Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta

yli +54 astetta
9 (27.3%)
+52
10 (30.3%)
+50
5 (15.2%)
+48
4 (12.1%)
+46
2 (6.1%)
+44
2 (6.1%)
+42
0 (0%)
+40 tai vähemmän
1 (3%)

Äänestäjiä yhteensä: 28

Äänestys päättynyt: 16.01.09 - klo:17:57

Kirjoittaja Aihe: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta  (Luettu 24384 kertaa)

Poissa argoni25

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #15 : 07.11.08 - klo:18:55 »
1.Sisäilman imulämpötila +22C----->>>>>nousi testin aikana +27.2C
2.Laite Argo AWi25
3.Ikä noin 1 vuosi
4.Ulostuloilma nousi +50.4C
5.Ulkoilma -0C
6.Etelä-Karjala

Poissa Boosman

  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • ****
  • Viestejä: 667
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #16 : 07.11.08 - klo:22:18 »
Panasonic HE12DKE
2 Vuotta vanha

Ulkona (-1c) - (-0,7c) riippuu kummasta mittarista katsoo.

Puhallus           Imuilma            Puhallusilma            COP          Lämpöteho           Sähkön kulutus              puhallusteho
   III               25                        52                    3,1              5,4 kW                   1740 W                      600
   V                23,6                      52                    3,5              7,1 kW                   2030 W                      750

Seinäjoki
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,

Poissa tet

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 3514
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #17 : 17.11.08 - klo:00:01 »
Sanyo 93EH, suur-Kouvolan laidalla. Ulkona +1 °C, kenno juuri sulatettu.

imu 27,8 °C
puhallus 51,3 °C
ottoteho 1747 W

Tulos ei kenties ole aivan yhteismitallinen edelliseen 0 °C testiin verrattuna. Sen testin jälkeen olen siirtänyt puhalluslämmön anturin suojaisampaan paikkaan pois puhallusaukosta roikkumasta. Anturi reagoi muutoksiin nyt hitaammin kuin ennen, ja vaikuttaisi myöskin näyttävän himpun verran alhaisempia lukemia.

Kuvissa testi on tuo korkein huippu n. klo 22:30.
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #18 : 17.11.08 - klo:09:52 »
No niin, ruvetaampas taas mittailemaan.
Lämpötilat on suotuisat  ;)
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis 0 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +2:sta -1:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Muista: RUKSIT RUUTUUN 
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #19 : 18.11.08 - klo:19:24 »
Nyt on ulkona sopivaa pakkasta....    ;)
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"


Poissa jule-

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2281
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #20 : 19.11.08 - klo:08:33 »
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZGX-S Asennettu: 11/2008

Ulkolämpö: +2°C
Sisällä: +21.7°C
Pyynti: 30 (max)
Puhallus: HI (max)

Ulos puhallus: +52.9°C (max)
Imu: +28.3°C
Ottoteho: 1240W (max)
Lämpenemä: +24.6°C
Turun seutu
« Viimeksi muokattu: 19.11.08 - klo:08:36 kirjoittanut jule- »
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12

Poissa petteriha

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 64
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #21 : 19.11.08 - klo:18:36 »
Panasonic NE12GKE
Ikä: alle 1kk
Testin kesto: 10minuuttia
Ulkolämpötila: 0
Lämpötila sisään: 25,6
Lämpötila ulos: 49,1
Muutos:23,5

Muuta:
Putket 8,5m, kylmäainetta ei lisätty vaikka ohjeen mukaan olisi tarvinnut, syy paineet kuulemma nousi riittävän korkealle.

Poissa Dippa

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1323
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #22 : 19.11.08 - klo:19:18 »
Lainaus
Sanyo 93EH, suur-Kouvolan laidalla. Ulkona +1 °C, kenno juuri sulatettu.

imu 27,8 °C
puhallus 51,3 °C
ottoteho 1747 W

Kovasti korkea tuo ottoteho, ettei vaan olisi mittausvirhe??

Lämmitysteho ilmeisesti luokkaa 4 kW, ja koppi 2,35?
Sanyo 93EHNA ja 123EHFP asennettu 10/2008. Öljypoltin on asennossa, kierrot päällä mutta shuntit kiinni. Mökillä kaksi ultimaattoria 13 UT Basic ja 9 Basic

Poissa petteriha

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 64
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #23 : 19.11.08 - klo:19:39 »
Sanyo 93EHN
Ikä: alle 1kk
Testin kesto: 10minuuttia
Ulkolämpötila: 0
Lämpötila sisään: 26,5
Lämpötila ulos: 50,8
Muutos:24,3

Muuta:
Putket: 3m

Poissa Espejot

  • Aluevalvoja
  • ****
  • Viestejä: 8533
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #24 : 19.11.08 - klo:21:10 »
Ulkoyksikkö Toshiba 18GAV-E
Sisäyksikkö 13KVP

ulkolämpötila -1
pyynti 30c
imuilma n. 27c
puhallus n. 58c

Kenno huurtui hyvin kevyesti. Lämpö mitattu digitaalimittarilla mitä noista halpahalleista saa.
Niiden tarkuuksiin en kovin paljon luota.


Poissa Nobody

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 275
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #25 : 20.11.08 - klo:14:39 »
Mitsubishi FD25VABH (Laitteen ikä päivä pari)

Ulkolämpötila -1 °C
Sisällä 21 °C
Puhallus 56 °C
« Viimeksi muokattu: 21.11.08 - klo:15:38 kirjoittanut Nobody »

Poissa tet

  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 3514
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #26 : 22.11.08 - klo:12:20 »
Kovasti korkea tuo ottoteho, ettei vaan olisi mittausvirhe??

Lämmitysteho ilmeisesti luokkaa 4 kW, ja koppi 2,35?

Aika luotettavana pidän tuota tehomittausta. Pumpun syötössä on Carlo Gavazzin DIN-kiskoasenteinen kWh-mittari, jossa pulssilähtö 10 pls/kWh. Pulsseja laskee Mitsubishin AlphaXL-logiikka. Teho lasketaan kahden pulssin väliajasta, sen huomaa trendikäyrästäkin - pitkiä suoria koska pulssiväli on niin harva.

Koticoppeja en ole pahemmin laskeskellut, se kun tuppaa olemaan aikamoista arpapeliä - ei voi tietää puhaltaako laite todellakin esitteen mukaista maksimi-ilmamäärää vai jotain ihan muuta. Sanyossa on erillinen HighPower-moodi jossa puhallinkin käy lujempaa kuin normaalisti nopeimmalla asetuksella - eikä ole tietoa kumpaa "täysnopeutta" esitteiden puhallusilmamäärä edustaa.
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.

Poissa kartza

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #27 : 24.11.08 - klo:17:15 »
Toshiba RAS-10-SAVP-ND , asennettu 7.12.2007
pyynti ja puhallus täysillä
-ulkona -0,6°c
-puhallus 55,1°c

Poissa illi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #28 : 08.12.08 - klo:20:46 »
Sanyo 124, asennettu 10/07 tai jotain sinnepäin
Ulkolämpötila 0,0
Imu 25,9
Puhallus 50,1 maksimiasetuksella 3 (high power olisi kai vielä vähän kovempaa puhaltanut)
Ottoteho 1750-1800W

Kuinkas kauan muilla kestää tuon maksimilämpötilan saavuttaminen? Tuolla Sanyolla saa nimittäin hehkuttaa ainakin sen 20-25 minuuttia ennenkuin saa viimeset desimaalit viilattua tulokseen. 48 astetta tuli jo noin 7-8 minuutin työn tuloksena. Ja vielä n. yhden asteen sai lisää yli tuon 50,1 asteen kun irrotti halpissisäulkolämpödigitaalin anturin ammattimaisista siiveketeippauksista ja työnsi koneen syövereihin lähemmäs kennoa.

Jospa loppuviikosta pääsisi tekemään Hemmo -5 ja jopa Hemmo -10 -testit ja vertailemaan tuloksia...

- illi -

Poissa Nummika

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 215
  • Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #29 : 09.12.08 - klo:16:45 »
MHI srk25zgx

Ulkolämpötila +1
Pyynti 30

Imu 22,2
puhallus 43,9
ottoteho 1204w
Puhallus manuaalilla max 720