Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
https://kcc.se/luftvarmepumpar/innova-titanium/
https://www.ahlsell.se/10/kyl/varmepumpar/luftluft/innova-2/7124119/#

SCOP 5,1
4,6 kW -18C
Kompressori Landa QXFT-B123zE170A => 1. R32 EVI ILP service Manuaalin kuvan mukaan + 2 kpl EEV-venttiileitä. :eek:
Kylmäainetta 1 kg R32 (2,5 rivinen ulkoyksikön kenno)

Esite SE
https://www.varmtochskont.se/Images/products/1506589731_Innova%20Titanium%20produktblad%2020170918.pdf

Käyttöohje SE
https://kcc.se/wp-content/uploads/2017/08/DS-Innova-IWZA_wifi_app_SWE_170908.pdf

Kyseessä on ilmeisesti Gree Amber GWH09YD-S6DBA2A ja GWH12YD-S6DBA2A
https://www.deltron.hr/wp-content/uploads/2017/05/AMBER-R32.pdf

Service Manual
https://kievclimate.com/man/Gree/Amber/Amber%209-12%EF%BC%88WIFI)%20v2017.05.16.pdf
 

Liitteet

  • Gree R32 EVI ILP.jpg
    Gree R32 EVI ILP.jpg
    74,2 KB · Katsottu: 870

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

janti sanoi:
SCOP 5,1
4,6 kW -18C


... EVI ILP service Manuaalin kuvan mukaan + 2 kpl EEV-venttiileitä[/i]. :eek:

Kovia ovat arvot-jos arvot vielä jopa totuudenmukaisia!
Itse kompura kuin räätälöity patentilla R32:lle - U-Crownissa ei päässyt kuitenkaan "keulimaan"
Jos vielä vääntäisi (oikeasti) alhaalta (~100W input=>) ,olisin myyty!


Ns. EVI-laite ei kuitenkaan kyseessä -erona lämmönvaihtimen puuttuminen.
Lisäksi vain yksi EEV (+kapillaari).
 

Liitteet

  • EVI-Principle (with HX).JPG
    EVI-Principle (with HX).JPG
    113,8 KB · Katsottu: 762

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella

r290 sanoi:
Ns. EVI-laite ei kuitenkaan kyseessä -erona lämmönvaihtimen puuttuminen.
Lisäksi vain yksi EEV (+kapillaari).

Mikä on tuo kuvan 2-tieventtiili ja mihin sitä käytetään? Linja menee kompressorin kylkeen tuohon nro 13 osoittamaan paikkaan.
Sähkökuvassa on 2 kpl EEV. Onko tuo nro 13 kompressorin kyljessä se toinen EEV?
 

Liitteet

  • Kumma venttiilipng.png
    Kumma venttiilipng.png
    298,5 KB · Katsottu: 805
  • Outdoor Unit.jpg
    Outdoor Unit.jpg
    108,3 KB · Katsottu: 822
  • Kompressori.png
    Kompressori.png
    41,5 KB · Katsottu: 773

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Tuo "kumma venttiili" olisi etähallittava (magneetti/solenoidi)-on/off-venttiili .Ohjausen kulku ei tiedossa.Pelkästään kaasua siellä virtaa ,joka lähtöisin
kaasu/neste-eroittimesta (intercooler).

Nuo PBC:n 2x EEV-nystyt tosiaan viittaavat tuplapaisariin.
Luutavasti(?) toisessa niistä varaudutaan tulevan flag-shipin lanseeraukseen ,jossa tuo U-Crownin (r410a) "kivikautisuus" alaväännössä saadaan hallintaan -otaksun.
Nähtäväksi jää!
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Onkohan tuossa kompurassa nyt 2-vaiheinen puristus?

Pystyykö tuolla paluulinjalla säätämään kompressorin kylmätehoa?
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

janti sanoi:
Onkohan tuossa kompurassa nyt 2-vaiheinen puristus?

Pystyykö tuolla paluulinjalla säätämään kompressorin kylmätehoa? Ei tietoa/arvausta!Ymmärtääkseni niistää liiallisen tulistuksen kylmäkkeeltä!
Ja R32:han se vasta keuliikin!

Jos tuo aiempi virtauskaaviosi on totta,niin ihan täysverinen 2-stagehan siinä!

Mietin myös,josko tuo mainitsemasi "EEV-2" olla tuo solenoidin ohjuri-toisaalta onhan 4-tieventtilikin solenoidikäyttöinen.
Osaatko lukea PBC:lta ,miten solenoidit ylipäätään on kuvattu kaavioissa.
 

Aippi

Vakionaama
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Kyseessä on ruiskutusventtiili jolla suojataan kompressoria
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Aippi sanoi:
Kyseessä on ruiskutusventtiili jolla suojataan kompressoria

Kerropa vielä,miten kaasua ruiskutetaan?

Makuasia kaiketi- tässä kompressoria suojelee se,että estetään kaasua (+öljyä) kuumenemasta >130oC .
 

S.mahone

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Ei paha hinta. 09 (5,5kw) vähän kalliinpi kuin edeltäjänsä.
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Kaksiasteisessa puristuksessa kylmäainetta ruiskutetaan hieman ensimmäisen puristusjakson jälkeen, jotta puristuksen aikana kylmäaineen tulistuminen saadaan poistumaan tai ainakin pienenemään. Tämän jälkeen seuraa toinen puristusvaihe.

Mikäli ensimmäisen asteen tulistumista ei poistettaisi, nousisi lopullisen kuumakaasun lämpötila liian korkeaksi ja öljyn ominaisuudet muuttuisivat.

Mitsubishi Electric on tämän Zubadan-tekniikan (englanniksi Super Heat) kehittänyt ja patentoinut.

Liitteessä Oulun AEL:ssä kylmäasentajan ammattitutkintokoulutuksessa tekemäni harjoitustyö koskien Zubadan-tekniikkaan tutustumista.
 

Liitteet

  • Zubadan-tekniikan toimintaselostus ver_3.pdf
    269,3 KB · Katsottu: 569

pumppuasentaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Aika massiivinen ilmestys Titanium on seinällä ja puhallusvoimaakin tuntui löytyvän. Olen ymmärtänyt ,että joskus alkuvuodesta tulisi vielä lippulaiva malli Platinium markkinoille.
 

S.mahone

Aktiivinen jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Sisäyksikön leveys lähes metri, puhallustehoja kyllä riittää. Titanium lämmittää 60-luvun sataneliöistä hallia. 16 asteessa pidetään. Pakkasta ollut jo parina yönä yli 15 astetta. Hyvin on lämpöä riittänyt. Sulatusvesiä tulee aikalailla, palju täyttyy parissa päivässä. Jotain pitää keksiä sulatusvesille, kun parin viikon välein käydään hallilla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella

Scroll sanoi:
Eikös tuota samaa väliruiskutustekniikkaa löydy muiltakin?

Ei ilma-ilmalämpöpumppuja. ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2 - CH-SxxFTXAM2S

Tässä sama laite Cooper&Hunter brändättynä
http://cooperhunter.fi/wp-content/uploads/2017/11/SUPREME-Esite-cooperhunter-costella-Oy-11-2017.pdf

Tuo CH-S18FTXAM2S on jo aika järeä laitos painoa sisäyksiköllä 16,5 kg ja ulkoyksiköllä 64 kg. :cool:
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2

Tässä hintatietoa Virosta hieman eri merkillä brändättynä
https://www.kliimamarket.ee/toode/ambista-electric-alpha/
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2 - CH-SxxFTXAM2S

janti sanoi:
Tässä sama laite Cooper&Hunter brändättynä
http://cooperhunter.fi/wp-content/uploads/2017/11/SUPREME-Esite-cooperhunter-costella-Oy-11-2017.pdf

Tuo CH-S18FTXAM2S on jo aika järeä laitos painoa sisäyksiköllä 16,5 kg ja ulkoyksiköllä 64 kg. :cool:

Service Manual Supreme 9-12
CH-S09FTXAM2S
CH-S12FTXAM2S
http://www.coolheat.lt/assets/Uploads/SM-Supreme-09-12.pdf

Service Manual Supreme 18-24
CH-S18FTXAM2S
CH-S24FTXAM2S
http://www.coolheat.lt/assets/Uploads/SM-Supreme-18-24.pdf
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuossa SM vielä Gree merkkisenä, Amber GWHxxYD-S6DBA2
 

voietta

Jäsen
onkos kukaan pohtinut millä saisi ottotehoa/tuottoa rajoitettua tällä innova/gree pumpulla?lähtökiukussa ottotehot nousevat 2600w ja vetävät kennon nopeasti tukkoon.
 
Back