Kirjoittaja Aihe: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit  (Luettu 43906 kertaa)

Poissa Kompura69

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #30 : 25.01.16 - klo:21:36 »
http://www.achrnews.com/articles/88036-the-role-of-the-suction-line-accumulator tuosta kun lukasee, niin selviää tuon pöntön tarkoitus. Eli tuohan on imulinjan pisaranerotin mutta on se tavallaan myös varaajakin...Vai mitä olette mieltä :o

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3396
    • ilmalämpöpumput
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #31 : 25.01.16 - klo:23:34 »
Jo putkituksestakin näkee että kyseessä pisaran erotin. ei imuputkessa koskaan ole varaajaa.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24422
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #32 : 26.01.16 - klo:08:50 »
Eli tuohan on imulinjan pisaranerotin mutta on se tavallaan myös varaajakin...Vai mitä olette mieltä :o

Kyllä se tekee kumpaakin. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4507.msg53475#msg53475

suction line accumulator = pisaranerotin/varaaja
liquid refrigerant receiver= nestemmäisen kylmäaineen varaaja

"The function of a suction line accumulator in a heat pump or refrigeration system is to catch and hold any unused portion of the system charge."
https://www.parker.com/literature/Aftermarket%20AC%20and%20Refrigeration%20Division/Catalogs/PDF%20fies/Catalog%20C-1%20Accumulators.pdf
« Viimeksi muokattu: 26.01.16 - klo:17:51 kirjoittanut janti »

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3396
    • ilmalämpöpumput
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #33 : 27.01.16 - klo:21:37 »
Kyllä kuvatekstissä lukee mielestäni accumulator (=varaaja) ja eikös tuo ole siellä "nestepuolella". ;)

Taidat nyt puhua nyt (liquid refrigerant) receiveristä joka sijaitsee nestelinjassa ennen EEV:tä. Tuollaista ei taida tuossa Mitsussa olla, MUZ-FD50VABH sellainen kyllä löytyy.
Kyllä se vaan siellä imupuolella on

Poissa slpoy

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • *****
  • Viestejä: 3396
    • ilmalämpöpumput
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #34 : 27.01.16 - klo:21:46 »
http://www.achrnews.com/articles/88036-the-role-of-the-suction-line-accumulator tuosta kun lukasee, niin selviää tuon pöntön tarkoitus. Eli tuohan on imulinjan pisaranerotin mutta on se tavallaan myös varaajakin...Vai mitä olette mieltä :o
jos haluaa vääntää kylmäenglannin suomeksi varaajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa nestemäisen kylmäaineen välivarastoa. Eli normaalisti imuputkessa menee vain kylmäaine kaasuna, mutta esim sulatuksella sisäyksiköstä menee osa nesteenä imuputkea pitkin pisaranerottimeen ja jää erottimen pohjalle nesteenä . Nesteen yläpuolella on putki josta kompressori imee kylmäaineen kaasuna . Näin kompressori ei saa neste eikä öljyiskuja. Tosin kylmätekniikasta en tiedä mitään vasta 37 vuotta oppipoikana ;)


Poissa jääviilee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #35 : 19.02.16 - klo:17:57 »
Näin juuri. Se on pisaranerotin. Sillä estetään mahdolliset nesteiskut kun tulistukset höyrystimessä ja imukaasussa alkaa olemaan minimaalisia jolloin kaasun muoto alkaa nesteytymään.
Mä vasta 11v ollut kylmähommissa  :)