Kirjoittaja Aihe: R32 ja Vulkan liitokset  (Luettu 958 kertaa)

Poissa Sami68

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 634
R32 ja Vulkan liitokset
« : 04.04.18 - klo:07:01 »
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.

Poissa r290

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #1 : 04.04.18 - klo:11:01 »
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.

Itse näkisin,että "ongelmasi" olisi ennemminkin liitostapojen "turha" lisääminen sinänsä yksinkertaiseen peruslaippaliitokseen.Lokringin suhteen joutuisit
ILP:n kohdalla katkaisemaan/poistamaan  jo olemaassa olevan sisäyksikön putkiston liitosmuffit.Onko mieltä?

Sinänsä Lokringin spexit hermeettisenä liitostapana  lienevät vallan OK! (kuva)

Vastaavat spexit löytyvät toki myös Armacelliltä,ja ne sopivat suoraan sisä ja ulkoyksikölle (ilman putkikatkoja siis).
Onniselta noita saa (hinta kokoluokasta riippuen kait 3<>6 €/kpl (10 liittimen pusseissa) (sis ALV)?
(Kalibraatiovempain ei tarpeellinen!)(kuva).

Asennustapa yhtä helppo kuin "veis lapselta tikkarin".

https://www.youtube.com/watch?v=5iiPUI3idlI

(Jos sulla tukkusuhteet kunnossa (myös putkistojen suhteen) ,siivestän mielelläni hankintalähteelläsi).Ilmoittele YV:nä !
« Viimeksi muokattu: 05.04.18 - klo:16:10 kirjoittanut r290 »

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2124
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #2 : 04.04.18 - klo:15:30 »
Oma kokemukseni noista on, että Lokring on parempi (luotettavammin tulee tiiviimpi) eikä avaudu ittekseen.
alan amatihenkilö

Poissa r290

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #3 : 05.04.18 - klo:16:09 »
Miten tuo Lokringin sisäholkki (mitat?) suhtautuu 1/4"x0.8mm  Cu-putkeen?

Onko syytä avartaa 1/4" => 3/8" ,jotta kuristavuus ei ihan ilmeinen?
Armacellillä tuo sisäholkki (stiffener sleeve) voidaan surutta jättää pois 1/4" -osalta liitoksen erityisesti heikentymättä.

Poissa Rauski

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 555
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #4 : 06.04.18 - klo:09:21 »
Miten tuo Lokringin sisäholkki (mitat?) suhtautuu 1/4"x0.8mm  Cu-putkeen?

Lokringin sisäholkki sopii hyvin varttituuman putken sisälle, kunhan putken pään jäyste on poistettu. Valmistaja suosittelee sisäholkin käyttöä näissä ohutseinäisissä putkissa.
Rauski OH6AYW


Poissa ME

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 128
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #5 : 06.04.18 - klo:13:22 »
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.

Mitsussa voi ainakin tehdä laippaliitokset tehtaan alkuperäisiin liittimiin myös sisälle.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24129
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #6 : 06.04.18 - klo:13:44 »
Mitsussa voi ainakin tehdä laippaliitokset tehtaan alkuperäisiin liittimiin myös sisälle.

Tällainen varoitusteksti löytyy kuitenkin LN-mallin asennusohjeesta

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Installation_Manual#page-2-3

Poissa ME

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 128
Vs: R32 ja Vulkan liitokset
« Vastaus #7 : 16.04.18 - klo:16:45 »
Tällainen varoitusteksti löytyy kuitenkin LN-mallin asennusohjeesta

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Installation_Manual#page-2-3

Yleisesti lämpöpumppujen putkiliitoksissa noudatetaan standardia SFS-EN 378 Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Standardin osassa 2 käsitellään mm. suunnittelua, rakennetta, testausta, merkintää ja dokumentointia.
 
2 osa kohta 6.2.3.2.3 sanoo näin :
Irrotettavia liitoksia käytetään vain, kun pysyvät liitokset eivät ole teknisistä syistä soveliaita. Irrotettavia liitoksia ovat laippaliitokset, kartiolaippaliitokset, kartiokierreliitokset ja puristusliitokset.
-Laippaliitoksissa käytetään standardisoituja laippoja.
-Kartiolaippaliitoksia saa käyttää ainoastaan hehkutettujen putkien kanssa ja putkien ulkohalkaisija saa olla enintään 20 mm.
-Kartiokierreliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 40 saakka ja vain kytkettäessä ohjaus-, turva- ja osoitinlaitteita komponentteihin.
-Puristusliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 32 saakka.


Standardi SFS-EN 378-2 sallii pienissä putkissa muutkin kuin pysyvät liitokset.