Kirjoittaja Aihe: Lämmitysvastuksen hystereesi..putkikattila lattialämmityskierrossa  (Luettu 981 kertaa)

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2687
    • UM 9000E + öljy
Vilpin pusukurivaraajassa ei ole lämmitysvastukselle paikkaa.

Yksi ratkaisu on laittaa linjaan sarjaan putkikattila jossa tuikitavallinen lämpöparoni. Eli kun kiertoon menevä vesi viilenee, napsahtaa vastus päälle. Lattialämmitys

Tuossa arveluttaa vastuksen oman kapillaari termostaatin hystereesi...paljonko se edes on?

Jos hystereesi on monta astetta, menee tukille liiankin lämmintä vettä ja termostaatit rupeaa jarruttamaan..

Tilannetta pystyy helpottamaan säätämällä paronin tehoa mutta olisiko fiksumpi ohjaus saatavilla?

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2687
    • UM 9000E + öljy
...ouman eh203 olisi käytössä...

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12304
  • Rele-aikakauden änkyrä
Mulla näyttäis tuo hystereesi olevan 7-9 asteen luokkaa. Aika vanha 6kW parooni kyseessä.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 13001
...ouman eh203 olisi käytössä...

Onhan siinä Oumannissa relelähtöjä - voisikohan niillä tehdä jotain..
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa lmfmis

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2687
    • UM 9000E + öljy
Oumanissa tuntuu olevan kahdelle releelle hyvät säädöt:

Lainaus
Lämpötilaohjattu toiminta: Mittauksen 11 tehdasasetusarvo lämpötilaohja- tussa toiminnossa on 55 °C (asettelualue 0...100°C) ja eroalue on 3°C (aset- telualue 1...10°C) (ks. s. 7).

Polttimen käynnin ohjaus: Polttimen käynnistyksen tehdasasetusarvo on 70 °C (asettelualue 5 ... 95 °C) ja eroalue on 5°C (asettelualue 1...20°C).

Nyt tarvitsee ohjaukseen vain puolijohdereleet ettei kontaktorin paukunta särje korvia?