Kirjoittaja Aihe: Enervent ltr-3 mde e-Air  (Luettu 12498 kertaa)

Poissa Lämmitäjä

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 48
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #120 : 26.11.17 - klo:21:28 »
Kyllä sinä repomies olet oikeassa, mutta kuinka monessa pietalo kohteessa olet nähnyt esim pra mistä on hyvä mitata ja säätää kokonais ilmamäärä ja se olisi vielä asennettu oikein ja mitattavissa. Lisäksi ilmanvaihdosta useinmiten säästetään.Liian pieninkone joka saattaisi riittää tulee ääniä ei riitä ilmavirrat kuin nippanappa. Imukanava ja poistokanava ainakin kokoa suuremmiksi kun mitä on koneen lähdöt jotta eivät ahdista jne.
Niitä vaihtoehtoja ei vain oikein jää mitenkä mitata näita ilmamääriä. Noista venttiileistä saa kyllä tarkasti sen ilmamäärän mitattua. Kuitenkin mikään näistä ei oikein toimi jos se kanavisto on rakennettu väärin tai sinnepäin. Paras olisi mitata kokonaisilmamäärä ja verrata sitä venttiileistä saatuihin ilmamääriin. Tällöin näkyisivät mahdolliset vuodotkin ja esteet ilmavirralla kanavistossa.

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #121 : 12.02.18 - klo:09:37 »
Mitäs teillä muilla näyttää lukemat näin pakkasilla. Noilla nollakeleillä sain hyötysuhteiden mukaan tuloh.suhteen isommaksi kuin poiston, nyt esim tänään kun yksin himassa, pitänyt poissa-toiminnolla (mikä siis se 2 kertaa tunnissa) 46%/46% puhaltimet, niin lämmöntalteenoton h . tulo on 74% ja poisto 87%.. Eli olisi taas ylipaineinen.. Tulossa siis F7 ja poistossa F5. Eli vaelteleeko teillä noi hyötysuhteet noin paljon kelien muuttuessa?

muut luvut:
ulko -3,5
lto 15,1
tulo 14,5
poisto 21,6
Jäte -0,3
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #122 : 12.02.18 - klo:10:50 »
Nostin poistopuh 50% eli nyt 46%/50%

Luvut:
tuloh 81%
poistoh 81%

ulko -3,2
LTo 16,8
tulo 16,5
Poisto 21,5
Jäte 1,2

Nyt töihin..
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #123 : 07.04.18 - klo:23:15 »
Njoo eli nuo hyötysuhteet vaeltaa johtuen siitä, että poistosuodatin tukkeentuu nopeasti.. Taas oli muutama villanhippunen siellä, voi olla että mennyt touhutessakin tai sitten vuotaa, mutta muutenkin suodatin oli kohtuu törkynen kauttaaltaan. Pakko tonkia nyt kun ehtii, niin noita koneen lähell olevia putkia, että onko liitokset kunnossa, mitä iv-miehet hypistelivät...

No sain vihdoin tuon halpis mittarin iskuun. Se näytti esim. vessan poistoputkeen 23 paineeksi, vaihdoin uuden poistosuodattimen, niin pompsahti yli kolmenkympin. Samalla hyötysuhteet muuttuivat heti tuloh 90/ poisto 72%..  Täytyy vielä hypistellä tuota  mittaria.  Mutta kyllä tuolla sinnepäin heti antoi, hätäisen säädön jälkeen.

No, samalla tutkin poistoputkea vessan tienoolta, putkisto marraskuussa laskun mukaan puhdistettiin. Laskussa lukee myös, että alipaineistettiin Airpower A200 koneella, vaikka tosiasiassa käyttivät vanhaa iv-konetta imuna. Myös, että kanavisto olisi  sumutettu desinfiointiaineella.. En  kyllä muista tällaista.. Eikä näytä siltä?

NO, raati, mitä mieltä olettte poistoputkesta, n.5 kk sitten puhdistettu? Vai olisiko tuossa noin alkuperäiset paskat putkien asennusajankohdasta lähtien v.1996 lähtien eli 22 vuotta? Kämmeneen kaapaisin hieman, näyttäisi kasvavan jotain ohuita juuriakin?  :-X Sen verran mitä tuloputkia katsoin, niin ne olivat puhtaat, onneksi..  Sinänsä huvittavvaa, kun tämä putki mistä kuvat ovat, tuli "liikaa" painetta eli tuo toinen poistohaata mikä vie pesuhuoneeseen, niin sinne pitäisi saada lisää. Täytyy sekin putki tutkia vielä, hieman hankala, on niin pitkä putki, eikä mitään tarkistusluukkuja koko matkalla..

-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa Hhartikainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #124 : 07.04.18 - klo:23:55 »
No kuvissa olevaa kanavaa ei ainakaan ole nuohottu 5kk sitten. Ellei sitten kuivausrummun poisto ole yhdistettynä tuohon kanavaan ja nukkasihti hävinnyt laitteesta.
Reklamaatio nuohosfirmalle.


Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 13066
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #125 : 08.04.18 - klo:00:18 »
No kuvissa olevaa kanavaa ei ainakaan ole nuohottu 5kk sitten. Ellei sitten kuivausrummun poisto ole yhdistettynä tuohon kanavaan ja nukkasihti hävinnyt laitteesta.
Reklamaatio nuohosfirmalle.

Nuohousfirmat ovat aikalailla keränneet mainetta koijaamalla - varsinkin sellaiset jotka kiertelevät alueita ja tarjoavat palvelujaan.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #126 : 08.04.18 - klo:08:41 »
Joo ei ole harja juuri osunut. Tämä poistoputki on vaatehuoneen, wc:n ja 2  makkarin poistoputki.  Mielenkiinnolla täytyykin tutkia tuo kodinhoitohuoneesta ja pesuhuoneesta tuleva putki... Siellä luulisi tosiaan kuivausrumpu pöllyttävän enemmän, tietääkseni ei onneksi ole ollut hormiin kytkettynä..

Firma ei ollut kiertävä, maineeltaan ok, uuden asennus tuli myös sieltä, tekevät kuulemma sairaaloillekin ja korjailevat myös muiden jälkiä.. haha..

Reklamaatiota juu, täytyy vielä tutkia nuo äänenvaimentajat ja liitokset mitkä tekivät eli purkaa villoituksia jne..

Vähän mietin jo että jos jaksaisi, niin vetäsisin koko tuon putken veks ja tekisin uuden. Saisi oikeastaan poistaa nuo makkareiden poistot kokonaan ja saisi samalla vaatehuoneeseen esim 100mm putken, nyt siis 125mm, venttiili jo -10mm ja painetta 30 tekee 8,2l/s ja 100 millisellä  saisi 3-5l/s säädettyä.
Siinä poistuisi kaksi poistoventtiiliä, voisi avata keittiöön oman (nyt viereisessä kh:ssa) ja vaikka tuulikaappiin kenkänkäryjä imemään..

Tai sitten uusi putsaus ja tulppaan vain makkarit ja kuristelen vaikka innoilla vaatehuonetta.

Tuumaillaan..
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2488
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #127 : 12.05.18 - klo:14:26 »
No sain vihdoin tuon halpis mittarin iskuun. Se näytti esim. vessan poistoputkeen 23 paineeksi, vaihdoin uuden poistosuodattimen, niin pompsahti yli kolmenkympin. Samalla hyötysuhteet muuttuivat heti tuloh 90/ poisto 72%..  Täytyy vielä hypistellä tuota  mittaria.  Mutta kyllä tuolla sinnepäin heti antoi, hätäisen säädön jälkeen.

Miten tuossa mittarissa lukee "MAGRFHELIC"? Eikös siinä pitäisi lukea "MAGNEHELIC" jos olisi aito tuote?

Onko tuo joku piraatti Kiinasta?

Edit. Itse itselleni vastaten, pesunkestävä piraattituotehan tuo. Ei ole Dwyerin laatutuotantoa.

https://www.ebay.de/itm/Serien-2300-60-bis-60Pa-100KPa-Magnehelic-Differenzdruck-Gage-Spurweite/253217007083

Tässä olisi aito Magnehelic suurinpiirtein tuolla samalla mitta-alueella (tosin vesituumia asteikko, mutta 0.25" H2O = likimain 60 Pa)

https://www.ebay.de/itm/Dwyer-Magnehelic-2300-0-Pressure-Gage-new/290963546419
alan amatihenkilö

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #128 : 13.05.18 - klo:20:42 »
Joo piraattihan tuo, enkä tuolla ajatellut viimeisen päälle säätääkään, mutta näen nyt sinnepäin.

Esim tuo kun vaihdoin uuden poistosuodattimen, niin piraattimittarin lukema nousi -23 > reilusti yli-30.
Piti olla -23, säätöpaperin mukaan. Makkarissa piti olla -30, no tämä piraatti näytti reilusti yli -30,  napsahti rajoittimeen.

Nyt putsattiin uudestaan kanavat, sen jälkeen mittaajat katsoivat kuulemma 2k€:n mittarilla, että vessassa on -45 PA ja makkarissa myös -41Pa.

Heittoa oli näihin alle 30PA lukemiin 2-5 PA. Ylihän tässä ei asteikko näytä.

Mutta edellisen mittauksen mukaan poistoa oli kämpässä 62l/s, nyt uusintamittauksen mukaan -74l/s..
Tuloa 54l/s, nyt 59l/S.

Täytynee ostaa parempi mittari ja säätää itse ajan kanssa, eipä nuo arvot nyt tosiaan ihan tarkkoja ole näköjään kalliillakaan mittareilla, tuntuu tosiaan heittelevän minne sattuu. Tai sitten säätelen tuolla piraatilla sinnepäin ja pyydän paperin sitten. Nythän on varaa pudottaa tehoja(paineet pudotta alle 30), 112m2 tuo -74l/s on jo hieman liikaa.

Kumpi muuten on parempi keino pakottaa tuloputken painetta myös toiseen haaraan, nyt toisen putken lautasten takaa +40PA, toisen  +5-8PA. Iriksellä kuristaa tuota enempipaineista vai laittaa innoja tuon enempipaineisen kolmen tulopäätelaitteen taakse? Kun tulppaan enempipaineisesta kokeeksi yhden venttiilin, niin se jo nostaa heti tuon vähempipaineisen painetta tuonne n.12PA kohdille.

-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa Espejot

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 8528
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #129 : 13.05.18 - klo:23:12 »
Minkälaista kameraa olette käyttäneet kuvauksiin... olisi itseläkin edessä iv-kanavan puhdistus.

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #130 : 14.05.18 - klo:16:43 »
Mä käytin Microsoft 950 -kännykkää :-)

Eli työnsin pienen led-lampun lisävaloksi kanavaan ja sitten käsi, jossa kännykkä.

Eihän sillä näe kun vähän päätelaitteesta eteenpäin, mutta tarpeeksi minun tapauksessani.
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2488
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #131 : 14.05.18 - klo:21:41 »
Joo piraattihan tuo, enkä tuolla ajatellut viimeisen päälle säätääkään, mutta näen nyt sinnepäin.

Esim tuo kun vaihdoin uuden poistosuodattimen, niin piraattimittarin lukema nousi -23 > reilusti yli-30.
Piti olla -23, säätöpaperin mukaan. Makkarissa piti olla -30, no tämä piraatti näytti reilusti yli -30,  napsahti rajoittimeen.

Nyt putsattiin uudestaan kanavat, sen jälkeen mittaajat katsoivat kuulemma 2k€:n mittarilla, että vessassa on -45 PA ja makkarissa myös -41Pa.

Heittoa oli näihin alle 30PA lukemiin 2-5 PA. Ylihän tässä ei asteikko näytä.

Noinhan sitä ei voi päätellä. Pitot-putkessa on jo menetelmästä ja mittaajasta johtuvat epätarkkuudet merkittävän isoja.

Tosta boldatusta kohdasta: jotta oltaisiin saatu edes vähän  sitä mittaajasta johtuvaa virhettä/eroa vähemmäksi, olisi sinun pitänyt ojentaa mittarisi noille mittaajille ja pyytää mittaamaan myös piraatilla. Jospa heillä olisi suoritus ollut toisteinen ja sitäkautta mittauspaikka ja tapa edes suunnilleen samanlainen mittarinvaihdosta huolimatta.
alan amatihenkilö

Poissa fraatti

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 3189
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #132 : 15.05.18 - klo:00:30 »
Joo piraattihan tuo, enkä tuolla ajatellut viimeisen päälle säätääkään, mutta näen nyt sinnepäin.

Itse sain tuolla mittarilla jotakuinkin samanlaisia tuloksia kuin mitä mittauspöytäkirjassakin oli. Onhan ylimääriset reijät mittarista tulpattu kunnolla ja kaikissa kierteissä käytetty liimaa tai jotain vastaavaa tiivistysmenetelmää?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa NoNi

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 337
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #133 : 16.05.18 - klo:21:50 »
Juu ja kyllä sillä jotakuinkin samoja saa, ongelmana vain kun suurimmassa osassa venttiileitä on nyt 39-48Pa ja sitten kolmessa 5-6.

Eli vaikea testata kun ei "näyttö" riitä tai 5PA venttiilissä jos näyttää esim kolme.

No joo, mutta kyllä tuolla voi hyvin säädellä, eipä tuo asentajienkaan tarkkuus vakuuta.

Testailen vielä joku päivä.

Mutta tosiaan nyt pitäisi kääntää paine ensin noihin vähemmän paineisiin venttiileihin, olisi hyvä saada esim. 15 pa, niin ei valuisi ilma niskaan. JA makkareiden ventiileissä on nyt liikaa,39 PA, veikkaan että äänikin putoaa, jos saisi esim. 25PA kohdille. Jos taas pudotan puhallintehoija, niin noihin vähäpaineisiin ei tule mitään.

Innot vai IRIS?
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh

Poissa Lämmitäjä

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 48
Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
« Vastaus #134 : 17.05.18 - klo:07:06 »
Hei säädä ne poistoilma venttiilit mistä poistuu vähän ilmaa kunnolla auki +10 tai enemmän ja kurista niitä mistä menee paljon ilmaa. Tämän saman operaation teet myös tuloilma puolella. Tätä operaatiota voit joutua tekemään monta kertaa että saat ne oikein. jos venttiilejä on lähellä konetta, kanavaa vähän koneelta ventiilille tällöin voi olla ääntä. Kun säätelet sinun pitää säätää ja mitata kaikkia venttilejä ei vain näitä ongelma kohtia.