Äänestys

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta  

Yli +54
2 (6.9%)
52
0 (0%)
50
0 (0%)
48
0 (0%)
46
4 (13.8%)
44
6 (20.7%)
42
5 (17.2%)
40 tai alle
12 (41.4%)

Äänestäjiä yhteensä: 22

Äänestys päättynyt: 13.03.09 - klo:18:17

Kirjoittaja Aihe: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 21007 kertaa)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -20 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
2007 tehtiin täysin sama testi, paitsi sisäyksikön puhallusnopeus oli minimi-asetus.
Hemmo-testit 2007 löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=33.0
« Viimeksi muokattu: 13.12.08 - klo:18:37 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa jklaukka

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 442
    • Seuranta
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #1 : 02.01.09 - klo:06:43 »
Panasonic PE9DKE

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +25 °C imuaukossa
Puhallus +37 °C

Puhallusnopeusasetus 5, mutta manuaalinen säätö ei enää toimi, vaan laite rajoittaa puhallinnopeutta
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 830 W
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.

Poissa JKK

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 186
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #2 : 02.01.09 - klo:20:13 »
toshiba RAS-10ND
Ulkona -18c (korjasin lämpötilaa, kun on keli lauhtumassa aika voimakkaasti)
Imuilma 23c
Puhallus 44.1c

Pyynti 30 ja puhallus 5

Ottotehosta ei tietoa, kun PM300 hyytyi pakkasessa :D
« Viimeksi muokattu: 02.01.09 - klo:20:22 kirjoittanut JKK »

Poissa illi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #3 : 04.01.09 - klo:17:29 »
Siihen loppui Sanyon 124:stä paukut!

Ulkona -19,4'C
Pyynti 30
Puhallus kolmosella, joka ei todellakaan ollut maksimipuhallus, vaan kone rajoitti puhallusvoimakkuuden arviolta 1-1,5 -tehon tienoille.
Imu 23,0
Puhallus 36,3
Ottoteho ~1760W

COPpia en kehtaa, enkä edes pysty laskemaan. Ei sieltä tullut enää kuin eläkkeellä olevan lehmän henkäys, tehoa kumminkin otti normaalit lukemat. Lisäksi sulatus tuli jo 32 minuutin hönkimisen jälkeen. Melkoinen muutos siis -15 asteen lukemiin (lämpenemä ~23 astetta maksimipuhalluksella).

Laitan nyt tämänkin tuloksen kun jäi vaivaamaan...
Tässä mielenkiitoinen havainto kun hemmo testiä aloitin, oli ulkoyksikön kenno huurussa ja sulatus tuloillaan, niin lukemat oli hieman paremmat??? mutta tätä iloa kesti vain noin 10 minuuttia ja sitten ulos puhallus lämpötila laski  ja sulatus tuli....

Itselläni on aivan samallainen kokemus -15 C mittauksesta. Puhtaalla kennolla en saanut millään yhtä hyvää tulosta kuin jo kunnolla huurussa olleella kennolla, juuri ennen sulatusta. Autaisivatko sittenkin nuo kennon huurut tuota kennoa höyrystämään kylmäainetta => höyrystysteho puhtaalla kennolla huonompi kuin hiukan huurussa olevalla.

Myöskään ottotehot eivät tunnu nousevan puhtaalla kennolla niin ylös kuin huurussa olevalla.

Eikös tuo sopisi olemaan vähäisen vajaatäytöksen oire myös?

Aikas samanlainen oli Sanyon toiminta -15'C mittauksessa, ensin puolisen tuntia laite puhaltaa ~40-asteista ilmaa ja tarpeeksi kauan, ilmeisesti paineita kehiteltyään, alkoi vasta puhkua n. 46-asteista. Mitäs raati on mieltä, lievä vajaatäytös vai normaalia toimintaa? Mites muilla satakaksnelosella pumppaavilla?

- illi -

Poissa jule-

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 2281
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #4 : 04.01.09 - klo:18:17 »
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZGX-S Asennettu: 11/2008

Ulkolämpö: -20°C
Sisällä: +22.6°C
Pyynti: 30 (max)
Puhallus: HI (max)

Ulos puhallus: +36.6°C (max)
Imu: +24°C
Ottoteho: 1020W (max)
Lämpenemä: +12.6°C

Ensimmäisen kerran tehokoetta tehdessä lämpötila tipahti max pyynnillä. Kova puhallusnopeus taisi olla tähän syyllinen.  ;) (käyrät alla)
22 Pyynnillä ja mediumi puhalluksella pääsi samaan arvoon 200-400W pienemmällä kulutuksella.
Lämpöä on vielä ollut vintissä tarpeeksi pelkällä MHI:llä.  :) Puhallus High asennolla asennuksesta lähtien , mutta laite puhaltaa käytännössä vain 1 ja 2 nopeudella.

IVT Nordic Inverter 12FR-N Asennettu: 02/2007

Ulkolämpö: -18°C
Sisällä: +21°C
Pyynti: 32 (max)
Puhallus: HI (max)

Ulos puhallus: +35.4°C (max)
Imu: +25.0°C
Ottoteho: 1101W (max)
Lämpenemä: +10.4°C

Turun seutu
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12


Poissa eppu69

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #5 : 05.01.09 - klo:09:59 »
Panasonic E9GKEW-5 Joensuussa.
Pakkasta -19 astetta.

Powerful mode, pyyntö 30 ast.,puhallus täysillä.
Ottoteho n.1200w.

Imulämpö 26-astetta.

Puhalluslämpö 44-astetta.

Uskomaton tulos näin halpiskoneelta, mutta näin ne mitarit vaan näytti ???
Panasonic CS-E9GKEW-5

vasa

  • Vieras
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #6 : 05.01.09 - klo:11:27 »
lg art cool.

ulkona -19
imu  27
ulos 45
max puhallus 4
lämpöpyynti 30
kesto 10min.



muurame.

Poissa jarip

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1469
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #7 : 06.01.09 - klo:14:09 »
Alempana näkyvä Pana XE9EKE. Mitattu uudenvuoden pyhinä.

Ulkona -19
Imu 23
Ulos 46
Pyynti 30
Powerful n. 10 min.

Ottotehoista ja puhallinnopeudesta ei tietoa. Kone huusi ulkona täysillä ja sisäyksikkö pani kampauksen uusiksi ;-)) 

Aiemmassa mittaamassani +7 testissä lämmöt oli 48, joten lähes samaan kykenee näissäkin keleissä. Liekö vieläkin jokin rajotin ehkäisemässä liikalämpöjä? Aina lähes sama tulos, aika hyvin pikku-Panalle.
Oulunseutu 110 m2 ja 300 m3, rak. vuosi 1998. Suorasähkö pattereilla + lattialämmöt kosteissa tiloissa, takka ja sähkökiuas. 18500 kWh ennen ilpiä, 13500 kWh ilpin kanssa vuodessa. Pana XE9EKE

oksa

  • Vieras
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #8 : 06.01.09 - klo:16:44 »
tossu 10eavp
ulkona -20
puhallus 40
imu 24
ottoteho 1100w
puhallusvoimakkuus 5

Poissa Expert

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 421
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #9 : 06.01.09 - klo:20:22 »
tossu 10eavp
ulkona -20
puhallus 40
imu 24
ottoteho 1100w
puhallusvoimakkuus 5

Näkyy olevan "linjoissa" minun "tossuni" kanssa. Mittasin viimeviikolla -22 C pakkasessa puhalluslämpötilaksi +37 C täydellä lämpöpyynnillä ja täydellä puhallusnopeudella. Sain antotehoksi n. 3 kw, ottotehon mittaria ei ole. Sulatteleeko sinunkin laite erittäin harvoin näin kuivilla keleillä.

ps. Laitteesi cop (n. 2.9 ) ja tehot ovat kohdallaan!

Poissa dbwarrior

  • Konkari
  • ****
  • Viestejä: 829
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #10 : 07.01.09 - klo:05:54 »
Ulti 8 pro basic eli sarjan pienin on/off

puhallus III eli max

ulko  -20
imu    19,8
ulos   28,1
ottoteho 540W  (ilman pohjan sulatusvastusta)

Koti copiksi 400m3/h:lla 2
Kevyesti modattu Panasonic CE9JKE, Katkokuutio LTO, 117m^2 1krs OKT Keski-suomessa. Target ~8000kWh/vuosi. Takka jatkaa siitä mihin panasonicin tehot hyytyy...

Poissa warmari

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 101
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #11 : 07.01.09 - klo:16:52 »
ulkolt -20,5
puh 5
pyynti 30
imu +23,2
puhallus +43,5
ottot 1365W
Tossu nd10 (alkaa olla nimensä mukainen näillä keleillä  ;D)

Poissa Hemmo

  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • *****
  • Viestejä: 1830
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #12 : 07.01.09 - klo:18:20 »
Joku on sitten menny ja ruksannut mittaustulokseksi yli +54 astetta.
Voisiko tämä sankari kirjata tänne myös tuon ihmevekottimen tiedot  8)
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"

Poissa ValiantMan

  • Aktiivinen keskustelija
  • ***
  • Viestejä: 175
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #13 : 07.01.09 - klo:20:45 »
Ulti 13 Thin inverter (1/08)
Ulko -20
Sisään 22
Ulos max 38 (33-38)
Sulatuksen kesto näillä keleillä 12 min, sulatusväli n.50 min

Testin lopulla ulko laski -21:een, jolloin ulos enää 37 (keskim. 36), toisaalta sisäänotto laski myös 21:een
100-v hirsitalo 230m2, uuni- ja sähkölämmitys.
Ultimate Thin 13 Inverter. Toinen ILP tai IVLP harkinnassa.

Poissa illi

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 99
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #14 : 07.01.09 - klo:22:02 »
Siihen loppui Sanyon 124:stä paukut!

Ulkona -19,4'C
Pyynti 30
Puhallus kolmosella, joka ei todellakaan ollut maksimipuhallus, vaan kone rajoitti puhallusvoimakkuuden arviolta 1-1,5 -tehon tienoille.
Imu 23,0
Puhallus 36,3
Ottoteho ~1760W

COPpia en kehtaa, enkä edes pysty laskemaan. Ei sieltä tullut enää kuin eläkkeellä olevan lehmän henkäys, tehoa kumminkin otti normaalit lukemat. Lisäksi sulatus tuli jo 32 minuutin hönkimisen jälkeen. Melkoinen muutos siis -15 asteen lukemiin (lämpenemä ~23 astetta maksimipuhalluksella).

- illi -

Joudunpa syömään sanani ja perumaan pahat puheeni Sanyon suhteen. Taisi tuo 30 asteen pyynti olla pumppuparan mielenterveydelle liikaa eli aasin selkä katkesi riks raks poks. Nimittäin 22 asteen pyynnillä kaukosäätimen mittauksen näyttäessä lukemaa 19 tuli ihan eri lukemat ja sulatuksetkin ovat huomattavasti harvemmassa. Toki ulkonahan on nyt lähes helle verrattuna aikaisempaan mittaukseen...

Ulkolämpötila -19,0'C
Pyynti 22 (kaukosäätimen mittarissa huonelämpönä 19)
Puhallus kolmosella, ja tällä kertaa tulikin tuutin täydeltä, 630m3/h serviisimanuaalin mukaan
Imu 23,6
Puhallus 44,2
Lämpenemä 20,6
Ottoteho ~1760W
Hetkellinen lämpöteho ~4,3kW kotikopin ollessa luokkaa 2,5

- illi -