Kirjoittaja Aihe: Gree Hansol 35-A osatehoilla?  (Luettu 5643 kertaa)

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1038
Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« : 17.04.17 - klo:14:06 »
Löytyykö Gree Hansol 35-A:n käyttäytymisestä ja virrankulutuksesta osatehoilla faktaa mistään?

Edeltäjämallin VTT testi löytyy ilmeisesti tästä: http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-06186-13_scanvarm12.pdf

Lisäksi löytyy 25-A:n mallin testi tästä http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-04224-15_gree3.pdf

Mutta löytyykö tämän varsinaisen 35-A tuplakompuran käytöksestä faktaa mistään?

Myös omat mittailut kelpuutetaan, jos jollakulla sellaisia on?

Poissa Rauski

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ***
  • Viestejä: 422
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #1 : 17.04.17 - klo:14:10 »
Scanvarm 12 on sama kuin Gree Hansol 35A, eikä siis edellinen malli.
Rauski OH6AYW

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11560
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #2 : 17.04.17 - klo:14:11 »
Onko noissa kompura jotenkin muista poikkeeva?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1038
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #3 : 17.04.17 - klo:14:34 »
Onko noissa kompura jotenkin muista poikkeeva?

Vanhaa asiaa tällä foorumilla  http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20709.0

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 23187
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #4 : 17.04.17 - klo:14:56 »
Vanhaa asiaa tällä foorumilla  http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20709.0

Suomessa myytävissä Hansoleissa ei tietääkseni ole noita kompuroita käytössä. Virosta voi löytyäkin. ;) 35-A on siis samalla Sanyon kompuralla kuin Scanvarm 12. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,22979.msg325627.html#msg325627

Gree U-Crownissa on nuo 2-stage kopressorit käytössä kylläkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24600.0.html
« Viimeksi muokattu: 17.04.17 - klo:15:41 kirjoittanut janti »

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1038
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #5 : 17.04.17 - klo:16:26 »
Suomessa myytävissä Hansoleissa ei tietääkseni ole noita kompuroita käytössä. Virosta voi löytyäkin. ;) 35-A on siis samalla Sanyon kompuralla kuin Scanvarm 12. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,22979.msg325627.html#msg325627

Gree U-Crownissa on nuo 2-stage kopressorit käytössä kylläkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24600.0.html

Noissa Cooper-Huntereissa ilmeisesti on myös? Samoin kuin Innova 35:ssa? Ainakin Innovan esitteen mukaan 35:ssa on Landan kompressori. Tosin siitäkin on ollut foorumilla pohdintaa, että onko. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22838.0


Poissa Puppe78

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #6 : 19.04.17 - klo:22:34 »
Tuossa hieman kuvaajaa ko. mallin tehonkulutuksesta. Alavääntöäkin siis löytyy. Ko. ajanjaksolla ollu hieman plussalla eli sulatellu ei ole.

Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla


Poissa Puppe78

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #7 : 19.04.17 - klo:22:38 »
Saman vuorokauden puolelta kuvaaja yöltä kun ollut pakkasta muuta aste ja sulatellut.

Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla


Poissa Sammeli77

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #8 : 28.09.17 - klo:10:46 »
Kysynpä täältä löytyisikö tietoa: Onkohan nykyisin myytävässä Gree Hansol 35-A/W:ssä sama kompura kuin edeltävässä mallissa? Päteekö aikaisemmin VTT:llä testattu Hansol 35 tulokset nyt myytävään malliin? Onko esitteessä oleva minimiantoteho 0,6 kW uskottava?
Nibe 410P+levylämmänvaihdin vilp Fujitsu, tallissa Gree Hansol 35.

Poissa mazottaja

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 384
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #9 : 01.11.17 - klo:08:11 »
Mikä toi ohjelma on mikä piirtelee käyriä kulutuksesta
?

Poissa Puppe78

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #10 : 01.11.17 - klo:16:57 »
Mikä toi ohjelma on mikä piirtelee käyriä kulutuksesta
?
Biltema Smart Home Android sovellus. Bilteman wifi-pistorasiaa tuolla ohjataan. Näyttää myös energiankulutuksen. Ei näytä olevan enää myynnissä

Poissa mazottaja

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 384
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #11 : 01.11.17 - klo:19:27 »
Mulla vain kulutus mittari joka näyttää watin ja kilowatit. Mut kohtuu watti teholla hansol 35 pyörii.

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1038
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #12 : 01.11.17 - klo:20:52 »
Biltema Smart Home Android sovellus. Bilteman wifi-pistorasiaa tuolla ohjataan. Näyttää myös energiankulutuksen. Ei näytä olevan enää myynnissä

Eikös se Biilteeman värkki ollut sama kuin tämä?

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/20220/dvkcm/Netwjork-NEO-WiFi-power-socket-etaohjattava-pistorasia

Poissa Puppe78

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #13 : 01.11.17 - klo:22:51 »
Eikös se Biilteeman värkki ollut sama kuin tämä?

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/20220/dvkcm/Netwjork-NEO-WiFi-power-socket-etaohjattava-pistorasia
Biltemaltakin löytyi tällainen identtinen, mutta tässähän ei energiakulutusmittausta. Minulla vihreä malli, jossa extrana tuo ominaisuus

Poissa Puppe78

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Gree Hansol 35-A osatehoilla?
« Vastaus #14 : 01.11.17 - klo:23:24 »
Kysynpä täältä löytyisikö tietoa: Onkohan nykyisin myytävässä Gree Hansol 35-A/W:ssä sama kompura kuin edeltävässä mallissa? Päteekö aikaisemmin VTT:llä testattu Hansol 35 tulokset nyt myytävään malliin? Onko esitteessä oleva minimiantoteho 0,6 kW uskottava?
Itsellä tuo uudempi malli ja jos ottotehot näyttävät alle 200w (viesti 7 yllä) pienellä plussakelillä ja jos scop on luokkaa 3-4, niin lämpöteho on 600w luokkaa eli ei kauas ainakaan heitä..