Kirjoittaja Aihe: Gree Lomo GWH18QD, lämmitettava ala 138 m2, eteläsuomi, grafiikkaa  (Luettu 7732 kertaa)

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Yleistä
Tuli ajankohtaiseksi uusia lämmityskalustoa. Tuollainen kuin Gree GWH18QD- K3DNA6E/O uy ja K3DNC2E/I sy tuli hankittua. Toimineet nyt muutaman kuukauden. Lämpö on toistaiseksi riittänyt noin 135 m2 tilaan näillä  ja laite käynyt toistaiseksi minimiteholla kun ei ole ollut kunnon pakkasia. Ohessa grafiikkaa joulunpyhien ajalta. Laite on ihan perusmallia ja edullinen vaikka siinä on joku Wi- Fi. Grafiikka perustuu 520 m3/h ilmamäärään ja tuo riittää kierrättämään ilman kaikkiin paikkoihin missä (sisä)ovet ovat vaan auki.

 /a045b

« Viimeksi muokattu: 10.03.18 - klo:08:34 kirjoittanut SON »
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #1 : 27.12.17 - klo:16:36 »
Yleistä
Foorumilla taitaa olla nykyään hyvin vähän lämpöpumppujen toimintaa kuvaafia graafisia esityksiä. Tästä Green mallista ei taida olla ainoatakaan. Tässä kuitenkin jotain osviittaa  niille joilla on samanmerkkinen laite.
 
Omia kommentteja
Oheinen otos on tältä päivältä klo 5.. 15. Tähän mahtuu kolme noin kolmen tunnin käyntijaksoa, kaksi huilia ja kaksi sulatusta. Laite näköjään tekee huilin tai sulatuksen jälkeen eräänlaisen tehopiikin jonka jälkeen käynti on teholtaan tasaista. Vaalean sinisestä käppyrästä käy hyvin selville että laitteen antoteho laskee käynnin edetessä ja tämä johtuu höyrystimen huurtumisesta. Mielestäni  sulatus on oikea- aikainen sillä ainakin tuon viimeisen sulatuksen alun satuin katsomaan ja höyrystin eli ulkoyksikön kenno oli aivan läpihuurussa. Sulatusvaihe oli sopivan pituinen ja kenno suli aivan puhtaaksi. Sisälämpötilaasetus on 22 asteessa ja huonelämpötila pysyy ainakin näillä keleillä tasaisena noin 22.5.. 23 asteessa. Ulkolämpötila  oli +1..+2 astetta C.

Mittaukset, teholaskennat ja COP laskennat tapahtuvat L&G:n PRV1.64 yksikössä josta sitten lukemat grafiikkaan. Tarkoituksena on pikapuolin siirtyä grafiikan osalta  tässäkin seurannassa  TaloLoggeriin tai  Grafanaan.

Huom! Grafiikassa on valitettava virhe:  Imu-  ja puhalluslämpötilat/ otsikot ovat ristissä.   8)


 /a045b
« Viimeksi muokattu: 27.12.17 - klo:17:07 kirjoittanut SON »
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24506
Vs: Gree GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #2 : 28.12.17 - klo:09:50 »
Näitisti menee käppyrät kapillaarikonella. Tässä oli laitteen Service Manuali (Gree Lomo 18k)
http://aspen-klima.sk/wp-content/uploads/2017/03/servisni-manual-gree-en-unitary-lomo-eco-12-18.pdf

Taitaa olla jotain muutakin lämmitystä päällä, kun ajelee katkoilla plussa puolella. Laitteen tiedoissa luvataan minimilämmitystehoksi 1100 W.
« Viimeksi muokattu: 28.12.17 - klo:10:09 kirjoittanut janti »

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #3 : 31.12.17 - klo:09:08 »
Yleistä
Tuolla alussa totesin että tämä nyt esillä oleva huoneilmastointilaite on Green perusmallia ilman suurempia "herkkuja". Laite on tosiaan kapillaarikone ja sellaista oikeastaan hainkin. Oleellista huoneilmastointilaitteella on saada lämpöä taloudellisesti ja  saada näin taloudellista hyötyä mahdollisimman nopeasti. Teknisesti markkinoilla olevat laitteet ovat, ehkä noita "herkkuja" lukuunottamatta hyvin samanlaisia.

Grafiikkasta
Mielestäni laite toimii hyvin ainakin nolla (0)- kelillä.  Eipä tuossa muuta, kuvat kertokoon asian. Toinen kuva  kertoo ehkä paremmin tuosta taloudellisesta puolesta. Siinä on esitetty eilisen päivän kumulatiivinenn antoenergia (lämpöenergia) ja sähköenergia (ottoenergia) ja näiden erotus "ilmaisenergia".  Eli vuorokauden  37 kWh lämpöenergiaa vähennettynä  13 kWh sähköenergialla, tekee 24 kWh  ilmaisenergiaa. Tämä ilmaisenergian määrä on se "villakoiran ydin".

En laittanut kuvaa kuukauden (joulukuun) vastaavasta mutta luvut ovat tähän mennessä 814 kWh tuotettua lämpöä  ja 305 kWh kulutettua sähköä joilloin "ilmaista energiaa, lämpöä" on kertynyt 509 kWh. Vastaisi esimerkiksi  noin 65 l polttoöljyä poltettuna.   

Kehittelyä
Grafiikasta ei oikein käy selville tuon pohjan sulatusvastuksen toiminta mutta se vaatii parantelua. Ensi kesänä laitan sen taloautomaation ohjaukseen jolloin sen päälläolo on paremmin hallinnassa. Nyt se  on ilmilselvästi  päällä "varmuuden vuoksi". Muuta tälle laitteelle ei tähänastisen kokemuksen perusteella kannata tehdä. No kondenssiveden johtaminen sadevesisysteemiin on myös ensi kesän hommia. Vedet  tulevat tällä hetkellä  ruuukkipaljuun.

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #4 : 03.01.18 - klo:10:55 »
Yleistä ja kommentteja
Vuoden 2018 alku on ollut lauhaa. Alla liitteessä on grafiikkaa jossa on jotain jota en osannut odottaa tältä laitteelta. Nimittäin kun ulkolämpötila on +2 asteen kahta puolen ja ulkoilman kosteus lähellä 100% , laite käy koko ajan hyvällä hyötysuhteella  ilman sulatuksia ja katkokäyntejä. Tämä tarkoittaa että laitteen teho/ mitoitus on linjassa lämmitettävän tilan lämmöntarpeen kanssa. Tosin sisälämpötilakäyrästä ei käy kovin hyvin selville että hieman sisälämpötila nousi. Asetus on +22 asteessa ja sisälämpötila oli parhaimmillaan +23.3 astetta C. No, "Ei lämmin luita riko" sanoo vanha kansa.  Smiley211007

Vuorokauden vaihtuminen ei oikein hyvin erotu graafiikassa mutta Vrk- COP:iin  kun tekee piikki niin siinä vaihtuu vuorokausi.

Taloudellisuudesta

Huoneilmastointilaitteen tarkoituksena on tuottaa lämpöä taloudellisesti ja miksei myös kesällä jäähdytystä. Tämänhetkisen kokemuksen perusteella laiteen suorituskyky on ylittänyt odotukset. Taloudellisuuden seurantaan on oma työkalu. Siitä ehkä myöhemmin.

EEV vs kapiillaari paisuntaelin
Minulla on kolmessa rakennuksessa huoneilmastointilaitteita ja on kummallakin tekniikalla. En ole huomannut suurtakaan eroa muussa kuin hinnassa. Pitkän kokemuksen perusteella sanoisin: mitä enemmän liikkuvia osia ja elektroniikkaa, sen todennäköisempää on laitteen vikaantumistodennäköisyys ennen aikojaan. Siksi valitsin edullisen  kapiillaarilaitteen.

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.


Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #5 : 14.01.18 - klo:20:32 »
Yleistä
Mikä on hyvä pumppu ja millainen pumppu sopii tähän kohteeseen. Nämä ovat ikuisuuskysymyksiä tällä foorumilla ja voinen varmuudella sanoa että näihin kysymyksiin ei kysyjä saa yhtä oikeaa vastausta.

Huoneilmastointilaitteella energian ja rahan säästäminen
Kun laite otetaan käyttöön, se alkaa säästämään energiaa heti mutta rahan säästäminen alkaa vasta kun laitteen hankintahinta on maksettu (kuoletettu). Nykyiset eri valmistajien teholuokaltaan samanlaiset laitteet ovat niin lähellä toisiaan että hankintahinta  on mielestäni keskeinen tekijä hankintaa vertailtaessa. Myyjien puheet ja prosyrit kannattaa arvioida vahvojen suotimien läpi.

Grafiikkaa ja taloudellista tarkastelua

Alla pari kuvaa esimerkkinä joilla seuraan laitteen toimintaa. Alemmassa kuvassa on  huoneilmastointilaitteen toiminnan "filosofia". Ts sen on tuotettava lämpöpumppuprosessin avulla enermmän lämpöenergiaa mitä se kuluttaa sähköenergiaa. Mitä suurempi on näiden energioiden kumulatiivinen ero, sen tehokkaampi on laite. Alemman kuvan alempi kuva taas kertoo sen montako euroa laite on lyhentänyt "hankintahintavelkaa" vuorokaudessa. Nyt noin 3 €/vrk. Kuvissa ei ole, mutta tulkoon todettua että tähän mennessä laite on lyhentänyt sitä noin 185 €. Sitä en osaa sanoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan mutta näillä näkymin laite kuolettaa hankintahintansa varsin nopeasti, ehkäpä jo vuodessa? 

Miten lasketaan COP ja tuotettu lämpöenergia
Tämä on monelle varmaankin tuttua mutta kerrataan kuitenkin. COP arvo on saadun ja viedyn enegian suhde ja kaavan muodossa COP= Wl/Ws jossa Wl on  tuo saatu lämpöenergia ja Ws on sähköenrgia. Huoneilmastointilaitteen tuottama  lämpöenergia noudattaa kaavaa Wl= m*c*(Tp-Ti) jossa m= laitteen läpi mennyt ilman massa, c on ilman ominaislämpökapasiteetti, Tp on laitteen lämmittämän puhallusilman lämpötila  ja Ti on laitteen ottaman imuilman lämpötila. Laitteen käyttämä sähköenergia mitataan tavallisella pulssiulostulolla olevalla kWh mittarilla. Jossain vaiheessa laitan tarkempaa koodia esille miten eri COP arvot lasketaan ohjelmallisesti.

Miten alla olevat grafiikat on tuotettu

Kaikki mittaukset ja ohjelmat ovat Siemensin /Landis&Gyrin PRV1.64 kiinteistövalvontayksikössä. Tarkennettuna kenttäpisteet on kytketty eri moduleihin kuten mitta- ja energialasketamoduleihin. Lämpötilan mitta- anturit ovat N1000/TK5000 tyyppiä ja tarkkuus on riittävä. KWh mittarin pulsseista (2000 imp/kWh)  lasketaan ottoteho. PRV yksikössä on ohjelma joka tulostaa mittaus ja laskenta- arvot lokitiedostoon ascii muodossa ja tämän siirretään Open Libre Officen taulukkolasketaan ja siinä tehdään kuvat. Tämän on vielä jäänne vanhoilta ajoilta ja seuranta koskee vain tätä laitetta ja jää kohta jo pois käytöstä ja korvautuu taloLogggerilla tai Grafanalla.

/a045b
   
« Viimeksi muokattu: 15.01.18 - klo:19:11 kirjoittanut SON »
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #6 : 15.01.18 - klo:20:16 »
Grafiikkaa
Alla on jatkoa edelliseltä päivältä ja nyt on kylmintä mitä tähän mennessä  tällä on laitteella koettu. Toisessa kuvassa on yhden kolmen tunnin käyntijakso ja sulatus. Ei tässäkään näytä olevan mitään ihmeellistä. Laite käy vielä osan aikaa minimiteholla ja ottaa nyt sellaisia pyrähdyksiä. Lämmitystehon tarve on kasvanut. Minimiteho on noin 600 W ja tähän asti suurin ottoteho 1300W. Hyvin pelittää ja COP arvot ovat mielestäni vielä  hyvällä tasolla.

/a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #7 : 16.01.18 - klo:22:02 »
Eilen ja tänään oli jälleen kylmintä ja tuulisinta mitä tällä laitteella on koettu. Ulkolämpötila noin -8 oC. Vaikka grafiikasta ei oikein käy selville niin tupa alkoi hieman viiletä (½ astetta) tuolla 22 oC asetuksella ja nostin asetuksen aamulla klo 8 23 asteeseen ja vaikutuksen näkee parhaiten tuosta alemmasta kuvasta. En osaa sanoa alkaako kylmäaineen lämpötila rajoittamaan kompressorin ottotehoa kun teho oli korkeimmillaan  1,5 kW ja asettui noin 1.3 kW ja puhalluslämpötila hiukan alle 50 asteen. Antoteho pysyi  noin 3,3.. 3,5 kW: ssa.
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #8 : 04.02.18 - klo:10:04 »
Jälleen on aika kylmää noin -13 astetta ja laite toimii edelleen moitteetta. Tosin tuo tehon aaltoileva tehon säätö hiukan ihmetyttää. Saa nähdä kun ja jos pakkanen edelleen kiristyy, milloin laite alkaa käydä maksimi teholla.

Patteriverkko on käytössä ja menovesi on nyt noin 35 asteessa ja laitteen vaikutusalueella patterit ovat lähes kiinni ja patteriverkon lämpöä tarvitaan mm tuulikaapissa, vaatehuuoneessa ja  WC ja näitä vastaavissa tiloissa. Huonelämpötila grafiikasssa on kahden lämpöanturin keskiarvo.  Tavoitteena on mahdollisimman tasainen 22 asteen lämpö. Toki nyt näyttää olevan 22.6 oC.

Tammikuussa laite tuotti lämpöä noin 1420 kWh ja kulutti sähköä 508 kWh. Lämmön tuotto ei ole absoluuttinen totuus mutta suuruusluokka on lähellä oikeaa. Jossain vaiheessa laitan pitkänajan seurantaa ja mm sitä miten rakennuksen ominaisuutta ja lämmityslaitteiden hyvyyttä kuvaavalla indeksillä Z havainnollistetaan mm lämmityslaitteiden vaikutus.

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #9 : 19.02.18 - klo:22:35 »
Kylmääkin on ollut ja varsin edullinen, sanoisinko halpa laite toimii edelleen moitteetta. Viimen yönä oli pakkasta jo -15 oC. Sulatukset ovat tasaisesti 3 tunnin välein ja käynti on vielä aaltoilevaa jota edelleen ihmettelen. Saa nähdä milloin laite alkaa käymään max teholla?

Grafiikka on muuttunut  reaaliaikaiseksi ja on nyt testivaiheessa. Samasta kannasta saa taloLogerin grafiikan  että tämän. Alla grafiikka on 24 h mutta aikaa saa säädellä, sanotaanko mielin määrin. TaloLoggeri ei vielä toimi ja siinä heikkoutena on juuri tuo aika, vain  1 vrk tai edelliset 24h.

Hups! tuli aika iso kuva. Grafiikasta ei käy selville mutta käyttäjälle hiiren liikkeellä saa näkyviin myös kunkin pisteen numeroarvot näppärästi.

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #10 : 20.02.18 - klo:11:05 »
Nyt on uusi pakkasennätys meillä -17 oC tänä vuonna. Ohessa grafiikkaa kuinka Gree Lomo pelittää tuossa ulkolämpötilassa. Pelittää hienosti!  Siinä klo 23 kieppeillä nostin asetuksen kokeeksi 24 asteeseen ja pienellä viiveellä laite alkoi käymään tasaisesti ilman aaltoilua.

Sulatusvälit 3 tuntia ja esimerkkinä allaolevasta  grafiikasta klo 7:  imu 27 oC, puhallus 45 oC, sisälämpötila 23 oC (kahden pisteen keskiarvo), ulkolämpötila -17 oC, antoteho 2,9 kW, ottoteho 1,2 kW, hetkellinen COP 2,5, vrk alusta COP 2,3 ja kuukauden aluista COP 2,8. Tilavuusvirta on arvio ja 520 m3/h.

Ainoa epävarmuustekijä antotehoa ja COP: ja laskettaessa on tuo puhallusilman tilavuusvirta. Olkoon niin tai  näin niin tuo on valmistajan ilmoittama.  Riittää minulle! 

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #11 : 22.02.18 - klo:15:12 »
Viime yönä uusi pakkasennätys -22 oC ja Gree pelittää edelleen. Allaoleva grafiikka on edelleen testikäytössä ja siinä on edelleen joitain virheitä. Esim terävät piikit eivät ole totta ja  klo 13 jälkeiset kolme antotehon tippumista nollaan eivät ole myöskään todellisia vaan parametrivirheistä johtuvia. Aamulla noin 8 kieppeillä oli kylmintä - 22 oC  ja tuolloin puhallusilma noin 45 oC, antoteho hiukan alle 3 kW, ottoteho noin 1.4 kW,  COP noin 2 kieppeillä ja sulatusvälit tasaisesti 3 tuntia.

Tuon sulatuksen ajan antotehon pitämäinen nollassa on vaikea toteuttaa ohjelmallisesti ilman tietoa 4- tieventtiilin tilatiedosta ja ilman tietoa höyrystimen lämpötiloista. Jahka tulee lämmintä on nämä laitettava.

Valmistaja lupaa toimintaa -15 oC ulkolämpötilaan asti mutta näyttää toimivan kylmemmälläkin.  Sanonpahan vain että yllättävän hyvä laite hintaansa nähden.

 /a045b
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa kelvin

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 76
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #12 : 22.02.18 - klo:17:01 »
Hienosti pelittää, erityisesti tuossa sulatuksessa olisi monella muulla valmistajalla opittavaa.
Täällä:  http://gree.uk.com/pdf/Lomo%20Series%20-%20All%20systems%20(Spec).pdf ,    oli spekseissä merkitty alimmaksi ulkolämmöksi -22. Mikäli sulla on sama sisäyksikkö ?
Jos näin niin tuohan voi toimia vielä kylmemmässäkin..
60 neliön mummonmökki missä 11v vanha ulti pro8 sekä rintamamiestalo n 100 m2, Bosch Compress 5000 5.0
Kummassakin varaavia tulisijoja.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #13 : 24.02.18 - klo:13:07 »
Alla grafiikkaa vaihtelevissa olosuhteissa viimeisen 24 h aikana. Meillä päin on ollut aurinkoista ja se näkyy selvästi jo ulkolämpötiloissa. Muutamia arvoja kylmimässä kohtaa: ulkolt -18 oC, sisält 22 oC, imu 27 oC, puhallus 45 oC, antoteho n. 3 kW, ottoteho n.1.2 kW, Hetkellinen COP n. 2.5,  vuorokauden alusta COP n. 2.4 ja kk alusta 2.7. Sulatusvälit maltillisen hyvät noin 3 tuntia.

Lisätään vielä tieto että viime vuorokauden aikana on ulkoilma ollut varsin kuivaa 60% ... 80 % välillä ja juuri nyt noin 30% ja ollaan mittausalueen alarajalla. Höyrystin ei juurikaan huurru missään mittausten piirisssä olevissa laitteissa. Kosteusmittaus tulee tähän grafiikkaan aivan lähiaikoina. Sen arvo tulee toisesta taloautomaatioyksiköstä ja tiedonsiirto vaatii pientä jumppaamista.

Varsin korkea kuukauden COP selittyy sillä että kuun alussa oli varsin lauhaa ja COP hyvällä tasolla ja nyt hiukan alempi COP ei ḱuun lopussa horjuta juurikaan kuukausi COP: a.

Hetkellinen COP lasketaan tehosta ja kun mittausteknisistä syistä ottoteho värähtelee niin myös hetkellinen COP värähtelee (grafiikassa).  Vrk ja kk antoenergia lasketaan kuten määrälaskuri  ja niistä sekä sähkön kulutuksesta  lasketaan COP:t. Mittausväli on 1 min, joten esimerkiksi vuorokauden aikana  on 1440 mittaustapahtumaa ja kuukaudessa kertaa ( * ) tuo päivien määrällä. Tavaraa kertyy tietokantaan muistakin mittauksista. Taitaa tällä hetkellä olla jo pitkälle toista sataa pistettä joista voisi grafiikkaa piirtää. 

Hyvin pelittää laite ja näyttää testikäytössä olevat tiedonsiirrotkin taloautomaation PRV yksiköstä palvelimeen/  tietokantaan ja siitä edelleen grafiikkaan toimivan jo tyydyttävästi.

Jos jotain kalliin laitteen myyjää (kuumakallea) tai omistajaa arsyttää että halpa kiinalainen laite toimii näin hyvin  kuin grafiikka osoittaa, niin  onhan tämä tasapuolisuuden vuoksi miellyttävä tieto niille jotka omistavat samalaisen  laitteen kuin tämä ja joilla ei ole mahdollisuutta tutkia tarkemmin laitteensa toimintaa. Antoteho ja energia  ja COP arvot eivät varmaankaan ole 100% oikein johtuen puhallusilman tilavuusvirran oikeellisuudesta (520 m3/h)  mutta arviolta noin  + - 5% hajonta lienee tähän tarpeeseen riittavä.
 
/a045b
« Viimeksi muokattu: 24.02.18 - klo:13:39 kirjoittanut SON »
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.

Poissa SON

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2438
Vs: Gree Lomo GWH18QD huoneilmastointilaite, grafiikkaa
« Vastaus #14 : 25.02.18 - klo:12:15 »
Grafiikkaa edelleen.
Ylemmässä on laitteen toimintaa kahden vuorokauden (48h) ajalta yleiskuvana. Hyvin toimii. Sulatuväli edelleen ulkoilmasta riippumatta noin 3 tunnin välein. Tästä ja ripeastä antotehon noususta heti sulatuksen jälkeen ja tasasisesta käynnistä johtuen COP arvot hyvällä tasolla.

Alemmassa kuvassa on on toimintaa viimeisen 6 tunnin ajalta. Tässä kuvassa tulee esiin ulkoilman muutoksesta (tehon tarpeen pienemisestä) johtuva  tasaisen käynnin muutos vaihtelukäynniksi, aina minimiteholle asti. Näyttäisi oleva COP tuolla tavalla parempi. Aaltoisuuden väli on noin puolli tuntia. Tiedä sitten onko tämä aaltoileva käyniti tehokkaampi kuin tehon pudottaminen alemmalle tasolle ja tasaisempi käynti. Näin tämä kuitenkin toimii.

Tarkoituksenahan onkin selvittää miten tämä hyvin edullinen perusmallin Gree toimii erilaisissa olosuhteissa ja antaa vertailupohjaa laajemminkin.

 /a045b
 
Ok talo 261 m2, -75, talousrak. yht. 170 m2, öljylämmitys/ 6 kW vastus, DDC säätö- mittaus- ja ohjausautomatiikka, energia- ym seuranta v. 2000 alk.  Midea hil:a 09.2009 alk.  DIY Vilp 07.2012 alk. ja Gree hil 10.2017 alkeaen.  Eläkkeellä.