Kirjoittaja Aihe: Daikin Altherma jäätyy  (Luettu 4252 kertaa)

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #15 : 11.02.18 - klo:16:15 »
tb>11c   mitä tuo mahtaa kertoa?

yli virta häly on saattanut tulla huurteen ja jään kertymisestä lapoihin.
joku keskeyttää sulatuksen ilmeisesti eli ei muuta kun sanakirja käsiin

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #16 : 11.02.18 - klo:17:06 »
tb>11c   mitä tuo mahtaa kertoa?

Sulatus loppuu manuaalin mukaan välittömästi jos sulatusanturin Tb (R4T) lämpötila kohoaa yli +11C.

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #17 : 11.02.18 - klo:18:30 »
ok. täytyy etsiä anturi ja tarkistaa se. ulkoyksiköstö ei löytyny muuta kuin ulkoilmaa mittaava anturi heti kennon takana.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #18 : 11.02.18 - klo:18:56 »
ok. täytyy etsiä anturi ja tarkistaa se. ulkoyksiköstö ei löytyny muuta kuin ulkoilmaa mittaava anturi heti kennon takana.

Se sulatusanturi sijaitsee siellä peltien alla kennon päädyssä kompressorin takana. ;)

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #19 : 11.02.18 - klo:19:18 »
kiitos vielä tästäkin.  ;D


Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #20 : 12.02.18 - klo:19:38 »
Pellit avattu ja lämpötila anturi paikannettu konehuoneeseen jääkuution sisään.
yllätys suuri kun kaikki paikat umpijäässä.
suurimmat jäät pois ja todettu että pellit kii ja huomenna uusi yritys.
pystyykö anturin ohittaa hyppylangalla tms. ja kokeilla alkaako sulatus toimia tai kytkeä irti

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #21 : 12.02.18 - klo:19:42 »
pystyykö anturin ohittaa hyppylangalla tms. ja kokeilla alkaako sulatus toimia tai kytkeä irti

Ei pysty. Useimmat ulkoyksikönanturit ovat saman tyyppisiä => kannattaa kokeeksi vaihtaa päittäin jonkun toisen anturin kanssa.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #22 : 12.02.18 - klo:19:48 »
Tässä Service Manuali
http://www.daikin.no/wp-content/uploads/2016/02/EWAQ_BA-EWYQ_BA_ESIE-1105_Service-manuals_English.pdf

Tämä yllä oleva olikin nyt väärä Service Manuali, mutta vikaselitykset olivat kyllä osuvia.  :(

Mikä olikaan sen ulkoyksikön tarkka tyyppimerkintä? ERHQ011?

Tämä oli se oikea http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Daikin-Rotex/Chauffage-2009-En-Manuel%20de%20Service-ERHQ011-016_EKHBH(X)_EKHWS(E)_EKSOL_EKRTR(W).pdf

Pystyisiköhän noita antureita vaihtamaan, kun menevät ilmeisesti kaikki tuohon X12A-liittimeen. Kunkin anturin vastuslukemat kannatta mitata.
Sulake F5U (ja F4U) kannattaa tarkistaa, koska 4-tiventtiili (Y1S) on sen perässä.

Olihan tuossa sulatusohjelmassa muitakin lopetusehtoja. Tuo pakotettu sulatus BS4-painikkeella, loppuuko sekin melkein heti?
Sulatuksen aikana pitää sen latauspunpun kierrättää vettä jotta sulatus menisi läpi.
« Viimeksi muokattu: 12.02.18 - klo:20:13 kirjoittanut janti »

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #23 : 12.02.18 - klo:20:46 »
ulkoyksikkö model ERHQ008ADV39 eli tuosta kyse ja daikin altherna ekhbx007s  ilmeisesti sisä yksikkö

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #24 : 13.02.18 - klo:18:15 »
Noniin jotain tapahtui  painoin ulkoyksikössä olevasta piirikortissa pienen pientä nappia sw1.
ulkoyksikkö lähti sulamaan kovaa vauhtia ja 10min päästä hermot pettivät ja painoin siintä uudestaan jonka jälkeen pumppu lähti toimimaan normaalisti.
hälytys muuttui e7 ---> j3 joka on poistoputken termistorin vika?? eli ilmeisesti joku lämpöanturi liekö juuri se sulatus anturi?

lähellä ollaan vian löytymistä

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #25 : 13.02.18 - klo:18:45 »
hälytys muuttui e7 ---> j3 joka on poistoputken termistorin vika?? eli ilmeisesti joku lämpöanturi liekö juuri se sulatus anturi?

"J3 Malfunction of suction pipe thermistor system"
"R3T Suction pipe thermistor"

R3T:n sijainti löytyy Service Manuaalin sivulta 389.

Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #26 : 13.02.18 - klo:19:05 »
Ei ole vielä vaihdettu. halusin varmuuden ja juuri tuonne se anturi menee minne kuva näyttää. Huomenna se olisi setti tilattava ja anturi vaihdettava kun nyt saa tuon konehuoneen jäästä vapaaksi että siellä yleensä pääsee mitää tekemään.
vaihto näytti aika kivalta ahtaiden paikkojen takia.
toivottavasti tästä ketjusta olisi muille hyötyä...


Poissa kasuoo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #27 : 02.07.18 - klo:19:29 »
Lisäänpä tähän ketjuun lisää uusia ongelmia. edellinen tuli kuntoon vaihtamalla anturit.
Nyt ilmestyi uusi hälytys CO
luin manuaalin sivulta 3-51 flow switch mutta ihan en ymmärtäny mitä virtaus kytkintä se haki?
olisko viisaanpia paikalla..

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2508
Vs: Daikin Altherma jäätyy
« Vastaus #28 : 05.08.18 - klo:15:04 »
Arvaus: Luultavasti latauskierukan kiertopiirin virtauskytkin. Ei noissa yleensä muualla virtauskytkimiä ole.
alan amatihenkilö