Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta

yli +54 astetta
9 (27.3%)
+52
10 (30.3%)
+50
5 (15.2%)
+48
4 (12.1%)
+46
2 (6.1%)
+44
2 (6.1%)
+42
0 (0%)
+40 tai vähemmän
1 (3%)

Äänestäjiä yhteensä: 28

Äänestys päättynyt: 16.01.09 - klo:17:57

Kirjoittaja Aihe: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta  (Luettu 24385 kertaa)

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #30 : 26.12.08 - klo:13:00 »
Uusinta testi jantin vanha ILP (Pana E9DKEW) isovanhempien luonna.

Ulkona -2 C ja sisällä +20 C

Puhallus ulos +44 C ja imu +21,5C => lämpenemä 22,5 C
Powerful-mode päällä ja puhallus täysillä.

Tehoja ulos noin 4,8 kW ja ottoteho noin 1200 W => "koti-COP" ~4,0

=> imuilman/sisälämpötila vaikuttaa ulospuhalluslämpötilaan. ;)

Poissa JJ_Race

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #31 : 29.12.08 - klo:21:10 »
IVT 9 FR Nordic, kiinni ollut 2 vkoa

ulkona -0,3
imu +24,3
puhallus +51,8 max nopeudella
ottoteho ???

Tää olikin kestävyyslaji...eli 18 min kohdalla vasta maksimit ulkona...
« Viimeksi muokattu: 30.12.08 - klo:15:25 kirjoittanut JJ_Race »
IVT Nordic Inverter 9 FR-N + 120 M2 asunto suorasähkölämmityksellä...Rannikkopohjanmaa

Poissa HelaKammo

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 828
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #32 : 26.02.09 - klo:17:56 »
Ultimate Pro Inverter 20, ikä n. 2 kk,sulatus ennen mittausta n. 30 min aikaisemmin

t_ulko = -0,3

t_imu = 24,9
t_puhallus = 48,2
P_otto = 2150W
800 m^3/h

Tulos siis 6472 W ulos ja koti-COP 3,0
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.

Poissa SPL

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 382
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #33 : 04.03.09 - klo:23:20 »
Sanyo 93EHN
Ottoteho: 1920W
Sisään: 21 astetta
Ulos: 62 astetta
Puhallus: High Power
Ulkolämpötila: +1

Poissa Vaaja

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #34 : 21.03.09 - klo:07:40 »
Toshiba RAS-10 ND,as.2/09

Ulkona -1C

Pyynti 30C

Puh: 5            puhallus "eteen"                   puhallus "alas"

sisään             22,5                                  24,2

ulos                43,6                                  51,6

otto                1251W                              1390W

cop                 3,5                                   4,2

eli onko sattumaa,vai voiko päätellä että hyöty on parempi
alas puhalluksella...
testi on tehty samana päivänä,kahteen eri otteeseen,
kesto n.20min/per testi,kenno ei huurtunut.
 



Hiekkis

  • Vieras
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #35 : 22.03.09 - klo:21:21 »
Ultimate Pro Inverter 13.

4 tuntia sitten asennettu, malli GWHD12BBNK3A1B/I, 2008/09

Pyynti +30, puhallus maksimilla

t_ulko = +0.3 ast
t_imu = 23,2 ast
t_puhallus = 50,1 ast
P_otto = 1540W

Poissa JyrkiK

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 60
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #36 : 24.10.09 - klo:10:47 »
Tossu 10 PAVP/PKVP.

Ulkona -0,5
Imulämpö 25-26
Puhallus 55
Ottotehot noin 1500-1600W
Puhallus maksimilla 666m3/h
Coppi noin 4,1 - 4,4

Onnline N09

Ulkona -0,5
Imulämpö 18
Puhallus 42
Ottoteho 1440W
Puhallus maksimi 650m3/h

Coppi 3,6

Onlainin mittasin kun talli oli lähtötilanteessa noin 13c lämpöinen, vaikuttanekko tuo miten mittaukseen. ?
« Viimeksi muokattu: 24.10.09 - klo:12:49 kirjoittanut JyrkiK »
Toshiba RAS-10 PAVP & Onnline N09.

Poissa janti

  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 24516
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #37 : 24.10.09 - klo:15:36 »
Huomaattehan että tämä galluppi on jo päättynyt. Tämä oli "Hemmotesti 2008" /janti

Poissa Samppa

  • Sivuston ylläpitäjä
  • *****
  • Viestejä: 2443
    • http://www.lampopumput.info
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
« Vastaus #38 : 24.10.09 - klo:15:52 »
Tästä voisi tehdä uuden aloituksen "Hemmo-testi 2009" ulkolämpötila n. 0 astetta.

Voidaan vertailla vieläkö tulokset on samat ;)

Haluaako Hemmo ottaa tämän hommelin hanskaan?
samppa (at) lampopumput.info