy palaa. Viereinen huone valjastetaan kotiteatteriksi jossain vaiheessa remppaa.

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1765
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #34 : 29.06.17 - klo:10:46 »
Mitähän on sähkökattilan kulutus, jos korvaa nämä öljyvärkit kokonaan sillä? Aika edukkaasti pääsisi jos hankkisi tähän alkuun vaikka käytettynä sähkökattilan öljysen tilalle, ja sitten liittää VILPin kylkeen kun tuntuu siltä.

Kevät oli ja meni.

Joko päätöksiä on syntynyt?


Poissa Kellarinlämmittäjä

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1471
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #35 : 29.06.17 - klo:13:37 »
Mitähän on sähkökattilan kulutus, jos korvaa nämä öljyvärkit kokonaan sillä?

Itse en kyllä pelkkää sähkökattilaa laittasi. Oliko siinä kattilassa jokin muu vika kuin ikä ? Säiliöt voi hävittää, jos epäilyttää ja laitaa jokin pienen sisäsäiliön. Ehkä siihen kattilaankin saa laitettua vastuksen. VILPIn putket kiinni kattilaan - tai vaikka kattilasta lähtevään ennen sunttia ja sinne palaavaan.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP

Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #36 : 12.01.18 - klo:15:04 »
Kevät oli ja meni.

Joko päätöksiä on syntynyt?

Loppujen lopuksi talosta lähti öljykattila ja tilalle tuli ESn 11kw ja 300l hybridivaraaja viime marraskuussa. Systeemi on toiminut oikein hyvin kun on ollut plussaa, kämppä 21 asteessa, mutta heti kun mennään pakkasen puolelle niin alkaa piiputtamaan. Pari kertaa on asentaja tullut huuhtelemaan lämmönvaihdinta vanhojen putkien sakasta, mutta nytkin kun on muutaman päivän putkeen pakkasen puolella niin ei tunnu riittävän tehot ja kone ei saa pidettyä lämpö pyynnössä.

Säädöt on niin, että VILPiltä maksimi +48ia varaajaan, ja sieltä Vexve 10 ohjaa 5-6 käyrällä pattereille, kiertoveden lämpötila 40-43 kun ulkona on muutama asti plussaa. Mikä lie on optimi, mutta kuvittelin ja toivoin että pelkällä VILPillä pärjättäis reilummin pakkasen puolelle. Nyt tuntuu että laite saa pidettyä pyynnön just ja just jos kiertoon laskee alle 40 asteista vettä (ulkona -5), jolloin kämppässä ilma on 20 asteen molemmin puolin.

Poissa HelaKammo

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 786
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #37 : 12.01.18 - klo:15:20 »
Melko kovilla lämmöillä joudut ajamaan, miten pienet patterit on? Meillä mennään nyt n. 40 asteella ja talo lienee melko samoilla eristevahvuuksila. Toki meillä yksitasoinen talo, mutta ihmetyttää hiukan.

Ei vieläkään ole sellaista kunnon pakkasjaksoa tullut, että olisi menty yli kulutuksen, viimeksi n. vuosi takaperin oli jo aika rajoilla. Vastusta ei ole tarvittu avuksi.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12013
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #38 : 12.01.18 - klo:17:48 »
Yen.
Onko patteritermari varmasti täysin auki kun noin lämmintä menee plussakeleillä?
Verrokkina meillä nollassa menee 35 ja -10 menee 40 astetta, näillä sisälämpö 21-22.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1765
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #39 : 12.01.18 - klo:20:07 »
Minkälämpöisiä on patterin tuloputket vs paluuputket? Tarkoitan siis ihan radiaattorille tulevia armeja, niiden lämpötiloja eli mikä on patterissa tapahtuva jäähtymä?

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12013
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #40 : 12.01.18 - klo:20:21 »
Verrokkina meillä pattereissa meno 36 ja paluu 32 kun ulkona on 4 astetta pakkasta (lila viiva meno, punainen paluu)
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #41 : 12.01.18 - klo:21:01 »
Asentaja kävi säätämässä tänään, "hauskasti" Vexve AM10 käyrä muuttui, kun minimi/maksimi lämpötilasäätöä käänsi max 95stä min 25een. Nyt menee 36 asteista verkkoon, eli ihan eri käyrä. Pumppu pystyy pitämään lämmöt kahdella palkilla eli 49-65% tehoilla. Takaisin tulee vesi 30 asteisena, eli -6.

Kellarikerroksessa puolitoista astetta vähemmän kun aikaisemmin, 19,5. Ylhäällä asteen enemmän.


Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #42 : 14.01.18 - klo:21:18 »
Jaahas, ilta kylmenee, -6 ulkona ja kiertoon menee 41 astetta ja pumppu saa just nostettua lämmöt varaajassa 46een ennen seuraavaa sulatusta jolloin laskee 43-44ään.
Onko VILPpien tehoskaala todella näin ihmeellinen, 0ssa ei ongelmia ja valittaa siitä että kompressori on liian matalilla kierroksilla pyörinyt pitkään, ja sitten kuusi astetta kylmempi niin ollaan tehomaksimissa...

Yksi myyjä oli tyrkyttämässä 8kw Zubadania, oltais sillä varmaan ihan hätää kärsimässä.

Poissa Espejot

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 8024
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #43 : 14.01.18 - klo:21:26 »
Jaahas, ilta kylmenee, -6 ulkona ja kiertoon menee 41 astetta ja pumppu saa just nostettua lämmöt varaajassa 46een ennen seuraavaa sulatusta jolloin laskee 43-44ään.
Onko VILPpien tehoskaala todella näin ihmeellinen, 0ssa ei ongelmia ja valittaa siitä että kompressori on liian matalilla kierroksilla pyörinyt pitkään, ja sitten kuusi astetta kylmempi niin ollaan tehomaksimissa...

Yksi myyjä oli tyrkyttämässä 8kw Zubadania, oltais sillä varmaan ihan hätää kärsimässä.

Ohjauksella tuosta ongelmasta pääsee eroon. Oletettavasti pumpun mitoitus ei ole osunut nappiin vai miten mitoitit pumpun teholuokan? En kiellä etteikö patterit olisi haastava nakki mille VILP:lle tahansa.

Poissa Yen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: Patteritalo lämpimäksi VILPillä vai millä?
« Vastaus #44 : 14.01.18 - klo:21:39 »
Ohjauksella tuosta ongelmasta pääsee eroon. Oletettavasti pumpun mitoitus ei ole osunut nappiin vai miten mitoitit pumpun teholuokan? En kiellä etteikö patterit olisi haastava nakki mille VILP:lle tahansa.

Mitoitus tehtiin öljykulutus + ilp, eli 3500 litrakulutuksen mukaan. Mutta selkeästi korkea kiertolämpötila + pakkanen syö vilpin tehoja molemmista päistä ikävästi.

Vähän korkeammilla pakkasilla vaihtoehdot on ottaa ILP avuksi, ja vielä kovemmilla pakkasilla pistää varaajan vastus lisäksi päälle. Kokeilin pitää täs yks päivä ILP ja VILP päällä samaan aikaan, sähköä kului Carunan tuntiseurannan mukaan 6kwh, eli 4500 kuussa...  :-[