Kirjoittaja Aihe: Kylmiön virittelyä  (Luettu 2189 kertaa)

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3392
    • ilmalämpöpumput
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #15 : 13.09.18 - klo:21:55 »
Kapilaariputki käy syöttöventtiiliksi, on edullinen, ei liikkuvia osia ja käy kaikille kylmäaineille.
Siitä vaan " teeseitsemieshän" tietää kuinka pitkä ja minkä kokoinen putki

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2437
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #16 : 13.09.18 - klo:22:47 »
Eipä sitä kapillaariputken täsmällistä kokoa tiedä ammattitutkintolaisetkaan kun tieteellisessä kirjallisuudessa tutkijatkin näyttävät joutuvan tekemään hienosäädön experimentaalisesti.
alan amatihenkilö

Poissa holotna

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 590
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #17 : 14.09.18 - klo:06:01 »
Nesteen määrällä lopullisesti säädetään,

Poissa Peku 2012

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1911
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #18 : 14.09.18 - klo:07:31 »
Kapilaariputki käy syöttöventtiiliksi, on edullinen, ei liikkuvia osia ja käy kaikille kylmäaineille.
  Mikäpä siinä ,jos vaan kokeiluhenkeä ja kärsivällisyyttä riittää.
Toki nestelasikin kertoo kiertoprosessista jotain
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala

Poissa Aippi

  • Kylmäkalle
  • *****
  • Viestejä: 1432
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #19 : 14.09.18 - klo:08:08 »
Nestelasi ei sovellu kapillaarijärjestelmään, oikeasta kapillaariputken mitoituksesta löytyy kyllä taulukoita eri tehoille,


Poissa holotna

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 590
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #20 : 14.09.18 - klo:13:13 »
Hyvin soveltuu,kun jää vähän porisemaan niin täytös on ok.

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2437
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #21 : 14.09.18 - klo:18:07 »
Hyvin soveltuu,kun jää vähän porisemaan niin täytös on ok.

Mitenkäs päin sen nestelasin pitää kapillaarisysteemissä olla? Lasi suoraan ylöspäinkö?
alan amatihenkilö

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3392
    • ilmalämpöpumput
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #22 : 14.09.18 - klo:18:19 »
Eipä sitä kapillaariputken täsmällistä kokoa tiedä ammattitutkintolaisetkaan kun tieteellisessä kirjallisuudessa tutkijatkin näyttävät joutuvan tekemään hienosäädön experimentaalisesti.
On siihen taulukot olemassa eise nyt niin vaikeeeta ole

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3392
    • ilmalämpöpumput
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #23 : 14.09.18 - klo:18:20 »
Mitenkäs päin sen nestelasin pitää kapillaarisysteemissä olla? Lasi suoraan ylöspäinkö?
Aivan sama mitenpäin

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2437
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #24 : 14.09.18 - klo:22:53 »
Aivan sama mitenpäin

Niin varmaan, ei varmaan tartte lasinkaan olla sulla ehjä tai tussilla suttaat sen pimeäksi.

Mutta jos tarkoitus oli jotain havainnoida, niin eiköhän sen pidä sentään jotenkin tolkunlailla olla.
alan amatihenkilö

Poissa Aippi

  • Kylmäkalle
  • *****
  • Viestejä: 1432
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #25 : 15.09.18 - klo:09:24 »
Ainoa mitä nestelasista näkee on kylmäaineen virtaus mutta onko nestettä liikaa vai liian vähän sitä nestelasi ei kerro kapillaarisysteemissä.

Poissa holotna

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 590
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #26 : 15.09.18 - klo:09:27 »
Aippi se aina laukaisee, niinkuin nytkin.
Jos nestelasi on kirkas, silloin se voi olla täysi taikka tyhjä, eli kirkas.

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3392
    • ilmalämpöpumput
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #27 : 15.09.18 - klo:09:48 »
Niin varmaan, ei varmaan tartte lasinkaan olla sulla ehjä tai tussilla suttaat sen pimeäksi.

Mutta jos tarkoitus oli jotain havainnoida, niin eiköhän sen pidä sentään jotenkin tolkunlailla olla.
Ei todellakaan ole väliä miten päin se on

Poissa kotte

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 6829
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #28 : 15.09.18 - klo:11:39 »
Ainoa mitä nestelasista näkee on kylmäaineen virtaus mutta onko nestettä liikaa vai liian vähän sitä nestelasi ei kerro kapillaarisysteemissä.
Voisiko nestelasin asentaa kapillaarisysteemissä imulinjaan? Periaatteessa sopivaan imulinjan kohtaan (luultavasti alkuun) sijoitettu nestelasi antaisi tietoa kylmäaineen määrästä yleensä ja ehkä myös ongelmatilanteista (kuten nesteen ajoittaisesta imeytymisestä pitkin imulinjaa). Eihän tuolla ole toki tarkoitus korvata paine- ja tulistumismittausta asennusvaiheessa (vaan siitä, onko esim. täytös vähentynyt).
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.

Poissa Scroll

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2437
Vs: Kylmiön virittelyä
« Vastaus #29 : 15.09.18 - klo:16:01 »
Paras on tosiaan painemittausyhteet ennen ja jälkeen kapillaarin, jos meinaa hyvän saada. Niistä on helppo virittää kapillaarin toimivuus kohilleen.
alan amatihenkilö