Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö  (Luettu 4844 kertaa)

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #15 : 28.08.18 - klo:15:32 »
Lämpökäyrä voi olla väärä tai vesipumpun kiertonopeus ei riitä (etc). Tuntuu tuo 9-2 aika omituiselle, mutta vanhoilla pattereilla varmaan oikea. Lämpö on varmaan suunniteltu ILPille tehtäväksi pääasiassa, joten se laskee tuonne 19-20C kun ILP ei ole päällä. Näin veikkaisin.

Kuuluukin.

Tuo lämpökäyrä on otettu suoraan laitteen ohjekirjasta jossa ehdotetaan tänne etelään tuollasta. Edellinen omistaja sanoi pitäneensä tuota myös tossa asetuksessa.

Kun vesipumppu on päällä asennossa, kuuluu koneesta ajoittainen naksahtelu muutaman sekunnin välein. Ihan kun menisi päälle ja heti pois. Kun vesipumpun kytkee pois päältä tämä naksuminen loppuu.

Poissa sh1

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 155
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #16 : 29.08.18 - klo:15:30 »
Naksuminen johtuu todnäk siitä, että laitteen mielestä lähtevän veden pitäisi olla kylmempää kuin se on, ja se ohjaa shuntin moottoria pikkuhiljaa. Katsoppa huoltokanavista lähtevän vede lämpö vs laskettu lämpö.
PILP Nibe 410P -2005 (kompuravaihto 2018) + ILP Panasonic HZ09RKE-1 2018- (2006-2018: NE12EKEB), OKT 154/172m2 + suorasähkötalli 45/54 m2 @ ~10°C, Kaarina, ~15 MWh@2011 (+puuta ~3 pino-m3)

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #17 : 30.08.18 - klo:14:04 »
Naksuminen johtuu todnäk siitä, että laitteen mielestä lähtevän veden pitäisi olla kylmempää kuin se on, ja se ohjaa shuntin moottoria pikkuhiljaa. Katsoppa huoltokanavista lähtevän vede lämpö vs laskettu lämpö.

Eli viittaa siis siihen että koneen mielestä vielä ei pitäisi lämmittää?

Poissa sh1

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 155
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #18 : 30.08.18 - klo:14:13 »
Eli viittaa siis siihen että koneen mielestä vielä ei pitäisi lämmittää?

Jep. Varmistuksen asialle saat vertaamalla huoltokanavien arvoja kuten yllä mainittu.
PILP Nibe 410P -2005 (kompuravaihto 2018) + ILP Panasonic HZ09RKE-1 2018- (2006-2018: NE12EKEB), OKT 154/172m2 + suorasähkötalli 45/54 m2 @ ~10°C, Kaarina, ~15 MWh@2011 (+puuta ~3 pino-m3)

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #19 : 03.09.18 - klo:08:31 »
Jep. Varmistuksen asialle saat vertaamalla huoltokanavien arvoja kuten yllä mainittu.

Menolämpö on 25 ja kanava 10 eli se ohjearvo oli 0.

Yksi asia ihmetyttää. Kun noita arvoja selailee niin tuo kone heittää jonkun herjan ja käynnistyy uudelleen. Ruutuun tulee 3-32 hetkeksi ja käynnistyy uudelleen. Mikälie?

Myöskin painemittari näyttää 1,8bar. Onko vaarallista kun ohjeessa mainitaan että pitäs olla 0,5-1,5


Poissa sh1

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 155
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #20 : 03.09.18 - klo:09:18 »
Menolämpö on 25 ja kanava 10 eli se ohjearvo oli 0.

Yksi asia ihmetyttää. Kun noita arvoja selailee niin tuo kone heittää jonkun herjan ja käynnistyy uudelleen. Ruutuun tulee 3-32 hetkeksi ja käynnistyy uudelleen. Mikälie?

Myöskin painemittari näyttää 1,8bar. Onko vaarallista kun ohjeessa mainitaan että pitäs olla 0,5-1,5

Sulla taitaa olla kiertovesipumppu pois päältä jos kanava 10 näyttää nollaa?

Arvojen selailu niin, että pitää sitä "nuolinappia" pohjassa liian kauan aiheuttaa resetin. Bugi/ominaisuus.

1.8 bar on vielä alle varoventtiilin 2.5 bar, mutta voit sä siitä hiukan pois laskea, samalla tulee testattua venttiilin toiminta. Muutenkin hyvä vähintään vuosittain testata kummatkin (käyttövesi+lämmitysvesi) varoventtiilit ja päästää ilmat pois.
PILP Nibe 410P -2005 (kompuravaihto 2018) + ILP Panasonic HZ09RKE-1 2018- (2006-2018: NE12EKEB), OKT 154/172m2 + suorasähkötalli 45/54 m2 @ ~10°C, Kaarina, ~15 MWh@2011 (+puuta ~3 pino-m3)

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #21 : 03.09.18 - klo:20:20 »
Sulla taitaa olla kiertovesipumppu pois päältä jos kanava 10 näyttää nollaa?

Arvojen selailu niin, että pitää sitä "nuolinappia" pohjassa liian kauan aiheuttaa resetin. Bugi/ominaisuus.

1.8 bar on vielä alle varoventtiilin 2.5 bar, mutta voit sä siitä hiukan pois laskea, samalla tulee testattua venttiilin toiminta. Muutenkin hyvä vähintään vuosittain testata kummatkin (käyttövesi+lämmitysvesi) varoventtiilit ja päästää ilmat pois.

Perhana se pumppu saatto olla muuten just tuossa pois päältä kun ihmettelin että miksi se resetoi itseään. Selvispähän sekin nyt sitten :D

Mistäs tuota painetta sitten pois lasketaan? Mitä tuo painemittari siis edes kertoo? Täytynee tutkia ohjetta hieman tarkemmin mistä nuo venttiilit siis edes löytyy.


Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #22 : 08.09.18 - klo:20:34 »
Noniin.

Eilen kävi huoltoäijä putsailee ja tarkastaa ILPin. Kaikki kunnossa.

Samalla katottiin vähä PILPiä ja ilmattiin patteriverkosto. Oli sen verran paljon ilmaa järjestelmässä että ei ollu varmaan ikinä ennen tehty. Nyt päästettiin vettä järjestelmään niin että mittari näyttää 1bar. Tosin työpäivän aikana laskee 0.5bariin. Onko normaalia? Oon nyt muutaman kerran kääntäny sinne hanasta lisää painetta mutta tuntuu laskevan toho 0.5bar jatkuvasti

Poissa Kellarinlämmittäjä

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1722
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #23 : 09.09.18 - klo:21:51 »
Nyt päästettiin vettä järjestelmään niin että mittari näyttää 1bar. Tosin työpäivän aikana laskee 0.5bariin. Onko normaalia? Oon nyt muutaman kerran kääntäny sinne hanasta lisää painetta mutta tuntuu laskevan toho 0.5bar jatkuvasti

Ei tuo ole normaalia. Veden lisäystarvetta ei pitäisi olla muulloin kuin asennustöiden jälkeen. Jos paineet karkaa päivässä, jossakin on pahasti vialla.

Tuo 0,5 bar sinällään on yleensä riittävä paine.

Onkohan paisuntasäiliössä ilmaa vai onko se vettä täynnä. Minne lisätty vesi joutuu? Kai se jostakin ulos tulee ? Jos ilmaa on järjestelmässä, sen poistaminen toki alentaa tietty painetta. Onko automaattista ilman poistinta käytössä ? Tuleeko varoventtiilistä koskaan mitään ulos ?

Vesi laajenee lämpötilan vaihteluissa. Jos on varaajaa tai muuta, niin sen jäähtyminen  alentaa painetta mutta pitäisi nousta takaisin, kun lämmöt taas nousee.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #24 : 11.09.18 - klo:01:00 »
Kokeilin vielä ilmata tuota lisää ja ilmaa sieltä edelleen hieman tuli. Nyt sain paineenkin pysymään vakaana. Liekö jäänyt sitten tuo ilmausventtiili vähän raolleen tms. Tämä huoltoukko sanoi että ilmaaminen kannattaa tehdä kerran vuodessa.

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #25 : 29.09.18 - klo:07:35 »
Noniiin. Ensimmäinen yö pakkasta pihalla. Aamulla kun heräsin niin huomasin että kattilan lämpö pudonnut 54 -> 41 asteeseen. Missä vaiheessa vastus pitää kytkeä päälle? Huomasin että patterit oli nyt ekaa kertaa oikeesti lämpimät ja käänsinkin niistä termareita vähän pienemmälle.

Poissa burmanm

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1372
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #26 : 29.09.18 - klo:10:37 »
Noniiin. Ensimmäinen yö pakkasta pihalla. Aamulla kun heräsin niin huomasin että kattilan lämpö pudonnut 54 -> 41 asteeseen. Missä vaiheessa vastus pitää kytkeä päälle? Huomasin että patterit oli nyt ekaa kertaa oikeesti lämpimät ja käänsinkin niistä termareita vähän pienemmälle.

Tällaisilla keleillä on hyvä mahdollisuus säätää, koska nyt selvästi lämmität PILPillä suurimman osan etkä ILPillä. Eli nyt vaan haet tilannetta jossa näillä pikkupakkasilla vielä pärjäisit ilman vastuksia ja ILP hoitaisi lämmityksen. Katso kuinka pitkälle selviät -> löydät energiataloudellisimman vaihtoehdon.

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #27 : 29.09.18 - klo:19:44 »
Tällaisilla keleillä on hyvä mahdollisuus säätää, koska nyt selvästi lämmität PILPillä suurimman osan etkä ILPillä. Eli nyt vaan haet tilannetta jossa näillä pikkupakkasilla vielä pärjäisit ilman vastuksia ja ILP hoitaisi lämmityksen. Katso kuinka pitkälle selviät -> löydät energiataloudellisimman vaihtoehdon.

Jepjep. Eli olenko kuitenkin oikeilla jäljillä eli patterien termostaateista säätöä alaspäin? Idea kuitenkin olisi varmaan se että pilp lämmittää noi märkätilat johon ilp ei pääse käsiksi.

Poissa burmanm

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1372
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #28 : 29.09.18 - klo:20:47 »
Jepjep. Eli olenko kuitenkin oikeilla jäljillä eli patterien termostaateista säätöä alaspäin? Idea kuitenkin olisi varmaan se että pilp lämmittää noi märkätilat johon ilp ei pääse käsiksi.

Kyllä, ajatusmaailma on oikein. Kuristat mahdollisimman paljon pattereita ja ylös vaikka ILPin pyyntiä/puhallusta jos se vaan auttaa. Ainoastaan ne tilat mihin ILP ei yletä pitäisi jäädä 410P:lle. Sen lisäksi toki tuloilman lämpötila kannattaa laskea niin alas kuin tuntuu mukavalta, koska 410P hoitaa senkin lämmityksen.

Poissa Grontti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
« Vastaus #29 : 30.09.18 - klo:09:11 »
Kyllä, ajatusmaailma on oikein. Kuristat mahdollisimman paljon pattereita ja ylös vaikka ILPin pyyntiä/puhallusta jos se vaan auttaa. Ainoastaan ne tilat mihin ILP ei yletä pitäisi jäädä 410P:lle. Sen lisäksi toki tuloilman lämpötila kannattaa laskea niin alas kuin tuntuu mukavalta, koska 410P hoitaa senkin lämmityksen.

Paitsi että mulla on 310P joka ei hoida tuloilman lämmitystä. Mutta laitoin nyt patteritermareita kiinnipäin jotta homma jäis ilpille enemmän. Uusia pakkasia odotellessa.