Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #45 : 11.10.17 - klo:15:51 »
Tuo edellä ollut kuva oli juurikin ote Service Manuaalista ja siinä selkeästi sanotaan että Hi-power = +2C pyyntiä ja pykälä lisää puhallusta. Eikö laite nyt toimikkaan noin?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=25978.0;attach=53698;image

Toimii, mutta lisäksi testien mukaan ottotehoa ottaa selvästi enemmän hipowerilla vs vain kakesta +2 pyyntiä ja pykälä puhallusta.

Hmm.. Nyt kun jäin miettimään niin tulikohan koskaan oikeasti kokeiltua että nostaisi pyyntiä +2 ja pykälä lisää puhallusta VS hipower ja asetukset ennallaan?
2/09 asennettu FD25VABH 140m2 okt. 11/15 asennettu Toshiba Arctic 35 120m2 autotalliin (erillinen rakennus).

Poissa Acari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #46 : 11.10.17 - klo:18:24 »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
SIIRRETTY: Toshiban Plasma-toiminto
« Vastaus #47 : 14.10.17 - klo:12:40 »

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 2816
    • ilmalämpöpumput
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #48 : 16.10.17 - klo:19:31 »
Jos tuossa uudessa premiumissa on hipower ja toimii kuten Arcticissa niin ei tarvitse täyttä puhallusta käyttää saadakseen laitteesta paukkuja  ;).

Myytti elää, 'aito takkatoiminto'. Mistä näet että tuossa on aito takkatoiminto? Esimerkiksi Arcticissa tuota ei todellakaan ole eikä VTT testin mukaan tässä uudessakaan.
Kyllä on todella ainutlaatuinen ilpeissä . Takkatoiminto voidaan laittaa päälle tai vaihtoehtoisesti pois jolloin toimii vedonestona.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #49 : 16.10.17 - klo:20:04 »
Kyllä on todella ainutlaatuinen ilpeissä . Takkatoiminto voidaan laittaa päälle tai vaihtoehtoisesti pois jolloin toimii vedonestona.

Articissa (DSK 8 ) ei ollut tätä toimintoa. Näyttäisi hyvin samanlaiselta toiminnolta kuin uudessa Daikinin XR-mallissa. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.msg339013.html#msg339013

Sharpin valmistamissa IVT/Bosch laitteissa tuo "Fireplace 1" on ollut käytössä manuaalisilla puhallusnopeuksilla jo hyvin pitkään.
« Viimeksi muokattu: 17.10.17 - klo:06:57 kirjoittanut janti »

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 2816
    • ilmalämpöpumput
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #50 : 16.10.17 - klo:22:33 »
Articissa (DSK 8) ei ollut tätä toimintoa. Näyttäisi hyvin samanlaiselta toiminnolta kuin uudessa Daikinin XR-mallissa. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.msg339013.html#msg339013

Sharpin valmistamissa IVT/Bosch laitteissa tuo "Fireplace 1" on ollut käytössä manuaalisilla puhallusnopeuksilla jo hyvin pitkään.
Nyt on eri asioista kysymys, katsoppa uudelleen

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #51 : 17.10.17 - klo:07:18 »
Nyt on eri asioista kysymys, katsoppa uudelleen

Ihan samalla tavalla Sharpit/IVT/Bosch puhaltelee nyt jo kuin Toshiba uudella ”takkatoiminnollaan”.

Daikinilla on taas ”aivan erinomaisen ainutlaatuinen”  ”dynaaminen takkatoiminto”, joka saa laitteen nostamaan  (lepuutus-)puhallusnopeutta (portaattomasti) kun tunnistetaan että tilassa on toinen lämmityslaitte. Mitä kuumempaa laitteen imuilma on sitä kovemmalla puhallusnopeudella lämpöä levitetään.

Poissa Aippi

  • Kylmäkalle
  • *****
  • Viestejä: 1329
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #52 : 17.10.17 - klo:08:29 »
Toshiba Premiumissa on 2 erilaista vaihtoehtoa takkatoiminnolle valittavissa takkatoiminto/+8 napilla

nakkisormeni löi vahinkossa 3
« Viimeksi muokattu: 17.10.17 - klo:09:05 kirjoittanut Aippi »

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #53 : 17.10.17 - klo:08:41 »
Toshiba Premiumissa on 3 erilaista vaihtoehtoa takkatoiminnolle valittavissa takkatoiminto/+8 napilla

Oikeastaan kaksi eli Fireplace 1 ja 2, tuota 2 toiminnallisuutta ei ole avattu miten se eroaa laitteen normaalista toiminnasta.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11280
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #54 : 17.10.17 - klo:08:46 »


Daikinilla on taas ”aivan erinomaisen ainutlaatuinen”  ”dynaaminen takkatoiminto”, joka saa laitteen nostamaan  (lepuutus-)puhallusnopeutta (portaattomasti) kun tunnistetaan että tilassa on toinen lämmityslaitte. Mitä kuumempaa laitteen imuilma on sitä kovemmalla puhallusnopeudella lämpöä levitetään.
Daikinin takkatoiminta vaikuttaa fiksulta.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Suunnittelija75

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #55 : 17.10.17 - klo:21:39 »
Ilmaa voidaan haluta kierrättää muualtakin, kuin siten että sisäyksikkö on takan vieressä ja toimii vain kuuman takan kanssa. Takka voi olla vaikkapa ympäripyörivän rintsikan seuraavassa huoneessa taikka matalalämpöinen kuoritakka.

Kylmän tunnetta ei auta se, että puhalletaan 22C ilmaa 21C asemesta, lämpötilan faktorointi on siis aivan tarpeeton idiotismi. Siten siis vain aivan turhaa hämmennystä ja mahdollisesti ikäviä takaisinkytkentöjä (puhallin päälle, ilma sekoittuu ja lämpötila laskee, puhallin sammuu ja lämpötila nousee kun ilma ei sekoitu).

Sitäpaitsi Toshibassa on todennäköisesti tuo kakkosasento Daikinia vastaava, sekä mahdollisesti auto-puhallinnopeudet tähän lisäksi (auto = termostaattisesti johdettu nopeus).

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #56 : 17.10.17 - klo:21:47 »
Sitäpaitsi Toshibassa on todennäköisesti tuo kakkosasento Daikinia vastaava, sekä mahdollisesti auto-puhallinnopeudet tähän lisäksi (auto = termostaattisesti johdettu nopeus).

Oliko tälle väitteelle jotain pohjaa? Service Manuaalissa asiasta ei ollut mainintaa. ... Vai oliko tämä vai omaa arvailua? 8)

Poissa Suunnittelija75

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #57 : 17.10.17 - klo:22:08 »
Ei se taida tosiaan toimia niin, koska puhallinnopeus on sitä korkeampi automaatilla, mitä matalampi sisääntuleva ilma on pyyntiin verrattuna. Takan kanssa on käänteisesti.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 22879
Vs: Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
« Vastaus #58 : 18.10.17 - klo:18:21 »
Fireplace 2 eroaa normaalista Cold draft prevention toiminnasta hieman tuossa (lepuutus-)puhallusnopeudessa, muuta eroa ei nyt näyttäisi olevan.

Normaali Cold draft prevention puhallusnopeus (lepuutuksella) on SUL eli 520 rpm eli 205 m3/h.
Fireplace 2 toiminnossa tuo lepuutusnopeus on 640 rpm eli noin 300 m3/h.

Kauhean isoja lämpötehoja ei tuolla 300 m3/h puhallusnopeudella siirry. Jos takka nostaa lämpötilan katonrajassa 28C ja huonelämpötila on 22 C, niin lämmitysteho on noin 600 W.
Tuolla 205 m3/h nopeudella vastaavassa tilanteessa teho olisi 400 W.