Kirjoittaja Aihe: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa  (Luettu 6260 kertaa)

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #15 : 14.03.17 - klo:20:32 »
Fujitsu LZCAN09:n reaaliaikainen seuranta internetin kautta

Seuraan tässä videolla netin kautta kesämökkimme Fujitsu LZCAN-ilmalämpöpumpun sähkönkulutusta, puhalluslämpötilaa, huonelämpötiloja ja ulkolämpötilaa. Mittareiden edessä on Android-tabletti, jonka kameraa ja nettiyhteyttä hyödynnän videon siirrossa - samaa nettiyhteyttä käytän myös pumpun etähallintaan Broadlink RM Pro-kaukosäätimellä:
https://www.youtube.com/watch?v=MBiTPELWaAs


Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #16 : 01.04.17 - klo:15:27 »
Maaliskuu 2017 sähkönkulutus

Sähkönkulutus 947 kWh (30,5 kWh/vrk) vs. 2016 maaliskuu 2215 kWh (71,7 kWh/vrk) -> sähkönkulutus  laski 57,2%.

Maaliskuu 2017 keskilämpötila oli -4,3°C vs. 3/2016 -3,4°C.

Fujitsu LZ09 sähkönkulutus 379 kWh (mitattu Current Cost Envir-koura-anturilla).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 500 kWh.

Muuttujat 2017 vs. 2016:
- 2017 peruslämpö  ilmalämpöpumpulla +16°C vs. 2016 peruslämpö  sähkövastuksella  +20°C
- 2017 Grundfos Alpha1 kiertovesipumppu nopeus 1 (= 8W/h) vs. 2016 kiertovesipumppu nopeus 2 (18W/h)
- 7/2016 asennettu Ouman GSM modeemi 3,25W/h = 0,078kW/vrk
- 7/2016 hiirenkarkoitin Ultrasonic Pestchaser 3W/h = 0,072kW/vrk
- 1/2017 asennettu ilmalämpöpumppu (sähkönkulutus 3/2017 379kWh/kk)
- 2/2017 asennettu valvontakamerat ja ilmalämpöpumpun etähallintalaitteisto 15W/h

Muu sähkönkulutus (yhteensä noin 15-25kW/vuorokausi)  muuttumaton:
- Jämä Junior 2K lämmityskattilan vesi (255 litraa) pidetään +60°C:ssa sähkövastuksella - arvio noin 500 kWh/kk
- Jämä Junior 2K-lämmityskattilan Ouman EH-800B-lämmönsäädin 3,5W/h = 0,084kW/vrk
- Taloussähköä ei ole juurikaan käytetty, koska talo on ollut pääosin asumaton (asuttu vain 1vrk 3/2017)
« Viimeksi muokattu: 23.04.17 - klo:12:01 kirjoittanut Jartim »
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #17 : 20.04.17 - klo:13:16 »
Fujitsu LZ09 ilmalämpöpumpun todellinen sähkönkulutus

Nyt selvitin Fujitsu LZ09 ilmalämpöpumpun todellisen sähkönkulutuksen, kun kävin asentamassa kesämökille Geo Solo II-mittarin (Fortumin Kotinäyttö). Yhdistin mittarin sähkökaapin Aidon 5530 etäluettavan sähkömittarin vilkkuvaloon (10000imp/kWh) ja tarkistin seuraavana päivänä, että lukemat ovat täysin samat, kuin Rovakairan Sähkön nettipalvelussa ilmoitettiin.


Käytössä on aiemmin asennettu Current Cost Envir-mittari, jonka olen yhdistänyt koura-anturilla ilmalämpöpumpun sähkönkulutusta mittaamaan ja nyt selvisi, että tuo mittari näyttää liikaa kulutusta 15-25%. Esim. 19.4.2017 Current Cost Envir-mittari ilmoitti ilpin vuorokausikulutukseksi 8kWh ja nyt Geo Solo II-mittarin avulla laskin Geon Energynote-palvelun graafista (kts. liite), että todellinen kulutus ilmalämpöpumpulle oli 6,33kWh. Graafista (15 minuutin mittausjaksot) näkyy, että vajaan 2 tunnin välein Jämä Junior 2K-lämmityskattilan (tekniset tiedot: http://onninen.procus.fi/documents/original/12503/7/1/JamaJunior.pdf) 6kW:n sähkövastus lämmittää vettä (255litran vesitilavuus) noin 10minuuttia  ja vie sähköa noin 1kWh/10min - yhteensä siihen kului sähköä 13,65kWh/vrk. Sitten tiedän, että kattilan sähkövastuksen ja ilmalämpöpumpun lisäksi kaikki muut (mm. kiertovesipumppu, valvontakamerat, mittarit, modeemi) kuluttavat sähköä 30W/h eli 720W/vrk. Kokonaiskulutus oli 20,7kWh/vrk eli kun siitä vähennän kattilan sähkövastuksen ja ryhmän muut kulutuksen, niin ilmalämpöpumpulle jää tuo 6,33kWh/vrk. Rovakairan Sähkön nettipalvelun lukemien perusteella on vaikea selvittää yksittäisten laitteiden vuorokautinen sähkönkulutus, koska lyhin mittausjakso on 1 tunti.

Laskin 18.04.2017 lämmityskattilan veden termostaatin lukemaa +60°C:sta +53°C:een ja sen vaikutuksesta sähkönkulutus näyttäisi alentuvan näillä keleillä noin 3kWh/vrk - liitteenä lukemat ennen lämmönpudotusta (10.04.2017)  ja lämmönpudotuksen jälkeen (19.04.2017).
« Viimeksi muokattu: 20.04.17 - klo:20:33 kirjoittanut Jartim »
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #18 : 01.05.17 - klo:14:49 »
Huhtikuun 2017 sähkönkulutus

  • Sähkönkulutus 823,3 kWh (27,4 kWh/vrk) vs. 2016 huhtikuu 1524,8 kWh (50,8 kWh/vrk) -> sähkönkulutus  laski 46,0%.
  • Huhtikuu 2017 keskilämpötila oli -1,6°C (lämmitystarveluku 558) vs. 4/2016 +1,6°C (lämmitystarveluku 462).
  • Fujitsu LZ09 245kWh (mitattu Geo Solo II-sähkönkulutusmittarilla).
  • Lämmityskattilan lämminvesi 554kWh.
  • Ryhmä Muut 24kWh.

Muuttujat 2017 vs. 2016:
- 2017 peruslämpö  ilmalämpöpumpulla +16°C vs. 2016 peruslämpö  sähkövastuksella  +20°C
- 2017 Grundfos Alpha1 kiertovesipumppu nopeus 1 (= 8W/h) vs. 2016 kiertovesipumppu nopeus 2 (18W/h)
- 7/2016 asennettu Ouman GSM modeemi (=3,25W/h)
- 7/2016 hiirenkarkoitin Ultrasonic Pestchaser (=3W/h)
- 1/2017 asennettu ilmalämpöpumppu (sähkönkulutus 4/2017 245kWh)
- 2/2017 asennettu valvontakamerat ja ilmalämpöpumpun etähallintalaitteisto (=15W/h)

Muu sähkönkulutus lähes muuttumaton:
- Lämmityskattilan vesi (255 litraa) pidetty +60°C:ssa ja 17.4. alkaen +53°C:ssa sähkövastuksella (sähkönkulutus 4/2017 554kWh) -> veden lämpötilan pudotuksen vaikutus sähkönkulutukseen noin 3kWh/vrk.
- Jämä Junior 2K-lämmityskattilan Ouman EH-800B-lämmönsäädin (=3,5W/h)
- Taloussähköä ei ole juurikaan käytetty, koska talo on ollut pääosin asumaton (asuttu 2vrk 4/2017)

Liitteenä taulukot huhtikuun 2017 sähkönkulutuksesta sekä sähkönkulutus/sähkölaskut vuodesta 2015 alkaen + olennaiset muuttujat matkan varrella.
« Viimeksi muokattu: 05.05.17 - klo:16:38 kirjoittanut Jartim »
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #19 : 06.05.17 - klo:16:49 »
Geo Solo II 15min vs. Rovakairan Sähkö 1h mittausjaksot 05.05.2017

Kesämökin ilmalämpöpumppu meni eilen ensimmäistä kertaa pidemmäksi aikaa lepuutukselle, kun ulkolämpötila nousi yli +10°C:een - se oli tyhjäkäynnillä noin 8tuntia klo 10-18 välillä. Olin aiemmin siinä uskossa, että ilppi veisi 70W vaikka sen sammuttaisi kokonaan kaukosäätimestä, mutta tuo luulo osoittautui vääräksi mittaustiedoksi, jonka sain Current Cost Envir-mittarin koura-anturilla. Nyt näyttäisi tarkemman Geo Solo II mittarin perusteella, että Fujitsu LZ09 veisi lepotilassa alle 10W.
Tiedän, että Jämä Junior 2k-keskuslämmityskattilamme vie noin kahden tunnin välein noin 1kWh (eilen 12,22kWh/vrk) sähköä veden lämmitykseen ja ryhmä Muu (mm. kiertovesipumppu, valvontakamerat, modeemi, lämmönsäädin) vievät tasaisesti 30W (eilen 0,72kWh/vrk) eli nuo kun vähentää kokonaiskulutuksesta, niin jäljelle jää ilmalämpöpumpun sähkönkulutus (eilen 3,00kWh/vrk) .

Liitteenä on taulukot, joista näkee koko talon eilisen sähkönkulutuksen (15,91kWh) - taulukko 1 näyttää kulutuksen Geo Solo II-mittarin 15 minuutin jaksoissa ja taulukko 2 näyttää kulutuksen Rovakairan Sähkö Oy:n internetpalvelun 1 tunnin jaksoissa. Pdf-tiedostoissa näkyy lukemat numeroina.
« Viimeksi muokattu: 06.05.17 - klo:19:09 kirjoittanut Jartim »
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Scroll

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 472
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #20 : 06.05.17 - klo:19:08 »
Asutaanko talossa vai miksi pidät käyttövettä lämpimänä?

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #21 : 06.05.17 - klo:20:00 »
Asutaanko talossa vai miksi pidät käyttövettä lämpimänä?
Siellä käydään keskimäärin kerran kuussa ympäri vuoden ja kesällä talo on asuttuna useita viikkoja eli ei varmaan kannata päästää kattilan vettä (255litraa) jäähtymään alle +53 asteen missään vaiheessa. Lämmityskautena tuo keskuslämmityskattila toimii myös varalämmönlähteenä. Lämmityskattilan lisäeristämistä olen kyllä harkinnut tai sitten hankin nykyaikaisen varaajan.
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Scroll

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 472
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #22 : 07.05.17 - klo:23:36 »
Siinä kattilan lisälämmöneristämisessä ei ole mitään järkeä. Se tuottaa sinulle säästöjä vain lämmityskauden ulkopuolella (ellei siellä ole pannuhuoneessa sitten merkittäviä ylilämpöjä tuon vuoksi, ne tietysti kannattaa eristämällä 'leikata' pois)

Minä ainakin vedän vastaavantyyppiseltä mökiltä käyttöveden lämmityksestä virrat veks parin viikonkin poissaolon vuoksi. Vaikutuksen sähkönkulutukseen kyllä huomaa.

Olethan kattilan hormiyhteyden muistanut tulpata, jos talossa sellainen on? Muuten se vuotaa hormin kautta lämpöjä ulos se kattila.

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #23 : 10.05.17 - klo:12:10 »
Siinä kattilan lisälämmöneristämisessä ei ole mitään järkeä. Se tuottaa sinulle säästöjä vain lämmityskauden ulkopuolella (ellei siellä ole pannuhuoneessa sitten merkittäviä ylilämpöjä tuon vuoksi, ne tietysti kannattaa eristämällä 'leikata' pois)

Minä ainakin vedän vastaavantyyppiseltä mökiltä käyttöveden lämmityksestä virrat veks parin viikonkin poissaolon vuoksi. Vaikutuksen sähkönkulutukseen kyllä huomaa.

Olethan kattilan hormiyhteyden muistanut tulpata, jos talossa sellainen on? Muuten se vuotaa hormin kautta lämpöjä ulos se kattila.
Voi hyvinki olla, ettei lisäeristäminen ole kannattavaa ja mielummin voisi kesällä sammuttaa lämmityksen kokonaan poissa ollessa, mutta paljonkohan tuo 255 litran lämmittäminen kylmästä +60 asteeseen haukkaa sähköä tuolla 6kW:n vastuksella? Miten paljon sulla on vesitilavuus ja paljonko siinä menee sähköä kylmästä lämpimään?

Hormia en ole vielä lähtenyt tulppaamaan, mutta pitää sitäkin tutkia ja vaikka testata kesällä sen vaikutus jollakin pikatulpalla.
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa kotte

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6094
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #24 : 10.05.17 - klo:23:28 »
Voi hyvinki olla, ettei lisäeristäminen ole kannattavaa ja mielummin voisi kesällä sammuttaa lämmityksen kokonaan poissa ollessa, mutta paljonkohan tuo 255 litran lämmittäminen kylmästä +60 asteeseen haukkaa sähköä tuolla 6kW:n vastuksella?
Sähköä kuluu luokkaa 15kWh, eli aikaa kuluu kaksi ja puoli tuntia suunnilleen. Rahaa palaa siis jotakin 1,5 eurosta 2 euroon riippuuen siitä, millä hinnalla sähkönsä ostaa (ja mistä lämpötilasta varaaja jäähdyttyään lähtee, eli esim. 4 asteesta vai 15 asteesta).

Sammuttaminen on joka tapauksessa aina halvempaa kuin pitää varaajaa päällä poissa ollessa, jos lämmitykseen kuluvaa aikaa ei tarvitse hinnoitella eli häviöt pienenevät aina, sitä enemmän, mitä pitemmän aikaa laite pidetään pois päältä.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) + "pieni MLP" (itserakennettu, lämmönsiirto/lämmöntalteenotto) + split jäähdytin ym. ym.

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #25 : 11.05.17 - klo:22:39 »
Sähköä kuluu luokkaa 15kWh, eli aikaa kuluu kaksi ja puoli tuntia suunnilleen. Rahaa palaa siis jotakin 1,5 eurosta 2 euroon riippuuen siitä, millä hinnalla sähkönsä ostaa (ja mistä lämpötilasta varaaja jäähdyttyään lähtee, eli esim. 4 asteesta vai 15 asteesta).
Oletin yhtään tarkemmin ajattelematta, että kustannus olisi per lämmityskerta huomattavasti enemmän, mutta nyt kun tuon noin esitit, niin kyllä tuo voisi hyvinkin olla tuota luokkaa ja senhän voin kyllä kesän aikana itsekin testata.

Mietin vain, että kuinka suureksi jää legionella-bakteerin kasvun mahdollisuus, jos kattilan vesi päästetään välillä kylmäksi ja onko tartuntavaara kuinka suuri, jos mennään epähuomiossa esim. pesemään kädet, ennen kuin kattilan veden lämpö ehtii nousemaan niin korkeaksi, että bakteerit tuhoutuvat? Minä ja vaimoni voisimme tuon muistaa ottaa aina huomioon, mutta mökillä on muitakin käyttäjiä, kuten meidän lapset ja lapsenlapset...

Yksi ratkaisu voisi toimia: minun pitää tarkistaa onko kattilassa suljettavaa venttiiliä lämpimän veden linjalle, jonka voisin avata vasta sitten kun kattilan veden lämpötila on ollut +60 riittävän kauan aikaa. Jos linjassa ei ole mitään venttiiliä, niin sellaisen sinne varmaan voi asennuttaa. Kylmän veden linja meillä onkin ollut aina tapana sulkea lähtiessä pääventtiilistä keittiön tiskialtaan kaapissa olevan vesimittarin vierestä.

Toinen vaihtoehto voisi olla, jos tuohon lämmityskattilan Ouman EH-800B lämmänsäätimeen saisi laitettua releohjauksen kattilan sähkövastukselle, että sen voisi kytkeä päälle etänä jo muutamaa tuntia ennen kun mökille mennään.
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa kotte

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6094
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #26 : 12.05.17 - klo:00:00 »
Mietin vain, että kuinka suureksi jää legionella-bakteerin kasvun mahdollisuus, jos kattilan vesi päästetään välillä kylmäksi ja onko tartuntavaara kuinka suuri, jos mennään epähuomiossa esim. pesemään kädet, ennen kuin kattilan veden lämpö ehtii nousemaan niin korkeaksi, että bakteerit tuhoutuvat? Minä ja vaimoni voisimme tuon muistaa ottaa aina huomioon, mutta mökillä on muitakin käyttäjiä, kuten meidän lapset ja lapsenlapset...
Legionella ei ole kovin vaarallinen kanta, jos sen kanssa ollaan tekemisissä vain käsiä pestessä. Ongelmia olisi lähinnä suihkua otettaessa tai jos saastunutta vettä muuten pirskotellaan ilmaan. Sitä paitsi 60 astetta tekee aika nopeasti selvän legionellakannasta ja jos säiliö on ollut päällä tunninkin yli 55 asteessa eikä vettä vaihdeta, on kannan elpyminen aika epätodennäköistä (kun elinvoimaisia yksilöitä ei pitäisi olla jäljellä).

Sinällään idea johdon sulkemisesta lämpenemistä odoteltaessa on mielestäni ihan hyvä. Olisin kylläkin huolestuneempi kylmävesijohdoista, joista lasketaan huoneessa lämmennyttä vettä pitkän poissaolon jälkeen eikä sisältöä ole lämpökäsitelty missään vaiheessa. Tuo vesi voi kesäaikaan päästä hyvinkin legionellaa suosivalle lämpötila-alueelle.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) + "pieni MLP" (itserakennettu, lämmönsiirto/lämmöntalteenotto) + split jäähdytin ym. ym.

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #27 : 01.06.17 - klo:18:31 »
Toukokuun 2017 sähkönkulutus

Toukokuu 2017 ulkolämpötila keskiarvo +2,9°C (Lämmitystarveluku 437) vs. 6/2016 +9,7°C (Lämmitystarveluku 226).

Sähkönkulutus 581,4 kWh (18,8 kWh/vrk) vs. 2016 toukokuu 730,7 kWh (23,6 kWh/vrk) -> sähkönkulutus  laski 10,4%.

Fujitsu LZ09:n  sähkönkulutus 157kWh (mitattu Geo Solo II-sähkönkulutusmittarilla).

Lämpimän veden sähkönkulutus 402kWh (käyttövedenlämmitys lopetettu kesäajaksi alkaen 28.5 niinä aikoina kun talo on asumaton).

Ryhmä Muut sähkönkulutus 22kWh.

Muuttujat 2017 vs. 2016:
- 2017 peruslämpö  ilmalämpöpumpulla +16°C vs. 2016 peruslämpö  sähkövastuksella  +20°C
- 2017 Grundfos Alpha1 kiertovesipumppu nopeus 1 (= 8W/h) vs. 2016 kiertovesipumppu nopeus 2 (18W/h)
- 7/2016 asennettu Ouman GSM modeemi (=3,25W/h)
- 7/2016 hiirenkarkoitin Ultrasonic Pestchaser (=3W/h)
- 1/2017 asennettu ilmalämpöpumppu (sähkönkulutus 5/2017 157kWh)
- 2/2017 asennettu valvontakamerat, 4G-modeemi ja ilmalämpöpumpun etähallintalaitteisto (=15W/h)

Muu sähkönkulutus lähes muuttumaton:
- Lämmityskattilan vesi (255 litraa) pidetty +53°C:ssa sähkövastuksella (sähkönkulutus 5/2017 402kWh) -> lämmitys lopetettu kesäajaksi 28.5 alkaen, kun talo on tyhjillään.
- Jämä Junior 2K-lämmityskattilan Ouman EH-800B-lämmönsäädin (=3,5W/h)
- Taloussähköä ei ole juurikaan käytetty, koska talo on ollut pääosin asumaton (asuttu 3vrk 5/2017)
« Viimeksi muokattu: 01.06.17 - klo:20:18 kirjoittanut Jartim »
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #28 : 01.07.17 - klo:20:53 »
Kesäkuun 2017 sähkönkulutus

Kesäkuu 2017 ulkolämpötilan keskiarvo +11,2°C (Lämmitystarveluku 60) vs. 6/2016 +12,4°C (Lämmitystarveluku 59).

Sähkönkulutus 111,6 kWh (3,72 kWh/vrk) vs. 2016 kesäkuu 548,8 kWh (18,3 kWh/vrk) -> sähkönkulutus  laski 79,66%.

Fujitsu LZ09 sähkönkulutus 43,4kWh (mitattu Geo Solo II-sähkönkulutusmittarilla).

Lämpimän veden sähkönkulutus 32,2kWh (Jämä Junior-kattilan vedenlämmitys lopetettu kesäajaksi alkaen 28.5 niinä aikoina kun talo on asumaton).

Ryhmä Muut sähkönkulutus 36,0kWh.
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä

Poissa Jartim

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 66
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #29 : 03.07.17 - klo:18:15 »
Sähköä kuluu luokkaa 15kWh, eli aikaa kuluu kaksi ja puoli tuntia suunnilleen. Rahaa palaa siis jotakin 1,5 eurosta 2 euroon riippuuen siitä, millä hinnalla sähkönsä ostaa (ja mistä lämpötilasta varaaja jäähdyttyään lähtee, eli esim. 4 asteesta vai 15 asteesta).

Sammuttaminen on joka tapauksessa aina halvempaa kuin pitää varaajaa päällä poissa ollessa, jos lämmitykseen kuluvaa aikaa ei tarvitse hinnoitella eli häviöt pienenevät aina, sitä enemmän, mitä pitemmän aikaa laite pidetään pois päältä.
Nyt tuli 27.6.2017 testattua käytännössä tuo Jämä Junior 2K:n 255 litran vesisäiliön lämmittäminen sähkövastuksella kylmästä (+15,5°C) kuumaksi (+53°C) että kauanko siinä menee aikaa ja paljonko kuluu sähköä 6kW:n sähkövastuksella. Hyvin piti paikkansa Kotten arvio, sillä aikaa meni noin 2 tuntia 25 minuuttia ja sähköä meni 15,66kW. Ei kannata pitää vedenlämmitystä päällä lämmityskauden ulkopuolella kesämökiltä poissaollessa yli vuorokauden, sillä ylläpito +53 asteessa vie kesäikaan vuorokaudessa noin 12-13kW - ylläpidossa sähkövastus vie noin 1kW vajaan 2 tunnin välein. Ohessa todisteeksi tuon päivän graafi Geo Solo 2-energiakulutusmittariin nettipalvelusta, joka piirtää kulutuksen 15 minuutin jaksoissa.
Kesämökkikäytössä Rovaniemellä 1½-kerroksinen Okt lisäsiivellä 120m2 
- Jämä Junior 2K-kattila vm. 1979 6kW:n sähkövastuksella ja Ouman EH-800B lämmönsäätimellä
- Fujitsu ASYG09LZCAN-ilmalämpöpumppu asennettu 26.1.2017
- Talo talvella +16°C peruslämmöllä