Kirjoittaja Aihe: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa  (Luettu 3300 kertaa)

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12363
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #15 : 31.07.18 - klo:23:23 »
Viikonloppuna sitten pesuhommiin ja voisin kuvitella löytäväni tältä foorumilta täydelliset pesuohjeet  ;D


löytyy. Jollain myrkkyruiskulla pesuaine ensin ja sitten kuuma vesi samalla laitteella kennon läpi. Kaikki tulee ulos tippaletkusta aika nätisti
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa trz

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 35
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #16 : 31.07.18 - klo:23:55 »
Tämä johtuu siitä kun sisäkenno on pölyinen ja jäähdytyksen aikana se on vettä "täynnä". Puhallusilma tulee silloin puhkumalla läpi, kun se joutuu syrjäyttämään veden. Siksi se toimii kennon kuivauksen jälkeen hetken hyvin ja lämmityksellä aina hyvin. Näin se on vaikka täällä se on tyrmätty.

Näin näyttäisi asia olevan eli kennon kosteus tässä vaikuttaa. Laitoin koneen noin 30 min ajaksi lämmitykselle ja puhallus tasaantui huomattavasti, nyt käy kuivatusmoodissa puhallinnopeudella 3. Eli kennon pesu tiedossa täälläkin. Mitsu FH:n ohjeet tähän voisi linkata suoraan tähän ketjuun jos mahdollista.
OKT 153/134m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ 1,0-6,6 kW (4,0 kW)
Enervent Pingvin 85 ECE-YPS
VAR+AT 66m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-SF35VEH 1,3-4,6 kW (4,0 kW)
Mitsubishi Lossnay VL-100U5-E

Poissa Bumbpaskarna

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 77
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #17 : 01.08.18 - klo:18:22 »
No ehdinkin sisäkennopesulle jo tänään.

Olipa helppo toimenpide ja jatkossa teen tuota useamminkin... oletus sotkuisesta hommasta oli täysin väärä itselläni eli muutama pisara pesusta kertyi muualle kuin tippaletkun kautta ulos.

Motonettiin en ehtinyt niin löysin siivouskaapista Tolun yleispuhdistusaineen jota pystyi vaahtona ja suihkeena hyvin levittelemään. Kuumalla vedellä huuhtelua/suihkuttelua noin 1 litra ja oletin, että näillä säillä tuo kenno kyllä hyvin huuhtoutuu itsestäänkin. Pesun jälkeen mittasin jäähdytyksestä tulevan veden määrän tippaletkusta ja se ei tosiaankaan tiputellut vaan lorotti 1,95 litraa/h. Pidin tarkoituksella ikkunaa auki aika paljon jotta saatiin tuo automaattihuuhtelu järjestettyä...

Samalla tuli tehtyä tuota jäähdytystestiä 1 tunti (pyynti 16 ja puhallus maksimi) eli sisälämpötila alussa 23,4 ja lopussa 22,4. Ulkolämpötila noin 29. Ilmankosteus niin ulkona kuin sisällä 61 alussa ja lopussa sisällä 59. Ulospuhallus alussa 23,4 ja lopussa 9,2.

Sähkönkulutusta en mittaa eli coppeja en tuolle saa; oletan tuon kuitenkin olevan kohtuullinen ja mikä tärkeintä tuntuu taas toimivan entistä paremmin ja mielestäni hyvin tässä kämpässä ja näinkin vaativissa olesuhteissa.

Tämä suosituksena kaikille muillekin noviiseille, että sisäkennon pesuun kannattaa vapaa-aikaansa uhrata, sillä sen verta siististä ja helposta hommasta kyse, että yllättyy ;D

Poissa trz

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 35
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #18 : 02.08.18 - klo:00:24 »
Tutkitko vielä puhallinrummun pesua, se ei taida olla ihan yhtä helppo homma?
OKT 153/134m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ 1,0-6,6 kW (4,0 kW)
Enervent Pingvin 85 ECE-YPS
VAR+AT 66m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-SF35VEH 1,3-4,6 kW (4,0 kW)
Mitsubishi Lossnay VL-100U5-E

Poissa Bumbpaskarna

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 77
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #19 : 02.08.18 - klo:07:41 »
En tutkinut sitä ja se on hankalampi tai jos vaan heittää pesuaineet siihen ja puhallin käyntiin niin saattaa olla aikas sotkuinenkin...


Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24507
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #20 : 02.08.18 - klo:08:47 »
En tutkinut sitä ja se on hankalampi tai jos vaan heittää pesuaineet siihen ja puhallin käyntiin niin saattaa olla aikas sotkuinenkin...

Itse pesin tuon paikallaan niin että oli lastenamme ja hieman suojausta laitteen alapuolella. Sitten painelin vaan ensin pesunesteet ja sitten huuhteluvedet suoraan rumpuun paineruiskukannulla.
Hyvin tuntui tuo noin onnistuvan. Aiemmin olen pessyt rumpua irrottamalla sen laitteesta, mutta empä taida enää tuohon vaivautua. 8)

Poissa trz

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 35
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #21 : 02.08.18 - klo:21:05 »
Täälläkin on nyt kennon pesu tehty. Kävin ostamassa ihan K-Raudasta oheisen linkin puhdistusainetta ja vedin paksun kerroksen vaahtoa kennolle ja annoin vaikuttaa ensimmäisellä pesulla 15min, toisella kierroksella noin 5min jonka jälkeen sumutin lämmintä vettä kennolle. Pesu tehty kahteen kertaan ja nyt kun käyttää FH35:ttä manuaalimoodissa niin tuntuu toimivan hyvin.

https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/puhdistusvaahto-teho-foaming-coil-400ml

Taidan jatkossa käyttää jäähdytykselläkin puhallusta manuaali kolmosella, jolloin kenno ei ehkä kondensoisi niin paljon ja siten keräisi huonepölyä. Toki kennon pesu on niin helppo homma että se kannattaa joka tapauksessa tehdä kerran vuodessa.
OKT 153/134m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ 1,0-6,6 kW (4,0 kW)
Enervent Pingvin 85 ECE-YPS
VAR+AT 66m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-SF35VEH 1,3-4,6 kW (4,0 kW)
Mitsubishi Lossnay VL-100U5-E

Poissa trz

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 35
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #22 : 10.08.18 - klo:10:00 »
Kennon pesu purkillisella tuota em. puhdistusainetta auttoi vain hetkeksi, eli seilaava puhallus manuaali tai automaatti moodissa palasi nopeasti. Mitähän seuraavaksi kannattaa yrittää?

Aiemmassa puhdistuksessa tosin kennon takaosaan ei mennyt aivan niin paljon puhdistusainetta kuin etuosaan, koska sisäyksikön ja katon välissä ei mahdottoman paljoa ole tilaa.
OKT 153/134m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ 1,0-6,6 kW (4,0 kW)
Enervent Pingvin 85 ECE-YPS
VAR+AT 66m2 DesignTalo rv 2010 - ILP Mitsubishi MSZ-SF35VEH 1,3-4,6 kW (4,0 kW)
Mitsubishi Lossnay VL-100U5-E

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 13077
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #23 : 11.08.18 - klo:01:18 »
Kennon pesu purkillisella tuota em. puhdistusainetta auttoi vain hetkeksi, eli seilaava puhallus manuaali tai automaatti moodissa palasi nopeasti. Mitähän seuraavaksi kannattaa yrittää?

Aiemmassa puhdistuksessa tosin kennon takaosaan ei mennyt aivan niin paljon puhdistusainetta kuin etuosaan, koska sisäyksikön ja katon välissä ei mahdottoman paljoa ole tilaa.

Eiköhän se seilaava puhallus rauhotu itsekseen säiden kylmetessä - veikkaan että kennoa ahistaa kondenssivesi.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa p306

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 95
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #24 : 11.08.18 - klo:06:31 »
Veikkaan, että laite käy katkokäyntiä, jos ja kun puhallus seilaa. Sen näkee laitteen ottamasta sähkötehosta, mutta myös puhalluslämpötilan vaihtelusta. Meillä kumpikin näkyy graafisena. Tuolloin laitteen voi laittaa manuaalipuhallusmoodiin, jotta kenno kuivuu.
Tähän voi käyttää laitteen ajastinta (Melcloud) ulkolämpötilan ennusteen avulla tai perusteella.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12363
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #25 : 11.08.18 - klo:11:26 »
Eiköhän se seilaava puhallus rauhotu itsekseen säiden kylmetessä - veikkaan että kennoa ahistaa kondenssivesi.
kyllä, kenno on vettä täynnä ja siksi puhallus humppaa. Lamelliväli pitäisi olla isompi mutta nämä kotikoneet on kompromisseja tilan, hinnan ja kaiken suhteen.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa pstk

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
« Vastaus #26 : 13.08.18 - klo:09:29 »
Meinasin itsekin ketjun tästä aloittaa, koska huomasin pari viikkoa sitten että FH35 puhalsi epätasaisesti COOL- ja DRY-tiloissa. Ehkä oli tehnyt sitä jo kauemmin. Natural flow:ta epäilin ensin, mutta sen ääni on säännöllinen. Puhalluksen vaihtelu oli paljon luonnollisempi eli kuulosti kuin tuuli puhaltaisi välillä lujempaa ja välillä hiljempaa.

Vesi kennossa tuon aiheutti. Puhallus FAN-tilassa muutaman tunnin kuivatti kennon ja puhallus tasaantui normaaliksi.