Kirjoittaja Aihe: OKT 145m2 sisäyksikön paikka  (Luettu 3448 kertaa)

Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« : 27.04.18 - klo:00:18 »
Saisiko vähän avustusta sisäyksikön paikan suhteen. Pitäisi saada siisti asennus ilman pitkiä vetoja sisätiloissa ja talon etupuolelle en ulkoyksikköä haluaisi asentaa. Olisiko tuo wc:n oven päälle asennus järkevin paikka? Olohuoneessa jäisi ehkä vähän nurkkaan?
« Viimeksi muokattu: 20.09.18 - klo:08:38 kirjoittanut ecoman »
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.

Poissa juhamv

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 33
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #1 : 27.04.18 - klo:21:39 »
Ehdottomasti mielestäni mieluummin wc:n oven päälle kuin olkkariin. Kierrättää paremmin ilmaa eikä melu häiritse olkkarissa oleskelua.

Toinen vaihtoehto voisi olla tuulikaapin päällä, ja siitä putket kulman ympäri ulkoyksikölle ehdottamallesi seinustalle. 10 metrin putkivedot esimerkiksi eivät ole mikään ongelma tai kustannus.


Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #2 : 30.04.18 - klo:15:06 »
Panasonicin NZ/HZ malleja lähinnä katsonut. Riittäisiköhän tuossa esim NZ/HZ9 vai pitäisikö olla jopa 12. Kuitenkin on myös tuo 6kw vilp vähän auttamassa mutta sillä ei pelkästään kovin pitkälle mennä. Kuutioita talossa reilusti (huonekorkeus 2,8m).
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24517
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #3 : 30.04.18 - klo:15:12 »
Itse laittaisin sisäyksikön tuulikaapin oven päälle ja ulkoyksikön KHH nurkalle (jos ei etupihalle saa laittaa). 9-sarjalainen on ihna sopiva, jos on jo VILP.

Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #4 : 01.05.18 - klo:12:05 »
Eikös sisäyksiköltä putkitukset voisi nostaa tuulikaapin väliseinästä ylös välikattoon jos käytetään kondessipumppua? Tiedän toki kondessipumpun vaarat mutta tuota pumppua tuskin koskaan jäähdytykseen käytetään niin pystyisin riskien kanssa elämään.

Tällöin kondessivedet voisi tuoda alas vaikka räystään alta ja putkituksien vieminen olisi helppoa sinne minne ulkoyksikön haluaisi.

Saako nuo sisäyksikön putket taipumaan 90 asteen kulmassa ylöspäin ja liitokset tehtyä?
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.


Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #5 : 01.06.18 - klo:09:53 »
Onko tuo wc oven kohta sijoituspaikkana jotenkin huono? Siitä saisi vedettyä putket nätisiti vaatehuoneen läpi ulkoyksikölle jonka voisi laittaa vaatehuoneen ikkunan alle. Tällöin ei olisi ongelma kondessivesien poisto. Pumpuksi tulossa joko pana NZ9 tai daikin comfora 25. Daikinissa taitaa olla paremmat tehot kovalla pakkasella?
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24517
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #6 : 01.06.18 - klo:12:37 »
Onko tuo wc oven kohta sijoituspaikkana jotenkin huono?

Puhallusta pitää pitää kovemmalla, jotta lämpö leviäisi olohuoneeseen ja keittiöön mahdollisimman hyvin. Tämä voi häiritä viereisissä huoneissa nukkumista.
Käytävä asennus asettaa haasteita laitteen lämpötilamittauksella varsinkin jos laite joudutaan sijoittamaan lähelle kattoa.

Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #7 : 27.07.18 - klo:12:46 »
Pumpun asennus tilattu syyskuulle ja sisäyksikkö sijoitetaan luultavasti wc oven päälle. Tuosta paikasta saisi puhallettua viilennystä myös makuuhuoneisiin. Pumpuksi panan nz tai hz. Saako hz mallissa säädettyä käsin ilmavirtauksen sivuttaissuuntausta vai ainoastaan kakesta? Pitäisi saada ilma kulkemaan takan oikealta ohitse kuten kuvasta näkee. Toivottavasti tällä asennuksella ilma ei jää käytävään ns. Pussiin
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24517
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #8 : 27.07.18 - klo:15:28 »
Puhallus manuaalilla kohtuu kovaa ja vaakaan. Sivuttaissuuntaus suoraan eteenpäin, jotta ilma kävisi takan kiertämässä. :)

Poissa ecoman

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: OKT 145m2 sisäyksikön paikka
« Vastaus #9 : 16.09.18 - klo:00:06 »
Pumppu saatu viimein seinälle. Pumpuksi tulikin toshiba premium 25. Nyt täytyy harjoitella ilpin ja vilpin taloudellisinta käyttöä yhdessä. Ilpissä parempi cop joten tuo saa varmasti hoitaa pääosan lämmityksestä ja vilp huolehtia käyttöveden esilämmityksen ja khh, kh ja saunan lattiakierrosta.
145m2 + 40m2 rv-12/13, ctc ecoel, ES 6kw VILP,  Toshiba premium 25 ILP.