Kirjoittaja Aihe: Ne12gke kaasu ei kierrä  (Luettu 1386 kertaa)

Poissa kimmok

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 567
Vs: Ne12gke kaasu ei kierrä
« Vastaus #15 : 12.05.18 - klo:22:15 »
Ehdotan sitten kylmätekniikan lukemista jos 1 m ennen sisäyksikköä on lämpötila 75 astetta ei sinun ehdottama (4-venttiili ei käänny jäänyt väliasentoon tai paisuntaventtiili ei toimi oikein ) ei voi olla mahdollista kun kuitenkin sisäyksikön lähellä lämpötila 75 astetta,  eihän sinne silloin kuumakaasua menisi
no niin eihän se lämpö voi sinne mitenkään mennä edes johtumalla.
Mutta en ole väitänyt että siellä ei kierrä olleenkaan vaan se ei kierrä niin kuin on tarkoitettu.
jos mittaisi imuputken lämpö tilan sieltä kompuran läheltä niin voisi päätellä jotain.
kuumakaasun lämpötila nousee kompuran johdosta joka tapauksessa.
pumppaako se aivan sama mitä vaikka ilmaa se minkä kuluttaa sähköä.
jos paisari on seläällään ei tule ns. Paine eroa mutta se kompuran lämpö menee joka tapauksessa.
en viitsi väitellä asiasta.
kylmätekniikasta on kokemusta ehkä vähemmän kuin jollakin toisella.
on vaan tullut eteen tämmöisiä tapausia ja heitin pari mahdollisuuta.
jos ne ei tuohen tapauseen soivi niin mulle aivan sama.
tärkeintä on että vika selviäisi.
se on varma että jossain siellä on vika jos se on ollut vajaa on hyvin tod.näköistä että sinne on päässyt ilmaa mikä sittekee vähän niinkun mitä haluaa eli nostaa korkea paineen ylös ja matalapaineen alas eikä lämpö siirry niin kuin pitäisi.
mutta te amatti miehet tiesitti jo tämän.

Poissa Esäätäjä

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 733
  • Lempäälä
Vs: Ne12gke kaasu ei kierrä
« Vastaus #16 : 12.05.18 - klo:22:24 »
Onko selkeitä öljyjälkiä missään? Löytyykö laitteen vikamuistista mitään, F91?

Scroll kompressori ja EEV tuossa laitteessa. Pitääkö EEV ääntä kun laitteeseen kytkee verkkovirran uudelleen päälle?
Oliko noissa Pana scrolleista joitakin tyyppivikoja?

Ei tämä kyllä mikään eev ole, tarrassa 2009 vuosi.

En tuota ala tutkimaan sen enempi kun ei ole oma laite, on vuokratilassa ja saavat laittaa sen kuntoon tai uusia kokonaan.
"Itse kun tekee, saa sellaisen kun sattuu tuleen"

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24038
Vs: Ne12gke kaasu ei kierrä
« Vastaus #17 : 12.05.18 - klo:22:47 »
Ei tämä kyllä mikään eev ole, tarrassa 2009 vuosi.

Jos tyyppimerkintä pitää paikkansa niin kyllä siinä sellainen on service manuaalin mukaan. ;)

http://www.nordvarme.dk/pdf/Service/s_ne7_9_12gke.pdf

Poissa kimmok

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 567
Vs: Ne12gke kaasu ei kierrä
« Vastaus #18 : 13.05.18 - klo:00:10 »
Mitä enempää pähkäilemään säikeen aloittaja kertoi kaiken oleellisen eli joku hoitaa sen laitteen kuntoon.
case is over.