Kirjoittaja Aihe: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v  (Luettu 1786 kertaa)

Poissa lämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Viime kesän lopulla vaihdettiin öljylämmitys Mitsubishin FDCW71VNX, HMA 100v systeemiin ja minua mietityttää laitteen kovat käyttötunnit. Tunteja on kertynyt alle vuodessa yli 5000 ja käynnistyksiäkin yli 4000.
Onko nämä luvut asiallisia vai onko asetuksissa tai jossain vikaa? :/
Pakkasella pumppu on melkein koko ajan päällä. Sähkövastusaika 360h josta varmaan suurin osa tuli kovilla pakkasilla tammikuussa jolloin pumpun osuus sähkönkulutuksesta oli 1000kwh luokkaa...

1970-luvun talo, vähän alle 300m3 ja öljyä kului n. 2000 litraa vuodessa. Sisälämmöt jossain +20 kieppeillä ja suihkutellaan melkein joka päivä.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22870
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #1 : 10.08.17 - klo:13:13 »
Tässä laitteen Service Manuaali
http://www.hjj.dk/Files/Images/HJJ/subpage/Produkter/Mitsubishi/13-HM-T-193%20ny.pdf

Kuinka paljon on aiemmin kulunut sähköä ja kuinka paljon nyt on mennyt enemmän?

Poissa lämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #2 : 10.08.17 - klo:13:24 »
Alkuvuoden kulutukset lähimpään kymppiin pyöristettynä, mukana siis kaikki sähköt.

1/2016, 400kwh
2/2016, 300kwh
3/2016, 310kwh
4/2016, 260kwh
5/2016, 260kwh
6/2016, 250kwh
7/2016, 290kwh

tässä välissä öljy -> vilp

1/2017, 1400kwh
2/2017, 1160kwh
3/2017, 1060kwh
4/2017, 800kwh
5/2017, 600kwh
6/2017, 350kwh
7/2017, 330kwh

2017 tammikuussa oli yksi päivä kun kokonaiskulutus oli yli 100kwh (132) jolloin ulkona oli -27.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22870
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #3 : 10.08.17 - klo:20:10 »
Eli puolessa vuodessa on mennyt noin 3600 kWh sähköä lämmitykseen, kun aiemmin meni noin 1000 litraa öljyä vastaavassa ajassa.
Tuosta olisi suora COP noin 10000 / 3600 = ~2,8

Ihan hyvältähän tuo kuullostaisi vaikka käyttövettä menee entiseen tapaan. Asteminuutteja kasvattamalla voisi saada käynnistymääriä tippumaan.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11276
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #4 : 10.08.17 - klo:20:38 »
Käynnistyksiä on paljon mutta paljonko noista johtuu talven sulatuksista, tuleeko niitä tiheästi?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa lämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #5 : 11.08.17 - klo:07:57 »
En ole varsinaisesti huolissani sähkönkulutuksesta, mielestäni se ainakin yhden talven perusteella näyttää ihan hyvältä. Asustellaan täällä P-Pohjanmaalla ja talvella on pakkastakin. Toisaalta viime talvena ei ollut mielestäni pitkiä kovia pakkasjaksoja :)

Lähinnä tuon pumpun tunnit ja käynnistymiset on mietityttänyt, jos ajattelee käyttöikää niin tulee esim. 10 vuodessa paljon tunteja pumpulle ja kompressorille.
Talossa on lisäksi patterilämmitys.

Poissa pamppu

  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1473
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #6 : 11.08.17 - klo:14:58 »
Eikös tuo nyt oo invertterimasiina, eli sen käyttötunneista sellaisenaan ei tarvi kantaa suurta huolta kun se käy suurimman osan aikaa pienellä pöhinällä? Eli käyttötunnit on ihan eri juttu kuin on/off joka vetää aina täysillä (meillä esim. n. 1700 tuntia vuodessa)

Käynnistysmääristä en sitten ymmärrä. Luulisi että niitä myös tulisi erittäin vähän kun se käy koko ajan. Ehkä käynnistysmääriin tosiaan kertyy mukaan sulatuksen aiheuttamat (eli laite pysää hetkeksi vaihtaessaan moodia). Jos noin, niin ei siitäkään kyllä tarvitse huolta sitten kantaa.
VILP Nibe F2025-10 (lattia), Mitsu FD25 (yläkerta), Panasonic NE9NKE (autotalli/varasto). Naantali 197m2,720m3+60m2

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 577
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #7 : 11.08.17 - klo:18:12 »
Käynnistysmäärä suhteutettuna käyttötunteihin kun antaa keskimääräiskeksi käyntiajaksi kuitenkin 1,25h/käynnistys niin ei tuo nyt niin huolestuttavalta mielestäni kuullosta. Miten nuo sitten todellisuudessa jakautuvat on vaikeeta sanoa ilman loggausta, onko esimerkiksi talvella pitkää yhtäjaksoista käyntiä ja välikeleillä lyhyempiä pyrähdyksiä.

En usko että tuossa käynnistysmäärässä on sulatusten moodikäännöt mukana mutta en kyllä tunne ko pumppujen logiikkaa yhtään joten on ihan puhdas veikkaus.

Jos järjestelmän vesitilavuus on pienehkö niin tuleehan pakosta noita käynnistyksiä kun hystereesi ei voi kuitenkaan olla älyttömän laaja eikä sisälämpötilakaan saisi liiaksi seilata ja pumputkaan eivät taivu miten alas tahansa tehoskaalassa.

Mutta ellei jostain käy selvästi ilmi että tietyissä olosuhteissa tulee hyvinkin lyhyitä, luokkaa 5-10 minuutin käyntijaksoja niin en olisi asiasta huolissani.
OKT 145m2 rv -82 L-S
ILP Toshiba RAS-10GAVP-E  AirPatrol WiFi
VILP ES V5 11kW    300l Jäspi lkvv
1150l energiavaraaja Jämä Kantikas eristetty SPU:lla 
TC varaava takka, puuhella ja -kiuas
Vexve AM40 lämmönsäätö
Loggaus: http://e-logger.se/pub?Tuvangen

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 11969
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #8 : 11.08.17 - klo:20:01 »

Mutta ellei jostain käy selvästi ilmi että tietyissä olosuhteissa tulee hyvinkin lyhyitä, luokkaa 5-10 minuutin käyntijaksoja niin en olisi asiasta huolissani.

Laitteiden ohjelmistossa on useinkin joku raja näille starteillekin, vaikka niin että uusi startti ei ole mahdollinen ennenkuin puolen tunnin päästä edellisestä, korkeintaan 5 kertaa tunnissa tms.. Sellaiselle asialle voi jopa olla huoltovalikossa säätömahdollisuus.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa pahakala

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 67
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #9 : 26.08.17 - klo:18:30 »
Viime kesän lopulla vaihdettiin öljylämmitys Mitsubishin FDCW71VNX, HMA 100v systeemiin ja minua mietityttää laitteen kovat käyttötunnit. Tunteja on kertynyt alle vuodessa yli 5000 ja käynnistyksiäkin yli 4000.
Onko nämä luvut asiallisia vai onko asetuksissa tai jossain vikaa? :/
Pakkasella pumppu on melkein koko ajan päällä. Sähkövastusaika 360h josta varmaan suurin osa tuli kovilla pakkasilla tammikuussa jolloin pumpun osuus sähkönkulutuksesta oli 1000kwh luokkaa...

1970-luvun talo, vähän alle 300m3 ja öljyä kului n. 2000 litraa vuodessa. Sisälämmöt jossain +20 kieppeillä ja suihkutellaan melkein joka päivä.

Meillä on sama sisäyksikkö (HMA100V), mutta pykälää suurempi ulkoyksikkö (FDCW100). Asennettu Maaliskuun lopussa 2014,
eli nyt ollut melko tarkkaan 3.5v käytössä. Talo on 50-luvun talo patteriverkolla Tampereen seudulla. Tähän mennessä käynnistyksiä on n. 14000 ja käyttöaika yhteensä n. 13500h. Minimikäynnistysväliä voi tosiaan säätää (menemällä ensin näyttöasetuksista huoltotilaan) valikon kohdasta 9.1.7 välillä 0-60min... Tuo voi olla hyödyksi kun ollaan esimerkiksi lähellä kompressorin sammutuslämpötilaa (meillä -24C). Joskus on nimittäin käynyt niin, että: i) laite pysähtyy kun ulkoilma laskee alle -24C ==> ii) Pysähtyneestä laitteesta nousee lämpöä ulkolämpötila-anturiin ==> iii) ulkolämpötila nousee -24C yläpuolella ja laite käynnistyy jolloin puhallin puhaltaa laitteen tuottaman lämmön eteenpäin ==> kohta i) jne....
Mitsubishi Heavy ind. Hydrolution (9kW), Panasonic HE12DKE (alakerta) & Technibel CSMFI 124R5 (yläkerta). n. 140m2 50-luvun talo

Poissa pietu71

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #10 : 28.09.17 - klo:08:31 »
kas kohtalo tovereita,mulla samat vehkeet kuin alottajalla,vuoden verran ollu.
Onkos teillä RE10 huoneyksikköä asennettuna,itse laitatin tuommoisen mutta kun se on aktivoituna niin sisälämpö heittelee pirusti vaikka tottakai sen pitäisi olla juuri toisinpäin.Jotain asetus neuvoja kaipaisin kun asennnus firma ei oikeen osaa sanoo muuta kun "ei nuita oikeen oo paljoo laiteltu" ja paras vastaus on että ei sen kuulukaan toimia,nimittäin sen integroidun sisälämpö anturin.
Mulla käynnistyksiä vuodessa 4200kpl ja käyttötunteja 5000.
Itse veikkaisin että käynnistyksissä on sulatukset mukana,perustuen ihan siihen että laitehan on täysin sammuksissa jonkin aikaa sulatuksen loputtua.Itse sulatukset on toiminu pirun hyvin ja tehokkaasti,mutta on tietysti täysin typeriäkin sulatuksia,esim kesällä vaikka +20 lämmössä tehdään käyttövettä ja tottakai kennoissa ei yhtään mitään mutta silti sulattelee joskus.

Poissa lämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Isot käyttötunnit (5000+h) Mitsubishi HMA 100v
« Vastaus #11 : 28.09.17 - klo:12:44 »
eipä ole huoneesta lämpötilan mittausta, oon säätäny vakiokäyrällä ja nuppisäädöllä tuonne 21 tietämille sisälämmöt. Ajelin koko viime talven niillä asetuksilla jota asentaja oli laittanut, liekö tehtaan perussetti.

Nyt hiljattain nostin käynnistysten välisen minimiajan vähän isommaksi, oli 0min aiemmin. Kerään muutaman viikon dataa niin näkee miten vaikuttaa.
Lisäksi sisäyksikön lämpötila näyttää liian vähän verrattuna tavalliseen ulkolämpömittariin, muistelen että oli talvella parikin astetta eroa. Pumpun anturi on kohtuullisen lähellä ulkoyksikköä...