Kirjoittaja Aihe: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35  (Luettu 14426 kertaa)

Poissa heina

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 31
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #15 : 08.02.18 - klo:08:39 »
Johtoa ei ole kuin muutama kymmenen senttiä, joten sillä ei pitkälle pääse. Kyllähän se pumpun kuorten purkamista vaatii ja sitten jatkojohdon kolvailua (varmaan liittimillä onnistuu myös).

Jossain ketjussa oli käytöstä saatu rauhoitettua katkokäyntiä siirtämällä anturi pumpun ulkopuolelle ja laittamalla tikkuaskiin. Tiedä häntä. Meillä se ei riittäisi, kun rintsikassa on pienet ovet ja huoneet ja ilma helposti alkaa kerrostua pumpun huoneen kattoon. Kovilla pakkasilla ero on hyvinkin iso katon ja oleskelukorkeuden välillä.

Veikkaan, että liittyy sulatuslogiikkaan, joka jotenkin vertailee edellisten sulatusten kestoja. Kun tehoa aletaan yhtäkkiä repiä lisää (nostetaan pyyntiä) sulatuksen pituudet edellisiin verrattuna kasvaa ja sen takia pumppu lyhentää sulatusväliä.
Itse anturin siirto ei siis sinänsä vaikuta, vaan se pyynnin noston tarve.

Pienehkö rintamakuutio -49 (>80m2) MitsuFH25 + puunpolttolaitoksia, piharakennus pesutiloilla (20 m2) odottaa edelleen järjellistä lämmitysmuotoa.

Sisälämpötilaanturi siirretty pumpun alapuolelle 2016.

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12899
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #16 : 08.02.18 - klo:09:23 »
aamulla oltiin taas takaisin 50min jaksossa, 40 lämmitystä ja 10 sulatusta.

tuolla toisessa ketjussa oli ilmeisesti myös anturin siirto vaikuttanut. itse olisin tyytyväinen kun edes pääsisi 1,5h sulatusväliin, tuo 50min sykli on kyllä naurettava jo...

onko tuo millainen homma siirtää? onko siellä valmiina miten pitkä johti sisällä? mihinhän tämä mahtaa perustua, että sisäyksikön lämpötilan anturi saattaa saada pumpun sulatusvälit järkeviksi?

Se perustuu lähinnä pumpun softan aikavakiohin. Anturi on tuolla koska sisäyksikkö on tehty jäähdytykseen ja jäähdytettävä ottoilma on ylhäällä - eikä silloin sulatella eli ottoilma pysyy aika vakiona.

Lämmityksessä noin sijoitetun anturin näkemä huonelämpötila vähän seilaa sulatusten tahtiin eikä pumppu osaa säätää tehoaan kunnolla - mutta kun anturin käärii johonkin vaimentavaan kuoreen tai siirtää pois pumpun välittömästä läheisyydestä pumpun tehonsäätö toimii tasaisemmin. Tasaisesti optimiteholla hyrräävä pumppu huurtuu vähiten.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa -T

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 42
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #17 : 08.02.18 - klo:09:27 »
Lämmityksessä noin sijoitetun anturin näkemä huonelämpötila vähän seilaa sulatusten tahtiin eikä pumppu osaa säätää tehoaan kunnolla - mutta kun anturin käärii johonkin vaimentavaan kuoreen tai siirtää pois pumpun välittömästä läheisyydestä pumpun tehonsäätö toimii tasaisemmin. Tasaisesti optimiteholla hyrräävä pumppu huurtuu vähiten.

mitäs luulet. jos tuon tynkä johdon tuo ulos ja alaspäin koko matkan, eikä jatka sitä erikseen, niin riittääkö järkeistämään toimintaa? vai laitetaanko se vielä siihen tulitikkurasiaan vielä :)

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12899
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #18 : 08.02.18 - klo:18:27 »
mitäs luulet. jos tuon tynkä johdon tuo ulos ja alaspäin koko matkan, eikä jatka sitä erikseen, niin riittääkö järkeistämään toimintaa? vai laitetaanko se vielä siihen tulitikkurasiaan vielä :)

No sitten kun se pää on ulkona niin voihan sen laittaa mitä vaan tyyliin sopivaan kääreeseen jos ulostuonti ei yksin riitä. Vaimennus - massaa anturin ympärille ja eristettä pälle - voisi kyllä olla hyvä kaikenlaisia muitakin satunnaisia häiriöitä vastaan.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2

Poissa nibe79

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 232
  • välillä tulee innostuttua...
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #19 : 10.02.18 - klo:10:48 »
Meillä on tuo fh25 nyt on lämmitys jaksot ollu koko talven sen parituntia ilman sulattelua. Viime talvena oli paljo lyhyemmät jaksot... Kai se on asettunu

Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F470+maapiiri+ilp mitsubishi FH25+leivinuuni Hirsitalo 108m2 +lämmin autotalli 45m2 sähköllä kainuussa


Poissa -T

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 42
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #20 : 11.02.18 - klo:08:06 »
forumilta löydettyjä temppuja kokeiltu:
-ivo boot ja samalla kaukosäätimestä patterit siksi aikaa pois
-isee kokeiltu on ja off asennoissa
-pumpun sivulla oleva reikä teipattu umpeen

bootin jälkeen 70min jaksoja...sen jälkeen valutaan 40/50min sykleihin jotka sisältävät sulatusjaksot 6-9min välissä noin. kertaakaan ei ole kenno ollut sulatuksen alkaessa oikeasti kuurassa kun olen sitä sattunut olemaan katsomassa. pientä väriä vasta saanut. aika syvältä.


-jos vielä koittaisi ilman lauhtumisen myötä sulatella ulkoyksikön jäähdytystoimintoa käyttäen. jos siellä sattuisi olemaan jotain jäätä häiritsemässä sulatusvälejä.
-ja tuon anturin ulostulo laitteesta viimeisenä oljenkortena.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24303
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #21 : 13.02.18 - klo:19:21 »
FD35VABH lämmitysjaksot olleet tänä talvena pakkasilla vain 1 h 30 min pituisia. Tänään aloin tutkimaan mistä  tämä voisi johtua.

Jäätä löytyi kennon vasemmasta etukulmasta, johon pohjavastus ei yletä. Sulattelin sen pois kuumalla vedellä. Innostuin sitten tarkistamaan sulatusanturin tilanteen. Kaikki pellit piti ulkoyksiköstä irrottaa, jotta pääsi käsiksi sultusanturiin.

No melun vaimennus / lämpöhuopa oli jäätynyt kiinni sulatusanturiin. Hieman oli jäätä tuossa kennon päädyssä alimpien putkien korossa. Sulattelin nuo jäät pois.
Päätin sitten kokeeksi siirtää sulatusanturin "suojaisempaan" paikkaan, jossa se ei enää jäätyisi melu/lämpöhuopaan kiinni.

Vanha anturin paikka tuossa keltaisen nelikulmion kohdalla. Uudessa paikassa jää ulommasta kennokierrosta 4 putkea välistä entiseen paikkan verrattuna. Sisemmän kennon osalta kaikki kierrot on kuitenkin jo tehty. Katsotaan miten tuossa tuo nyt jatkossa toimii. Siirretään sitten vanhaan paikkaan jos ei kenno sula enää kokonaan tai lämmitysjaksot eivät pitene. 8)


Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12268
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #22 : 13.02.18 - klo:19:38 »
Mahtaako tuo siirto vaikuttaa sulatuksen pituuteen, vai siirtääkö se sulatuksen alkamisajankohtaa? Vai muuta, kiinnostavaa.
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24303
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #23 : 13.02.18 - klo:20:32 »
Mahtaako tuo siirto vaikuttaa sulatuksen pituuteen, vai siirtääkö se sulatuksen alkamisajankohtaa? Vai muuta, kiinnostavaa.

Tuo anturihan ei vaikuta muuhun kuin sulatuksen kestoaikaan, joka voi hieman tämän vuoksi lyhentyä. Sulatuksen alkamisajankohtaan tuolla sei suoranaisesti ole vaikutusta, kuin vain ihan 0C tuntumassa. Lämmitysjaksojen pituuteen vaikuttaa sitten taas noiden sulatusjaksojen pituudet.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24303
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #24 : 14.02.18 - klo:10:36 »
Tuo anturihan ei vaikuta muuhun kuin sulatuksen kestoaikaan, joka voi hieman tämän vuoksi lyhentyä. Sulatuksen alkamisajankohtaan tuolla sei suoranaisesti ole vaikutusta, kuin vain ihan 0C tuntumassa. Lämmitysjaksojen pituuteen vaikuttaa sitten taas noiden sulatusjaksojen pituudet.

Tuon näköistä käyrää on anturin siirron jälkeen piirrellyt. Pari viimeistä jaksoa on ollut lämmitystä 1 h 45 min ja sulatuksien kesto 4 min 30 s.
Jatketaan seurailua illalla kun pakkanen kiristyy, koska nyt on taidettu mennä tarpeenmukaisella sulatuksella tuon -3C kennolämpötilan mukaan.

Poissa pökö

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 12268
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #25 : 14.02.18 - klo:10:47 »
Paljonko sulatuksen kesto muuttui?
Pökön kulutukset OKT 165/140m2   liukuva 12kk 12,0MWh    ILP Fujitsu asy9lb as. 2/2006 + VILP Gree 9kW 9/2016

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24303
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #26 : 14.02.18 - klo:11:23 »
Paljonko sulatuksen kesto muuttui?

Eilen aamulla (ennen muutosta) oli sulatukset 2 kpl 4 min ja 2 kpl 4 min 30 s. => Ei siis mitattavaa muutosta kestossa.
Lämmitysjaksot eilen aamulla 1 h 15 min.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24303
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #27 : 15.02.18 - klo:07:42 »
Jatketaan seurailua illalla kun pakkanen kiristyy, koska nyt on taidettu mennä tarpeenmukaisella sulatuksella tuon -3C kennolämpötilan mukaan.

Nyt ulkolämpötila -3C.

Viimeisimmät lämmitysjaksot tuossa 1 h 55 min ja sulatuksien kestoissa ei muutoksia.


Poissa -T

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 42
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #28 : 15.02.18 - klo:18:41 »
-jos vielä koittaisi ilman lauhtumisen myötä sulatella ulkoyksikön jäähdytystoimintoa käyttäen. jos siellä sattuisi olemaan jotain jäätä häiritsemässä sulatusvälejä.
-ja tuon anturin ulostulo laitteesta viimeisenä oljenkortena.


ilmojen lauhduttua sulatin ulkoyksikön viilennystoimintaa käyttäen. silmämääräisesti siellä ei mitään hirveitä jäävuoria missään näkynyt. liekö ollut tuolla kuorien sisällä ongelmia toisen anturin kanssa, mistä jantikin pisti juttua. sulattelujen jälkeen surkeat 40/50/60min jaksot sulatuksineen muttuneet 90-100min mittaisiksi. näiden kanssa jo pärjää jos ei tuonne 2h päälle enää päästäisikään.

Poissa VesA

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 12899
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
« Vastaus #29 : 15.02.18 - klo:19:14 »

ilmojen lauhduttua sulatin ulkoyksikön viilennystoimintaa käyttäen. silmämääräisesti siellä ei mitään hirveitä jäävuoria missään näkynyt. liekö ollut tuolla kuorien sisällä ongelmia toisen anturin kanssa, mistä jantikin pisti juttua. sulattelujen jälkeen surkeat 40/50/60min jaksot sulatuksineen muttuneet 90-100min mittaisiksi. näiden kanssa jo pärjää jos ei tuonne 2h päälle enää päästäisikään.

Sulatusjakson pituutta kannattaa suhteuttaa ilman kastepisteeseenkin.. ehkä siihen joku järki löytyy. Esmes nyt on täällä kastepiste 2,4 astetta ulkolämmön alapuolella. Ei pahinta luokkaa, mutta jäitä kyllä syntyy jonkin verran.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Ultimate 10 Inverter ( Midea )
Vaillant VWS141/2