Kirjoittaja Aihe: VILPpi ja pakkaset  (Luettu 4696 kertaa)

Poissa Terppanen

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #30 : 20.01.18 - klo:23:45 »
Koita saada pumppu pois käyräohjaukselta kiinteällä pyynnille. Kiinteä pyynti maksimiin (esim. 55 astetta).

Käyräohjauksen suuntaissiirto voi olla rajoitettu vaikka viiteen asteeseen joka käyrän ollessa liian loiva ei riitä talolle.

Pirkanmaalla n. 230 lämmintä neliötä ja 9kwh Samsung pitää lämpöisenä n. -10. Esilämmittää veden samalla. Painovoimainen tehostettu ilmanvaihto.

Öljypannun pitäminen lämpimänä käyttövettä varten on hölmöä mikäli vedenkulutus ei ole supersuurta.

Onkohan tuo käyräohjaukselta poistuminen sama asia kuin "käsikäyttö" tuolla ohjuspaneelissa?

Jahka saan LämpöYkköseltä jonku langanpäähän, niin keskustellaan selkokielellä siitä, että paskanko se edustaja-Esa mulle möi.
Ja joku vikahan tuolla pumpulla nyt on, kun virhettä huutaa, kompressoripainekohan se oli 0B tämän tästä.
Okt. Pohjois-Pohjanmaalla vm.1974 + ylöspäin laajennus 2000, yht. n.170m2
Ilma-vesilämpöpumppu Viessmann 200-S syksystä 2017

Poissa Karhu

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 616
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #31 : 21.01.18 - klo:00:08 »
Onkohan tuo käyräohjaukselta poistuminen sama asia kuin "käsikäyttö" tuolla ohjuspaneelissa?

Jahka saan LämpöYkköseltä jonku langanpäähän, niin keskustellaan selkokielellä siitä, että paskanko se edustaja-Esa mulle möi.
Ja joku vikahan tuolla pumpulla nyt on, kun virhettä huutaa, kompressoripainekohan se oli 0B tämän tästä.

Voi hyvinkin olla, en tunne kyseistä pumppua. Sampassa on oma "mode" näppäin taulussa pyhitetty tilojen vaihtoon. Jos virhettä lyö jatkuvasti kompressoripaineista niin siellä voi olla jotain isompaa kuin pelkät säädöt.. Täällä on kavereita jotka tietävät enemmän tekniikasta.

Oma pointtini oli ettei yksinkertaisesti käyrä olisi väärä. Harvoin asentaja oikean tietää ja monesti ei itse asukaskaan. Eli manuaalikäytöllä koittaa tehdä lämpimämpää kuin käyrä mahdollisesti sallisi.

Myyjään painetta ja asia kuntoon.
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw

Poissa jaskala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #32 : 23.01.18 - klo:08:30 »
sama oli täällä, kun pakkanen meni -18 niin tuli teksti. Varoitus ulkoyksikkö 0B. laite viessmann 222s vilppi. soitin lämpöykköselle niin sanoivat, että ulkoyksikkö on pysähtynyt,  kun on pakkanen laskenut alle -15 ja käyttää sähkövastuksia.

Poissa saku57

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 58
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #33 : 23.01.18 - klo:12:44 »
Voi olla, että ei liity tähän virhekoodiasiaan mitenkään mutta...

Meikäläisen uusi Pana splitti heitti virhekoodia ulkoyksikön (kompuran?) ylipaineesta. Jatkoi toimimista, mutta koodi harmitti kovin. Kaukon tekninen tuki ei osannut/halunnut auttaa. Ongelmaksi paljastui itse tutkiskelemalla ilman kertyminen sisäyksikköön. Hetkellisesti ongelma korjaantui aina erikseen systeemi ilmaamalla. Lopullisesti kun vaihdoin kiertovesiputkiston automaatti-ilmaimet uusiin.

Poissa Pumppupamppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #34 : 25.01.18 - klo:11:28 »
0B on normaali ilmoitus, joka tarkoittaa sitä, että ulkolämpötila on laskenut käyttöalueen -17 asteen alle. Uy pitäisi käynnistyä lämpötilan lauhtuessa -15 asteeseen ja ilmoitus poistua itsestään. Tuon kuittaukset ei auta, kun kone havaitsee kohta uudelleen lämpötilan olevan alle -17. Eli kone toimii oikein näin käyttäytyessään.

Lähetetty minun FRD-L09 laitteesta Tapatalkilla



Poissa Frankiez

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 64
Vs: VILPpi ja pakkaset
« Vastaus #35 : 28.01.18 - klo:09:17 »
Lämpö Ykkönen...heh... saman firman edustaja kävi myyntikeikalla onakotitalossani pki-seudulla, nuori sälli. Kysyin parasta mahdollista maalämpöpumppua, niin se on kuulema Viessman. Pyysin nimenomaan objektiivista arviota asiasta. Tarjous oli ylivoimaisesti kovin ja jälkikäteen katselin nettisivuja, niin Viessmann omistaa ison siivun ko. yrityksestä. Lisäksi yritti myydä törkeän hintaista ratkaisua ilmanvaihtokojeeksi, kun vastaavan sai Mitsulta 1/3 hintaan.

Ei paljon herättänyt luottamusta.