Kirjoittaja Aihe: Paljun lämmitys VILPillä  (Luettu 3745 kertaa)

Poissa HelaKammo

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 693
Vs: Paljun lämmitys VILPillä
« Vastaus #15 : 15.07.17 - klo:12:08 »
Rosterisia lämmönvaihtimia saa n. ,70€ alkaen, ja ovat tarkoitettuja uima-altaisiin. Tosin joutuu tilaamaan jenkeistä, kun ei tuolta muualta tuntunut löytyvän edullisia. Nimen omaan putkimallinen hakusessa, että vapaakierto onnistuisi.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11169
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Paljun lämmitys VILPillä
« Vastaus #16 : 16.07.17 - klo:06:38 »
- Miten mahtaa perusrosteri kestää kloorivettä.

Ei se välttämättä kestä, ja voi olla ettei kestä haponkestäväkään. Eräässä uimahallissa meni kaikki iris-säätöpellit nopeasti uusiksi kun rapistuivat pois, ne oli muistaakseni happosia.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa HelaKammo

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 693
Vs: Paljun lämmitys VILPillä
« Vastaus #17 : 16.07.17 - klo:08:37 »
Lähtökohtaisesti shokkiklooraus ilman lämmitystä puljaamisen jälkeen, niin klooritaso eituolla vaihtimessa pääse korkeaksi. Joku lähde väitti jopa sen kuparinkin kestävän, mutta siihen en luota.

Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.