Kirjoittaja Aihe: Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?  (Luettu 804 kertaa)

Poissa SJT

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?
« : 15.09.18 - klo:17:10 »
Vanhan sanyon kompura ei enää käynnistynyt ja putket tyhjennettiin ja luovutettiin. Piirikorttia tutkiskeltu mutta eipä vikaa tahdo löytyä, päätin luovuttaa ja päivittää järjestelmän.

Mutta nyt onkin mietitty vaihtoehtoja, mitä tilalle. Periaatteessahan sisäyksikkö on mahdollisesti kunnossa.

Mitä mieltä olette, kannattaako edes harkita jotain muuta pumppua tämän sanyon sisäyksikön kaveriksi vai olisiko vain järkevämpi päivittää kokonaan uuteen? Fujitsun Waterstagen oli forumilla nimimerkillä MJKA kirjoittava vaihtanut ulkoyksikön tilalle. En tiedä minkämoinen operaatio ja mitä maksaa, jotenkin itseäni ei houkuta mutta voisihan tämä olla järkeväkin vaihtoehto.

Lämmitettävää alaa n. 138m2 ja 2010 rakennettu talo. Takka apuna, joka periaatteessa riittäisi pitämään talon lämpimänä, mutta ihan asumismukavuudenkin vuoksi lattioissa tulee kiertämään vesi talvisin ja kylpyhuoneessa kesälläkin.

Uusina vaihtoetoina mietitty nyt seuraavia:
Nibe Split Box, VVM 320 sisäyksiköllä ja ulos AMS 10-8
Mitsubishi PUHZ-SW75YAA

Mielipiteitä kaivataan, onko joku muu tällä hetkellä selkeästi järkevämpi?

Kovin vähän näistä tarinaa forumilla.
« Viimeksi muokattu: 25.09.18 - klo:21:12 kirjoittanut SJT »

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 13087
Vs: Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?
« Vastaus #1 : 15.09.18 - klo:21:49 »
Miten tuota on tähän asti käytetty - onko esmes käyttövesi otettu kierukalla varaajasta ?
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa SJT

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
Vs: Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?
« Vastaus #2 : 16.09.18 - klo:01:33 »
Kyllä, eli tosiaan sisäyksikkönä tämä sama mikä 9kW Sanyoissakin, nyt vain ulkoyksikkö pois pelistä.

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 13087
Vs: Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?
« Vastaus #3 : 16.09.18 - klo:20:39 »
Kyllä, eli tosiaan sisäyksikkönä tämä sama mikä 9kW Sanyoissakin, nyt vain ulkoyksikkö pois pelistä.

Se on CTC:n varaaja Ruotsista. Jos ulkoyksikköä vaihtaa, niin käyttövedelle pitää olla tuon perässä käyttövesivaraaja joka nostaa veden lämpötilaa - normiyksiköllä ei saa lämmitysvaraajaa niin kuumaksi että pelkästä kierukasta otettu käyttövesi olisi mukavaa, eikä perinteisellä kannata ajaa turhan kuumaa muutenkaan. Kyllä se Sanyokin olisi moisen yhdistelmän kanssa vienyt aika paljon vähemmän sähköä...

Sanyo oli vakiotehoinen ja käytännössä toimi kuin on/off laite. Halvimmalla ja ehkä vähimmällä pääsee jos jatkaa samalla linjalla ja hommaa jonkun simppelin ulkoyksikön joka tekee varaajaan vakiolämpöistä termarin voimin ilman erityisempiä säätökäyriä. Optimi-COPpiin sillä ei pääse.

Useimmat VILPit ovat nykyään mutkikkaampia ja teholtaan säätyviä - niiden kanssa varaaja ei olisi varsinaisesti varaaja vaan pikemmin puskuri josta saadaan sulatusenergiaa ja jolla erotellaan lataus lämmityksestä. Niiden kanssa säätö pitäisi antaa ulkoyksikön omalle ohjaimelle ja nykyinen varaaja olisi sitten enempi vaan puskuripönttö joka ei osallistu lämmityksen säätöön. Sellainen kuitennii tarvitaan.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa MJKA

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Vs: Sanyo CO2 4,5kW päivitys, mitä tilalle?
« Vastaus #4 : 09.10.18 - klo:10:51 »
Vanhan sanyon kompura ei enää käynnistynyt ja putket tyhjennettiin ja luovutettiin. Piirikorttia tutkiskeltu mutta eipä vikaa tahdo löytyä, päätin luovuttaa ja päivittää järjestelmän.

Mutta nyt onkin mietitty vaihtoehtoja, mitä tilalle. Periaatteessahan sisäyksikkö on mahdollisesti kunnossa.

Mitä mieltä olette, kannattaako edes harkita jotain muuta pumppua tämän sanyon sisäyksikön kaveriksi vai olisiko vain järkevämpi päivittää kokonaan uuteen? Fujitsun Waterstagen oli forumilla nimimerkillä MJKA kirjoittava vaihtanut ulkoyksikön tilalle. En tiedä minkämoinen operaatio ja mitä maksaa, jotenkin itseäni ei houkuta mutta voisihan tämä olla järkeväkin vaihtoehto.

Lämmitettävää alaa n. 138m2 ja 2010 rakennettu talo. Takka apuna, joka periaatteessa riittäisi pitämään talon lämpimänä, mutta ihan asumismukavuudenkin vuoksi lattioissa tulee kiertämään vesi talvisin ja kylpyhuoneessa kesälläkin.

Uusina vaihtoetoina mietitty nyt seuraavia:
Nibe Split Box, VVM 320 sisäyksiköllä ja ulos AMS 10-8
Mitsubishi PUHZ-SW75YAA

Mielipiteitä kaivataan, onko joku muu tällä hetkellä selkeästi järkevämpi?

Kovin vähän näistä tarinaa forumilla.
Niin, minulla on Watersgate 11kw Sanyon tilalla ja Sanyo/CTC sisäyksiköllä. Säädetty siten, että pumppu tekee 48C vettä, ja kylmemmillä ilmoilla n. -15C, sitten käyttää vastuksia apuna. Kämppä 2-kerrosta n. 240m2, lämmintä on riittänyt, kulutus n. 13500-14000 kw/vuosi. Tällä yhdistelmällä tulee tammikuussa 2 vuotta täyteen. Niin, talossa patterilämmitys. Kysyppä SolarShop Bergmannilta, siellä on tarjolla ko. vehkeille päivitystä, ja ainakin itse sain sieltä hyvää palvelua kun Sanyo oli n. 8 vuotta käytössä. Muuten, onhan Sinulla kotivaakuutus, se korvaa jotain, koska tuota laitetta ei korjaamaan pysty, ainakin Tapiola korvasi oman ulkoyksikön. Eikä tuossa vaihdossa mennyt kuin jotain 6 tuntia.