Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E käy liian kuumana  (Luettu 1745 kertaa)

Poissa juha.s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #15 : 14.11.17 - klo:17:24 »
 Kylmä aineen vähyyttä asentajakin luuli ja punnitsi aineet. Niitä oli parisataa grammaa yli tehtaan ohjeen. Täytettiin uudet aineet tehtaan arvoihin eikä vika poistunut. Eli  vuodosta  ei ole kyse.
 Kaasun lämpö nousee vartissa 50 °C yli  varaajan  lämmön ja pysyy siinä.  Eli  Varaajassa 37 °C ja  kaasun lämpötila asettuu 88 asteeseen.  Kun varaajassa 47 °C kaasu asettuu 98 °C.   Siitä se hiljalleen tunnin aikana nousee 120 asteeseen ja kone pysähtyy kaasun vika ilmoitukseen.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11465
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #16 : 14.11.17 - klo:17:28 »
Miten varaajan lämpö voi nousta vielä tunnin 47 asteesta ylöspäin kun ultin max. asetus on 45 ?

Mitä ultin näytöllä on kun varaaja on 47 asteessa?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa juha.s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #17 : 14.11.17 - klo:17:51 »
 Kiitos vinkistä. Rälläkällä syntyi kätevä  paisunta venttiilin säätö ovi muutamassa minuutissa ;)
 Täytyy vain varoa ettei leikkaa takana kulkevia lauhduttimen putkia poikki.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11465
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #18 : 14.11.17 - klo:18:01 »
Kerro nyt vielä ennenkuin alat ruuvaamisen, että mitä ultin näyttö antaa lämmöksi kun varaaja on 47 asteinen ja mistä lämpöjä mitataan?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Rauski

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ***
  • Viestejä: 411
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #19 : 14.11.17 - klo:19:00 »
Miten pitkät putket sinulla on yksiköiden väillä?

Olen tyhjännyt ja uudelleentäyttänyt yhden tuollaisen ysitonnisen, jossa oli 4,4 kiloa kylmäainetta. Putket tais olla 10 metrin luokkaa.

Ultin huoltopäällikkö oli ohjeistanut asennuksen yhteydessä lisäämään kylmäainetta 200 g kerrallaan siihen saakka, että laite saadaan toimimaan halutusti.

Onko koneessasi näkölasi sisäyksikön nestelinjassa?
Rauski OH6AYW

Poissa Andres

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 168
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #20 : 14.11.17 - klo:20:02 »
Kylmä aineen vähyyttä asentajakin luuli ja punnitsi aineet. Niitä oli parisataa grammaa yli tehtaan ohjeen. Täytettiin uudet aineet tehtaan arvoihin eikä vika poistunut. Eli  vuodosta  ei ole kyse.
 Kaasun lämpö nousee vartissa 50 °C yli  varaajan  lämmön ja pysyy siinä.  Eli  Varaajassa 37 °C ja  kaasun lämpötila asettuu 88 asteeseen.  Kun varaajassa 47 °C kaasu asettuu 98 °C.   Siitä se hiljalleen tunnin aikana nousee 120 asteeseen ja kone pysähtyy kaasun vika ilmoitukseen.
Kaasu lauhtuu  veden lämpötilan asti. Jos mittari on varaajan keskeella sitten ensin lämpenee varaajan yläosa sekä keskiosa 50 C asti. Sitten 2 tunnin kuluttua myös tankin alaosa vaikka mittarissa on lähes sama näyttö.
Tämä on kuin sauna. Jos laittaa pikkuisen puita alle sitten on jo lämmin, jos laitta puita tolkuttomasti 2 tuntia sitten on  lämmin mutta myös lattialla.  2 tunnin kuluttua kukaan ei pystyy saunomaan.
Kylmälaitteessa voi sanoa että lauhtumislämpötila (lämpötila lattialla) on liian korkea. Ei pystyy toimimaan. 
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee

Paikalla VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12103
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #21 : 14.11.17 - klo:20:13 »
Miten pitkät putket sinulla on yksiköiden väillä?

Olen tyhjännyt ja uudelleentäyttänyt yhden tuollaisen ysitonnisen, jossa oli 4,4 kiloa kylmäainetta. Putket tais olla 10 metrin luokkaa.

Ultin huoltopäällikkö oli ohjeistanut asennuksen yhteydessä lisäämään kylmäainetta 200 g kerrallaan siihen saakka, että laite saadaan toimimaan halutusti.

Onko koneessasi näkölasi sisäyksikön nestelinjassa?

Muistelisin aikoinaan olleen niin että jonkun Ultin virallisen esitteen mukaan laitteessa oli 2,9kg kylmäainetta - johon saattoi olla syynsä. Gree-versioon piti olla heti enemmän, Ultiin laitettiin sitten asentaessa  ;D
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11465
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #22 : 14.11.17 - klo:20:19 »
Mikäköhän oli ultin ajatus kun väkisin piti 3 kiloa alittaa ;D. Gree ilmoittaa ainemääräksi 3.3 kiloa.
Puolen kilon vajaus ei vaikuta vielä toimimiseen.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa Rauski

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ***
  • Viestejä: 411
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #23 : 14.11.17 - klo:20:25 »
Mikäköhän oli ultin ajatus kun väkisin piti 3 kiloa alittaa ;D. Gree ilmoittaa ainemääräksi 3.3 kiloa.
Puolen kilon vajaus ei vaikuta vielä toimimiseen.

3,3 kiloa on kaikissa kolmessa ulkoyksiköissä, joita minulla on. Uksi Gree ja kaksi Ultin nimellä.
Rauski OH6AYW

Poissa juha.s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #24 : 14.11.17 - klo:20:28 »
 Asentaja tarkisti kaasun määrän laitteeseen  liimatusta  tarrasta.  Näkö lasia en ole löytänyt koneen sisältä enkä huolto ohjeen räjäytys kuvasta. Putkien pituus on 4 metriä ja säiliö 3.500 litraa eli sinne kyllä lämpöä mahtuu.   Nyt olen  ruuvannut   Paisuntaventtiiliä  kierros kerrallaan kiinni päin yhteensä seitsemän kierrosta eikä lämpötila ole siitä muuttunut.  Nyt palasin alku tilaan eli lähtö tilassa venttiili oli täysin auki ja enempää ei saa avattua.  Olen ruuvimeisselillä koputellut venttiiliä mutta sekään ei auta. Taitaa olla lopullisesti jumiutunut?

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11465
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #25 : 14.11.17 - klo:20:31 »
Aukipäin sitä sun pitäis vääntää jotta kaasunlämpö laskee.
Mutta mitens se venttiili oli jo täysin auki?
Vastaa nyt jotain noihin aiempiin kysymyksiini.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa juha.s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #26 : 14.11.17 - klo:20:56 »
 Kun ostin laitteen käytettynä ilmeisesti edellinen omistaja oli Ruuvannut  paisarin venttiilin täysin auki.  Alkuun kuuma kaasu ajettiin säiliön alareunaan mutta  laitteen maksimi pyyntö lämpötila on 44°C eikä säiliön yläreunaan saanut kuumempaa vettä jolloin suihku vesi ei lämpiä riittävästi.  Samalla kun kylmä aineet punnittiin vaihdettiin kiertosuunta niin että kuuma kaasu ajetaan varaajan yläreunaan ja lämpömittari on säiliön alareunassa.  Eli kun  Ultin lämpömittarin mukaan lämpötila saavuttaa 44 °C on säiliön yläreunassa jossa käyttövesi kierukka sijaitsee todellinen lämpötila 55 °C joka riittää lämpimään suihkuun.  Tällöin Ultin  kuuma kaasu  lämpötila on 100-104 °C .
 Nyt kun säiliö lämpötila on 39 °C kuumakaasun lämpötila on 94 °C.  Nyt kone on käynyt tunnin ja lämpötila on vakiintunut 97 °C eli jotain vaikutusta venttiilin  säädöllä edestakaisin on ollut kun enää ei mennä yli 100:n asteen lämpötiloihin.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 11465
  • Rele-aikakauden ihminen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #27 : 14.11.17 - klo:21:05 »
Tuo lämmönmittaus täytyy siirtää ylemmäs, vaikka varaajan puoliväliin , jotta varaajan alaosa pysyy viileänä ja kaasulla on mahdollisuus jäähtyä kunnolla.
Mulla 38 asteisessa varaajassa oli kuumakaasu 65 astetta kun äsken katsoin.
Kaasun lämpö nousee kun ilma kylmenee.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa juha.s

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #28 : 14.11.17 - klo:22:52 »
 Koneen lämmön mittaus oli alunperin säiliön yläreunassa mutta koneesta ei saanut kuin 44 °C ulos joten mittari siirrettiin vähän kerrallaan alaspäin ja nyt se on lähes alareunassa.  Varaaja säiliössä on lisäksi mittarit ylhäällä keskellä ja alhaalla ja  kuuma kaasun tulo putkessa ja  varaaja kierukan  poistoputkessa.  Kuuma kaasun tuloputki  lämpötila seuraa aika tarkasti kompressorin  pakokaasu lämpötilaa (Ultin  suomenkielisen käyttöohjeen käännös exhouse gas temp englanninkielisen käyttöohjeen termille) Eli tilanne on se että koneen lämpömittari näyttää 40 °C jolloin säiliön yläreunassa on 45 °C ja alareunassa 35 °C ja kompressorin kuuma kaasun lämpötila 94 °C jolloin säiliön  yläreunaan tulevan  putken lämpötila on 90 °C ja alareunasta  ulkoyksikköön palaavan nesteen lämpötila 35 °C eli se on luovuttanut kaiken lämmön varaajaan.  Eli ongelma on se että noilla arvoilla kone taitaa käydä aika huonolla hyötysuhteella ja niin kovilla paineilla että kompressori ei kauaa kestä?

Poissa kurre orava

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 585
  • ´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #29 : 14.11.17 - klo:23:21 »
Laita pieni sähkövaraaja sarjaan ison varaajan kanssa, sillä saat hoidettua suihku- ym muut lämpimät pesuvedet ja pumppu pääsee toimimaan paremmalla hyötysuhteella, pääset samalla myös toivottavasti eroon tuosta kk ongelmasta.

Meillä on energiavaraajan perässä 30 litrainen pikkuvaraaja, lämmintä vettä riittää mainiosti vaikka 5 ihmistä käy suihkussa/saunassa. Kierukoista tulee noin 35 asteista ja pikkuvaraajasta loput mitä tarvitsee.

Yksi vaihtoehto mikä tulee mieleen olisi myös pestä nykyisen varaajan kierukka/kierukat (ovatko minkä ikäisiä?) sitruunahapolla, saisit mahdollisesti käyttöveden lämpenemään miedommillakin lämpötila asetuksilla. Meillä on kantikkaassa 2 kpl kierukkaa, ulostuleva vesi on noin 4-5 astetta varaajan ylälämpöä kylmempää. Nyt varaaja on noin 38-39C ja kierukasta noin 35C.